Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Приложение №12. Удельные тепловые характеристики
GSK
сообщение 8.8.2012, 7:05
Сообщение #271





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.6.2012
Пользователь №: 155064



Цитата(kvm_auditor @ 7.8.2012, 18:58) *
GSK
Вы наверное имели ввиду это:

СПАСИБО!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Адептус
сообщение 10.8.2012, 12:49
Сообщение #272





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2012
Пользователь №: 140677



Добрый день. Такой вопрос. Организация занимает часть помещений цокольного этажа жилого дома - несколько комнат расположенных на этаже в разнобой. Как определить УТХ? Считать для всего здания целиком, проставить эту величину в прил. 12 и сделать примечание об этом или есть другой способ? Если такой вопрос уже поднимался, то ткните носом - сам не нашел.

Сообщение отредактировал Адептус - 10.8.2012, 12:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 10.8.2012, 13:48
Сообщение #273





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



У мня тоже вопрос. Если здание не отапливается, то заносить его в приложение? Если заносить, то что проставлять в УТХ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krutoi_energoaud...
сообщение 10.8.2012, 14:11
Сообщение #274





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 26.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126884



Цитата(kvm_auditor @ 10.8.2012, 13:48) *
У мня тоже вопрос. Если здание не отапливается, то заносить его в приложение? Если заносить, то что проставлять в УТХ?

Цитата из инструкции нашего СРО: "Удельных тепловых характеристик у здания может не быть только в случае, если данное здание не отапливается. Это необходимо указывать в скобках рядом с наименованием здания." (с)
Т.е. получается заносить надо.

Сообщение отредактировал krutoi_energoauditor - 10.8.2012, 14:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 10.8.2012, 14:46
Сообщение #275





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



krutoi_energoauditor
Понял! Так и сделаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gregori
сообщение 12.8.2012, 10:52
Сообщение #276





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.11.2011
Из: Барнаул
Пользователь №: 131367



А как быть со производственными зданиями отапливающиеся за счет технологического тепла (в цехе есть выпарные установки которые выделяют тепло), нормативов для них нет и тепло они выделяют круглый год и что писатьь в удельную характеристтику?, здание помимо технологического тепла отапливается частично из системы отоплоения (бытовки души)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
melancholy_smile
сообщение 27.8.2012, 13:59
Сообщение #277





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.3.2012
Пользователь №: 142764



Коллеги, пришел нам Протокол № 38/2012-ПР от «25» июля 2012г.
И насчет удельной тепловой характеристики сказано:
"Расчетно-нормативная удельная тепловая характеристика qр.н заполняется по проектным данным (результатам расчета энергетического паспорта здания по методике СНиП 23-02 с использованием расчетных характеристик ограждающих конструкций и нормативных показателей ГСОП, температуры внутри помещения, кратности воздухообмена), или по данным СНиП 23-02. "
Но вот по СНиПу у меня не получается посчитать: некоторые удельные характеристики даны только для жилых и общественных зданий. есть ли вариант немного упростить расчет теплопотерь здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 27.8.2012, 14:31
Сообщение #278





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(melancholy_smile @ 27.8.2012, 14:59) *
Коллеги, пришел нам Протокол № 38/2012-ПР от «25» июля 2012г.
И насчет удельной тепловой характеристики сказано:
"Расчетно-нормативная удельная тепловая характеристика qр.н заполняется по проектным данным (результатам расчета энергетического паспорта здания по методике СНиП 23-02 с использованием расчетных характеристик ограждающих конструкций и нормативных показателей ГСОП, температуры внутри помещения, кратности воздухообмена), или по данным СНиП 23-02. "
Но вот по СНиПу у меня не получается посчитать: некоторые удельные характеристики даны только для жилых и общественных зданий. есть ли вариант немного упростить расчет теплопотерь здания?

А что это за протокол, какого собрания?
Странный ответ какой то. Заполняется по проектным данным, выполненным в соответствии со снипом или по данным снипа. По человечески не могли что ли написать? )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
melancholy_smile
сообщение 27.8.2012, 16:59
Сообщение #279





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.3.2012
Пользователь №: 142764



"УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»

Протокол № 38/2012-ПР от «25» июля 2012г.
Введено в действие приказом
Директора НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»
Приказ № 08 от «25» июля 2012г.

ПРАВИЛА
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРАВИЛА
ЗАПОЛНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА
ПОТРЕБИТЕЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ
(ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ)

П ГЭ 2.3.5–2012/2 "
Вот такой протокол. Проектных данных нет, а в снипе только для жилых, административных и общественных зданий. получается чтобы узнать расчетный расход тепла мне надо по СНиПу посчитать, фактически выполнить проектный расчет. но сроки как обычно горят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 28.8.2012, 2:31
Сообщение #280





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(melancholy_smile @ 27.8.2012, 14:59) *
Коллеги, пришел нам Протокол № 38/2012-ПР от «25» июля 2012г.

Поражаюсь. Какой протокол? Пришли правила, утвержденные решением правления с указанием протокола этого решения. Как Вы с нормативкой работаете, если даже название документа понять не можете? Что тут говорить о понимании содержания )))).

По существу вопроса. Для ряда зданий (например промышленных) теплопотребление не нормируется, их нет ни в табл. 9 СНиП 23-02-2003, ни в столь любимых рядом энергоаудиторов МДК 4-05-2004 или МДС 41-4-2003. Поэтому определение расчетно-нормативной УТХ здесь возможно только одним способом - расчетом (тут "Правила" ничего нового и неординарного не устанавливают). Если этот расчет у Вас вызывает такой ужас, то как Вы до этого рассчитывали эффект от, например, утепления стен? Принимали 20%, что-ли? Если так, то нахрен Вас из энергоаудита гнать надо. А если считали как надо, то почему этот расчет у Вас какие-то затруднения вызывает? При использовании бумажки и калькулятора он занимает у тех, кто уже набил руку, 20 мин. (без оформления расчетов в Worde). При уже готовой автоматизации в Excel - 5 мин. Самку методику при желании можно, кстати, выразить в виде одной формулы, помещающейся в одной сроке ))). При полном отсутствии понимания методики СНиП 23-02-2003 возможна комбинация расчета по т.н. "формуле Н.С.Ермолаева" и выражения (3.2) из МДК 4-05-2004.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
thief
сообщение 13.9.2012, 9:50
Сообщение #281





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.9.2012
Пользователь №: 162945



Уважаемые колеги, я новичек в этом деле, работаю меньше 1 недели , почитал я ветку, многое уяснил но все же вопросов больше чем ответов.
Пожалуйста у кого есть какой либо пример для рассчета Удельной тепловой характеристики скиньте его пожалуйста сюда.
Заранее благодарю отозвавшихся =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gedeon
сообщение 15.9.2012, 8:28
Сообщение #282





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253



Цитата(Alena999 @ 14.6.2012, 7:25) *
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста по возникшему у меня вопросу по форме 12. Расчитываемые здания - гараж и котельная. Фактическая и расчетно нормативная удельная тепловая характеристика расчитывается так же как для общетвенных зданий?
Суммарный удельный годовой расход на отопление, вентиляцию, ГВС тоже нужно считать или считаетя только на отопление и вентиляцию?


Может это вам поможет: "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСХОДОВ ТОПЛИВА, Электроэнергии и воды
НА ВЫРАБОТКУ ТЕПЛОТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ КОТЕЛЬНЫМИ КОММУНАЛЬНЫХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(Издание 4-ое)
Москва 2002". В интернете свободно. См. табл.7, Приложение 1.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
murginv
сообщение 27.9.2012, 15:52
Сообщение #283





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 9.4.2010
Из: Воронеж
Пользователь №: 51477



Я считаю по МГСН 2.01-99....формула (5.5)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasilevs78
сообщение 17.10.2012, 14:59
Сообщение #284





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.9.2012
Пользователь №: 162837



Подскажите, пожалуйста, как определить фактическое значение удельной отопительной характеристики здания при наличии расходомера, термометра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehno2
сообщение 17.10.2012, 15:12
Сообщение #285





Группа: Участники форума
Сообщений: 289
Регистрация: 22.9.2011
Из: Владимир
Пользователь №: 122729



Цитата(Vasilevs78 @ 17.10.2012, 15:59) *
Подскажите, пожалуйста, как определить фактическое значение удельной отопительной характеристики здания при наличии расходомера, термометра?

часовой расход делим на произведение объема и разницы температур

Сообщение отредактировал tehno2 - 17.10.2012, 15:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 17.10.2012, 21:50
Сообщение #286





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(tehno2 @ 17.10.2012, 16:12) *
часовой расход делим на произведение объема и разницы температур

За ответ 2 балла ))))).

ГОСТ 31168-2003, раздел 9.

Сообщение отредактировал tpa2009 - 17.10.2012, 21:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 18.10.2012, 5:28
Сообщение #287





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Цитата(Vasilevs78 @ 17.10.2012, 17:59) *
Подскажите, пожалуйста, как определить фактическое значение удельной отопительной характеристики здания при наличии расходомера, термометра?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehno2
сообщение 18.10.2012, 8:01
Сообщение #288





Группа: Участники форума
Сообщений: 289
Регистрация: 22.9.2011
Из: Владимир
Пользователь №: 122729



Цитата(kvm_auditor @ 18.10.2012, 6:28) *

Это неправильная формула.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 18.10.2012, 8:03
Сообщение #289





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



И чем она не правильная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehno2
сообщение 18.10.2012, 8:10
Сообщение #290





Группа: Участники форума
Сообщений: 289
Регистрация: 22.9.2011
Из: Владимир
Пользователь №: 122729



Цитата(tpa2009 @ 17.10.2012, 22:50) *
За ответ 2 балла ))))).

ГОСТ 31168-2003, раздел 9.

Если считать по этому ГОСТу аудитор без штанов останется в результате. Времени не хватит чтобы все объекты таким образом обсчитать. Не надо умничать. Все прекрасно понимают о чем идет речь. Есть две классические формулы. А так можно и научный труд сюда подтянуть какой - нибудь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehno2
сообщение 18.10.2012, 8:16
Сообщение #291





Группа: Участники форума
Сообщений: 289
Регистрация: 22.9.2011
Из: Владимир
Пользователь №: 122729



Цитата(kvm_auditor @ 18.10.2012, 9:03) *
И чем она не правильная?

Неизвестна прошлогодняя температура. Она может быть и 18 и 20 и сколько угодно. Никто не знает. градусник никто не держал. Результат получается плюс минус лапоть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 18.10.2012, 8:22
Сообщение #292





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Ну можно и за определенный период подсчитать, допусти недели две посидеть на объекте. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 18.10.2012, 8:40
Сообщение #293





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(kvm_auditor @ 18.10.2012, 6:28) *

А для чего там коэффициент K, который учитывает какие то потери в трубах, ведь мы учли все теплопотери по данным прибора в Q
и альфа, которого в формуле нет, а в описании есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 18.10.2012, 10:18
Сообщение #294





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Это формула из инструкции нашего СРО, коэфф. альфа ошибочно тут указан (неохота было вырезать, используется в другогой формуле. По коэфф. К тоже ничего не могу сказать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehno2
сообщение 18.10.2012, 10:49
Сообщение #295





Группа: Участники форума
Сообщений: 289
Регистрация: 22.9.2011
Из: Владимир
Пользователь №: 122729



Цитата(kvm_auditor @ 18.10.2012, 9:22) *
Ну можно и за определенный период подсчитать, допусти недели две посидеть на объекте. wink.gif

А как можно посчитать за определенный период прошлогоднюю температуру. Даже в течении двух недель текущего года?

Сообщение отредактировал tehno2 - 18.10.2012, 10:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 18.10.2012, 11:17
Сообщение #296





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Плин, я писал за определенный реальный период: например с сегодняшнего дня допустим выйти на объект и мерять недельки 2-3, а не про прошлогодний период.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehno2
сообщение 18.10.2012, 11:21
Сообщение #297





Группа: Участники форума
Сообщений: 289
Регистрация: 22.9.2011
Из: Владимир
Пользователь №: 122729



Ну тогда и брать надо часовые расходы тепла в моменты замеров. и считать не по прошлогоднему объему потребления а по настоящему часовому расходу и по фактической разнице теаператур внутри и снаружи. Согласитесь реальнее показатели будут. И ничего подгонять не надо глядя в потолок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 18.10.2012, 11:44
Сообщение #298





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(tehno2 @ 18.10.2012, 12:21) *
Ну тогда и брать надо часовые расходы тепла в моменты замеров. и считать не по прошлогоднему объему потребления а по настоящему часовому расходу и по фактической разнице теаператур внутри и снаружи. Согласитесь реальнее показатели будут. И ничего подгонять не надо глядя в потолок.

А часовые зачем брать? Если две недели стояли приборы, то и определите число Гиг за две недели а замеренные температуры усреднить, как там по ГОСТу положено.
Период Z естественно тоже взять 14 дней

Сообщение отредактировал Dede - 18.10.2012, 11:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bonapart
сообщение 18.10.2012, 12:45
Сообщение #299





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 14.4.2010
Из: Российская Федерация
Пользователь №: 52225



Цитата(melancholy_smile @ 27.8.2012, 14:59) *
Коллеги, пришел нам Протокол № 38/2012-ПР от «25» июля 2012г.
И насчет удельной тепловой характеристики сказано:
"Расчетно-нормативная удельная тепловая характеристика qр.н заполняется по проектным данным (результатам расчета энергетического паспорта здания по методике СНиП 23-02 с использованием расчетных характеристик ограждающих конструкций и нормативных показателей ГСОП, температуры внутри помещения, кратности воздухообмена), или по данным СНиП 23-02. "
Но вот по СНиПу у меня не получается посчитать: некоторые удельные характеристики даны только для жилых и общественных зданий. есть ли вариант немного упростить расчет теплопотерь здания?

Здания бывают 2-х типов: жилые и общественные. Т.о. если здание не жилое, то (пусть оно промышленное или же гараж) оно считается общественным, со всеми вытекающими (вентиляционными составляющими и т.д.)
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehno2
сообщение 18.10.2012, 13:15
Сообщение #300





Группа: Участники форума
Сообщений: 289
Регистрация: 22.9.2011
Из: Владимир
Пользователь №: 122729



Цитата(Dede @ 18.10.2012, 12:44) *
А часовые зачем брать? Если две недели стояли приборы, то и определите число Гиг за две недели а замеренные температуры усреднить, как там по ГОСТу положено.
Период Z естественно тоже взять 14 дней

Можно и так. Но мы делаем почасовые замеры несколько дней. Нам думается так точнее получается. поскольку измеряется в определенный момент, ничего усреднять не приходится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 7:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных