EBrEH1990
сообщение 21.1.2015, 14:16
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 24.12.2012
Пользователь №: 175469



Я для каждого участка в гидравлическом расчете беру свои коэффициенты одновременности, то есть допустим у Вас несколько домов с разными нагрузками, если брать участок газопровода на котором висит 2 группы приборов, касим берем по таблице для двух квартир, 3 - для трех, ну а расходы газа соответственно брать для каждой квартиры свои.
Должно получиться примерно следующее уравнение:
Q=(Qот1+Qот2)*0,85(касим)+(Qгвс1+Qпищ1+Qгвс2+Qпищ2)*0,64(касим)