Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пенное пожаротушение, Глупые вопросы
014rus
сообщение 19.4.2011, 10:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104334



Добрый день.

Заранее извиняюсь, что лезу со своими глупыми вопросами к профессионалам, но кто ж еще подскажет.

rolleyes.gif

Стоит задача обеспечить пожаротушение склада ДТ, находящегося на улице на расстоянии до 30 м от здания насосной станции, в которой планируется разместить запас пены.

Как я понял, вода насосами подается к баку запаса пены, и смешивается в пенообразователе. Вот никак не пойму, как дальше обеспечить подачу этой пены на 30 м до склада ГСМ. Есть ли возможность организовать это без использования пожарной машины? Может быть какие-нибудь насосы или мобильные установки перекачки? Как вообще организовывается подача пены к месту пожара?

Заранее спасибо.

П.С. если можно, то попроще, ибо специалистом в данной области не являюсь. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kach
сообщение 19.4.2011, 10:43
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58255



наверно нужен трубопровод к месту тушения, генераторы пены и устройство дозирования пенообразователя, важно еще знать постоянный или переменный расход в системе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 19.4.2011, 12:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



014rus
Судя по уровню Ваших вопросов, я бы посоветовал Вам передать проект в специализированную организацию, занимающуюся системами пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 19.4.2011, 13:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



если есть насосная, то в ней же устанавливается бак с пенообразователем, в момент пожара насосы запускаются, через дозатор происходит смешивание воды и пенообразователя, таким образом полученный раствор пенообразователя по сухотрубам (которые проложены на улице) подается для тушения склада.
Точно таким же путем реализовано тушение складов ГСМ на топливозаправочной станции аэропортов. Не пойму в чем вопрос-то был? Как проложить сухотруб?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
014rus
сообщение 19.4.2011, 13:23
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104334



Цитата
Не пойму в чем вопрос-то был? Как проложить сухотруб?



В интернете везде читал, что используется пожарная машина, на которой установлен насос, который и смешивает пену и воду.

Вопрос в том, можно ли отказаться от машины, и прозиводить смешение в здании. Существуют ли стационарные насосы, способные подавать полученный раствор по трубам. Допускается ли это по нормам?


Sindarkon

я и не собираюсь лично его проектировать. Просто я являюсь генподрядчиком и мой ГИП никак не может дать мне квалифицированный ответ на мои вопросы. Вот и пришлось лезть самому. Потому что приобретать пожарную машину нет никакого желания. Да и денег хрен кто даст. Наодело слушать от него сказки. Он мне рассказывал, что пенообразователь при низких температурах не применяется, а по факту завод производит пенообразователи с температурой до -60 градусов. Вот и приходиться вникать в тонкости, не являясь специалистом в этой области.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 19.4.2011, 14:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



В насосной станции в любом случае должно быть не ниже +5 градусов. Здесь же ставятся баки с пенообразователем. Эти -60 - температура хранения, а не эксплуатации.

Насосы подают воду! Раствор пенообразователя образуется уже после них.

Если у Вас нет денег даже на пожарную машину, на что Вы будете делать систему пожаротушения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
014rus
сообщение 19.4.2011, 14:23
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104334



Ну вот и объясните мне дураку доступно.

Схема


Получается, что пенообразователь смешивается с водой. И вместо сплинкеров я могу поставить в конце трассы разъем для подключения пожарного рукава, а давление в системе обеспечить за счет насосов, подающих воду. Так?


П.С. Просто пожарную машину покупать из-за 1000 м3 топлива крутовато будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 19.4.2011, 14:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



А кто Вам сказал, что спринклеры не нужны? Почитайте СНиП 2.11.03-93 для начала.

Пожарная автоцистерна и автоматическая установка пенного пожаротушения вполне могут быть сопоставимы по цене. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
014rus
сообщение 19.4.2011, 15:21
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104334



Спасибо за ответы.

Значит получается 2 варианта:


1. Пожарная машина и смешение пенообразователя и воды осуществляет ее стационарный насос. Далее, подаем рукавами и ручными пенообразователями тушим.

2. Автоматическое пожаротушение. На каждом резервуаре ставится 2 пеногенератора к которым при пожаре подается готовый раствор, состоящий из воды, смешанной с пенообразователем. А потом приходит персонал, который все равно должен дотушить. То есть все равно нужна машина или переносные устройства.


Моя идея то была, чтоб человек при пожаре прибежал, подключил рукав к стационарному трубопроводу и с помощью ручного пенообразователя тушил пожар. Но судя по репликам, идея неудачная. Просто хотелось сэкономить. )))



Можно последний дурацкий вопрос? Получается, что возможно тушение 100 м3 горизонтального резервуара водой, без использования пены? Или пену обязательно предусматривать?

Судя по снипу, достаточно воды и пожарного насоса, подающего воду.


Цитата
8.8. На складах III категории с резервуарами объемом менее 5000 м3 допускается не устра­ивать противопожарный водопровод, а предус­матривать подачу воды на охлаждение и тушение пожара передвижной пожарной техникой из противопожарных емкостей (резервуаров) или открытых искусственных и естественных водое­мов.


П.С. Снип клятвенно обещаю прочитать. Спасибо за ссылку.

В моем складе 8 шт. х 100м3 резервуаров ДТ

Сообщение отредактировал 014rus - 19.4.2011, 15:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 19.4.2011, 16:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Какое функциональное назначение этого склада?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
014rus
сообщение 19.4.2011, 16:21
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104334



В принципе, прочитав СНИП хочется записать его к расходным.

Назначение - обеспечение научной автономной станции топливом в течение 1 года для нужд техники, дизелей и котлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 19.4.2011, 16:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Здание Ваше под таблицу 7, вроде, не подпадает, так что можно обойтись без автоматического пожаротушения.
По пункту 8.8 выходит, что Вам вообще ничего не надо, если поблизости есть пожарная часть. Лишь бы они смогли куда-нибудь автоцистерну подключить (гидранты, резервуар, или пожарный водоём). В автоцистернах уже есть запас пенообразователя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
014rus
сообщение 19.4.2011, 16:50
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104334



Вот прикинул по СНИПу и получается, следующее:

П. 8.12 расход воды должен быть 20 л/с.
П. 8.16. время тушение техникой 6 часов.


Итого: 20 * 3600 * 6 = 432 м3 воды.

То есть ради вероятного тушения пожара на 8 резервуарах по 100 м3, надо купить реальных 4 резервуара для запаса воды по 100м3, ценой около 1 млн р каждый. !!! И еще один на 50 м3.

А в моих северных условиях (за полярным кругом) их надо еще постоянно подогревать, чтобы вода не замерзла.

Какая-то неправильная схема получается. При этом, я уверен, что ни один сотрудник тушить этот склад не побежит. Дождется пока сгорит и свалит со станции эвакуационным рейсом.



Цитата
Здание Ваше под таблицу 7, вроде, не подпадает, так что можно обойтись без автоматического пожаротушения.
По пункту 8.8 выходит, что Вам вообще ничего не надо, если поблизости есть пожарная часть. Лишь бы они смогли куда-нибудь автоцистерну подключить (гидранты, резервуар, или пожарный водоём). В автоцистернах уже есть запас пенообразователя.


Спасибо. не буду больше Вас доставать своими вопросами. Большое спасибо за консультацию. Суть я уловил, но легче не стало. ((((

Сообщение отредактировал 014rus - 19.4.2011, 16:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gali_*
сообщение 10.5.2011, 21:49
Сообщение #14





Guest Forum






Можно, дополнительно узнать: если склад III категории, тушение и охлаждение от передвижной пожарной техники, то надо ли предусматривать стационарные кольца орошения на резервуарах V=2000м3 и V=3000м3 с выведенными за обвалование соединительными головками или орошение будет непосредственно от ППТ без устройства сухотрубов? Посоветуйте, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 11.5.2011, 10:50
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Вы СНиП читали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gidrant
сообщение 2.5.2015, 10:12
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139184



Здравствуйте! Подниму старую тему. Имеется склад ГСМ, предназначенный для обеспечения топливом строительной техники. Объем склада 300 м3. Максимальный объем резервуара 75 м3. Согласно СНиП 2.11.03-93 п.8.6." на резервуарах объемом от 1000 до 3000 м3 (включ.) следует устанавливать пеногенераторы с сухими трубопроводами (с соединительными головками и заглушками), выведенными за обвалование". То есть я могу предусматривать пожаротушение просто водой из резервуаров мотопомпой, без пеногенераторов? Сразу оговорюсь, пожарной техники нет и не будет, т.к. стройка в чистом поле, в условиях крайнего севера и пожарных ДЕПО вблизи нет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 2.5.2015, 12:58
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Gidrant @ 2.5.2015, 10:12) *
Здравствуйте! Подниму старую тему. Имеется склад ГСМ, предназначенный для обеспечения топливом строительной техники. Объем склада 300 м3. Максимальный объем резервуара 75 м3. Согласно СНиП 2.11.03-93 п.8.6." на резервуарах объемом от 1000 до 3000 м3 (включ.) следует устанавливать пеногенераторы с сухими трубопроводами (с соединительными головками и заглушками), выведенными за обвалование". То есть я могу предусматривать пожаротушение просто водой из резервуаров мотопомпой, без пеногенераторов? Сразу оговорюсь, пожарной техники нет и не будет, т.к. стройка в чистом поле, в условиях крайнего севера и пожарных ДЕПО вблизи нет...

Нефтепродукты водой не тушатся. Но если склад есть, что с ним делать должен решать хозяин по согласованию с местным представительством МЧС.
Когда-то в сходной ситуации делал проект, где пеногенераторы устанавливали на резервуарах объёмом менее 1000м.куб, воду подавали пожарные насосы предприятия, а пенообразователь дозировался через шайбу насосом-дозатором, установленным в отапливаемом помещении вместе с баком хранения пенообразователя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gidrant
сообщение 3.5.2015, 9:07
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139184



Цитата(BTS @ 2.5.2015, 16:58) *
Нефтепродукты водой не тушатся. Но если склад есть, что с ним делать должен решать хозяин по согласованию с местным представительством МЧС.
Когда-то в сходной ситуации делал проект, где пеногенераторы устанавливали на резервуарах объёмом менее 1000м.куб, воду подавали пожарные насосы предприятия, а пенообразователь дозировался через шайбу насосом-дозатором, установленным в отапливаемом помещении вместе с баком хранения пенообразователя.


Благодарю за ответ! Значит буду устанавливать пеногенераторы и тушить при помощи мотопомп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 11.6.2015, 11:05
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Вопрос такой: сколько трубопроводов пены надо подвести к резервуару ДТ 10 000 м3 ?
смотрю типовой, там две трубы...читаю СНиП :
К наземным резервуарам объемом 10 000 м3 и более, а также к зданиям и сооружениям склада, расположенным далее 200 м от кольцевой сети растворопроводов, следует предусматривать по два тупиковых ответвления (ввода) от разных участков кольцевой сети растворопроводов для подачи каждым из них полного расчетного расхода на тушение пожара.
У меня менее 200 м...
Помогите helpsmilie.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 11.6.2015, 12:18
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Тут неоднозначное трактование. Подпадают ли резервуары 10000 м3 под ограничение 200 м длины, или это касается только зданий и сооружений? Судя по-всему, в типовом проекте считали, что резервуары - отдельно, здания далее 200 м - отдельно. Т.е. резервуары 10000 м3 должны иметь две линии в любом случае.

Сообщение отредактировал Sindarkon - 11.6.2015, 12:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 11.6.2015, 14:21
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Sindarkon @ 11.6.2015, 12:18) *
Тут неоднозначное трактование. Подпадают ли резервуары 10000 м3 под ограничение 200 м длины, или это касается только зданий и сооружений? Судя по-всему, в типовом проекте считали, что резервуары - отдельно, здания далее 200 м - отдельно. Т.е. резервуары 10000 м3 должны иметь две линии в любом случае.

вот у нас все нормы так, как хочешь так и читай mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 15:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных