Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Установка регуляторов давления
Daymonic
сообщение 14.7.2006, 12:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Здравствуйте, меня интересует вопрос, в каком случае на вводе открытой системы теплоснабжения в здание ставится регулятор давления, регулятор перепада. Тоесть при каком давлении в наружной сети. И что делать если в сети высокое давление и в принципе оно устраивает внутреннюю сеть. В основном работаю с закрытыми схемами либо индивидуальными котельными, поэтому в этом плане не продвинут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 17.7.2006, 9:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата
в каком случае на вводе открытой системы теплоснабжения

Точно открытой? С зависимой не перепутал?
А вообще теплосеть дает технические условия на давление на входе и выходе ИТП. На входе это она дает, а вот на выходе требует уже от Вас. Если вас удовлетворяет давление на входе, то регулятора давления ставить не надо. Регулятор перепада тут не при чем. Регулятором перепада регулируют выходное давление из ИТП. Если в Вас сопротивление в системе такое, что на выходе из нее давление будет такое же как требует теплосеть, это сопротивление постоянно, и Вы сможете убедить в этом принимающую организацию , то можете тоже регулятор перепада не ставить. ИМХО лучше его поставить - геморроя меньше, и будет отслеживать перепад при разных переходных режимах. Плохо, если он у Вас стоит, а у соседа -нет. Но тут Вы будете правы, требуя от теплосети навести порядок. У нас например на ИТП стоит на регуляторе перепада байпас. Ждем когда наших соседей заставят нормальные ИТП сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 17.7.2006, 11:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата
Точно открытой? С зависимой не перепутал?

Конечно перепутал ГВС и теплоснабжение
Цитата
Если вас удовлетворяет давление на входе

Вот этот момент меня и волнует, ведь по сути меня интересует перепад наружных сетей, а вот начальное и конечное давление это другое. Скажем 3атм на 2 атм, 1 атм перепад, и 8атм на 7 атм, тот же 1атм препад, но начальное давление другое. В таком случае снижать начальное давление до рабочего по оборудованию или существует какой то другой критерий выбора. Скажем при высоком подающем давлении хуже работают трехходовые на вентиляционных установках.Обязательно ли регулятор, ведь можно снизить давление в подаче за счет балансировочного вентиля (правда его настройка статична)
Спасибо за ответ zeman
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 21:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных