> Автоматизация ЦТП
Usach
сообщение 25.4.2011, 7:36
Сообщение #31


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Забавно...
Тут за копейки трясёшся, а где-то для решения копеечной задачи на двух ТРМ-12-тых по 5тыс.руб., предлагается Apex с программированием и датчиками Danfoss....Я плакаль...

По теме: для Danfoss 310 существуют "ключи программирования" (для Danfoss 301 - карточки), типа A214, A217 и т.д.
Такая дурь, как "каскадное управление теплообменниками ГВС", этими ключами не предусмотрена. Т.к. до расейского маразма импортным компаниям ещё далеко...А поскольку, эта "хотелка" заказчика, кроме него, никому в мире больше не нужна, то и реализовать её на "типовом" оборудовании невозможно. Поэтому свободник. А у Danfossa "свободник" это Apex...Стоит он как крыло от самолёта, поэтому, как мне кажется Вам тут никто не поможет, т.к., по-моему мнению, никто его не использует. Поэтому "учите мат.часть" и ваяйте сами...Хе-хе... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 25.4.2011, 7:46
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



Apex 10 - конфигурируемый контроллер. Задачу "каскадного регулирования теплообменников ГВС" им не решить.
Есть дополнительная возможность обработки логических цепочек, составляемых из подобия FBD, но о-о-очень убогая.

Сообщение отредактировал младшой - 25.4.2011, 7:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wdm
сообщение 25.4.2011, 15:43
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 23.3.2011
Из: москво
Пользователь №: 99711



Девушка, решайте на ПЛК и вам проще и у наc гемороя меньше с этими ECL.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 25.4.2011, 16:47
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Max2114 @ 24.4.2011, 21:49) *
А ведь могут и тупо купить по спецификации оборудование и потом какой бы крутой асушник не был - ему приедтся запускать то, что уже купили...


Да рисуется черный ящик, типа ЩУА 3 и все. wink.gif
Я сомневаюсь, что там раздел АСУ кто то отдельно делает. Наверняка только ОВ. Поэтому по автоматике детализация особо и не нужна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 20:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных