|
  |
Перевод единиц |
|
|
Гость_Энергоаудитор_*
|
18.4.2011, 19:02
|
Guest Forum

|
Добрый вечер, уважаемые коллеги! Как пересчитать из кДж/(кв.м•°С•сут) в Вт/ куб.м•°С? Заранее благодарю!
|
|
|
|
|
18.4.2011, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402

|
домножте на ГСОП (градусо-сутки считаемого периода) и поделите на 3,6 (переводной коэффициент) и высоту (м)
Сообщение отредактировал burokrat - 18.4.2011, 19:59
|
|
|
|
Гость_Энергоаудитор_*
|
18.4.2011, 20:56
|
Guest Forum

|
Почему на ГСПО? Может все же просто на сутки отопительного периода?
Т.е. [кДж/(м3 оС сут)] = 0.28*zht [Вт/(м3 оС)] или [кДж/(м3 оС сут)] = zht/3,6 [Вт/(м3 оС)].
?!
Сообщение отредактировал Энергоаудитор - 18.4.2011, 21:14
|
|
|
|
|
18.4.2011, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402

|
я не знаю, за какой период автору поста требуется расчет. М.б. за отопительный период, а может за какие-то месяцы, поэтому - считаемого периода. Обращаю внимание на то, что в знаменателе сначала м.кв., а не м.куб, отсюда - высота в знаменателе.
|
|
|
|
|
18.4.2011, 23:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402

|
Да, я сам не заметил во второй формуле град.С в знаменателе. Но мне думается, что во второй формуле либо градусы лишние, либо суток не хватает.
|
|
|
|
|
19.4.2011, 0:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680

|
Цитата(burokrat @ 19.4.2011, 0:49)  Но мне думается, что во второй формуле либо градусы лишние, либо суток не хватает. Вт/(куб.м*Град.С) - это "Удельная тепловая хараткеристика" (например, п. 2.3.4. прил. 24). Тепловой поток, отнесенный к 1 м3 и разнице температур 1°С. То есть *1000 / (24*60*60) / (Отопительный объем/Площадь того, что использовалось в расчете исходной величины).
|
|
|
|
Гость_Энергоаудитор_*
|
19.4.2011, 1:36
|
Guest Forum

|
Там кубические метры. Моя опечатка. Пардон! "Удельная тепловая характеристика". То-то, и оно! В приказе Минэнерго 182 - Вт/куб.метр градус, а в СП и СНиП кДж/куб.метр градус сутки. И как это дело перевести, что бы свести в паспорт в соответствии с 182-ым? Да и вообще этот приказ - как мультик про Простоквашино! Начал писать дядя Федор, а закончил пес после кота!!! Требования есть, а методики, пояснений или рекомендаций нет!!! Как быть? Ау, Минэнерго!!!! Цитата(tpa2009 @ 19.4.2011, 1:56)  Вт/(куб.м*Град.С) - это "Удельная тепловая хараткеристика" (например, п. 2.3.4. прил. 24). Тепловой поток, отнесенный к 1 м3 и разнице температур 1°С. То есть *1000 / (24*60*60) / (Отопительный объем/Площадь того, что использовалось в расчете исходной величины). Вашу логику вообще не понял! Цитата(burokrat @ 19.4.2011, 0:49)  Да, я сам не заметил во второй формуле град.С в знаменателе. Но мне думается, что во второй формуле либо градусы лишние, либо суток не хватает. Может это очередной недочет минэнерго, а себе череп ломаем. Там в приказе полно ошибок. Как логических. так и простых оформительски-информационных! ИМХО, но это так!
|
|
|
|
|
19.4.2011, 2:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680

|
Цитата(Энергоаудитор @ 19.4.2011, 2:36)  В приказе Минэнерго 182 - Вт/куб.метр градус, а в СП и СНиП кДж/куб.метр градус сутки. И как это дело перевести, что бы свести в паспорт в соответствии с 182-ым? Как в данный момент в приказе 182 написано, так и надо считать. Перевод кДж/(куб.м•°С•сут) в Вт/ куб.м•°С - *1000 / (24*60*60) Цитата(Энергоаудитор @ 19.4.2011, 2:36)  Требования есть, а методики, пояснений или рекомендаций нет!!! Как быть? Повышать свой уровень, что бы считать без методик. Например, начать с анализа размерностей для перевода величин. Цитата(Энергоаудитор @ 19.4.2011, 2:36)  Вашу логику вообще не понял! Что именно? Конкретно? Цитата(Энергоаудитор @ 19.4.2011, 2:36)  Может это очередной недочет минэнерго, а себе череп ломаем. Там в приказе полно ошибок. Как логических. так и простых оформительски-информационных! ИМХО, но это так! Наличие в паспорте удельной характеристики, отличающейся от СНиП, не является ошибкой. Есть очень простое объяснение, почему в СНиП используют кДж/(куб.м•°С•сут), а в пасопрте Вт/ куб.м•°С.
|
|
|
|
Гость_Энергоаудитор_*
|
19.4.2011, 10:59
|
Guest Forum

|
Цитата(tpa2009 @ 19.4.2011, 3:59)  Перевод кДж/(куб.м•°С•сут) в Вт/ куб.м•°С - *1000 / (24*60*60)
Повышать свой уровень, что бы считать без методик. Например, начать с анализа размерностей для перевода величин.
Что именно? Конкретно? Вопрос не в методике как и что считать, а в том что именно ставить в ту или иную ячейку. Например, что именно надо указывать в форме по приборам учета в разделе тепловая энергия. В частности, ячейки "марка прибора" и "класс прибора"? В остальном, tpa2009, большое спасибо! С утра на отдохнувшую голову все встало на место.
|
|
|
|
|
19.4.2011, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402

|
tpa2009 прав, только формула какая-то не та. Может, туплю в отпуске, но по-моему: 24*60*60 - это сутки, при переводе должны быть в числителе. В переводе tpa2009 не указал переводной коэффициент из кДж в Вт (0,278 или делить на 3,6). Допустим: числитель - 24*3600/3,6=24*3600*1000/3600=24000.
Сообщение отредактировал burokrat - 19.4.2011, 11:16
|
|
|
|
|
19.4.2011, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402

|
Цитата(Энергоаудитор @ 19.4.2011, 11:59)  Вопрос не в методике как и что считать, а в том что именно ставить в ту или иную ячейку. Например, что именно надо указывать в форме по приборам учета в разделе тепловая энергия. В частности, ячейки "марка прибора" и "класс прибора"? Например: теплосчетчик КМ-5, класс точности 1 по рекомендации международной Организации Законодательной Метрологии (МР75) и класс С по ГОСТ 51649-2000
|
|
|
|
Гость_Энергоаудитор_*
|
19.4.2011, 11:51
|
Guest Forum

|
Цитата(burokrat @ 19.4.2011, 12:19)  Например: теплосчетчик КМ-5, класс точности 1 по рекомендации международной Организации Законодательной Метрологии (МР75) и класс С по ГОСТ 51649-2000 В этой ситуации все понятно! Как быть, когда расходомеры ВЗЛЕТ-ЭР, термопреобразователи Pt 500, а тепловычислитель СПТ961?! А еще могут быть и датчики давления. Что указать? Какой будет класс точности? Цитата(burokrat @ 19.4.2011, 12:08)  tpa2009 прав, только формула какая-то не та. Может, туплю в отпуске, но по-моему: 24*60*60 - это сутки, при переводе должны быть в числителе. В переводе tpa2009 не указал переводной коэффициент из кДж в Вт (0,278 или делить на 3,6). Допустим: числитель - 24*3600/3,6=24*3600*1000/3600=24000. Вообщем должно быть так: [кДж/(м3 оС сут)] = 0,0116 [Вт/(м3 оС)] или [кДж/(м3 оС сут)] = 1/24*60*60 [Вт/(м3 оС)]
|
|
|
|
|
19.4.2011, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680

|
Цитата(Энергоаудитор @ 19.4.2011, 12:51)  [кДж/(м3 оС сут)] = 1/24*60*60 [Вт/(м3 оС)] Забыли кДж -> Дж, умножить на 1000.
|
|
|
|
|
19.4.2011, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680

|
Цитата(burokrat @ 19.4.2011, 12:08)  24*60*60 - это сутки, при переводе должны быть в числителе. Я мыслю так  . Есть 1/сут. Надо 1/с (Вт = Дж/с). В секунду теплоты теряется меньше, чем в сутки, поэтому на 24*60*60 надо делить, что бы стало меньше. Цитата(burokrat @ 19.4.2011, 12:08)  В переводе tpa2009 не указал переводной коэффициент из кДж в Вт Из кДж в Вт перевода нет. Это разные величины, энергия или теплота и мощность или тепловой поток.
Сообщение отредактировал tpa2009 - 19.4.2011, 12:22
|
|
|
|
|
19.4.2011, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402

|
Цитата(tpa2009 @ 19.4.2011, 13:15)  Я мыслю так  . Есть 1/сут. Надо 1/с (Вт = Дж/с). В секунду теплоты теряется меньше, чем в сутки, поэтому на 24*60*60 надо делить, что бы стало меньше. Из кДж в Вт перевода нет. Это разные величины, энергия или теплота и мощность или тепловой поток. Сорри, в отпуске совсем мозги размякли: сон-завтрак-прогулка с ребенком-обед-сон-возня с ребенком-укладывание спать-сон, каждый день по кругу вторую неделю, пишу каждый раз за чаем или усыпляя ребятенка. Конечно, кДж в Вт*ч. 1 кДж=0,27777778 Вт*ч=1/3,6
Сообщение отредактировал burokrat - 19.4.2011, 13:25
|
|
|
|
|
15.12.2011, 12:45
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.11.2011
Пользователь №: 129472

|
Здравствуйте, помогите перевести величину удельных бытовых тепловыделений измеряемых по СНиП в Вт/м2 в кВт*ч (ед. измерения в энергопаспорте)
|
|
|
|
|
15.12.2011, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 289
Регистрация: 6.7.2011
Пользователь №: 114425

|
А где такая размерность в паспорте?
|
|
|
|
|
15.12.2011, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(angeluys @ 15.12.2011, 12:45)  Здравствуйте, помогите перевести величину удельных бытовых тепловыделений измеряемых по СНиП в Вт/м2 в кВт*ч (ед. измерения в энергопаспорте) очевидно, что нужно знать площадь и период времени :-)
|
|
|
|
|
16.12.2011, 5:26
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.11.2011
Пользователь №: 129472

|
В паспорте размерность в кВ*ч, наша организация купила программу 1С: Предприятие, Энергопаспорт, сижу вот разбираюсь, что откуда, практически все величины тепловой энергии в энергопаспорте взяты в ед. изм. кВт*ч, а в СНиПе либо в МДж либо в Вт/м2, пробую найти значение потребности в тепловой энергии за отопительный период, в этой формуле участвуют такие значения: общие теплопотери через ограждающую оболочку здания, теплопоступления в здание от солнечной радиации и бытовые теплопоступления, общие теплопотери программа считает автоматически в кВт*ч, а вот величину удельных бытовых теплоаыделений (Вт/м2) и величину теплопоступления в здание от солнечной радиации приходиться вписывать самостоятельно, пробую переводить ед. изм. из расчета 1 000 000 Дж ≈ 0,277(7) кВт·ч (взято из Википедии), а удельные теплопоступления умножаю на 10-3 (чтобы получить кВт)*отопительную площадь*кол-во часов в отопительном периоде (т.е. 236*24), в итоге получается всякая фигня, отрицательное значение. Может кто подскажет???
|
|
|
|
|
16.12.2011, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 289
Регистрация: 6.7.2011
Пользователь №: 114425

|
Энергопаспорт - Вы говорите про программу или про документ, который все заполняют? Ей-богу, непонятно.
Сообщение отредактировал trianon - 16.12.2011, 8:23
|
|
|
|
|
16.12.2011, 10:00
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.11.2011
Пользователь №: 129472

|
Я сейчас на данный момент разбираюсь в программе 1С: предприятие, и составляю энергопаспорт на здание в этой программе. Теплоэнергетические параметры в этой программе "1С: Предприятие:Энергопаспорт" выражены в ед. измерения кВт*ч, но расчетные формулы этих величин в СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" выражены в единицах измерения МДж или Вт/м2 (удельные бытовые теплопоступления в здании) как мне перевести из МДж (Вт/м2) в кВт*ч.
|
|
|
|
|
16.12.2011, 12:48
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Цитата(angeluys @ 16.12.2011, 12:00)  Я сейчас на данный момент разбираюсь в программе 1С: предприятие, и составляю энергопаспорт на здание в этой программе. Теплоэнергетические параметры в этой программе "1С: Предприятие:Энергопаспорт" выражены в ед. измерения кВт*ч, но расчетные формулы этих величин в СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" выражены в единицах измерения МДж или Вт/м2 (удельные бытовые теплопоступления в здании) как мне перевести из МДж (Вт/м2) в кВт*ч. Интернет Вам в помощь!
|
|
|
|
|
23.12.2011, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 14.4.2010
Из: Российская Федерация
Пользователь №: 52225

|
Присоединюсь
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
24.12.2011, 4:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680

|
Цитата(kvm_home @ 16.12.2011, 13:48)  Интернет Вам в помощь Я бы все-таки рекомендовал учебник по теплотехнике  .
|
|
|
|
|
24.12.2011, 7:34
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Цитата(tpa2009 @ 24.12.2011, 6:17)  Я бы все-таки рекомендовал учебник по теплотехнике  . OFF Не спорю, но сейчас 21 век на дворе.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|