Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Приложение №12. Удельные тепловые характеристики
uРАn
сообщение 28.6.2011, 8:47
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 28886



Цитата(VolosatovPA @ 28.6.2011, 7:47) *
вот и получается, что формула Ермолаева есть во всех современных нормативах (СНиП, АВОК, СП) в том или ином виде, и Вы её используете, сами того не замечая.


всё же настаиваю - да, расчет по методе Ермолаева более быстро позволяет оценить теплопотребление здания и требует поменьше исходных данных, чем, скажем, АВОК-8-2007, но годится лишь для приблизительной оценки.
ИМХО, для более качественного проведения расчета надо использовать методики типа вышеназванной АВОК,ибо, например, там учтена повышенная инфильтрация зданий постройки до 2000 года.

благодарю за программку, поюзаем dry.gif

P.S. "На вкус и цвет товарища нет" (с). В конце концов, каждый себе сам грамотный спецьялист, и сам решает, как и что ему приеменять для расчетов. Посему далее спор, я считаю, не состоится. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 28.6.2011, 9:24
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(VolosatovPA @ 27.6.2011, 13:09) *
там формула Ермолаева представлена в виде "Приведенного трансмиссионного коэффициента теплопередачи здания".

Вы ж сами этой фразой и показали неприменимость формулы для расчета удельной характеристики smile.gif. Если посмотреть СНиП 23-02, то там после трансмиссионного коэффициента есть еще пункты 22-34, которые и учитываются при расчете п. 25. То есть без учета воздухообмена, инсоляции, тепловыделений полученная величина не является удельной характеристикой.
Цитата(VolosatovPA @ 28.6.2011, 7:47) *
вот и получается, что формула Ермолаева есть во всех современных нормативах (СНиП, АВОК, СП) в том или ином виде, и Вы её используете, сами того не замечая.

Вообще-то это уравнение теплопередачи, которое было известно задолго до Ермолаева smile.gif.
А вообще-то все эти упрощенные методы, укрупненные показатели - от лени или плохого знания предмета. Что мешает сделать тот же расчет по СНиП 23-02 в Экселе и спокойно считать по исходному нормативному методу, а не применяя всякие упрощения и преобразования? Тем более в серьезных работах ссылку на формулу, приведенную только в методичках и учебнике, давать нельзя.

Сообщение отредактировал tpa2009 - 28.6.2011, 9:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кислов
сообщение 28.6.2011, 9:35
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 19.4.2011
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 104364



Цитата(DrJack @ 24.6.2011, 9:03) *
как считать расчётно-нормативную тепловую характеристику в этом случае?

опять же. само название Расчетно-Нормативная уже указывает на СНиП, что нельзя сказать о формуле Ермолаева.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 28.6.2011, 10:51
Сообщение #64





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



Цитата(tpa2009 @ 28.6.2011, 9:24) *
А вообще-то все эти упрощенные методы, укрупненные показатели - от лени или плохого знания предмета.

Таким образом Вы намекаете на мою неграмотность? Наивное заявление.
Если Вы посмотрите выложенною мною программу, то наверняка поймёте, где применяются расчёты по данной методике - для получения техусловий (когда есть только эскизный проект здания), для проектирования тепловых сетей (посмотрел бы я, как Вы будете просчитывать нагрузки на 100 зданий микрорайона по полной форме СНиП 23-02).
Поэтому, прежде чем писать такие громкие слова, впредь подумайте на 2-3 "хода" вперед, как минимум.
Цитата(tpa2009 @ 28.6.2011, 9:24) *
Что мешает сделать тот же расчет по СНиП 23-02 в Экселе и спокойно считать по исходному нормативному методу, а не применяя всякие упрощения и преобразования?

Вы так и не поняли назначение формулы и то, о чём говорю я.
Я ни в одной фразе не говорил, что по формуле Ермолаева получается полная нагрузка на здание и таким образом одной формулы будет достаточно и больше делать ничего не надо. Эта формула работает и является лишь составляющей расчётов (почитайте первый абзац Сообщения #30)

И третий момент, который здесь многие никак не могут понять: удельная тепловая (она же отопительная) характеристика не является удельным расходом тепловой энергии, т.к. она является характеристикой НОК здания, его геометрии. Удельный же расход тепловой энергии учитывает инфильтрацию, вентиляцию, теплопоступления и теплопотери в сумме. Т.е. удельный расход тепловой энергии включает в себя 4 составляющих (как минимум).
Грубо говоря, формула Ермолаева является 1/4 расчётов потребляемого тепла зданием.

Цитата(tpa2009 @ 28.6.2011, 9:24) *
Вы ж сами этой фразой и показали неприменимость формулы...

Это фразой я показал, что как бы кто ни отнекивался от этой формулы, все её используют и отнюдь не
Цитата(uРАn @ 28.6.2011, 8:47) *
для приблизительной оценки
.

Цитата(tpa2009 @ 28.6.2011, 9:24) *
Вообще-то это уравнение теплопередачи, которое было известно задолго до Ермолаева

Я нигде и не писал, что данная формула является родоначальником теплофизических выкладок. Да, это продукт и следствие уравнений теплопередачи.

Сообщение отредактировал VolosatovPA - 28.6.2011, 10:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кислов
сообщение 28.6.2011, 11:20
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 19.4.2011
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 104364



Все это конечно можно обсуждать часами, днями и неделями. Остается открытым вопрос, Что именно ставить в форме 12 под графой удельная тепловая характеристика?
Потому как, кто-то эту форму писал, а значит кто-то чем-то руководствовался, так?
Мне в СРО сказали по укрупненным показателям не считать (об остальном умолчали), делаю вывод, что все-таки по СНиП 23-02.
Вот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uРАn
сообщение 28.6.2011, 12:07
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 28886



Цитата(Кислов @ 28.6.2011, 12:20) *
Все это конечно можно обсуждать часами, днями и неделями. Остается открытым вопрос, Что именно ставить в форме 12 под графой удельная тепловая характеристика?
Потому как, кто-то эту форму писал, а значит кто-то чем-то руководствовался, так?
Мне в СРО сказали по укрупненным показателям не считать (об остальном умолчали), делаю вывод, что все-таки по СНиП 23-02.
Вот.


мы делали так:

q = Qh / [Vh ∙ (tв - tн.р)] , где

Qh - тепловая мощность (максимальная тепловая нагрузка здания), Вт
Vh - отапливаемый объём здания, куб. м.
tв - температура внутри отапл. помещений, °С
tн.р - расчетная температура наружного воздуха, °С

в графе фактического удельника берется фактическая Qh, а расчетно-нормативной - расчетное значение Qh.
Только не спрашивайте, как считать Qh, а то отоошлю... к норм.-тех документации bestbook.gif
Вот и всё... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кислов
сообщение 28.6.2011, 12:26
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 19.4.2011
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 104364



Цитата(uРАn @ 28.6.2011, 13:07) *
мы делали так:

q = Qh / [Vh ∙ (tв - tн.р)] , где

Qh - тепловая мощность (максимальная тепловая нагрузка здания), Вт
Vh - отапливаемый объём здания, куб. м.
tв - температура внутри отапл. помещений, °С
tн.р - расчетная температура наружного воздуха, °С

в графе фактического удельника берется фактическая Qh, а расчетно-нормативной - расчетное значение Qh.
Только не спрашивайте, как считать Qh, а то отоошлю... к норм.-тех документации bestbook.gif
Вот и всё... rolleyes.gif

Qh знамо как считать.

Сообщение отредактировал Кислов - 28.6.2011, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кислов
сообщение 28.6.2011, 13:07
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 19.4.2011
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 104364



А почему бы не считать q по СНиП 23-02? там q приводится к градусосуткам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 28.6.2011, 15:05
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(VolosatovPA @ 28.6.2011, 11:51) *
Таким образом Вы намекаете на мою неграмотность?

Что Вы так взбудоражились? Меньше внимания на мнимые намеки обращайте.
Цитата(VolosatovPA @ 28.6.2011, 11:51) *
то наверняка поймёте, где применяются расчёты по данной методике - для получения техусловий (когда есть только эскизный проект здания), для проектирования тепловых сетей

Тема и обсуждение вообще-то про два конкретных вопроса - прил. 12 и 24 приказа 182, а не про техусловия, сети и т.д. И мои высказывания относятся именно к этим вопросам. А упрощенные методы я использую довольно широко (правда предпочитаю сам упрощать), но в контексте темы эти упрощения не применимы.
Цитата(VolosatovPA @ 28.6.2011, 11:51) *
посмотрел бы я, как Вы будете просчитывать нагрузки на 100 зданий микрорайона по полной форме СНиП 23-02).

Элементарно. Excel+VBA творят чудеса. Надо только знать, как smile.gif. Например делали такой расчет: 20 проектов домов, для каждого проекта несущая стена из, кажется шести или семи вариантов материала, и утеплитель - там более десятка вариантов. Еще разные окна, материалы для утепления перекрытий. И четыре системы отопления - газ, э.э., ТН, от сетей. Все это просчитывалось методом банального перебора всех вариантов (еще разная толщина стен и утеплителя была), их там тысячи было, и искался оптимальный вариант по ТЭО. Естественно. все перебиралось и выбиралось автоматически. Результат - 10 наиболее эффективных вариантов. Да, основной расчет был, естественно по СНиП 23-02 (реализован не на VBA, а на листе Экселя).
Цитата(VolosatovPA @ 28.6.2011, 11:51) *
И третий момент, который здесь многие никак не могут понять: удельная тепловая (она же отопительная) характеристика не является удельным расходом тепловой энергии, т.к. она является характеристикой НОК здания, его геометрии.

Определение удельной тепловой характеристики дано в МГСН 2-01-99 (из которых, собственно, пр. 182 и вырос), а ее метод расчета - в приложении к нему (которое выпуск 1). Тут ничего понимать не надо, а просто следовать написанному.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vin_il
сообщение 30.6.2011, 9:09
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80770



Если в составе объекта есть деревянные небольшие здания, которые имеют только печное отопление и на них нет технических паспортов, как поступать в этом случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 30.6.2011, 9:37
Сообщение #71


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(DrJack @ 23.6.2011, 11:08) *
Ребят, а подскажите кто-нибудь с такой ситуацией: фактическую тепловую характеристику я дать не могу, так как приборов учёта на здания нету (я верно понимаю?). Что касается расчётно-нормативной тепловой характеристики, то как её считать? -при условии что строительных проектов на здания нету, по планам БТИ (они тоже кстати не на все здания) посчитать никак нельзя естественно, по укрупнёнке не прокатит, так как большая погрешность получается (как считать расчётно-нормативную тепловую характеристику в этом случае?)

Приборов учета в принципе нет или вообще-то есть, но нет на зданиях?

Цитата(Vin_il @ 30.6.2011, 10:09) *
Если в составе объекта есть деревянные небольшие здания, которые имеют только печное отопление и на них нет технических паспортов, как поступать в этом случае?

Считать топливо. И оценить мощность печей. Специалисты по печам тут вроде бы имеются, можете у них проконсультироваться. Если хотите конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrJack
сообщение 30.6.2011, 12:26
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98351



Да, приборов учёта тепловой энергии вообще нету!! у них своя котельная на территории завода. Вобщем, братцы, в СРО мне сказали, чтоб считал по укрупнёнке, что я и сделал, а в 12форму вписывал одну цифру и для фактической тепловой характеристики и для расчётной. Вот вопрос теперь - в мероприятиях стоит предусматривать узел учёта тепловой энергии (ведь котельная у них своя)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 30.6.2011, 14:07
Сообщение #73


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Стоит. Котельная своя, но данные по выработке и потреблению взяты из результатов прогнозных расчетов. Выработку можно попробовать пересчитать по расходованию топлива и сравнить с тем что получилось по расчетам потребления тепла. Будет дельта - будут предложения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 1.7.2011, 5:45
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(DrJack @ 23.6.2011, 11:08) *
фактическую тепловую характеристику я дать не могу, так как приборов учёта на здания нету

А что мешает расход теплоносителя померять и пересчитать на сезон? Или зимы ждать нельзя? Тогда берете расход топлива на котельной (газовый счетчик там есть обязательно), делая газовый анализ проверяете режимные карты (часто они составляются формально, а не по замерам), при необходимости (если режимные карты некорректные), корректируете выработку теплоты, проверяете расчет потерь в сетях и определяете потребление теплоты, делаете расчетно-нормативную нагрузку на отопление по зданиям (по СНиП), и пропорционально полученной расчетно-нормативной нагрузке делите потребление теплоты. В принципе получается довольно адекватная фактическая величина. Но это стоит делать, если затраты на отопление существенны. Если это доли процента от общего энергопотребления по предприятию, лучше не заморачиваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vin_il
сообщение 1.7.2011, 12:22
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80770



Цитата(timmy @ 30.6.2011, 10:37) *
Считать топливо. И оценить мощность печей. Специалисты по печам тут вроде бы имеются, можете у них проконсультироваться. Если хотите конечно.

Точность таких расчетов будет никакая, плюс минус 50%. Потому что дрова могут быть разные, потому что известно что закуплено за год 5,0 кубов, а сколько израсходовано не известно, потому что температурный режим не поддерживается, а где то от +16 до +26 град, и еще куча потому что.
Смысл в целесообразности расчета пропадает, и сравнивать пусть даже полученную цифру с нормами смысла нет, т.к. единственное энергосберегающее мероприятие - снести деревянный прогнивший дом и построить новое капитальное здание.

Так вот вопрос: есть ли смысл вносить в паспорт данные по тепловой характеристике и износу некапитальных построек с ничтожным потреблением, которые не подключены к системе отопления, и на которые отсутствует тех.паспорт?

Еще отдельный вопрос: приводят ли для получения фактической тепловой характеристики годовое потребление к нормируемым условиям наружной температуры и продолжительности отопительного периода?
Если да, то здесь проблема, т.к. зак не может дать информацию о продолжительности отопительного периода (у него собственная котельная) и оставшийся уголь он старается "дожечь", чтобы не хранить его всё лето.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin Tiuno...
сообщение 4.7.2011, 7:41
Сообщение #76





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.6.2011
Пользователь №: 112789



Специалисты, прошу помочь.
Исходные данные такие: В июле 2010 г. снизили нагрузку, установив др. шайбу (с 59 на 12 диаметр). Совсем не работает система вентиляции. Однотрубная система отопления с верхней разводкой. В зданиях явный перетоп ( снимали тепловизором, замеры микроклимата-23 градуса и выше!!!). Фактическое потребление за 2010 зданиями - 960 Гкал. По расчету (МДК - макс. расчет. нагрузка на отопление) на 2 здания (основное1958г. и пристрой 1998 г.) получилось 1100 Гкал. По этому укрупненному расчету получается, что потенциала нет.
По МДК считал все по наружному объему, а если считать без неотапливаемых объемов, цифра получается примерно такая же как фактическая.

Можно ли списать все на неработающую систему вентиляции? Сейчас проверяю в несколько раз достоверному и точному расчету по СНиПу (как посчитаю - отпишусь).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 6.7.2011, 8:48
Сообщение #77





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



А вот как нам рекомендует заполнять данную таблицу наше СРО! smile.gif
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал kvm_home - 6.7.2011, 8:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_NBK_*
сообщение 6.7.2011, 13:45
Сообщение #78





Guest Forum






Это текст из "Временной инструкции...". Размещен на сайте РЭА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bonapart
сообщение 7.7.2011, 14:19
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 14.4.2010
Из: Российская Федерация
Пользователь №: 52225



Ну если нормативную q обсосали, то о фактической не слова...

"Фактические удельные характеристики определяют по результатам испытаний или по результатам замеров фактического расхода тепловой энергии"

Интересно, кто как считает, годовые показания прибора учета тепла подставляем в...;
методики определения факт.q , после замеров расходомером и температур, их перевод, потери в теплотрассах (комплекс зданий) и т.д. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 8.7.2011, 7:25
Сообщение #80





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



И вооще тут уже обсаждалось wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgeni777
сообщение 8.7.2011, 16:12
Сообщение #81





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.1.2011
Пользователь №: 90520



Не понимаю почему такой сыр-бор!
В СНиП тепловая защита конкретно расписано, либо считаете по приложению Г5 этого снипа или по методике госта (дословно не привожу т.к. пишу лежа и лом искать). По этому же снип (можно и по ТСН Тепловая защита региона расположения здания, там же можно найти методику расчета фактической отопительной характеристики, но корявую и неполную) принимается нормативная удельная отопительная характеристика.
Может я не прав, но СРО это устраивает)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 10.7.2011, 9:53
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(evgeni777 @ 8.7.2011, 17:12) *
можно и по ТСН Тепловая защита ... принимается нормативная удельная отопительная характеристика.

По ТСН нормативы лучше не принимать. Они в своей массе выходили в 2000-2001 г., и там нормы по теплозащите раза в 1,5 слабее, чем в СНиП 23-02, который по рангу и дате выхода главнее ТСН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 12.7.2011, 12:04
Сообщение #83





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Подсчитал тепловые потери здания по этой программе. Подставил их в формулу q=Qзд/(V(tв+tнр)) и получил фактическую удельную тепловую характеристику здания. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 14.7.2011, 5:01
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(kvm_home @ 12.7.2011, 13:04) *
Подсчитал тепловые потери здания по этой программе. Подставил их в формулу q=Qзд/(V(tв+tнр)) и получил фактическую удельную тепловую характеристику здания. smile.gif

Вы не получили фактическую удельную тепловую характеристику здания sad.gif. В том расчете на http://thermal-loss.enlab.ru нет солнечной инсоляции, внутренних тепловыделений, инфильтрации. Кстати, сам расчет, судя по исходным данным, немного нестандартный (есть дополнительные данные, отсутствующие в СНиП 23-02). А на самой первой странице - грамматическая ошибка в слове регистрация smile.gif. Меня всегда смущали неграмотно оформленные материалы, сразу думаешь, где гарантия, что и в расчетах не ошиблись?

Сообщение отредактировал tpa2009 - 14.7.2011, 5:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trianon
сообщение 15.7.2011, 12:30
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 289
Регистрация: 6.7.2011
Пользователь №: 114425



А можно поподробнее про "приложение к нему (которое №1)" Что-то я не смог найти в документе. Это какое-то отдельное произведение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
burokrat
сообщение 15.7.2011, 14:29
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402



в нормативной документации см. МГСН, внутри приложение. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=59758
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimoss
сообщение 21.7.2011, 8:33
Сообщение #87





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105802



Уважаемые коллеги подскажите, так я не могу понять надо-ли считать Удельную тепловую характеристику для обследуемого здания котельной, если здание не имеет своей системы отопления???Или можно в прил.12 под пунктом Удельная тепловая характеристика просто поставить "-"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vin_il
сообщение 22.7.2011, 10:35
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80770



Может быть простой и глупый вопрос, но нигде не могу найти информации.
Для определения нормируемых значений сопротивления теплопередаче по СНиП 23-02 требуется установить к какому типу принадлежит здание.
Так вот вопрос: Здания отапливаемых гаражей и складов являются административными или производственными?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gedeon
сообщение 23.7.2011, 3:55
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253



Цитата(Vin_il @ 22.7.2011, 11:35) *
Может быть простой и глупый вопрос, но нигде не могу найти информации.
Для определения нормируемых значений сопротивления теплопередаче по СНиП 23-02 требуется установить к какому типу принадлежит здание.
Так вот вопрос: Здания отапливаемых гаражей и складов являются административными или производственными?

Не административныеrolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abitura
сообщение 26.7.2011, 14:23
Сообщение #90





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116579



Цитата(Кислов @ 28.6.2011, 13:26) *
Qh знамо как считать.

Здравствуйте, я начинающий специалист в этой сфере, будьте добры, скажите как считается Qh или хотя бы к какой нормативной лит-ре обращаться ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 9:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных