|
  |
Приложение №12. Удельные тепловые характеристики |
|
|
|
11.4.2013, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 7.7.2011
Пользователь №: 114591

|
Кто может подсказать? Есть здание - вагончик - временное строение. На него имеется техпаспорт. В здание есть электрокотел. По закону временные постройки не обязаны соответствовать требованиям энрегоэффективности. Нужно ли его вписывать в 12 приложение и расчитывать характеристики?
|
|
|
|
|
11.4.2013, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 14.4.2010
Из: Российская Федерация
Пользователь №: 52225

|
Вы же сами и ответили. Так же как и здания, площадью менее 50 кВ.м.
|
|
|
|
|
11.4.2013, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 18.9.2011
Из: Омская область
Пользователь №: 122178

|
Если вся проблема, только в одном здании - то я бы его посчитал бы в паспорте, это не так сложно. К тому же могут возникнуть вопросы у Заказчика, в том плане, что он знает о существовании данного вагончика, а в паспорте его почему-то нет.
К примеру, я проводил энергоаудит небольшого вахтового поселка на месторождении, я обследовал все здания и сооружения, соответственно, всех их обнародовал в паспорте, включая и маленькие вагончики.
|
|
|
|
|
11.4.2013, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 7.7.2011
Пользователь №: 114591

|
Цитата К тому же могут возникнуть вопросы у Заказчика, в том плане, что он знает о существовании данного вагончика, а в паспорте его почему-то нет. Заказчику можно все объяснить, думаю поймет. Просто если этот вагончик впихивать в 12 приложение, то по идее и мероприятия тоже надо прописывать. А зачем они вагончику?
|
|
|
|
|
11.4.2013, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Там могут быть здания и не отапливаемые, они тоже в форме 12 могут быть. А вообще интересно, строение временное, а техпаспорт на него составили. Так и положено? На вашем месте я бы в 12 пр. внес и указал бы там все кроме удельных показателей с примечанием что в соответствии с такой то статьей и так далее
|
|
|
|
|
11.4.2013, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
В паспорт включаются все здания, являющиеся основными фондами. Независимо от величины: Цитата Основанием для включения в форму № 12 характеристик зданий, строений, сооружений является ведомость основных средств организации по состоянию на 31 декабря отчетного (базового) года при проведении энергетического обследования. То, что здание "маленькое" и то, что оно вспомогательное просто упрощает паспорт. На него не распространяются требования энергоэффективности, для них нет нормируемых показателей. Как нет их и на агромадный цех. Минэнерго вообще считает, что Минрегион не установил базовый уровень нормируемых величин. Вообще-то этот уровень установлен, но только для жилых и общественных зданий.
|
|
|
|
|
11.4.2013, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 14.4.2010
Из: Российская Федерация
Пользователь №: 52225

|
Можно и не пороть горячку, если в договоре на энергоаудит есть "полный" перечень объектов/зданий заказчика, подлежащих обследованию.
|
|
|
|
|
12.4.2013, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 7.7.2011
Пользователь №: 114591

|
Цитата Можно и не пороть горячку, если в договоре на энергоаудит есть "полный" перечень объектов/зданий заказчика, подлежащих обследованию. Как правило нет. Обычно заказчики сами не знают, что считается объектом. А о том, что у них 5 зданий, а не 2 узнается уже в ходе обследования после подписания договора.
|
|
|
|
|
12.4.2013, 8:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2033

|
Коллеги. В Разъяснениях от МЭ есть же довольно четко описанный критерий: всё, что перечисленов балансовой ведомости на конец базового года. Уж, как правило, ведомость эта худо-бедно, но есть. Проще от неё плясать, а не от догвоора на ЭА. Например, у теплоснабжающей организации свыше 600 объектов (котельные, тепловые пункты, базы, вагончики персонала, КПП, сторожки и прочее и прочее). Естественно, что в договор такое никто включать не будет
|
|
|
|
|
12.4.2013, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 7.7.2011
Пользователь №: 114591

|
Часто бывает, что здание не числится на балансе, а за отопление, электричество к примеру платят
|
|
|
|
|
17.4.2013, 8:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 7.7.2011
Пользователь №: 114591

|
А еще такой вопрос. Здание сдается в аренду, за отопление платит арендатор (дрова - печное топливо). Нужно ли расчитывать в этом случае тепловые характеристики? Ведь мероприятия все равно будут отсутствовать, потому что топливо заказчик не потребляет. Да и узнать потребление дров не реально.
|
|
|
|
|
20.8.2013, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036

|
Здравствуйте, Вопрос в следующем. Здании с техподпольем (неотапливаемым), в расчете приведенного коэффициента потерь через наружные ограждающие конструкции (Г.5 СНиП 23-02) учитывается только перекрытие над техподпольем или еще и полы и стены техподполья? И в данном случае в общую площадь ограждающих конструкций входит площадь перекрытия над техподпольем или полы и стены техподполья? Спасибо.
|
|
|
|
|
20.8.2013, 8:38
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.4.2013
Пользователь №: 188248

|
Для начала нужно отметить, что СНиП 23-20-2003 уже не действует, взамен него СП 50.13330.2012. А во вторых, если техподполье не отапливается, то и зачем считать там теплопотери, то есть по-моему разумению в данном случае только через перекрытие считать нужно.
|
|
|
|
|
20.8.2013, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата если техподполье не отапливается, то и зачем считать там теплопотери, то есть по-моему разумению в данном случае только через перекрытие считать нужно. И это не "по разумению", а по терминологии СП. Теплозащитная оболочка здания - совокупность ограждающих конструкций, образующих замкнутый контур, ограничивающий отапливаемый объем здания. Отапливаемый объем здания - объем, ограниченный внутренними поверхностями наруж-ных ограждений здания — стен, покрытий (чердачных перекрытий), перекрытий пола первого этажа или пола подвала при отапливаемом подвале. Все удельные показатели относятся к теплозащитной оболочке. Но даже если работать по СНиП 23-02-2003, то и там в Г5 ясно указано - площадь цокольных перекрытий пир неотапливаемых подвалах, а при отапливаемых - площади стен подвала и зон полов по грунту.
|
|
|
|
|
13.5.2014, 8:19
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.4.2014
Пользователь №: 228876

|
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно посчитать удельное теплопоступление в здании котельной?
|
|
|
|
|
15.5.2014, 8:27
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.12.2009
Пользователь №: 42560

|
Цитата(Assem @ 13.5.2014, 11:19)  Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно посчитать удельное теплопоступление в здании котельной? Узнать тепловыделения котельного оборудования (обмуровка, дымовые трубы) Применить закон Стефана-Больцмана
|
|
|
|
|
16.9.2014, 7:37
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.4.2014
Пользователь №: 228876

|
Добрый день! Подскажите пожалуйста, к какому типу здания можно отнести гаражи, автохозяйства чтобы определить нормируемую (базовую) удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период?
|
|
|
|
|
16.9.2014, 14:42
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Цитата(Assem @ 16.9.2014, 10:37)  к какому типу здания можно отнести гаражи, автохозяйства чтобы определить нормируемую (базовую) удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период? Дык там такая строчка для гаражей и есть
|
|
|
|
|
18.9.2014, 10:50
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.7.2014
Пользователь №: 240461

|
Добрый день. Вопрос в следующем. Существует здание, непосредственно под одной крышей здания расположен административно-бытовой корпус, производственный цех, склады, вспомогательные помещения и др. Отапливаются только производственный цех, административный корпус и еще несколько маленьких помещений. Суть проблемы в том, что производственный цех полностью находится внутри здания, т.е. ни одна из ограждающих конструкций цеха не контактирует с в наружным воздухом. У АБК три стены - наружные ограждения, одна стена - внутренняя. Удельную тепловую характеристику здания планировал посчитать по Снип 23-02, однако не понятно как считать Qh для цеха, а точнее градусосутки? и второй вопрос - удельную характеристику считать для всего здания или отдельно для помещений, т.е. брать только отапливаемый объем в сумме и брать среднюю температуру по помещениям или для каждого отпаливаемого помещения отдельно?
|
|
|
|
|
18.9.2014, 14:58
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
IronFIronF Я бы считал все по отдельности, которые отапливаются
|
|
|
|
|
18.9.2014, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата Я бы считал все по отдельности, которые отапливаются Во всяком случае административно-бытовое точно надо выделить, потому что для него есть нормируемая характеристика, а для остальных их нет.
|
|
|
|
|
18.9.2014, 17:46
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.7.2014
Пользователь №: 240461

