> Кто должен делать автоматизацию огнезадерживающих клапанов, Пожарники или те кто проектируют АОВ
Зольников Михаил
сообщение 13.11.2015, 8:35
Сообщение #181





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата
Приказал?
Приказы не обсуждаются? Вы проектируете по Уставам, а не по СП?
ГИП ничего не желает пояснить? А может просто кому-то нужно срочно сбыть крупную партию приводов на 24 В?


Есть старый анекдот по этому поводу:
"Молодой адвокат прибегает к своему отцу - старому адвокату и радостно говорит: "Отец! Я выиграл дело, которое ты вел 20 лет! "
Отец ему отвечает: "Дурак ты, сынок! Благодаря этому делу я вас 20 лет кормил". . ."

Это я к тому, что если не удается переубедить начальство, то не все ли равно, что делать за большой оклад?

Пытался донести информацию до руководства, но они не хотят ничего слушать. Просто подозреваю, что в наших объемах проектирования и строительства - а это сотни и тысячи приводов - кто-то оказался в этом кровно заинтересован.

Цитата
Вам, ОВ-шникам, просто - заменил "220" на "24" - и готово.
А разделы автоматики выполнены на 24В? Если нет, то там переделок гораздо больше.

Есть подозрение, что кто-то сделал свой раздел на 24В, в силу чего и переделываем. Но об этом не говорят.
Хотя, в задании автоматчикам было четко указано, что клапана на 220В - как было всегда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 13.11.2015, 8:47
Сообщение #182





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Vano @ 13.11.2015, 0:01) *
а помогите разобраться с электромагнитным - мы такие не применяем
помню раньше они были с ручным взводом (могу ошибаться) именно поэтому не применяли
В принципе Ost уже ответил: ничего не изменилось, как были они со взводом вручную, так и остались. А то что не применяете, это вам большой плюс. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал cauto - 13.11.2015, 8:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 13.11.2015, 11:16
Сообщение #183





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(Ludvig @ 12.11.2015, 16:25) *
потому что В нормах для ДУ исключительно реверсивный привод с сохранением положения без питания. Многое встало на свои места.


Вы ошибаетесь в нормах слово реверсивные нет вообще
а при снятии питания с электромагнитного клапана (а оно в принципе никогда под питанием и не находится кроме случая пожара) он таки сохранит свое положение
если вы живете в доме 17 и выше этажей мозжите посмотреть и 99% у вас будет клапан электромагнитный
если вы еще сомневаетесь позвоните производителям клапанов они вам мои слова подтвердят или просто почитайте документацию


Цитата(Ost @ 13.11.2015, 7:36) *
Приказал?

А разделы автоматики выполнены на 24В? Если нет, то там переделок гораздо больше.


Давайте еще раз вернемся к самой теме:
Кто должен делать автоматизацию огнезадерживающих клапанов

и ответим на 5 вопросов
1 кто подводит питание к клапану
2 кто проектирует управляющее и по необходимости контролирующее устройство
3 что это за устройство
4 как называется раздел
5 кто это раздел делает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 13.11.2015, 15:16
Сообщение #184





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



давай ответим.
1.Тот кому досталось делать АПС
2. Проектировщик АПС
3. Проектировать не надо, надо взять готовое.
4 Раздел называется АПС
5. Как обычно, тот кто не сможет отвертеться от такой работы.

Цитата(Vano @ 11.11.2015, 20:41) *
Запросто подскажу. Дымовой клапан сохранит заданное положение заслонки.
Согласно:
СВОД правил 7.13130.2013
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Противопожарные требования

7.19 Исполнительные механизмы противопожарных клапанов, указанные в подпункте «в» пункта 7.11, подпункте «б» пункта 7.13 и подпункте «д» пункта 7.17, должны сохранять заданное положение заслонки клапана при отключении электропитания привода клапана.

[i]7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 13.11.2015, 16:10
Сообщение #185





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(dpv2005 @ 13.11.2015, 18:16) *
Кто должен делать автоматизацию огнезадерживающих клапанов

Тот, кому поручат.
Цитата(dpv2005 @ 13.11.2015, 18:16) *
и ответим на 5 вопросов

На эти 5 вопросов может быть 100500 ответов.
Это примерно то же, как ответ на вопрос - "В чем смысл жизни"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 14.11.2015, 17:07
Сообщение #186





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(Ost @ 13.11.2015, 16:10) *
Тот, кому поручат.


Ага уборщице и главбуху

Цитата(Ost @ 13.11.2015, 16:10) *
На эти 5 вопросов может быть 100500 ответов.

Хотя-бы один напишите

Цитата(Ost @ 13.11.2015, 16:10) *
Это примерно то же, как ответ на вопрос - "В чем смысл жизни"

От этого вопрос не стал менее актуальным и востребованным.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  « < 5 6 7
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных