> Частотный привод на насосах малого контура котельной, необходимость установки частотного привода на насосах малого контура
Alexandrr
сообщение 23.4.2011, 18:44
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177



А как я заметил, госэкспертиза кроме безопасности больше ничего и не смотрит.... и уж точно в технологию не вникает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 25.4.2011, 20:14
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Цитата(Alexandrr @ 23.4.2011, 19:44) *
А как я заметил, госэкспертиза кроме безопасности больше ничего и не смотрит.... и уж точно в технологию не вникает.

эффективность никого никогда не колышит. главное чтоб не взорвалось и за жопу не взяли. ради этого можно и перезаложиться на 300 % rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 25.4.2011, 20:36
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(lentyai @ 25.4.2011, 23:14) *
эффективность никого никогда не колышит. главное чтоб не взорвалось и за жопу не взяли. ради этого можно и перезаложиться на 300 % rolleyes.gif


Смотря за чей счет. Н бюджете готовы блочку с Хопрами пропустить, лишь бы сэкономить копейку. Вопросы ремонта их потом не волнуют, это чрез другой отдел идет и базы никакой по выходу их объектов из строя нету. По крайней мере официально. Мне лично известен объект, где заказчик заставил поставить котелки подешевле и чрез 1.5 года их уже заваривали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrr
сообщение 28.4.2011, 8:00
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177



Цитата(К.Д. @ 25.4.2011, 23:36) *
Смотря за чей счет. Н бюджете готовы блочку с Хопрами пропустить, лишь бы сэкономить копейку. Вопросы ремонта их потом не волнуют, это чрез другой отдел идет и базы никакой по выходу их объектов из строя нету. По крайней мере официально. Мне лично известен объект, где заказчик заставил поставить котелки подешевле и чрез 1.5 года их уже заваривали.

я знаю еще приколнее - там каждых 3 года заменяют котлы, при этом самые дешевые. После первого года заваривают, после второго часть труб меняют а после третьего меняют все. Причины три: перавя - нет водоподготовки; вторая - низкая температура обратки; третья - попутный газ с высоким содержанием серы. Вторая и третья понятно приводят к сернокислому конденсату в топке. Но денег на реконструкцию котельной - нет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 28.4.2011, 16:26
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Интересно, значит на реконструкцию нет, а на полную замену всей котельной есть. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrr
сообщение 1.2.2012, 20:53
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177



Цитата(Alexandrr @ 23.4.2011, 16:27) *
В котловом контуре в той части, которая греет теплосеть перед трехходовым краном есть заслонка с электроприводом. На данном этапе я ее запрограммировал для частичного закрытия контура теплосети при уменьшении частоты вращения движков от количества работающих котлов. Процент ее закрытия подобрал экспериментально, с учетом обеспечения необходимого тепла в контуре ГВС. Получилось неплохо, теперь все справляется.

Ну вот такое решение оказалось наилучшим и неплохо показало себя в эксплуатации, все довольны и есть эффект по экономии электричества, при этом система стала понятной в работе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.10.2019, 19:14
Сообщение #37


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Alexandrr @ 21.4.2011, 22:05) *
на насосах малого (внутреннего) контура устанавливались частотные приводы.

Цитата(Alexandrr @ 21.4.2011, 22:31) *
Внутренний контур разделен с наружным теплообменниками, котлы в количестве 4 штук по 3 МВт и один на 2МВт, насосы - 2 шт, один в работе, другой резерв

Цитата(Alexandrr @ 22.4.2011, 10:52) *
котлы Энтроросовские, трехходовые, газотрубные.

Цитата(Alexandrr @ 22.4.2011, 23:33) *
регуляторы - трехходовики, стоят со стороны греющего контура

Цитата(Alexandrr @ 21.4.2011, 22:05) *
Может кто то подскажет или оставит свой комментарий по другим вариантам использования частотных приводов в таких схемах.

Сейчас я понял, для чего насосам котлового контура нужны частотники. clap.gif
На этой странице, пожалуйста, найдите слова "технологическим идеалом": Схемотехника водогрейных котельных
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных