|
  |
Приложение №12. Удельные тепловые характеристики |
|
|
|
26.7.2011, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 19.4.2011
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 104364

|
Цитата(Abitura @ 26.7.2011, 15:23)  Здравствуйте, я начинающий специалист в этой сфере, будьте добры, скажите как считается Qh или хотя бы к какой нормативной лит-ре обращаться ? СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий. А так, в этом разделе посмотрите. тут всего много.
|
|
|
|
|
27.7.2011, 5:46
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Короче заполнял я энергопаспорт В АРМ E-Pass, так вот эта программа производит расчет фактической Удельной тепловой характеристики здания по упрощенке, т.е. исходя из климатологии, площади, объема здания. Оконные проемы не учитываются. Созванивался с программистами, так они сказали, что это указание СРО. Так что СРО начхать на точность вычисления этого параметра.
Сообщение отредактировал kvm_home - 27.7.2011, 5:48
|
|
|
|
|
27.7.2011, 5:56
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Цитата(Vin_il @ 22.7.2011, 13:35)  Здания отапливаемых гаражей и складов являются административными или производственными? Для гаражей и складов есть своя удельная тепловая характеристика.
|
|
|
|
|
27.7.2011, 7:33
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105802

|
Так у кого какие мысли насчёт того, надо-ли считать Удельную тепловую характеристику для обследуемого здания котельной, если здание не имеет своей системы отопления???Или можно в прил.12 под пунктом Удельная тепловая характеристика просто поставить "-"? Помогите разобраться
|
|
|
|
|
27.7.2011, 8:41
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
А чем отапливается?
|
|
|
|
|
27.7.2011, 9:18
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105802

|
Да ни чем не отапливается, тепловыделения только о ткотлов, трубопровода и арматуры,а своей системы отопления нету,на 90% стены здания котельной состоят из сборны Ж/Б плит,остальное кое где кирпич и даже есть часть стены из волнового профнастила,высота здания 12 метров.Так вот я и не пойму нужно ли считать Удельную тепловую характеристику здания, если для неё не предусмотренна система отопления,и ещё в добавок у предприятия нет ни каких паспортов на это здание, кроме электрической схемы.
|
|
|
|
|
27.7.2011, 10:28
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Нормативную найдешь из СНиП 23-02-2003, а фактическую думаю считать придется, т.к. под исключение не попадает (см. ст.11, ч.5 ФЗ №261). Там без разницы есть отопление или нет.
Сообщение отредактировал kvm_home - 27.7.2011, 10:28
|
|
|
|
|
29.7.2011, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80770

|
Цитата(kvm_home @ 27.7.2011, 6:56)  Для гаражей и складов есть своя удельная тепловая характеристика. Не подскажете где приведена?
|
|
|
|
|
29.7.2011, 10:27
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Vin_ilНу например в "Методическом указании по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий" (Издание 4-ое) Москва 2002. Тут. Приложение 1, табл.6. Выбирается в зависимости от объема.
Сообщение отредактировал kvm_home - 29.7.2011, 10:27
|
|
|
|
|
1.8.2011, 5:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 14.4.2010
Из: Российская Федерация
Пользователь №: 52225

|
Цитата(kvm_auditor @ 27.7.2011, 11:28)  Нормативную найдешь из СНиП 23-02-2003, а фактическую думаю считать придется, т.к. под исключение не попадает (см. ст.11, ч.5 ФЗ №261). Там без разницы есть отопление или нет. Верно, если площадь здания менее 50 кв.м.-то, идем дальше. Как быть с комбинированным строением, например,Sобщ=341кв.м.,S отапл=49,6кв.м. Sпристр.=291,4кв.м.(пристроено 2 холодных склада=БТИ),поднимается 2-х трубка на 2е 140 чугунки по 6 секций, учетчик на входе-как положено, а отопление идет транзитом на сл.здание-25м в земле. По умолчанию просчитал потери в трубопроводе, просчитал основное здание, вывел втепл.баланс со счетчиком, небаланс откорректировал за счет пристроя (показал реальную темп-ру, отличающуюся от наружки, сделал вывод об инфильтрации тепла в неотапливаемые склады ч/з стены (49,6) и тупо плюсанул тепловыделения 2*6 секц 140 чугунных радиаторов к теплопотерям в трубопроводе, т.к. здание менее 50 кв.м.(как по 261-ФЗ). Не вяжется в голове идея факт/норм. в случае с неотапливаемым зданием, например: гараж, заморожены трубы зимой (полопались), не знаю как люди, в машинах сидят зимой или деньгами берут, из эл. отопления 2 завесы по 12 кВт, 3 конвектора-все кВт на собств.нужды в эл.баланс. По отоплению, нормы понятно по СНиП 23-02, факт-непонятно, вроде как по счетчикам 0, в паспорт 0; Вижу вариант сложный - взять прибор=замерить сопротивление стены факт=вычислить теплопотери ч\з реальные сопротивления НОК, просчитать СНиП 23-02 на Qh=вычислить q. Но будет-ли это q годовое (формулировка пр.182, прил.12)? kvm_home Дата 27.7.2011, 6:46 Короче заполнял я энергопаспорт В АРМ E-Pass, так вот эта программа производит расчет фактической Удельной тепловой характеристики здания по упрощенке, т.е. исходя из климатологии, площади, объема здания. Оконные проемы не учитываются. Созванивался с программистами, так они сказали, что это указание СРО. Так что СРО начхать на точность вычисления этого параметра.Уточните, это АРЭ Энергетический паспорт (www.energohelp.com) от РЭА? Если "ДА", то где осуществляется ввод площади и объема здания? У меня (версия 1.5.4227) считает автоматом только Т.У.Т.ы (с точность до 12 знака после запятой  ), т.к. машина значения, вроде 10 -12, не понимаЙ. Если речь идет про 24 приложение (по проектной документации, там окна есть, но жуть, как все здания считать по этим приложениям, да и не надо это-в отсутствии проектной документации. Касательно формулы, по упрощенке, там действительно наружный объем, удельная тепловая объекта и разница температур, есть еще вариант, содержащий [S н.о.к.*(Ктранс+Кинф)]/наружный объем,{мог что-то попутать, писалось на бегу}, в этом случае заморочка в коэффициентах, там и окна с солнечной радиацией и т.д.
|
|
|
|
|
1.8.2011, 7:26
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Цитата(bonapart @ 1.8.2011, 7:35)  Уточните, это АРЭ Энергетический паспорт (www.energohelp.com) от РЭА? Ссылочку вроде выкладывал. За формулу респект, проверим. 24-е Приложение не заполняет, буду узнавать почему, но пока надобности нет.
Сообщение отредактировал kvm_home - 1.8.2011, 7:27
|
|
|
|
|
12.9.2011, 15:54
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 31.8.2011
Из: Ленинград
Пользователь №: 120208

|
Самое лучшее, чему меня научили, было в школе на физике. Может мне кто-нибудь объяснить физический СМЫСЛ удельной тепловой характеристики? Что она вообще значит, для чего нужна, что показывает, в каких границах должна лежать. А то я в тупике, не могу въехать совсем.
Сообщение отредактировал ВИТУ2011 - 12.9.2011, 15:54
|
|
|
|
|
12.9.2011, 16:48
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Цитата(ВИТУ2011 @ 12.9.2011, 17:54)  Может мне кто-нибудь объяснить физический СМЫСЛ удельной тепловой характеристики? Что она вообще значит, для чего нужна, что показывает, в каких границах должна лежать. А то я в тупике, не могу въехать совсем.  Тут пост №11 почитайте для начала. И книжечку почитайте. Скачать можно тут (пост №5).
|
|
|
|
|
13.9.2011, 14:18
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 31.8.2011
Из: Ленинград
Пользователь №: 120208

|
Спасибо, стало поясней)
|
|
|
|
|
20.9.2011, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116591

|
qo это qhreq в СНиП 23-02-2003 ???
|
|
|
|
|
23.9.2011, 13:21
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 114125

|
Вот у меня возник вопрос. В моем случае сроки сдачи работ заказчику это сентябрь месяц. Как и большинству бюджетных учереждений им необходим только паспорт чтобы отчитаться и их не трогали. А что и как я уже буду делать им все-равно. Возьму ли я данные исходя из своей фантазии или приеду и буду проводить замеры, на основании которых произведу расчет. В данном случае фактическую тепловую характеристику я не могу указать, т.к для замеров неподходящее время года, а приборы учета отсутствуют (топяться электрическим котлом всего 100 метров площадь отапливаемого помещения). Здание 1949 года постройки, проэктных данных нет. Расчетно-нормативную характеристику где в этом случае брать ? Ломать часть стены и разбирать послойно наружные ограждающие конструкции, чтобы получить данные для расчета ? В паспорте указано только что каркасно-щитовая конструкция, обложена кирпичем, вид чердачного перекрытия - фанера. Подскажите пожалуйста, как в моем случае быть с приложением 12 ЭП.
|
|
|
|
|
24.9.2011, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253

|
Цитата(Valerchik @ 23.9.2011, 14:21)  В данном случае фактическую тепловую характеристику я не могу указать, т.к для замеров неподходящее время года, а приборы учета отсутствуют (топяться электрическим котлом всего 100 метров площадь отапливаемого помещения). Здание 1949 года постройки, проэктных данных нет. Расчетно-нормативную характеристику где в этом случае брать ? Ломать часть стены и разбирать послойно наружные ограждающие конструкции, чтобы получить данные для расчета ? В паспорте указано только что каркасно-щитовая конструкция, обложена кирпичем, вид чердачного перекрытия - фанера. Подскажите пожалуйста, как в моем случае быть с приложением 12 ЭП. Так берите укрупненную удельную тепловую характеристику, по МДС 41-4.2000 например. В отчете на него же и сошлитесь. А фактическая, вообще-то, определяется для базового, а не текущего, года.
|
|
|
|
|
27.9.2011, 14:14
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 114125

|
Цитата(gedeon @ 24.9.2011, 22:50)  Так берите укрупненную удельную тепловую характеристику, по МДС 41-4.2000 например. В отчете на него же и сошлитесь. А фактическая, вообще-то, определяется для базового, а не текущего, года. Спасибо за ответ. Но фактическую тепловую характеристику можно расчитать сделав определенные замеры, которые невозможно сделать в данный период года. Для отчета как раз абсолютно все-равно что я туда напишу. Заказчику технический отчет не нужен, как и большинству бюджетников. Данные мне необходимо указать в ЭП.
|
|
|
|
|
11.10.2011, 19:42
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.7.2011
Пользователь №: 116356

|
Извините, конечно, за такой вопрос. Но форум есть форум- можно найти ответы есть паспорт здания, в нем есть описание материала наружных конструкций - так вопрос в следующем. Какие сопротивления теплопередаче брать для каждого из материала ведь в паспорте нет толщины стен? как считать сопротивление?
|
|
|
|
|
13.10.2011, 8:37
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116579

|
в паспорте должен быть план здания, на котором указаны размеры здания, в том числе и толщину стены можно вычислить... в противном случае выезжайте на объект с линейкой
|
|
|
|
|
13.10.2011, 9:30
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Господа! Крытый бассейн и спортзал к какому типу зданий относить для выбора расчетно-нормативной удельной тепловой характеристики здания?
|
|
|
|
|
9.11.2011, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(kvm_home @ 29.7.2011, 11:27)  Ну например в "Методическом указании по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий" (Издание 4-ое) Москва 2002. Коммунальщики вообще наплодили однотипных методичек, кроме вышеупомянутой еще есть МДК 4-05.2004, МДС 41-4.2000 в которых из года в год таскают нормы q лохматых годов. Я так понимаю, они взяты из Справочника по наладке водяных тепловых сетей Каплинского и др.? А каков источник данных указанного справочника, кто-нибудь в курсе?
Сообщение отредактировал Dede - 9.11.2011, 22:16
|
|
|
|
|
13.11.2011, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253

|
Цитата(Dede @ 9.11.2011, 22:57)  Коммунальщики вообще наплодили однотипных методичек, кроме вышеупомянутой еще есть МДК 4-05.2004, МДС 41-4.2000 в которых из года в год таскают нормы q лохматых годов. Я так понимаю, они взяты из Справочника по наладке водяных тепловых сетей Каплинского и др.? А каков источник данных указанного справочника, кто-нибудь в курсе? Если знаете - просветите, очень интересно.
|
|
|
|
|
14.11.2011, 5:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680

|
Цитата(Dede @ 9.11.2011, 22:57)  Коммунальщики вообще наплодили однотипных методичек, кроме вышеупомянутой еще есть МДК 4-05.2004, МДС 41-4.2000 в которых из года в год таскают нормы q лохматых годов. И, самое интересное, данные из этих методик по большому счету в качестве удельной тепловой характеристки в отношении индивидуальных зданий использовать нельзя. Как с нормативной точки зрения, так и с методической. Но многие это делают. Цитата(Dede @ 9.11.2011, 22:57)  А каков источник данных указанного справочника, кто-нибудь в курсе? Наверное, кроме Манюка и Каплинского, никто больше не в курсе )). Скорее всего, взяли средние показатели конструкций зданий и просчитали.
|
|
|
|
|
24.11.2011, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95579

|
Мы определяем следующим образом q= Qф г/(V(t фак вн-t факт нар)
Qфактгод - расход тепловой энергии на отопление здания в базовом году t факт вн - фактическая средняя темп внутреннего воздуха за от период t факт нар - фактическая средняя темп наружного воздуха за от период V - объем здания
q= Q расч г/(V(t расч вн-t расч нет)
Q расчгод - расчетный расход тепловой энергии на отопление здания в базовом году t расч вн - расчетная средняя темп внутреннего воздуха за от период t расч нар - расчетная средняя темп наружного воздуха за от период V - объем здания
|
|
|
|
|
29.11.2011, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 26.11.2011
Пользователь №: 130924

|
Может ли удельная тепловая характеристика быть больше 1 (единицы)?
Например, фактическая - 1,43, а расчетно-нормативная - 1,17.
|
|
|
|
|
29.11.2011, 11:11
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
А почему бы и нет.
|
|
|
|
|
29.11.2011, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 26.11.2011
Пользователь №: 130924

|
Смотрю левый отчет об аудите. Детский сад. 2 этажа. Отапливаемый объем 10020. Потребление 1302 Гкал. Регион СПб.
По СНиП 23-02-2003 получаем: факт по формуле Г.1 (с переводом в Вт'ы) (1302*1000*4187/(22,8*216)*10020) * 0,0116 = 1,28 кДж/м3оС расчетно-нормативная по табл.9. - [45]*0,0116=0,522 Вт/м3оС
У авторов получились выше указанные цифры. Как правильно?
|
|
|
|
|
29.11.2011, 12:18
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Должно быть вот как:
|
|
|
|
|
29.11.2011, 18:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 26.11.2011
Пользователь №: 130924

|
qdesh = 103Qhy/VhDd
Dd = (tint – tht) zht
1. Вы просто привели формулу по ГОСТ 31168.
2. Разве нельзя просто по таблице 9 определить расчетно-нормативную УТХ?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|