Цитата(Пузанутый @ 21.4.2011, 12:40)

Здание торгового комплекса. Установлена система автоматического пожаротушения. Требуется ли установка дополнительной пожарной сигнализации в помещениях не оборудованных автоматическим пожаротушением (горячие цеха, пекарня, моечные, кухни)?
По проекту сигнализации предусмотрена только установка табличек, ручников и громкоговорителей.
Хотя сам, с практической точки зрения, понимаю, что это неправильно и требуется установка минимум дымовых датчиков...
Требуется. Во все помещения. Кроме оговоренных вот здесь
http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/SP/SP-5-13130-2009/По Вашей теме всё с 13-го пункта.