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.9.2014, 17:38)  Во всяком случае административно-бытовое точно надо выделить, потому что для него есть нормируемая характеристика, а для остальных их нет. Татьяна,я так понимаю - выделяем помещение АБК даже несмотря на то, что паспорт БТИ единый на все здание?
|
|
|
|
|
19.9.2014, 3:56
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.9.2014, 20:38)  Во всяком случае административно-бытовое точно надо выделить, потому что для него есть нормируемая характеристика, а для остальных их нет. Производственный цех тож можно подсчитать, только нужно знать какое производство. Помещения тоже самое- назначение помещений (склад, подсобное и т.д. и т.п) Цитата(IronF @ 18.9.2014, 20:46)  я так понимаю - выделяем помещение АБК даже несмотря на то, что паспорт БТИ единый на все здание? В точку. Мы так считали ФОК: АБК, бассейн, спортзал все отдельно, несмотря на то, что паспорт БТИ был один.
|
|
|
|
|
19.9.2014, 6:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата Мы так считали ФОК: АБК, бассейн, спортзал все отдельно, несмотря на то, что паспорт БТИ был один. Правильно делали - параметры-то разные. Цитата Производственный цех тож можно подсчитать, только нужно знать какое производство Подсчитать-то можно. Но это будут фактические (или расчетные) удельные характеристики. Но с чем их сравнивать - нормативных-то нет. Как класс определить? И, похоже, для производственных их никогда уже и не будет - некому сделать. Минрегион "закрыли" (и правильно), а в Минстрое одни дилетанты - посмотрите кадровый состав, даже среди замминистров одни "адвокаты", и только один строитель, которого еще не выжили. Вот Минэнерго и указало для паспорта - отклонение не заполнять, класс не заполнять. Уели злейших друзей из Минрегиона - "отсутствуют нормируемые параметры".
|
|
|
|
|
19.9.2014, 6:51
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.7.2014
Пользователь №: 240461

|
Спасибо за ответы. Так и сделаю - характеристики посчитаю отдельно по отапливаемым помещениям. Получается, что при подсчете тепловой энергии на отопление цеха трансмиссионные потери беру только через пол и верхние перекрытия, так как наружных ограждений нет?
|
|
|
|
|
19.9.2014, 22:43
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.9.2014, 9:02)  Подсчитать-то можно. Но это будут фактические (или расчетные) удельные характеристики. Но с чем их сравнивать - нормативных-то нет. Афтор не указал какое производство, привязать "за уши можно"  Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.9.2014, 9:02)  Как класс определить? не указываются в ЭП согласно разъяснений Минэнерго России к Приказу №577 от 08.12.2011 г. в виду отсутствия утвержденного базового уровня нормируемых величин Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.9.2014, 9:02)  И, похоже, для производственных их никогда уже и не будет - некому сделать. Минрегион "закрыли" (и правильно), а в Минстрое одни дилетанты - посмотрите кадровый состав, даже среди замминистров одни "адвокаты", и только один строитель, которого еще не выжили.
Вот Минэнерго и указало для паспорта - отклонение не заполнять, класс не заполнять. Уели злейших друзей из Минрегиона - "отсутствуют нормируемые параметры".
|
|
|
|
|
10.3.2020, 19:49
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.4.2016
Пользователь №: 296166

|
подскажите пожалуйста кто знает, зачем при расчете теплопотерь делать запас 10% (от 5 до 15 бывает) на тепловые нагрузки? для получения ТУ у МОЭК? а какими нормативными документами это обуславливается?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|