> Кавитация в системе горячего водоснабжения
jota
сообщение 21.4.2011, 16:13
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(HeatServ @ 21.4.2011, 15:39) *
Слава богу сам кавитацию не наблюдал на работающем оборудовании, но предполагаю, что шум должен стоять аццкий

Неужели..?
А как свистят клапана не слышали что ль?
Кавитация разная бывает. Одна на турбине, другая в клапане на d15. Природа та же, но уровни и интенсивность разные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 21.4.2011, 16:57
Сообщение #32


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 21.4.2011, 17:13) *
Неужели..?
А как свистят клапана не слышали что ль?
Кавитация разная бывает. Одна на турбине, другая в клапане на d15. Природа та же, но уровни и интенсивность разные
Свист клапана слышал конечно, но я не думаю, что это вот прямо-таки кавитация, которая разрушает металл. Но свистит реально, сразу хочется закрыть всё или убежать. Йота, Вы же предсатвляете себе до какого расхода нужно довести полдюймовку чтобы её разрушило от кавитации? Скорее сосед разрушит что-нибудь между ушей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.4.2011, 17:11
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(HeatServ @ 21.4.2011, 16:57) *
до какого расхода нужно довести полдюймовку чтобы её разрушило от кавитации? Скорее сосед разрушит что-нибудь между ушей.

В кранах свистит прокладка (вибрирует) это не кавитация, это микро гидроудары с высокой частотой.
А вот когда свистит и воет клапан на термофикаионной воде - это уже кавитация....
Разрушение металла происходит долго. На поверхности появляются раковины как от коррозии, падает точность регулировки....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 21.4.2011, 17:15
Сообщение #34


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 21.4.2011, 18:11) *
Разрушение металла происходит долго. На поверхности появляются раковины как от коррозии, падает точность регулировки....
Вот именно, долго. Какой там эксперт экспертизу проводил...
http://ru.teplowiki.org/wiki/Файл:Результат_кавитации.JPG
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 21.4.2011, 21:56
Сообщение #35


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(jota @ 21.4.2011, 17:11) *
А вот когда свистит и воет клапан на термофикаионной воде - это уже кавитация....
Разрушение металла происходит долго.
не очень долго...
Многие наблюдали разрушение, особенно шаровых по юбке, считая что это брак производителя - нифига в кавитации не понимают smile.gif
Особенно мне нравится когда у одного опыт хождения по судам один раз, а у другого опыт в практической гидравлике 2,5 года и то в большей степени по инету... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BarKaS
сообщение 22.4.2011, 18:32
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 2094



Цитата(Vict @ 21.4.2011, 22:56) *
Особенно мне нравится когда у одного опыт хождения по судам один раз

Уважаемый, кто где это я писал что мой опыт разовый....??? А, или Вы так решили... Хм... фигня, что в месяц обычно одно, два заключения пишу по определени суда! Ну не важно. Писать тут все горазды:
Цитата
Многие наблюдали разрушение, особенно шаровых по юбке, считая что это брак производителя - нифига в кавитации не понимают smile.gif

куда нам со свиным рылом да в калашный ряд...
по аккуратней на поворатах уважаемый Vict

Сообщение отредактировал BarKaS - 22.4.2011, 18:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 22.4.2011, 18:40
Сообщение #37


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



эх, повороты...
Цитата(BarKaS @ 22.4.2011, 18:32) *
Уважаемый, кто где это я писал что мой опыт разовый....??? А, или Вы так решили... Хм... фигня, что в месяц обычно одно, два заключения пишу по определени суда! Ну не важно. Писать тут все горазды:
Цитата(BarKaS @ 21.4.2011, 15:18) *
Да такой опыт имеется и не однократный... но это достаточно редкие случаи!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BarKaS
сообщение 22.4.2011, 18:49
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 2094



Цитата(Vict @ 22.4.2011, 19:40) *
эх, повороты...

Это мне напомнило старую байку:
- Мы с тобой шли?
- Шли!
- Кожух нашли?
- Нашли!
- Я тебе его дал?
- Дал!
- Ты его взял?
- Взял!
- А где же он?
- Что?
- Кожух!
- Какой?
- Да такой! Мы с тобой шли?
- Шли!
- Кожух нашли?
- Нашли!
И опять все сначала до тех пор, пока не надоест.
Читать наверно, вам надо внимательней тогда и слышать и понимать начнем!
Без коментариев... rolleyes.gif

Сообщение отредактировал BarKaS - 22.4.2011, 18:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 7:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных