Автоматизация ЦТП |
|
|
|
22.4.2011, 16:42
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10886
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
на сайте данфоса все это есть
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
23.4.2011, 8:30
|
Guest Forum

|
Цитата(Ultra @ 22.4.2011, 16:41)  Здравствуйте, помогите, пожалуйста, автоматизирую ЦТП и немного запуталась. Нужна схема каскадного регулирования контроллерами теплообменников ГВС (на базе Danfoss). В ЦТП установлены теплообменники ГВС (по 50% общей тепловой мощности каждый). Если не жалко, то скиньте, плиз в личку asuta.v@gmail.com. очень нужно. Заранее спасибо.  Так вы автоматизацию или технологию проектируете?
|
|
|
|
|
23.4.2011, 10:25
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39108

|
Автоматизацию, технология уже есть. Думаю поставить для каждого теплообменника ГВС ECL110 и подключить их каскадно, только немного со схемой подключения запуталась
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
23.4.2011, 14:21
|
Guest Forum

|
Цитата(Ultra @ 23.4.2011, 11:25)  Автоматизацию, технология уже есть. Думаю поставить для каждого теплообменника ГВС ECL110 и подключить их каскадно, только немного со схемой подключения запуталась  выложите технологическую схему тогда будет понятнее...
|
|
|
|
|
23.4.2011, 15:52
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39108

|
|
|
|
|
|
23.4.2011, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480

|
поставьте свободно-программируемый контроллер
|
|
|
|
|
23.4.2011, 18:19
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39108

|
Я хотела на ГВС поставить на теплообменники ГВС на каждый ECL110 в режиме ведущий-ведомый и основным сделать ECL210
|
|
|
|
|
23.4.2011, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(Ultra @ 23.4.2011, 13:25)  Автоматизацию, технология уже есть. Думаю поставить для каждого теплообменника ГВС ECL110 и подключить их каскадно, только немного со схемой подключения запуталась  Каскадное регулирование на ECL110? Вы ничего не путаете? Эти регуляторы не работают каскадно, тем более параллельно. Поставьте на каждую группу по одному общему регулирующему клапану и ECL310. Странно смотрится клапан подпитки системы отопления до насосов, наверное, лучше переставить его после насосов. Да и параллельно самим насосам неплохо было бы поставить байпас с обратным клапаном (вдруг давления будет достаточно и насосы включать вообще не придётся). Такой же байпас с обратным клапаном можно поставить и параллельно повысительным насосам на холодной воде. Не совсем понятно что установлено под №6 на В1. Напрашивается мембранный расширительный бак на независимую систему отопления. Ну и последнее, возможно ТСО у Вас требует по другому, на согласно «Правил учета тепловой энергии» подпиток на независимую систему берётся после расходомера по обратке, а сам расходомер на подпитке входит в состав теплосчетчика
Сообщение отредактировал den.mgn - 23.4.2011, 18:37
|
|
|
|
|
23.4.2011, 21:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Ultra @ 23.4.2011, 11:25)  Автоматизацию, технология уже есть. Думаю поставить для каждого теплообменника ГВС ECL110 и подключить их каскадно, только немного со схемой подключения запуталась  Нарисуйте в проекте любой ПЛК, а подрядчик потом найдет асушника, который напишет алгоритм. Задачка то тривиальная, но в проекте все равно нет алгоритма.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
24.4.2011, 7:17
|
Guest Forum

|
Цитата(Ultra @ 23.4.2011, 19:19)  Я хотела на ГВС поставить на теплообменники ГВС на каждый ECL110 в режиме ведущий-ведомый и основным сделать ECL210 У вас из этой затеи ничего не выйдет на данной схеме. Как вам уже написали - ставьте любой свобожно программируемый контроллер, распределите все по входам-выходам, а там уж найдут кому запрограммить и запустить.
Сообщение отредактировал Max2114 - 24.4.2011, 7:18
|
|
|
|
|
24.4.2011, 8:13
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39108

|
Между прочим, такой совет дали специалисты из данфоса
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
24.4.2011, 8:45
|
Guest Forum

|
Цитата(Ultra @ 24.4.2011, 9:13)  Между прочим, такой совет дали специалисты из данфоса А как они вам предложили автоматизировать связку из трех насосов? Вы их по больше слушайте они еще и не того насоветуют... У меня знакомые по совету специлиастов из данофаса недавно по наделали - с месяц потом разбирались как все это переделать, чтобы все работало.
Сообщение отредактировал Max2114 - 24.4.2011, 8:46
|
|
|
|
|
24.4.2011, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480

|
Цитата(Ultra @ 24.4.2011, 9:13)  Между прочим, такой совет дали специалисты из данфоса этим барыгам лишь бы продать Уже упомянутые связки насосов (не только отопления). ECLы умеют принимать сигнал аварии насосов и включать резервные? Умеют осуществлять ротацию основных и резервных насосов для равномерного износа? Или все это планируете реализовать на реле? Задачи поддержания постоянного перепада давления в контуре отопления и вентиляции не стоит? Вы задали вопрос по ГВС, а как будет регулироваться подача теплоносителя через теплообменники отопления и вентиляции - уже решили? Только не закладывайте туда "свободно-программируемый" Apex 10 - то еще Г.
|
|
|
|
|
24.4.2011, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Кстати возможно специалисты из Danfoss не обманули. Только обманули с типом контроллера (ECL), так как Ваша задача решается на контроллерах типа APEX.
Сообщение отредактировал Abysmo - 24.4.2011, 10:24
|
|
|
|
|
24.4.2011, 12:50
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39108

|
С отоплением уже решили там 210 стоит, а насосы управляются отдкльно со шкафа WILO SK, затык только с ГВС, чтобы один теплоообменник работал в паре со вторым.
|
|
|
|
|
24.4.2011, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480

|
На отоплении-вентиляции также пара теплообменников. В чем принципиальная разница между управлением ими и ГВС?
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
24.4.2011, 16:20
|
Guest Forum

|
Цитата(Ultra @ 24.4.2011, 13:50)  С отоплением уже решили там 210 стоит, а насосы управляются отдкльно со шкафа WILO SK, затык только с ГВС, чтобы один теплоообменник работал в паре со вторым. А вот ИМХО ЦТП(ИТП) должен функционировать как единая и взаимосвязанная система.. а никак не набор неизвестно чего... а вот представителям данфосс им бы только впарить... а вам бы только запроектировать.. а вот заниматься "сексом" потом придется наладчикам...
Сообщение отредактировал Max2114 - 24.4.2011, 16:22
|
|
|
|
|
24.4.2011, 16:23
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39108

|
В отоплении - теплообменники один - рабочий, второй - резервный (один работает, второй отдыхает), в ГВС - оба работают в паре
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
24.4.2011, 16:30
|
Guest Forum

|
Цитата(Ultra @ 24.4.2011, 13:50)  С отоплением уже решили там 210 стоит, а насосы управляются отдкльно со шкафа WILO SK, затык только с ГВС, чтобы один теплоообменник работал в паре со вторым. А в схеме у вас все нормально? её вменяемый человек чертил? почему там теплообменник с шестью трубами? Это как все рабоатет? Цитата(Ultra @ 24.4.2011, 17:23)  В отоплении - теплообменники один - рабочий, второй - резервный (один работает, второй отдыхает), в ГВС - оба работают в паре А как будет происходит переключение? кто будет решать кто основной а кто резервный?
|
|
|
|
|
24.4.2011, 16:57
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39108

|
Ну по ГВС теплообменники рассчитаны на 50% мощности каждый, как решишь проектом какой основной какой всаомогательный так и будет
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
24.4.2011, 19:17
|
Guest Forum

|
Цитата(Ultra @ 24.4.2011, 17:57)  Ну по ГВС теплообменники рассчитаны на 50% мощности каждый, как решишь проектом какой основной какой всаомогательный так и будет так каким образмо
|
|
|
|
|
24.4.2011, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Походу очередной гов**объект на подходе  Ближе к ноябрю заказчик будет веселиться  Цитата так каким образмо Да забей, зачем объяснять людям элементарные вещи. Потом кто-нибудь с форума будет переделывать автоматику.
|
|
|
|
|
24.4.2011, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480

|
скорее - наладчики весной следующего года перед окончанием отопительного сезона
|
|
|
|
|
24.4.2011, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Abysmo @ 24.4.2011, 20:27)  Потом кто-нибудь с форума будет переделывать автоматику. +1.  "Что бы два раза не бегать" и предложил автору просто изобразить любой ПЛК и не париться сейчас с конкретным решением. Потом все равно сделают.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
24.4.2011, 20:25
|
Guest Forum

|
Цитата(Ultra @ 24.4.2011, 17:57)  Ну по ГВС теплообменники рассчитаны на 50% мощности каждый, как решишь проектом какой основной какой всаомогательный так и будет Так все-же почему в теплообменнике на ГВС нарисовано 6 труб? это как? Присоеденюсь к большниству - все-же настоятельно советую управление насосами и регулированием температуры возложить на любой ПЛК. какой ваше душе угодно... так меньше гемора потом будет тем, кто будет все это реализовывать.
Сообщение отредактировал Max2114 - 24.4.2011, 20:27
|
|
|
|
|
24.4.2011, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Max2114 @ 24.4.2011, 21:25)  ... так меньше гемора потом будет тем, кто будет все это реализовывать. Что бы сейчас не было нарисовано, при реализации все равно все будет иначе. Если асушник будет грамотный, то он сразу поймет что и к чему в проекте.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
24.4.2011, 20:49
|
Guest Forum

|
Цитата(Kass @ 24.4.2011, 21:30)  Что бы сейчас не было нарисовано, при реализации все равно все будет иначе. Если асушник будет грамотный, то он сразу поймет что и к чему в проекте. А ведь могут и тупо купить по спецификации оборудование и потом какой бы крутой асушник не был - ему приедтся запускать то, что уже купили...
|
|
|
|
|
24.4.2011, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480

|
Цитата Так все-же почему в теплообменнике на ГВС нарисовано 6 труб? это как? После ТО отопления-вентиляции вода с t=70 гр.Ц. может направляться в обратку тепловой сети, тогда теплоноситель будет поступать из Т1 через КЗРы в "верхний вход" ТО и возвращаться по Т2 (средней и нижней). Либо (если закрыть кран 17.1) - вода после ТО отопления и вентиляции будет направлена на "средний вход" ТО ГВС, где будет подогревать воду из ХВС и вероятно обратку ГВС. Только вот вопрос к топикстартеру. Что, если при закрытом 17.1 и нулевом (малом) разборе воды из ГВС, тепла, поступающего в ТО ГВС будет так много, что приведет к перегреву подачи ГВС? Цитата так меньше гемора потом будет тем, кто будет все это реализовывать Проектировщики исходят из минимизации гемора для себя. Ведь чтобы заложить в проект ПЛК, надо этот ПЛК выбрать, подобрать для него модули расширения с соответствующими входами/выходами, увязать входы/выходы с датчиками и исполнительными механизмами, ... Легче из каталогов перерисовать "типовые решения". Как говорил мой бывший начальник участка, проектировщики должны сначала на монтаже поработать да пусконаладке.
Сообщение отредактировал младшой - 24.4.2011, 20:54
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
25.4.2011, 5:51
|
Guest Forum

|
Цитата(младшой @ 24.4.2011, 21:52)  Как говорил мой бывший начальник участка, проектировщики должны сначала на монтаже поработать да пусконаладке. Я с ним согласен. Сам работал а монтаже и наладке, прежде чем начать проектировать.
|
|
|
|