|
  |
Приложение №12. Удельные тепловые характеристики |
|
|
|
8.8.2012, 7:05
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.6.2012
Пользователь №: 155064

|
Цитата(kvm_auditor @ 7.8.2012, 18:58)  GSK Вы наверное имели ввиду это: СПАСИБО!
|
|
|
|
|
10.8.2012, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2012
Пользователь №: 140677

|
Добрый день. Такой вопрос. Организация занимает часть помещений цокольного этажа жилого дома - несколько комнат расположенных на этаже в разнобой. Как определить УТХ? Считать для всего здания целиком, проставить эту величину в прил. 12 и сделать примечание об этом или есть другой способ? Если такой вопрос уже поднимался, то ткните носом - сам не нашел.
Сообщение отредактировал Адептус - 10.8.2012, 12:49
|
|
|
|
|
10.8.2012, 13:48
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
У мня тоже вопрос. Если здание не отапливается, то заносить его в приложение? Если заносить, то что проставлять в УТХ?
|
|
|
|
|
10.8.2012, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 26.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126884

|
Цитата(kvm_auditor @ 10.8.2012, 13:48)  У мня тоже вопрос. Если здание не отапливается, то заносить его в приложение? Если заносить, то что проставлять в УТХ? Цитата из инструкции нашего СРО: "Удельных тепловых характеристик у здания может не быть только в случае, если данное здание не отапливается. Это необходимо указывать в скобках рядом с наименованием здания." (с) Т.е. получается заносить надо.
Сообщение отредактировал krutoi_energoauditor - 10.8.2012, 14:12
|
|
|
|
|
10.8.2012, 14:46
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
krutoi_energoauditorПонял! Так и сделаю.
|
|
|
|
|
12.8.2012, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.11.2011
Из: Барнаул
Пользователь №: 131367

|
А как быть со производственными зданиями отапливающиеся за счет технологического тепла (в цехе есть выпарные установки которые выделяют тепло), нормативов для них нет и тепло они выделяют круглый год и что писатьь в удельную характеристтику?, здание помимо технологического тепла отапливается частично из системы отоплоения (бытовки души)
|
|
|
|
|
27.8.2012, 13:59
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.3.2012
Пользователь №: 142764

|
Коллеги, пришел нам Протокол № 38/2012-ПР от «25» июля 2012г. И насчет удельной тепловой характеристики сказано: "Расчетно-нормативная удельная тепловая характеристика qр.н заполняется по проектным данным (результатам расчета энергетического паспорта здания по методике СНиП 23-02 с использованием расчетных характеристик ограждающих конструкций и нормативных показателей ГСОП, температуры внутри помещения, кратности воздухообмена), или по данным СНиП 23-02. " Но вот по СНиПу у меня не получается посчитать: некоторые удельные характеристики даны только для жилых и общественных зданий. есть ли вариант немного упростить расчет теплопотерь здания?
|
|
|
|
|
27.8.2012, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(melancholy_smile @ 27.8.2012, 14:59)  Коллеги, пришел нам Протокол № 38/2012-ПР от «25» июля 2012г. И насчет удельной тепловой характеристики сказано: "Расчетно-нормативная удельная тепловая характеристика qр.н заполняется по проектным данным (результатам расчета энергетического паспорта здания по методике СНиП 23-02 с использованием расчетных характеристик ограждающих конструкций и нормативных показателей ГСОП, температуры внутри помещения, кратности воздухообмена), или по данным СНиП 23-02. " Но вот по СНиПу у меня не получается посчитать: некоторые удельные характеристики даны только для жилых и общественных зданий. есть ли вариант немного упростить расчет теплопотерь здания? А что это за протокол, какого собрания? Странный ответ какой то. Заполняется по проектным данным, выполненным в соответствии со снипом или по данным снипа. По человечески не могли что ли написать? )
|
|
|
|
|
27.8.2012, 16:59
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.3.2012
Пользователь №: 142764

|
"УТВЕРЖДЕНО Решением Правления НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» Протокол № 38/2012-ПР от «25» июля 2012г. Введено в действие приказом Директора НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» Приказ № 08 от «25» июля 2012г. ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ПОТРЕБИТЕЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ) П ГЭ 2.3.5–2012/2 " Вот такой протокол. Проектных данных нет, а в снипе только для жилых, административных и общественных зданий. получается чтобы узнать расчетный расход тепла мне надо по СНиПу посчитать, фактически выполнить проектный расчет. но сроки как обычно горят.
|
|
|
|
|
28.8.2012, 2:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680

|
Цитата(melancholy_smile @ 27.8.2012, 14:59)  Коллеги, пришел нам Протокол № 38/2012-ПР от «25» июля 2012г. Поражаюсь. Какой протокол? Пришли правила, утвержденные решением правления с указанием протокола этого решения. Как Вы с нормативкой работаете, если даже название документа понять не можете? Что тут говорить о понимании содержания )))). По существу вопроса. Для ряда зданий (например промышленных) теплопотребление не нормируется, их нет ни в табл. 9 СНиП 23-02-2003, ни в столь любимых рядом энергоаудиторов МДК 4-05-2004 или МДС 41-4-2003. Поэтому определение расчетно-нормативной УТХ здесь возможно только одним способом - расчетом (тут "Правила" ничего нового и неординарного не устанавливают). Если этот расчет у Вас вызывает такой ужас, то как Вы до этого рассчитывали эффект от, например, утепления стен? Принимали 20%, что-ли? Если так, то нахрен Вас из энергоаудита гнать надо. А если считали как надо, то почему этот расчет у Вас какие-то затруднения вызывает? При использовании бумажки и калькулятора он занимает у тех, кто уже набил руку, 20 мин. (без оформления расчетов в Worde). При уже готовой автоматизации в Excel - 5 мин. Самку методику при желании можно, кстати, выразить в виде одной формулы, помещающейся в одной сроке ))). При полном отсутствии понимания методики СНиП 23-02-2003 возможна комбинация расчета по т.н. "формуле Н.С.Ермолаева" и выражения (3.2) из МДК 4-05-2004.
|
|
|
|
|
13.9.2012, 9:50
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.9.2012
Пользователь №: 162945

|
Уважаемые колеги, я новичек в этом деле, работаю меньше 1 недели , почитал я ветку, многое уяснил но все же вопросов больше чем ответов. Пожалуйста у кого есть какой либо пример для рассчета Удельной тепловой характеристики скиньте его пожалуйста сюда. Заранее благодарю отозвавшихся =)
|
|
|
|
|
15.9.2012, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253

|
Цитата(Alena999 @ 14.6.2012, 7:25)  Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста по возникшему у меня вопросу по форме 12. Расчитываемые здания - гараж и котельная. Фактическая и расчетно нормативная удельная тепловая характеристика расчитывается так же как для общетвенных зданий? Суммарный удельный годовой расход на отопление, вентиляцию, ГВС тоже нужно считать или считаетя только на отопление и вентиляцию? Может это вам поможет: "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСХОДОВ ТОПЛИВА, Электроэнергии и воды НА ВЫРАБОТКУ ТЕПЛОТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ КОТЕЛЬНЫМИ КОММУНАЛЬНЫХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ (Издание 4-ое) Москва 2002". В интернете свободно. См. табл.7, Приложение 1.
|
|
|
|
|
27.9.2012, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 9.4.2010
Из: Воронеж
Пользователь №: 51477

|
Я считаю по МГСН 2.01-99....формула (5.5)
|
|
|
|
|
17.10.2012, 14:59
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.9.2012
Пользователь №: 162837

|
Подскажите, пожалуйста, как определить фактическое значение удельной отопительной характеристики здания при наличии расходомера, термометра?
|
|
|
|
|
17.10.2012, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 289
Регистрация: 22.9.2011
Из: Владимир
Пользователь №: 122729

|
Цитата(Vasilevs78 @ 17.10.2012, 15:59)  Подскажите, пожалуйста, как определить фактическое значение удельной отопительной характеристики здания при наличии расходомера, термометра? часовой расход делим на произведение объема и разницы температур
Сообщение отредактировал tehno2 - 17.10.2012, 15:13
|
|
|
|
|
17.10.2012, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680

|
Цитата(tehno2 @ 17.10.2012, 16:12)  часовой расход делим на произведение объема и разницы температур За ответ 2 балла ))))). ГОСТ 31168-2003, раздел 9.
Сообщение отредактировал tpa2009 - 17.10.2012, 21:51
|
|
|
|
|
18.10.2012, 5:28
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Цитата(Vasilevs78 @ 17.10.2012, 17:59)  Подскажите, пожалуйста, как определить фактическое значение удельной отопительной характеристики здания при наличии расходомера, термометра?
|
|
|
|
|
18.10.2012, 8:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 289
Регистрация: 22.9.2011
Из: Владимир
Пользователь №: 122729

|
Цитата(kvm_auditor @ 18.10.2012, 6:28)  Это неправильная формула.
|
|
|
|
|
18.10.2012, 8:03
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
И чем она не правильная?
|
|
|
|
|
18.10.2012, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 289
Регистрация: 22.9.2011
Из: Владимир
Пользователь №: 122729

|
Цитата(tpa2009 @ 17.10.2012, 22:50)  За ответ 2 балла ))))).
ГОСТ 31168-2003, раздел 9. Если считать по этому ГОСТу аудитор без штанов останется в результате. Времени не хватит чтобы все объекты таким образом обсчитать. Не надо умничать. Все прекрасно понимают о чем идет речь. Есть две классические формулы. А так можно и научный труд сюда подтянуть какой - нибудь.
|
|
|
|
|
18.10.2012, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 289
Регистрация: 22.9.2011
Из: Владимир
Пользователь №: 122729

|
Цитата(kvm_auditor @ 18.10.2012, 9:03)  И чем она не правильная? Неизвестна прошлогодняя температура. Она может быть и 18 и 20 и сколько угодно. Никто не знает. градусник никто не держал. Результат получается плюс минус лапоть.
|
|
|
|
|
18.10.2012, 8:22
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Ну можно и за определенный период подсчитать, допусти недели две посидеть на объекте.
|
|
|
|
|
18.10.2012, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(kvm_auditor @ 18.10.2012, 6:28)  А для чего там коэффициент K, который учитывает какие то потери в трубах, ведь мы учли все теплопотери по данным прибора в Q и альфа, которого в формуле нет, а в описании есть
|
|
|
|
|
18.10.2012, 10:18
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Это формула из инструкции нашего СРО, коэфф. альфа ошибочно тут указан (неохота было вырезать, используется в другогой формуле. По коэфф. К тоже ничего не могу сказать.
|
|
|
|
|
18.10.2012, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 289
Регистрация: 22.9.2011
Из: Владимир
Пользователь №: 122729

|
Цитата(kvm_auditor @ 18.10.2012, 9:22)  Ну можно и за определенный период подсчитать, допусти недели две посидеть на объекте.  А как можно посчитать за определенный период прошлогоднюю температуру. Даже в течении двух недель текущего года?
Сообщение отредактировал tehno2 - 18.10.2012, 10:49
|
|
|
|
|
18.10.2012, 11:17
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Плин, я писал за определенный реальный период: например с сегодняшнего дня допустим выйти на объект и мерять недельки 2-3, а не про прошлогодний период.
|
|
|
|
|
18.10.2012, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 289
Регистрация: 22.9.2011
Из: Владимир
Пользователь №: 122729

|
Ну тогда и брать надо часовые расходы тепла в моменты замеров. и считать не по прошлогоднему объему потребления а по настоящему часовому расходу и по фактической разнице теаператур внутри и снаружи. Согласитесь реальнее показатели будут. И ничего подгонять не надо глядя в потолок.
|
|
|
|
|
18.10.2012, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(tehno2 @ 18.10.2012, 12:21)  Ну тогда и брать надо часовые расходы тепла в моменты замеров. и считать не по прошлогоднему объему потребления а по настоящему часовому расходу и по фактической разнице теаператур внутри и снаружи. Согласитесь реальнее показатели будут. И ничего подгонять не надо глядя в потолок. А часовые зачем брать? Если две недели стояли приборы, то и определите число Гиг за две недели а замеренные температуры усреднить, как там по ГОСТу положено. Период Z естественно тоже взять 14 дней
Сообщение отредактировал Dede - 18.10.2012, 11:45
|
|
|
|
|
18.10.2012, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 14.4.2010
Из: Российская Федерация
Пользователь №: 52225

|
Цитата(melancholy_smile @ 27.8.2012, 14:59)  Коллеги, пришел нам Протокол № 38/2012-ПР от «25» июля 2012г. И насчет удельной тепловой характеристики сказано: "Расчетно-нормативная удельная тепловая характеристика qр.н заполняется по проектным данным (результатам расчета энергетического паспорта здания по методике СНиП 23-02 с использованием расчетных характеристик ограждающих конструкций и нормативных показателей ГСОП, температуры внутри помещения, кратности воздухообмена), или по данным СНиП 23-02. " Но вот по СНиПу у меня не получается посчитать: некоторые удельные характеристики даны только для жилых и общественных зданий. есть ли вариант немного упростить расчет теплопотерь здания? Здания бывают 2-х типов: жилые и общественные. Т.о. если здание не жилое, то (пусть оно промышленное или же гараж) оно считается общественным, со всеми вытекающими (вентиляционными составляющими и т.д.)
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
18.10.2012, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 289
Регистрация: 22.9.2011
Из: Владимир
Пользователь №: 122729

|
Цитата(Dede @ 18.10.2012, 12:44)  А часовые зачем брать? Если две недели стояли приборы, то и определите число Гиг за две недели а замеренные температуры усреднить, как там по ГОСТу положено. Период Z естественно тоже взять 14 дней Можно и так. Но мы делаем почасовые замеры несколько дней. Нам думается так точнее получается. поскольку измеряется в определенный момент, ничего усреднять не приходится
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|