Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
13 страниц V  « < 10 11 12 13 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Приложение №12. Удельные тепловые характеристики
tpa2009
сообщение 22.10.2012, 9:53
Сообщение #331





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(Dede @ 22.10.2012, 10:25) *
А у вас с заказчиком на этот счет разногласий не было? )

Разное было. Но всегда старались не по заказу Заказчика, а реальную картину рисовать.


Цитата(tehno2 @ 22.10.2012, 10:28) *
Изначально: каким образом определить тепловыделение от обогревателей в прошлом году. Со светильниками понятно они постоянные атрибуты. Обогреватели включают эпизодически. и внутренняя температура ( даже со слов сотрудников) носит субъективный характер.

Немножко не так. Вопрос был - как учесть обогреватели при расчете УТХ. Мое предложение такое - в качестве внутренних тепловыделений от электроприборов учитывать потребленную организацией энергию, так как большинство ламп (даже "энергосберегающих" с их КПД 20%), компьютеров и т.д., не говоря об обогревателях, практически все э.э. отдают в виде теплоты в помещения. Поэтому отдельно обогреватели выделять не надо, они уже есть в общих кВт*ч за отопительный период. А фактическая внутренняя, как правило, колеблется от 18 до 24°С, что дает, например, для условий Москвы со средней температурой за отопительный приод -3°С разницу в знаменателе от (18+3)=21 до (24+3)=27, т.е. в 25%, или более точно, +/- 12% (если вместо фактической брать нормативную - 21°С). Это несущественная возможная погрешность.

Сообщение отредактировал tpa2009 - 22.10.2012, 9:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehno2
сообщение 22.10.2012, 10:14
Сообщение #332





Группа: Участники форума
Сообщений: 289
Регистрация: 22.9.2011
Из: Владимир
Пользователь №: 122729



Цитата(tpa2009 @ 22.10.2012, 10:53) *
Разное было. Но всегда старались не по заказу Заказчика, а реальную картину рисовать.



Немножко не так. Вопрос был - как учесть обогреватели при расчете УТХ. Мое предложение такое - в качестве внутренних тепловыделений от электроприборов учитывать потребленную организацией энергию, так как большинство ламп (даже "энергосберегающих" с их КПД 20%), компьютеров и т.д., не говоря об обогревателях, практически все э.э. отдают в виде теплоты в помещения. Поэтому отдельно обогреватели выделять не надо, они уже есть в общих кВт*ч за отопительный период. А фактическая внутренняя, как правило, колеблется от 18 до 24°С, что дает, например, для условий Москвы со средней температурой за отопительный приод -3°С разницу в знаменателе от (18+3)=21 до (24+3)=27, т.е. в 25%, или более точно, +/- 12% (если вместо фактической брать нормативную - 21°С). Это несущественная возможная погрешность.


С данной позицией я согласен в части небольших административных зданий имеющих узлы учета. Но ведь есть еще здания в регионах где узлов нет их только начинают (или планируют) устанавливать. Здесь просто договорной расчет теплопотребления. И как правило расчет отличается на 30-50% от факта.
Другой вопрос - это большие здания вроде горбольниц или производственных зданий, где проследить все оборудование обогревательное и зависимость динамики электропотребления просто невозможно. И без прямых измерений здесь не обойтись.
Одним словом в каждом конкеретном случае надо смотреть а не подводить одну теорию под все объекты.

Сообщение отредактировал tehno2 - 22.10.2012, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 22.10.2012, 13:51
Сообщение #333





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(tehno2 @ 20.10.2012, 15:15) *
В этой теме разговор не о расчете годового теплопотребления а об УТХ.

А если это средняя температура на момент обследования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehno2
сообщение 22.10.2012, 14:02
Сообщение #334





Группа: Участники форума
Сообщений: 289
Регистрация: 22.9.2011
Из: Владимир
Пользователь №: 122729



Цитата(Const82 @ 22.10.2012, 14:51) *
А если это средняя температура на момент обследования?

Уточните что значит средняя температура на момент обследования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 22.10.2012, 14:58
Сообщение #335





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(tpa2009 @ 22.10.2012, 5:38) *
Сейчас под рукой данных нет – они в офисе. Но по часовым данным теплового счетчика теплопотребление в течении суток в зданиях обычно меняется в 2-3 раза. Если есть желание, могу графики попозже привести (ну или сами поинтересуйтесь на своих объектах, скачайте с прибора данные и изучите).
Но опять же, если взять пятиэтажное здание 15х40 м в плане, со стенами из силикатного кирпича толщиной 0,5 м (3000 м2, отопительная нагрузка где-то 0,1 Гкал/час), то масса наружних ОК в нем составляет более 1 000 тонн. Если стены утром прогреваются от –10 до –5, для их прогрева требуется 1 Гкал. Думаю, понятно, что теплопотребление в этом случае зависит не от УТХ, а от тепловой инерции здания. Это элементарные вещи для строительной теплофизики, и я вообще не думал, что такой примитив надо объяснять.

Если не сложно перешлите мне такие данные.
Не должен быть скачек в потреблении на порядок большим нежели отопительная нагрузка. Да и стены не на всю же толщину имеют скачек температуры от -10 до -5, температура в помещении как была +18 так и осталась плюс минус.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kitty
сообщение 22.10.2012, 15:55
Сообщение #336





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 7.7.2011
Пользователь №: 114591



Кто знает, как поступить в таком случае?
Бюджетная организация снимает помещение в здании. Тепловая энергия и вода включена в арендную стоимость. Платят отдельно только за электричество. Нужно ли в данном случае определять удельные тепловые характеристики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehno2
сообщение 22.10.2012, 16:23
Сообщение #337





Группа: Участники форума
Сообщений: 289
Регистрация: 22.9.2011
Из: Владимир
Пользователь №: 122729



Цитата(Kitty @ 22.10.2012, 16:55) *
Кто знает, как поступить в таком случае?
Бюджетная организация снимает помещение в здании. Тепловая энергия и вода включена в арендную стоимость. Платят отдельно только за электричество. Нужно ли в данном случае определять удельные тепловые характеристики?

Согласно разъяснениям Минэнерго - нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 22.10.2012, 17:08
Сообщение #338





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(tehno2 @ 22.10.2012, 11:14) *
С данной позицией я согласен в части небольших административных зданий имеющих узлы учета. Но ведь есть еще здания в регионах где узлов нет их только начинают (или планируют) устанавливать. Здесь просто договорной расчет теплопотребления. И как правило расчет отличается на 30-50% от факта.
Другой вопрос - это большие здания вроде горбольниц или производственных зданий, где проследить все оборудование обогревательное и зависимость динамики электропотребления просто невозможно. И без прямых измерений здесь не обойтись.

Вот уже разъяснилось одно недопонимание )))). Если без лозунгов и выяснений, кто умнее. Вы под расчетным имеете в виду договорной объем. А я - расчет отопительной нагрузки по тепловому балансу (СНиП 23-02-2003). Естественно, фактическую УТХ по договорной нагрузке определять нельзя. Но УТХ полученная без точного учета внутренних тепловыделений будет крайне неточная (не останавливаясь на точности самих замеров расходомером). Мы четыре раза пробовали на разных объектах, и получить совпадения, даже приблизительного, показаний расходомера и установленного теплового счетчика не получалось. Расхождение от 30% до 2 раз.


Цитата(Const82 @ 22.10.2012, 15:58) *
Если не сложно перешлите мне такие данные.
Не должен быть скачек в потреблении на порядок большим нежели отопительная нагрузка. Да и стены не на всю же толщину имеют скачек температуры от -10 до -5, температура в помещении как была +18 так и осталась плюс минус.

Не на порядок больше. Этот прогрев в 1 Гкал (или 0,5 Кгал, если учитывать, как Вы правильно заметили, среднюю температуру, а не температуру поверхности), растягивается на много часов. То есть в час 0,05-0,1 Гкал. Но это тоже очень много. Хотя, может изменение средней температуры быть и 5 градусов. Например днем (0 + 20 )/2 = 10; ночью (-10 + 20) / 2 = 5.
Данные выложу чуть попозже. В экселе почему-то нет, а распечатки почасовки лежат в сейфе. Сегодня не доберусь.

Сообщение отредактировал tpa2009 - 22.10.2012, 17:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svale
сообщение 30.10.2012, 10:45
Сообщение #339





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036



СНиП 23-02-2003 формула Г.5
Kmtr - приведенный коэффициент теплопередачи через наружные ограждающие конструкции здания, Вт/(м2×°С)
Вопрос в следующем: следует ли учитывать ограждающие конструкции, отделяющие здание(помещение) от зданий(помещений) с температурой выше наружной, но ниже температуры в помещении?
Например к зданию пристроен гараж с температурой +5, как учитывать смежную стену?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gedeon
сообщение 3.11.2012, 22:37
Сообщение #340





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253



Цитата(svale @ 30.10.2012, 11:45) *
СНиП 23-02-2003 формула Г.5
Kmtr - приведенный коэффициент теплопередачи через наружные ограждающие конструкции здания, Вт/(м2×°С)
Вопрос в следующем: следует ли учитывать ограждающие конструкции, отделяющие здание(помещение) от зданий(помещений) с температурой выше наружной, но ниже температуры в помещении?
Например к зданию пристроен гараж с температурой +5, как учитывать смежную стену?

Учитывать также, как учитывают перекрытия над подвалами и под чердаками с расчетной температурой, отличающейся от внутренней более, чем на три град.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 10.11.2012, 3:29
Сообщение #341





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(Const82 @ 22.10.2012, 15:58) *
Если не сложно перешлите мне такие данные.

Вот наконец-то дошли руки. Там большой рулон, почасовой распечатки, я не разматывал, взял первую неделю. В здании ИТП, снижающий отопительную нагрузку в ночное время и выходные дни, поэтому на разницу день/ночь смотреть не надо, только на разницу в течении дневного времени и в выходные дни. Температура за бортом в то время днем была чуть ниже 0°С, ночью градусов 5-10 мороза. Здание старинной постройки, тепловая инерция большая. В принципе видно, что часовые замеры адекватную картину дать не могут.

Сообщение отредактировал tpa2009 - 10.11.2012, 3:33
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 10.11.2012, 9:12
Сообщение #342





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(tpa2009 @ 10.11.2012, 4:29) *
Вот наконец-то дошли руки. Там большой рулон, почасовой распечатки, я не разматывал, взял первую неделю. В здании ИТП, снижающий отопительную нагрузку в ночное время и выходные дни, поэтому на разницу день/ночь смотреть не надо, только на разницу в течении дневного времени и в выходные дни. Температура за бортом в то время днем была чуть ниже 0°С, ночью градусов 5-10 мороза. Здание старинной постройки, тепловая инерция большая. В принципе видно, что часовые замеры адекватную картину дать не могут.

А интересный казус получается - по определению отопительная характеристика это тепловая нагрузка отнесенная к постоянной величине. В данном здании тепловая нагрузка переменная, те в выходной день 0,04 в будни 0,08. А паспорт просит указать годовую...
И по духу правильнее будет если здание с работающей автоматикой будет иметь меньшую удельную характеристику, нежели аналогичное, но лишенное автоматики.
А чем объяснить провал в обеденный перерыв? Первый зуб - подача тепла для достижения температуры согласно рабочего времени, а вот второй?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 11.11.2012, 1:22
Сообщение #343





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(Const82 @ 10.11.2012, 10:12) *
И по духу правильнее будет если здание с работающей автоматикой будет иметь меньшую удельную характеристику, нежели аналогичное, но лишенное автоматики.

Не, УТХ отнесена к разности температур. Поэтому от температуры внутри здания она не зависит.
Цитата(Const82 @ 10.11.2012, 10:12) *
А чем объяснить провал в обеденный перерыв? Первый зуб - подача тепла для достижения температуры согласно рабочего времени, а вот второй?

Там не перерыв, а до него. Вот, усреднил за рабочие дни. Было бы в перерыв, можно было бы как-то объяснить. Пунктир - как по логике должна идти. Сейчас пришла в голову мысль, может быть внешний фактор - тепловые сети температуру снижают? Надо глянуть на распечатке.

Сообщение отредактировал tpa2009 - 11.11.2012, 1:25
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 11.11.2012, 8:07
Сообщение #344





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



а температура в помещении какая была в ночное время, не земеряли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zabexpert
сообщение 12.11.2012, 0:49
Сообщение #345





Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 29.4.2010
Из: Россия
Пользователь №: 54687



Цитата(tpa2009 @ 11.11.2012, 2:22) *
Там не перерыв, а до него.

Мое мнение, что в здании перетоп и народ, занимающийся до обеда по-прибытии открывает форточки. Ближе к обеду все остывает и нагрузка опять ползет вверх. И скорее еще, что все это накладывается на саму работу ЭСО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 12.11.2012, 2:08
Сообщение #346


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Дак там еще пики есть, в выходные их четче видно. Просто дом прогревается до предела, а потом остывает до предела. Но в будни не всегда дополнительные пики появляться успевают, а в выходные в помещениях прохладнее и пики появляются чаще. И я так думаю, что там посложнее алгоритм чем "день/ночь (будни) - ночь (выходные)". Наверное еще есть "утро (будни)" и "вечер (будни)". И неплохо было бы глянуть тогда рабочие субботы и нерабочие будни, мож там режим не сохраняется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерджайзер
сообщение 12.11.2012, 13:31
Сообщение #347





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099



Цитата(tpa2009 @ 11.11.2012, 2:22) *
Не, УТХ отнесена к разности температур. Поэтому от температуры внутри здания она не зависит.
Это почему это? Ошибаетесь... Даже сами себе противоречите...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gedeon
сообщение 20.11.2012, 6:29
Сообщение #348





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253



Тоже не понял этого утверждения. Нельзя ли пояснить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 20.11.2012, 9:22
Сообщение #349





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(Энерджайзер @ 12.11.2012, 14:31) *
Это почему это? Ошибаетесь... Даже сами себе противоречите...


Где противоречия?

Цитата(gedeon @ 20.11.2012, 7:29) *
Тоже не понял этого утверждения. Нельзя ли пояснить.


Имел в виду, что УТХ здания одна и та же независимо от температур снаружи и поддерживаемой внутри. Если внутри теплей или холодней, будет больше или меньше расход теплоты на отопление (равный УТХ * разность температур внутри и снаружи * объем)

Сообщение отредактировал tpa2009 - 20.11.2012, 9:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xaff_Helen
сообщение 1.12.2012, 0:45
Сообщение #350





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.10.2012
Пользователь №: 167273



прошу оказать помощь, разъясните если на предприятии количество зданий и сооружений более 80, если составлять один паспорт на комплекс изданий, то в приложении 12 перечислять все здания или можно объединить их по видам например подьем воды и ставить суммарную удельную по всем зданиям учасвствующих в подъеме воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zabexpert
сообщение 1.12.2012, 1:28
Сообщение #351





Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 29.4.2010
Из: Россия
Пользователь №: 54687



Цитата(xaff_Helen @ 1.12.2012, 1:38) *
прошу оказать помощь, разъясните если на предприятии количество зданий и сооружений более 80, если составлять один паспорт на комплекс изданий, то в приложении 12 перечислять все здания или можно объединить их по видам например подьем воды и ставить суммарную удельную по всем зданиям учасвствующих в подъеме воды

Все 80! Не бойтесь свою СРО. Позвоните туда и спросите-они за это деньги получают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 1.12.2012, 5:05
Сообщение #352





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



xaff_Helen Необходимо перечислить все здания находящиеся на балансе предприятия. Сведения заносятся на основании технических паспортов на здания и сооружения. Вот если в техпаспорте здание состоит из нескольких, тогда можно объединить в одно и назвать его так, как прописано на титульном листе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dr_sergik
сообщение 18.1.2013, 13:43
Сообщение #353





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49469



Есть такая формула 4 Приложения 3 МДК 4-05.2004
в ней используется некое а, которое равно a = 1,6 ккал/м 2,83 ч °С, как понять цифры 2,83 к чему они относятся, нужно ли на них делить?
здесь тоже самое - http://zakonprost.ru/content/base/part/465438
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 21.1.2013, 15:37
Сообщение #354





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(dr_sergik @ 18.1.2013, 14:43) *
Есть такая формула 4 Приложения 3 МДК 4-05.2004
в ней используется некое а, которое равно a = 1,6 ккал/м 2,83 ч °С, как понять цифры 2,83 к чему они относятся, нужно ли на них делить?
здесь тоже самое - http://zakonprost.ru/content/base/part/465438

эти цифры - показатель степени при м, то есть метр в степени 2,83.
Удостовериться можно например по книге Соколова "Теплофикация и тепловые сети" 2001 г. стр. 64, но там значение коэффициента другое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерджайзер
сообщение 28.1.2013, 10:08
Сообщение #355





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099



Цитата(tpa2009 @ 20.11.2012, 10:22) *
Где противоречия?

Имел в виду, что УТХ здания одна и та же независимо от температур снаружи и поддерживаемой внутри. Если внутри теплей или холодней, будет больше или меньше расход теплоты на отопление (равный УТХ * разность температур внутри и снаружи * объем)
Вот в этом и противоречие, то что зависимость от РАЗНОСТИ, а разность температур очень сильно зависит от температуры внутри помещения.... Наверное, это была просто указана неточность с вашей стороны, но понимание правильное.

Сообщение отредактировал Энерджайзер - 28.1.2013, 10:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 28.1.2013, 15:00
Сообщение #356





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(Энерджайзер @ 28.1.2013, 11:08) *
Вот в этом и противоречие, то что зависимость от РАЗНОСТИ, а разность температур очень сильно зависит от температуры внутри помещения.... Наверное, это была просто указана неточность с вашей стороны, но понимание правильное.

Зависимость чего? УТХ, как удельная величина, от разности не зависит )))). Хоть по логике, хоть по определению, хоть по методике расчета. Как не бери, никак не зависит. А от разности температур зависит расход теплоты на отопление..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерджайзер
сообщение 28.1.2013, 17:10
Сообщение #357





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099



Цитата(tpa2009 @ 28.1.2013, 16:00) *
Зависимость чего? УТХ, как удельная величина, от разности не зависит )))). Хоть по логике, хоть по определению, хоть по методике расчета. Как не бери, никак не зависит. А от разности температур зависит расход теплоты на отопление..

В том-то и дело, что при прочих равных условиях, допустим, расхода тепловой энергии на отопление, при разной УТХ будет разная температура внутри, при одной и той же снаружи. Конечно, для одного и того же здания УТХ остаетстя неизменной, независимо от потребления тепла и температур, но УТХ как категория, или как расчетная удельная характеристика зависит от внутрянки. Т.е. если при расчетах УТХ менять внутреннюю температуру, при одном и том же расходе тепла, то и УТХ будет разной. В чем и заключается основная ошибка энаудиторов при расчете фактической УТХ. Берут тепло по прибору, а температуру внутрянки - по СНиПу... А какая она всамделе была - одному Богу известно... Соответственно, какое фактическое УТХ в этом случае - тоже известно только ему...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 28.1.2013, 17:32
Сообщение #358





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(Энерджайзер @ 28.1.2013, 18:10) *
но УТХ как категория, или как расчетная удельная характеристика зависит от внутрянки. Т.е. если при расчетах УТХ менять внутреннюю температуру, при одном и том же расходе тепла, то и УТХ будет разной.

При расчете УТХ например, по СНиП 23-02 (под расчетной все-таки больше понимается именно проектная, а не фактическая), сначала коэффициент теплопередачи здания умножается на dt, с получением расхода теплоты на отопление, потом полученный расход делится на dt, что бы получить удельную характеристику. Таким образом dt сокращается и от tin УТХ не зависит, впрочем как и от tout.
Цитата(Энерджайзер @ 28.1.2013, 18:10) *
В чем и заключается основная ошибка энаудиторов при расчете фактической УТХ. Берут тепло по прибору, а температуру внутрянки - по СНиПу...

Ага, хоть примерно, но надо реальную температуру оценивать (типа поспрашивать, а у Вас тепло, холодно )))). Но с другой стороны ошибка в определении внутренней температуры на 5°С приведет к ошибке в расчете УТХ на 15-20%, что в принципе конечно печально, но не так существенно, в общем то.

То есть УТХ постоянная, просто её фактическое значение считать правильно не умеют, я так понимаю Вашу мысль? )))).

Сообщение отредактировал tpa2009 - 28.1.2013, 17:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерджайзер
сообщение 29.1.2013, 8:33
Сообщение #359





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099



Цитата(tpa2009 @ 28.1.2013, 18:32) *
При расчете УТХ например, по СНиП 23-02 (под расчетной все-таки больше понимается именно проектная, а не фактическая), сначала коэффициент теплопередачи здания умножается на dt, с получением расхода теплоты на отопление, потом полученный расход делится на dt, что бы получить удельную характеристику. Таким образом dt сокращается и от tin УТХ не зависит, впрочем как и от tout.
Я ваще-то упирал на фактическую...
Цитата
Ага, хоть примерно, но надо реальную температуру оценивать (типа поспрашивать, а у Вас тепло, холодно )))). Но с другой стороны ошибка в определении внутренней температуры на 5°С приведет к ошибке в расчете УТХ на 15-20%, что в принципе конечно печально, но не так существенно, в общем то.
15-20% это, увы, не мало...
Цитата
То есть УТХ постоянная, просто её фактическое значение считать правильно не умеют, я так понимаю Вашу мысль? )))).
Относительно постоянная... Со временем, характеристики ОК, как правило, ухудшаются, соответственно и УТХ тож...Мою мысль вы правильно понимаете...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 30.1.2013, 9:43
Сообщение #360





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(Энерджайзер @ 29.1.2013, 9:33) *
Я ваще-то упирал на фактическую...

Ну, в моем понимании расчетная - это проектная, то есть определяемая тепловым (теплотехническим) расчетом здания. А фактическая - это не расчетная, это фактическая (хотя ее то же надо считать ))).
Цитата(Энерджайзер @ 29.1.2013, 9:33) *
15-20% это, увы, не мало...

Для класса зданий E и D в принципе пустяк. А в зданиях класса B, С и А (!!!!! бывают и такие) на отопление стоит автоматика и в принципе температура поддерживается постоянная, не совсем отличная от проектной (градуса 2-3, не больше, а это уже процентов 10 отклонения).
Цитата(Энерджайзер @ 29.1.2013, 9:33) *
Относительно постоянная... Со временем, характеристики ОК, как правило, ухудшаются, соответственно и УТХ тож...Мою мысль вы правильно понимаете...

Конечно, ухудшаются. Но опять же в расчете можно брать не стандартные К (которые как правило завышены и для новых зданий), а R померять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 14:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных