Кто должен делать автоматизацию огнезадерживающих клапанов, Пожарники или те кто проектируют АОВ |
|
|
|
|
18.4.2011, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
У нас есть 2 проекта Автоматизация дымоудаления и Автоматизация общеобменной вентиляции. Так вот раньше другие подрядчики в состав автоматизации дымоудаления включали огнезадерживающие клапаны. А новый подрядчик говорит , что они должны входить в раздел АОВ. Разъясните ситуацию.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(150 - 179)
|
|
12.11.2015, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(Ludvig @ 12.11.2015, 5:16)  Конэчно веселюсь. Как то это подозрительно Цитата(Ludvig @ 12.11.2015, 5:16)  ...Все как-то нормально открытые ДУ клапана попадаются. А нз даже не видал. СП 7.13130.2013: "3.8 клапан противопожарный: ..... - нормально открытый (закрываемый при пожаре); - нормально закрытый (открываемый при пожаре); ..... 3.9 клапан дымовой: Клапан противопожарный нормально закрытый,..."
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693

|
Цитата(Ost @ 12.11.2015, 8:02)  Нормально открытые (огнезадерживающие) - привод на 220 В с пружинным возвратом. Не требуются БП на 24 В, не нужен кабель FRLS. Соглашусь по сути все правильно, но в нормах написано, что все все устройства противопожарные запитывать от ППУ и кабелем FRLS. Цитата(Ost @ 12.11.2015, 8:02)  Нормально закрытые (дымоудаления и подпора) - привод реверсивный на 220 или 24 В. 220 предпочтительней. Нет смысла в работающих клапанах при неработающем вентиляторе. Тоже спорно про "220 предпочтительней". т.к. обычно вентилятор и клапаны запитываются разными трасами от разных автоматов и т.д. Я не знаю по чему, но у иностранцев просто нет противопожарных клапанов на 220, на сколько я знаю, и наверное это чем то обосновывается. повторюсь с точки зрения безопасности конечно предпочтительнее 24 с точке зрения простаты отсюда иногда и надежности 220
Сообщение отредактировал dpv2005 - 12.11.2015, 8:25
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015, 8:59
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44849
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(dpv2005 @ 12.11.2015, 9:24)  Я не знаю по чему, но у иностранцев просто нет противопожарных клапанов на 220, на сколько я знаю, и наверное это чем то обосновывается. Это что BELIMO только ради нас привод выпускает на 220? Сомнительно.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(dpv2005 @ 12.11.2015, 15:24)  .. но в нормах написано, что все все устройства противопожарные запитывать от ППУ и кабелем FRLS. В каких "нормах"? Ссылка? "СП 6.13130.2013: 4.8 Кабельные линии и электропроводка .... должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону." ОЗК с приводом с пружинным возвратом закрывается при отсутствии напряжения (выполняет свою функцию). FRLS здесь зачем? Цитата(dpv2005 @ 12.11.2015, 15:24)  ... Тоже спорно про "220 предпочтительней". ... но у иностранцев просто нет противопожарных клапанов на 220, на сколько я знаю, и наверное это чем то обосновывается. .... С порно или без  - но вот иностранный привод на 220 В
Сообщение отредактировал Ost - 12.11.2015, 9:18
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693

|
Цитата(Vano @ 12.11.2015, 8:59)  Это что BELIMO только ради нас привод выпускает на 220? Сомнительно. А вы не сомневайтесь Для Америки они на 120 вольт делают А если вы не исполнитель и разберете то увидите что сам привод на 24 в в версиях 220 просто транс внутри стоит. Еще раз повторюсь я написал на сколько мне известно. с теми объектами, с теми проектами с которыми я сталкивался от иностранных , а их было не мало приводы на 24 были в подновляющем большинстве. я ранее писал преимущества есть еще одно можно одним кабелем по одним трассам и питание и контроль.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015, 10:21
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44849
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(dpv2005 @ 12.11.2015, 10:53)  А вы не сомневайтесь Для Америки они на 120 вольт делают
Еще раз повторюсь я написал на сколько мне известно. с теми объектами, с теми проектами с которыми я сталкивался от иностранных , а их было не мало приводы на 24 были в подновляющем большинстве. Пошел посмотреть на сайт белимо великой британии - естественно не только для нас делают на 220. Такой же как и у нас http://www.belimo.co.uk/CH/EN/Product/Fire...0201040101&BLE230 Smoke extraction actuator 15 Nm, < 30 s AC 230 V, Open/Close, 2 x SPDT
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015, 12:45
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(Ost @ 12.11.2015, 9:17)  В каких "нормах"? Ссылка?
"СП 6.13130.2013: 4.8 Кабельные линии и электропроводка .... должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону."
ОЗК с приводом с пружинным возвратом закрывается при отсутствии напряжения (выполняет свою функцию). FRLS здесь зачем? Вам вроде понятно написано должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени ... . Про свойства ДПЛС вкурсе? Vano, когда будете сдавать АПС, эксперт все ваши убеждения развеет. Противопожарная вентиляция и ее автоматизация не одно и то же.
Сообщение отредактировал Ludvig - 12.11.2015, 12:50
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(Ost @ 12.11.2015, 16:17)  ОЗК с приводом с пружинным возвратом закрывается при отсутствии напряжения (выполняет свою функцию). FRLS здесь зачем? Цитата(Ludvig @ 12.11.2015, 19:45)  Вам вроде понятно написано должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени ... . Про свойства ДПЛС вкурсе?
Vano, когда будете сдавать АПС, эксперт все ваши убеждения развеет. Противопожарная вентиляция и ее автоматизация не одно и то же. Опять веселитесь?.. Зачем сохранять напряжение на приводе ОЗК, который при снятии напряжения (а также при обрыве, КЗ кабеля при пожаре) выполняет свою функцию - закрывается?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015, 13:00
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44849
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Ludvig @ 12.11.2015, 13:45)  Vano, когда будете сдавать АПС, эксперт все ваши убеждения развеет. Противопожарная вентиляция и ее автоматизация не одно и то же. Сдавал. У меня нет убеждений. Я вам процитировал нормы. Есть что конкретно возразить со ссылками на нормы или железо?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015, 13:46
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата СВОД правил 7.13130.2013 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ Противопожарные требования 7.19 Исполнительные механизмы противопожарных клапанов, указанные в подпункте «в» пункта 7.11, подпункте «б» пункта 7.13 и подпункте «д» пункта 7.17, должны сохранять заданное положение заслонки клапана при отключении электропитания привода клапана.
7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: в) нормально закрытые противопожарные клапаны Продолжаю веселиться, потому что НЗ клапанов ДУ никогда не встречал. И очень надеюсь НО клапанов больше не встречу, как и ОЗК. Разве что по приговору суда. Извините.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(Ost @ 12.11.2015, 12:59)  Опять веселитесь?.. Зачем сохранять напряжение на приводе ОЗК, который при снятии напряжения (а также при обрыве, КЗ кабеля при пожаре) выполняет свою функцию - закрывается? Уважаемый. Стоит у вас клапан ДУ №1 в зоне №1. Стоит клапан ДУ №2 в зоне №2. Кабель к клапану №2 идёт через зону №1. Пожар в зоне №1. Что должно быть? Клапан №1 должен открыться, а клапан №2 должен остаться закрытым. А проекте с вашим решением (привод с возвратной пружиной без FRLS) клапан №1 откроется по команде, а клапан №2 - от перегорания кабеля. Открытый клапан в зоне №2 (где нет пожара) снизит эффективность дымоудаления.
Сообщение отредактировал and - 12.11.2015, 14:07
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(Ost @ 12.11.2015, 19:59)  Зачем сохранять напряжение на приводе ОЗК, который при снятии напряжения (а также при обрыве, КЗ кабеля при пожаре) выполняет свою функцию - закрывается? Цитата(and @ 12.11.2015, 21:04)  Уважаемый. Стоит у вас клапан ДУ №1 в зоне №1. Стоит клапан ДУ №2 в зоне №2. Кабель к клапану №2 идёт через зону №1. Пожар в зоне №1. Что должно быть? Клапан №1 должен открыться, а клапан №2 должен остаться закрытым. А проекте с вашим решением (привод с возвратной пружиной без FRLS) клапан №1 откроется по команде, а клапан №2 - от перегорания кабеля. Открытый клапан в зоне №2 (где нет пожара) снизит эффективность дымоудаления. Уважаемый, Вам нужно быть внимательней. ОЗК - это огнезадерживающий клапан (нормально открытый) который закрывается при пожаре. Ваши выкладки - не в тему. А клапаны ДУ с пружиной запрещены (см. СП 7)
Сообщение отредактировал Ost - 12.11.2015, 14:12
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015, 14:12
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44849
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
С клапанами же ДУ другая тема чем с ОЗК. В нормах для ДУ исключительно реверсивный привод с сохранением положения без питания. Для ОЗК таких требований нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(Ost @ 12.11.2015, 14:10)  Уважаемый, Вам нужно быть внимательней. ОЗК - это огнезадерживающий клапан (нормально открытый) который закрывается при пожаре. Ваши выкладки - не в тему. Прошу прощения. Акела промахнулся...
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015, 14:27
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(Vano @ 12.11.2015, 14:12)  В нормах для ДУ исключительно реверсивный привод с сохранением положения без питания. Спасибо Vano, буду знать.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693

|
Цитата(Vano @ 12.11.2015, 14:12)  С клапанами же ДУ другая тема чем с ОЗК. В нормах для ДУ исключительно реверсивный привод с сохранением положения без питания. Для ОЗК таких требований нет. Вы ошибаетесь. Вы забыли про электромагнитные клапаны
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015, 15:16
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44849
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(dpv2005 @ 12.11.2015, 14:48)  Вы ошибаетесь. Вы забыли про электромагнитные клапаны Правильно ли я понял, что вы считаете, что в ДУ можно применять электроманитный привод?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
А почему нет?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015, 16:25
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(cauto @ 12.11.2015, 15:50)  А почему нет? потому что В нормах для ДУ исключительно реверсивный привод с сохранением положения без питания. Многое встало на свои места.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12775
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
А вот ответ ВНИИПО смотрите
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Цитата Раньше ставили 24. Теперь 220. Я почему спрашиваю: всю жизнь, сколько себя помню, ставил на 220 В и все были довольны. Теперь ГИПу кто-то сказал, что надо ставить на 24 В, и он приказал ставить на 24 В. Помимо этого, надо переделывать ВСЕ наши существующие проекты, которые пойдут на стройку, с клапанами с 220 В на 24 В. А это сотня зданий. Пишу "Примечание: клапана с маркировкой 220 В заказывать на 24 В", но это надо внести на каждую страницу каждого из ста файлов.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Ludvig @ 12.11.2015, 16:25)  исключительно реверсивный привод Это где такое написано? Ответ в общем-то не требуется, достаточно письмо ВНИИПО, выложенное ИОВ , посмотреть
Сообщение отредактировал cauto - 12.11.2015, 18:25
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015, 19:22
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44849
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(cauto @ 12.11.2015, 18:23)  Это где такое написано? Ответ в общем-то не требуется, достаточно письмо ВНИИПО, выложенное ИОВ , посмотреть  Так все сходиться в письме электромагнитный BE и электромеханический BLE - они ж оба реверсивные, в две стороны работают - открыто/закрыто.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015, 19:29
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Тут опять маленькая веселая неувязочка. В этом форуме реверсивные, которые шевелятся от сигнала, а не от его отсутствия.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Vano @ 12.11.2015, 19:22)  электромагнитный BE Эт с какого перепугу он электромагнитный?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015, 23:07
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44849
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(cauto @ 12.11.2015, 20:55)  Эт с какого перепугу он электромагнитный? Да, попутал. Глядя в письмо вниипо - там сначала рассказыват что такие Белимо не применять, а потом применять Белимо ВЕ и BLE. Цитата(Ludvig @ 12.11.2015, 19:29)  Тут опять маленькая веселая неувязочка. В этом форуме реверсивные, которые шевелятся от сигнала, а не от его отсутствия. Ну не веселее нормально открытых дымовых.
Сообщение отредактировал Vano - 12.11.2015, 23:11
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015, 23:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Vano @ 12.11.2015, 23:07)  Да, попутал. Бывает. Главное то, что никто не запрещает использование электромагнитных приводов в клапанах ДУ. Хотя, как по мне, лучше бы запретили.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2015, 0:01
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44849
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(cauto @ 13.11.2015, 0:39)  Бывает. Главное то, что никто не запрещает использование электромагнитных приводов в клапанах ДУ. Хотя, как по мне, лучше бы запретили.  а помогите разобраться с электромагнитным - мы такие не применяем помню раньше они были с ручным взводом (могу ошибаться) именно поэтому не применяли ВНИИПО разрещает электромагнитный привод для дымого клапана. А как при отстутствии питания электромагнитным клапапаном сохранить заданное положение заслонки требуемое по СП? На части этажей открытое, на части этажей закрытое? Правильно ли я понимаю слово заданное - это текущее положение на момент отключения питания? Вот тема была http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=533267.19. Исполнительные механизмы противопожарных клапанов, указанные в подпункте "в" пункта 7.11, подпункте "б" пункта 7.13 и подпункте "д" пункта 7.17, должны сохранять заданное положение заслонки клапана при отключении электропитания привода клапана.И 7.20. Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах. Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в здании - расположением горящего помещения на любом из его этажей. Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Во всех вариантах требуется отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования с учетом положений [1]. Необходимое сочетание совместно действующих систем и их суммарную установленную мощность, максимальное значение которой должно соответствовать одному из таких сочетаний, следует определять в зависимости от алгоритма управления противодымной вентиляцией, подлежащего обязательной разработке при проведении расчетов согласно пункту 7.18.Если управлять дистанционно с кнопок, то и электромагнитный привод реверсивный. Так? Т.е. его не надо возвращать в какое либо положение после срабатывания вручную? вот тут пишут что надо вручную http://ventklapan.ru/zaslonki.pdf
Сообщение отредактировал Vano - 13.11.2015, 0:10
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2015, 7:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(Vano @ 13.11.2015, 7:01)  помню раньше они были с ручным взводом (могу ошибаться) именно поэтому не применяли Они и сейчас такие Цитата(Vano @ 13.11.2015, 7:01)  А как при отстутствии питания электромагнитным клапапаном сохранить заданное положение заслонки требуемое по СП? На части этажей открытое, на части этажей закрытое? Правильно ли я понимаю слово заданное - это текущее положение на момент отключения питания? Клапан ДУ с ЭМ приводом открывается при кратковременной подаче напряжения на электромагнит. Цитата(Vano @ 13.11.2015, 7:01)  Если управлять дистанционно с кнопок, то и электромагнитный привод реверсивный. Так? Т.е. его не надо возвращать в какое либо положение после срабатывания вручную? Не так. Надо возвращать вручную.
Сообщение отредактировал Ost - 13.11.2015, 7:16
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2015, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(Зольников Михаил @ 13.11.2015, 1:13)  Теперь ГИПу кто-то сказал, что надо ставить на 24 В, и он приказал ставить на 24 В. Приказал? Приказы не обсуждаются? Вы проектируете по Уставам, а не по СП? ГИП ничего не желает пояснить? А может просто кому-то нужно срочно сбыть крупную партию приводов на 24 В? Цитата(Зольников Михаил @ 13.11.2015, 1:13)  Помимо этого, надо переделывать ВСЕ наши существующие проекты, которые пойдут на стройку, с клапанами с 220 В на 24 В. А это сотня зданий. Пишу "Примечание: клапана с маркировкой 220 В заказывать на 24 В", но это надо внести на каждую страницу каждого из ста файлов. Вам, ОВ-шникам, просто - заменил "220" на "24" - и готово. А разделы автоматики выполнены на 24В? Если нет, то там переделок гораздо больше.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|