Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Приложение №12. Удельные тепловые характеристики
Кислов
сообщение 26.7.2011, 17:09
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 19.4.2011
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 104364



Цитата(Abitura @ 26.7.2011, 15:23) *
Здравствуйте, я начинающий специалист в этой сфере, будьте добры, скажите как считается Qh или хотя бы к какой нормативной лит-ре обращаться ?

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.
А так, в этом разделе посмотрите. тут всего много.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 27.7.2011, 5:46
Сообщение #92





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Короче заполнял я энергопаспорт В АРМ E-Pass, так вот эта программа производит расчет фактической Удельной тепловой характеристики здания по упрощенке, т.е. исходя из климатологии, площади, объема здания. Оконные проемы не учитываются. Созванивался с программистами, так они сказали, что это указание СРО. Так что СРО начхать на точность вычисления этого параметра.

Сообщение отредактировал kvm_home - 27.7.2011, 5:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 27.7.2011, 5:56
Сообщение #93





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Цитата(Vin_il @ 22.7.2011, 13:35) *
Здания отапливаемых гаражей и складов являются административными или производственными?

Для гаражей и складов есть своя удельная тепловая характеристика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimoss
сообщение 27.7.2011, 7:33
Сообщение #94





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105802



Так у кого какие мысли насчёт того, надо-ли считать Удельную тепловую характеристику для обследуемого здания котельной, если здание не имеет своей системы отопления???Или можно в прил.12 под пунктом Удельная тепловая характеристика просто поставить "-"? Помогите разобраться helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 27.7.2011, 8:41
Сообщение #95





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



А чем отапливается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimoss
сообщение 27.7.2011, 9:18
Сообщение #96





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105802



Да ни чем не отапливается, тепловыделения только о ткотлов, трубопровода и арматуры,а своей системы отопления нету,на 90% стены здания котельной состоят из сборны Ж/Б плит,остальное кое где кирпич и даже есть часть стены из волнового профнастила,высота здания 12 метров.Так вот я и не пойму нужно ли считать Удельную тепловую характеристику здания, если для неё не предусмотренна система отопления,и ещё в добавок у предприятия нет ни каких паспортов на это здание, кроме электрической схемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 27.7.2011, 10:28
Сообщение #97





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Нормативную найдешь из СНиП 23-02-2003, а фактическую думаю считать придется, т.к. под исключение не попадает (см. ст.11, ч.5 ФЗ №261). Там без разницы есть отопление или нет.

Сообщение отредактировал kvm_home - 27.7.2011, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vin_il
сообщение 29.7.2011, 8:16
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80770



Цитата(kvm_home @ 27.7.2011, 6:56) *
Для гаражей и складов есть своя удельная тепловая характеристика.

Не подскажете где приведена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 29.7.2011, 10:27
Сообщение #99





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Vin_il
Ну например в "Методическом указании по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий" (Издание 4-ое) Москва 2002. Тут. Приложение 1, табл.6. Выбирается в зависимости от объема.

Сообщение отредактировал kvm_home - 29.7.2011, 10:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bonapart
сообщение 1.8.2011, 5:35
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 14.4.2010
Из: Российская Федерация
Пользователь №: 52225



Цитата(kvm_auditor @ 27.7.2011, 11:28) *
Нормативную найдешь из СНиП 23-02-2003, а фактическую думаю считать придется, т.к. под исключение не попадает (см. ст.11, ч.5 ФЗ №261). Там без разницы есть отопление или нет.


Верно, если площадь здания менее 50 кв.м.-то, идем дальше.
Как быть с комбинированным строением, например,Sобщ=341кв.м.,S отапл=49,6кв.м. Sпристр.=291,4кв.м.(пристроено 2 холодных склада=БТИ),поднимается 2-х трубка на 2е 140 чугунки по 6 секций, учетчик на входе-как положено, а отопление идет транзитом на сл.здание-25м в земле.
По умолчанию просчитал потери в трубопроводе, просчитал основное здание, вывел втепл.баланс со счетчиком, небаланс откорректировал за счет пристроя (показал реальную темп-ру, отличающуюся от наружки, сделал вывод об инфильтрации тепла в неотапливаемые склады ч/з стены (49,6) и тупо плюсанул тепловыделения 2*6 секц 140 чугунных радиаторов к теплопотерям в трубопроводе, т.к. здание менее 50 кв.м.(как по 261-ФЗ).

Не вяжется в голове идея факт/норм. в случае с неотапливаемым зданием, например:
гараж, заморожены трубы зимой (полопались), не знаю как люди, в машинах сидят зимой или деньгами берут, из эл. отопления 2 завесы по 12 кВт, 3 конвектора-все кВт на собств.нужды в эл.баланс.
По отоплению, нормы понятно по СНиП 23-02, факт-непонятно, вроде как по счетчикам 0, в паспорт 0;
Вижу вариант сложный - взять прибор=замерить сопротивление стены факт=вычислить теплопотери ч\з реальные сопротивления НОК, просчитать СНиП 23-02 на Qh=вычислить q.
Но будет-ли это q годовое (формулировка пр.182, прил.12)?

kvm_home Дата 27.7.2011, 6:46
Короче заполнял я энергопаспорт В АРМ E-Pass, так вот эта программа производит расчет фактической Удельной тепловой характеристики здания по упрощенке, т.е. исходя из климатологии, площади, объема здания. Оконные проемы не учитываются. Созванивался с программистами, так они сказали, что это указание СРО. Так что СРО начхать на точность вычисления этого параметра.


Уточните, это АРЭ Энергетический паспорт (www.energohelp.com) от РЭА?
Если "ДА", то где осуществляется ввод площади и объема здания?
У меня (версия 1.5.4227) считает автоматом только Т.У.Т.ы (с точность до 12 знака после запятой rolleyes.gif ), т.к. машина значения, вроде 10-12, не понимаЙ.
Если речь идет про 24 приложение (по проектной документации, там окна есть, но жуть, как все здания считать по этим приложениям, да и не надо это-в отсутствии проектной документации.
Касательно формулы, по упрощенке, там действительно наружный объем, удельная тепловая объекта и разница температур, есть еще вариант, содержащий [S н.о.к.*(Ктранс+Кинф)]/наружный объем,{мог что-то попутать, писалось на бегу}, в этом случае заморочка в коэффициентах, там и окна с солнечной радиацией и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 1.8.2011, 7:26
Сообщение #101





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Цитата(bonapart @ 1.8.2011, 7:35) *
Уточните, это АРЭ Энергетический паспорт (www.energohelp.com) от РЭА?

Ссылочку вроде выкладывал. За формулу респект, проверим. 24-е Приложение не заполняет, буду узнавать почему, но пока надобности нет.

Сообщение отредактировал kvm_home - 1.8.2011, 7:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВИТУ2011
сообщение 12.9.2011, 15:54
Сообщение #102





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 31.8.2011
Из: Ленинград
Пользователь №: 120208



Самое лучшее, чему меня научили, было в школе на физике. Может мне кто-нибудь объяснить физический СМЫСЛ удельной тепловой характеристики? Что она вообще значит, для чего нужна, что показывает, в каких границах должна лежать. А то я в тупике, не могу въехать совсем. helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал ВИТУ2011 - 12.9.2011, 15:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 12.9.2011, 16:48
Сообщение #103





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Цитата(ВИТУ2011 @ 12.9.2011, 17:54) *
Может мне кто-нибудь объяснить физический СМЫСЛ удельной тепловой характеристики? Что она вообще значит, для чего нужна, что показывает, в каких границах должна лежать. А то я в тупике, не могу въехать совсем. helpsmilie.gif

Тут пост №11 почитайте для начала. И книжечку почитайте. Скачать можно тут (пост №5).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВИТУ2011
сообщение 13.9.2011, 14:18
Сообщение #104





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 31.8.2011
Из: Ленинград
Пользователь №: 120208



Спасибо, стало поясней)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleha2004
сообщение 20.9.2011, 16:55
Сообщение #105





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116591



qo это qhreq в СНиП 23-02-2003 ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerchik
сообщение 23.9.2011, 13:21
Сообщение #106





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 114125



Вот у меня возник вопрос. В моем случае сроки сдачи работ заказчику это сентябрь месяц. Как и большинству бюджетных учереждений им необходим только паспорт чтобы отчитаться и их не трогали. А что и как я уже буду делать им все-равно. Возьму ли я данные исходя из своей фантазии или приеду и буду проводить замеры, на основании которых произведу расчет. В данном случае фактическую тепловую характеристику я не могу указать, т.к для замеров неподходящее время года, а приборы учета отсутствуют (топяться электрическим котлом всего 100 метров площадь отапливаемого помещения). Здание 1949 года постройки, проэктных данных нет. Расчетно-нормативную характеристику где в этом случае брать ? Ломать часть стены и разбирать послойно наружные ограждающие конструкции, чтобы получить данные для расчета ? В паспорте указано только что каркасно-щитовая конструкция, обложена кирпичем, вид чердачного перекрытия - фанера. Подскажите пожалуйста, как в моем случае быть с приложением 12 ЭП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gedeon
сообщение 24.9.2011, 21:50
Сообщение #107





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253



Цитата(Valerchik @ 23.9.2011, 14:21) *
В данном случае фактическую тепловую характеристику я не могу указать, т.к для замеров неподходящее время года, а приборы учета отсутствуют (топяться электрическим котлом всего 100 метров площадь отапливаемого помещения). Здание 1949 года постройки, проэктных данных нет. Расчетно-нормативную характеристику где в этом случае брать ? Ломать часть стены и разбирать послойно наружные ограждающие конструкции, чтобы получить данные для расчета ? В паспорте указано только что каркасно-щитовая конструкция, обложена кирпичем, вид чердачного перекрытия - фанера. Подскажите пожалуйста, как в моем случае быть с приложением 12 ЭП.

Так берите укрупненную удельную тепловую характеристику, по МДС 41-4.2000 например. В отчете на него же и сошлитесь.
А фактическая, вообще-то, определяется для базового, а не текущего, года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerchik
сообщение 27.9.2011, 14:14
Сообщение #108





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 114125



Цитата(gedeon @ 24.9.2011, 22:50) *
Так берите укрупненную удельную тепловую характеристику, по МДС 41-4.2000 например. В отчете на него же и сошлитесь.
А фактическая, вообще-то, определяется для базового, а не текущего, года.

Спасибо за ответ. Но фактическую тепловую характеристику можно расчитать сделав определенные замеры, которые невозможно сделать в данный период года. Для отчета как раз абсолютно все-равно что я туда напишу. Заказчику технический отчет не нужен, как и большинству бюджетников. Данные мне необходимо указать в ЭП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monstrodamus
сообщение 11.10.2011, 19:42
Сообщение #109





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.7.2011
Пользователь №: 116356



Извините, конечно, за такой вопрос. Но форум есть форум- можно найти ответы
есть паспорт здания, в нем есть описание материала наружных конструкций - так вопрос в следующем. Какие сопротивления теплопередаче брать для каждого из материала ведь в паспорте нет толщины стен? как считать сопротивление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abitura
сообщение 13.10.2011, 8:37
Сообщение #110





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116579



в паспорте должен быть план здания, на котором указаны размеры здания, в том числе и толщину стены можно вычислить... в противном случае выезжайте на объект с линейкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 13.10.2011, 9:30
Сообщение #111





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Господа! Крытый бассейн и спортзал к какому типу зданий относить для выбора расчетно-нормативной удельной тепловой характеристики здания? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 9.11.2011, 21:57
Сообщение #112





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(kvm_home @ 29.7.2011, 11:27) *
Ну например в "Методическом указании по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий" (Издание 4-ое) Москва 2002.

Коммунальщики вообще наплодили однотипных методичек, кроме вышеупомянутой еще есть МДК 4-05.2004, МДС 41-4.2000 в которых из года в год таскают нормы q лохматых годов. Я так понимаю, они взяты из Справочника по наладке водяных тепловых сетей Каплинского и др.?
А каков источник данных указанного справочника, кто-нибудь в курсе?

Сообщение отредактировал Dede - 9.11.2011, 22:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gedeon
сообщение 13.11.2011, 20:31
Сообщение #113





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253



Цитата(Dede @ 9.11.2011, 22:57) *
Коммунальщики вообще наплодили однотипных методичек, кроме вышеупомянутой еще есть МДК 4-05.2004, МДС 41-4.2000 в которых из года в год таскают нормы q лохматых годов. Я так понимаю, они взяты из Справочника по наладке водяных тепловых сетей Каплинского и др.?
А каков источник данных указанного справочника, кто-нибудь в курсе?

Если знаете - просветите, очень интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 14.11.2011, 5:28
Сообщение #114





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(Dede @ 9.11.2011, 22:57) *
Коммунальщики вообще наплодили однотипных методичек, кроме вышеупомянутой еще есть МДК 4-05.2004, МДС 41-4.2000 в которых из года в год таскают нормы q лохматых годов.

И, самое интересное, данные из этих методик по большому счету в качестве удельной тепловой характеристки в отношении индивидуальных зданий использовать нельзя. Как с нормативной точки зрения, так и с методической. Но многие это делают.


Цитата(Dede @ 9.11.2011, 22:57) *
А каков источник данных указанного справочника, кто-нибудь в курсе?

Наверное, кроме Манюка и Каплинского, никто больше не в курсе )). Скорее всего, взяли средние показатели конструкций зданий и просчитали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sologr
сообщение 24.11.2011, 11:56
Сообщение #115





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95579



Мы определяем следующим образом
q= Qф г/(V(t фак вн-t факт нар)

Qфактгод - расход тепловой энергии на отопление здания в базовом году
t факт вн - фактическая средняя темп внутреннего воздуха за от период
t факт нар - фактическая средняя темп наружного воздуха за от период
V - объем здания

q= Q расч г/(V(t расч вн-t расч нет)

Q расчгод - расчетный расход тепловой энергии на отопление здания в базовом году
t расч вн - расчетная средняя темп внутреннего воздуха за от период
t расч нар - расчетная средняя темп наружного воздуха за от период
V - объем здания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
261-ФЗ
сообщение 29.11.2011, 10:50
Сообщение #116





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 26.11.2011
Пользователь №: 130924



Может ли удельная тепловая характеристика быть больше 1 (единицы)?

Например, фактическая - 1,43, а расчетно-нормативная - 1,17.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 29.11.2011, 11:11
Сообщение #117





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



А почему бы и нет. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
261-ФЗ
сообщение 29.11.2011, 11:38
Сообщение #118





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 26.11.2011
Пользователь №: 130924



Смотрю левый отчет об аудите. Детский сад. 2 этажа. Отапливаемый объем 10020. Потребление 1302 Гкал. Регион СПб.

По СНиП 23-02-2003 получаем:
факт
по формуле Г.1 (с переводом в Вт'ы)
(1302*1000*4187/(22,8*216)*10020) * 0,0116 = 1,28 кДж/м3оС
расчетно-нормативная
по табл.9. - [45]*0,0116=0,522 Вт/м3оС

У авторов получились выше указанные цифры. Как правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 29.11.2011, 12:18
Сообщение #119





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Должно быть вот как:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
261-ФЗ
сообщение 29.11.2011, 18:55
Сообщение #120





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 26.11.2011
Пользователь №: 130924



qdesh = 103Qhy/VhDd

Dd = (tint – tht) zht


1. Вы просто привели формулу по ГОСТ 31168.

2. Разве нельзя просто по таблице 9 определить расчетно-нормативную УТХ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 16:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных