K-Jetronic
сообщение 25.4.2011, 8:11
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.2.2011
Из: Воронеж
Пользователь №: 96208



В том-то и проблемма что дается только максимум на ГВС в Гкал, а нужно узнать средний расход и циркуляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 25.4.2011, 16:19
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



так ото ж. количество тепла разделить на разность температур - сразу получаете расход. НЕ надо умножать на 1163 и делить на 0,86. Теплоемкость воды, как всегда 1 ккал/(кг*°С)