Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Приложение №12. Удельные тепловые характеристики
kaifsheg
сообщение 22.5.2012, 6:32
Сообщение #241





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 4.4.2011
Пользователь №: 101702



Цитата(kaifsheg @ 22.5.2012, 5:57) *
Снова помошь нужна!!!
Здание имеет подвал (с высотой потолка как другие этажи и отапливается хорошо и освещается и климат там комфортный) и три этажа над землёй. Так вот. Как думаете, чтобы правильно получилось, надо брать для определения суммарного удельного годового расхода площадь всех 3-хъ этажей и подвала и по таблице [3 табл 2] брать этажность 4? Или же брать Этажность 3 и площадь только 3-х этажей (как в паспорте)?


Спасибо. НАшёл. СНиП 23-03 "без учёта технических этажей и гаражей"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin59
сообщение 22.5.2012, 22:00
Сообщение #242





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.6.2011
Пользователь №: 113180



Цитата(kvm_auditor @ 18.5.2012, 13:04) *
Ну вот как и обещал, выкладываю порядок расчета параметров по 577 Приказу.

Кто разобрался почему в формуле 3 и 4 для величин одной размерности (Гкал) берутся разные коэффициенты и в результате получаются величины с одинаковой размерностью, когда на мой взгляд размерность в результатах должна отличаться на 10 в третьей степени?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Torjoklubov
сообщение 23.5.2012, 12:40
Сообщение #243





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 148140



В формуле 3 надо переводить в кВт*ч, а формеле 4 в Вт*ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Torjoklubov
сообщение 25.5.2012, 12:23
Сообщение #244





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 148140




Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на основании опубликованного Минэнерго разъяснения по заполнению Приложения №12, для иных зданий, строений, сооружений указывается ли удельный годовой расход электрической энергии на общедомовые нужды, т.к. про него не было ни слова!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 25.5.2012, 13:51
Сообщение #245





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Torjoklubov
Читайте разъяснения Минэнерго
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gedeon
сообщение 26.5.2012, 10:12
Сообщение #246





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253



Цитата(bonapart @ 22.5.2012, 7:32) *
По СНиП 23-02 посчитал бы так:
1. Отапливаемый подвал= +40%к отапливаемому объему;

Нет такого в СНиП 23-02.
Если подвал отапливается, то он целиком входит в отапливаемую площадь. Наружные ограждения считать раздельно для надземной части стен подвала, и стен и пола по грунту (то, что ниже земли).
Если это техэтаж и отопительных приборов в нем нет, то он не входит вообще (см.п.5.4.1, СП 23-101-2004).

Цитата(kaifsheg @ 22.5.2012, 7:32) *
Спасибо. НАшёл. СНиП 23-03 "без учёта технических этажей и гаражей"

Определитесь
Цитата(kaifsheg @ 22.5.2012, 6:57) *
... подвал (с высотой потолка как другие этажи и отапливается хорошо и освещается и климат там комфортный.......)

или
Цитата(kaifsheg @ 22.5.2012, 7:32) *
СНиП 23-03 "без учёта технических этажей и гаражей"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
81iiv
сообщение 26.5.2012, 12:07
Сообщение #247





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35730



добрый день. подскажите пожалуйста где найти формалы расчетов: 1)Удельное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС. 2)Удельный годовой расход электрической энергии. 3)Удельный годовой расход природного газа. 4)Удельная тепловая характеристика. 5)Приведенный коэффициент теплопередачи здания. 6)Удельный расход тепловой энергии на отопление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
81iiv
сообщение 26.5.2012, 16:47
Сообщение #248





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35730



Цитата(81iiv @ 26.5.2012, 13:07) *
добрый день. подскажите пожалуйста где найти формалы расчетов: 1)Удельное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС. 2)Удельный годовой расход электрической энергии. 3)Удельный годовой расход природного газа. 4)Удельная тепловая характеристика. 5)Приведенный коэффициент теплопередачи здания. 6)Удельный расход тепловой энергии на отопление



Есть паспорт и нужно заполнить ФАЙЛ №1(ПРИКРЕПЛЕН ДЛЯ ПРИМЕРА.. КАК ПОЛУЧИТЬ ЭТИ УДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НИГДЕ НЕТ ФОРМУЛ)). см.прикрепленные ФАЙЛЫ

Сообщение отредактировал 81iiv - 26.5.2012, 16:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  01___________________________________.doc ( 254 килобайт ) Кол-во скачиваний: 647
Прикрепленный файл  1.rtf ( 39,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 430
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Torjoklubov
сообщение 27.5.2012, 23:12
Сообщение #249





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 148140



kvm_auditor
Читала! но в разъяснение для иных зданий, строений, сооружений про удельный годовой расход электрической энергии на общедомовые нужды нет ни слова, т.е. его нет там где необходимо заполнить и там где нет необходимости заполнять. Это как понять надо заполнять или нет!!!
Цитата
Для иных зданий, строений, сооружений обследуемого лица (организации)
указывается:
Фактическое значение суммарного удельного годового расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию.
В виду отсутствия утвержденного базового уровня нормируемых величин,
не указывается (не заполняется):
Суммарный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление,
вентиляцию и горячее водоснабжение;
Максимально допустимая величина отклонения от нормируемого
показателя;
Класс энергетической эффективности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alena999
сообщение 8.6.2012, 12:34
Сообщение #250





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.2.2012
Пользователь №: 139660



Еще возникает такой вопрос...Здание построено в 1965 г, в 1971 - гараж, 2004 - котельная, в 2011 к зданию пристроили еще одно здание с теплым переход. Как считать отдельно построенные здания или брать все здание в целом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 8.6.2012, 12:41
Сообщение #251





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Цитата(Alena999 @ 8.6.2012, 15:34) *
2004 - котельная, в 2011 к зданию пристроили еще одно здание с теплым переход. Как считать отдельно построенные здания или брать все здание в целом?

Смотря как техпаспорт здания оформлен. Если идет отдельно, то и и считать его отдельным зданием, а если идет как пристрой к зданию (в техпаспорте должны быть изменения внесены), то и считать их вместе.
P.S. У меня ЦГБ на энергообследовании, у них теплый переход идет отдельным зданием.
Цитата(Torjoklubov @ 28.5.2012, 2:12) *
kvm_auditor
Читала! но в разъяснение для иных зданий, строений, сооружений про удельный годовой расход электрической энергии на общедомовые нужды нет ни слова, т.е. его нет там где необходимо заполнить и там где нет необходимости заполнять. Это как понять надо заполнять или нет!!!

Видимо упустили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alena999
сообщение 8.6.2012, 12:50
Сообщение #252





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.2.2012
Пользователь №: 139660



Спасибо, что откликнулись на мои вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dragon57
сообщение 9.6.2012, 10:20
Сообщение #253





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98301



У меня та же проблема с общедомовыми расходами электроэнергии. В СРО мне предлагают то посчитать лампочки в коридорах и холлах, то принимать 5% от общего расхода электроэнергии. Я так думаю, что все это ерунда, поскольку в производственных зданиях нет холлов и коридоров, а часто нет и учёта электроэнергии по отдельным зданиям. Понятие "общедомовые расходы электроэнергии" связаны только с жилыми многоквартирными зданиями, и численно определяется как разность показаний общедомого счетчика и суммой показаний индивидуальных счетчиков. То есть там где плательщиков более одного возникает необходимость распределить расходы электроэнергии на общие нужды среди отдельных плательщиков. Если плательщик один, то понятие "общедомовые расходы электроэнергии" не имеет никакого смысла. В производстве как раз так и обстоит дело. Очевидно "яйцеголовые" манагеры из министерств
составляя подобные правки и правки к правкам относительно форм касающихся зданий в подкорке держат только жилые здания, от этого и возникают подобные недоразумения. А обратная связь практически не работает, хотя новый министр, только вступив должность обвинил всех аудиторов в некачественном исполнении работ. Лучше бы следили за качеством издаваемых министерством документов. Издайте расширенную инструкцию по заполнению паспортов, организуйте горячую линию с исполнителями, чтобы оперативно вносить коррективы в уже существующие документы. Не способны это организовать - не ... рассуждать о качестве. В России 440000 предприятий, а паспортов сдано только 11000, и министр объясняет это низким качеством энергоаудита... Где причинно-следственная связь?
Эх манагеры....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alena999
сообщение 14.6.2012, 7:25
Сообщение #254





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.2.2012
Пользователь №: 139660



Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста по возникшему у меня вопросу по форме 12. Расчитываемые здания - гараж и котельная. Фактическая и расчетно нормативная удельная тепловая характеристика расчитывается так же как для общетвенных зданий?
Суммарный удельный годовой расход на отопление, вентиляцию, ГВС тоже нужно считать или считаетя только на отопление и вентиляцию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Don_carlyone
сообщение 14.6.2012, 15:15
Сообщение #255





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 153637



тут в ветке програмку в экселе замечательную выкладывали по расчету тепловых характеристик зданий, но к сожалению только для жилых, общественных, поликлинник и дошкольных учреждений. Очень нужно посчитать характеристики для промышленных объектов (гараж, лаборатория, административные здания, сторожки и т.п.) внимание вопрос: где и какие коэфициенты нужно изменить?

Сообщение отредактировал Don_carlyone - 14.6.2012, 15:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dragon57
сообщение 15.6.2012, 13:20
Сообщение #256





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98301



Alena999 Дата Вчера, 8:25


Для заполнения паспорта наше СРО продало нам программу E-PASS. Там удельная тепловая характеристика здания расчётно-нормативная определяется по общепринятой методике через удельные отопительные ( и вентиляционные) характеристики зданий (укрупненные показатели в зависимости от типа здания и наружного объема). Ну фактическая определяется если есть учет по каждому зданию, ну а если его нет, принимайте фактическую равной расчётно-нормативной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 17.6.2012, 5:31
Сообщение #257





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(Alena999 @ 14.6.2012, 8:25) *
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста по возникшему у меня вопросу по форме 12. Расчитываемые здания - гараж и котельная. Фактическая и расчетно нормативная удельная тепловая характеристика расчитывается так же как для общетвенных зданий?
Суммарный удельный годовой расход на отопление, вентиляцию, ГВС тоже нужно считать или считаетя только на отопление и вентиляцию?

Для производственных зданий нормативов отопительной нагрузки нет. Ставьте везде прочерки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur63
сообщение 18.6.2012, 11:22
Сообщение #258





Группа: Участники форума
Сообщений: 633
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86468



Собственно говоря есть письмо где Минэрго поясняет как заполнять 12 приложение по 577 приказу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Don_carlyone
сообщение 18.6.2012, 13:21
Сообщение #259





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 153637



Подскажите пожалуста, для жилых и административных зданий в приказе №224 от 17.05.2011 есть базовые уровни суммарного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию для жилых и общественных зданий. Нет ли чего похожего для производственных зданий (гаражи, мастерские и т.п.)? Хочу себя перепроверить. А то гараж-модуль получилось 92 Вт в ч/м2 с сут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Antonyarg
сообщение 19.6.2012, 6:58
Сообщение #260





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.5.2011
Пользователь №: 107244



Цитата(Timur63 @ 18.6.2012, 12:22) *
Собственно говоря есть письмо где Минэрго поясняет как заполнять 12 приложение по 577 приказу.


Не подскажите что за письмо, а то нахожу лишь новую форму заполнения, а что от куда берётся - не могу найти где разъясняют...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 19.6.2012, 7:14
Сообщение #261





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



На предыдущей странице.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alena999
сообщение 20.6.2012, 21:13
Сообщение #262





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.2.2012
Пользователь №: 139660



Цитата(tpa2009 @ 17.6.2012, 8:31) *
Для производственных зданий нормативов отопительной нагрузки нет. Ставьте везде прочерки.

Здание эти отапливаемые и выдерживают определенную температуру, значит должны быть затраты на отопление и вентиляцию. Можно ли расчитать так же для общественных?

И еще вопрос, Есть план БТИ на здание, к нему в разные года были пристроены здания. Как считать его: каждое отдельно пристроенное здания или как одно целое здание. План БТИ общий на все 3 пристроя.

Сообщение отредактировал kvm_auditor - 21.6.2012, 4:06
Причина редактирования: Вставил цитату
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 21.6.2012, 4:13
Сообщение #263





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Цитата(Alena999 @ 21.6.2012, 0:13) *
И еще вопрос, Есть план БТИ на здание, к нему в разные года были пристроены здания. Как считать его: каждое отдельно пристроенное здания или как одно целое здание. План БТИ общий на все 3 пристроя.

Цитата
Если здание строилось и вводилось в эксплуатацию в течение нескольких лет, то необходимо указывать период (например – 1950-1953). Если в здании проводился капитальный ремонт, это обязательно нужно указать через запятую после года введения в эксплуатацию (например – 1950, кап. ремонт в 1990).

Это одно здание, оформляете как указано выше. У Вас что инструкции нет по заполнению энергопаспорта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alena999
сообщение 23.6.2012, 12:02
Сообщение #264





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.2.2012
Пользователь №: 139660



Есть, просто хотелось подтверждения, еще меня смутил разный конструктив зданий. Спасибо kvm_auditor за ответ. Больше не будет у меня сомнений по этому поводу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgenius327
сообщение 12.7.2012, 14:55
Сообщение #265





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.6.2012
Пользователь №: 152472



Цитата(Don_carlyone @ 18.6.2012, 14:21) *
А то гараж-модуль получилось 92 Вт в ч/м2 с сут.

В моих расчетах, в зависимости от объема здания, получается 70-130 Вт ч/м2 С сут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pyrnik
сообщение 19.7.2012, 10:10
Сообщение #266





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.7.2012
Пользователь №: 157092



Добрый день, уважаемые форумчане.
Возник вопрос по фактической удельной тепловой характеристики здания за от четный базовый год. Что-то не так делаю цифра большая.
Имеем к примеру здание объемом 15000м3 и расход по счетчику 500Гкал. Проясните пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pyrnik
сообщение 19.7.2012, 12:30
Сообщение #267





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.7.2012
Пользователь №: 157092



разобрался сам.

Сообщение отредактировал pyrnik - 19.7.2012, 12:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krutoi_energoaud...
сообщение 20.7.2012, 16:27
Сообщение #268





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 26.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126884



Цитата(Don_carlyone @ 18.6.2012, 13:21) *
Подскажите пожалуста, для жилых и административных зданий в приказе №224 от 17.05.2011 есть базовые уровни суммарного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию для жилых и общественных зданий. Нет ли чего похожего для производственных зданий (гаражи, мастерские и т.п.)? Хочу себя перепроверить. А то гараж-модуль получилось 92 Вт в ч/м2 с сут.

Аналогично! Только вот в Приказе Минрегионразвития РФ №224 от 17.05.2011 в табл. 2 п.6 для одноэтажных зданий с температурой внутри помещения 13-17 оС этот показатель должен быть 5,3 Вт ч/м2 оС сут!!! Бред какой-то получается...

Сообщение отредактировал krutoi_energoauditor - 20.7.2012, 16:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GSK
сообщение 7.8.2012, 13:30
Сообщение #269





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.6.2012
Пользователь №: 155064



Помогите пожалуйста перевести 245,39 Гкал в кВт*ч/кв.м.год, в Вт*ч(кв.м. градус*сут), в кВт*ч/кв.м. Всегда были проблемы с переводом единиц, только наглядно понимаю что да как((((

Сообщение отредактировал kvm_auditor - 7.8.2012, 15:23
Причина редактирования: Читаем Правила!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 7.8.2012, 15:58
Сообщение #270





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



GSK
Вы наверное имели ввиду это:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 6:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных