Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Клапан избыточного давления?
Proektiro
сообщение 20.6.2013, 16:38
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.4.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 17985



Прошел год.... хотелось бы узнать появился ли клапан избыточного давления с противопожарным сертификатом?.... или применение этого клапана только возможно в теории, но в реальном проекте использовать нельзя....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дядьваня
сообщение 9.8.2013, 8:18
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80437



Не частый я гость на этой ветке. Хочется узнать а зачем пожарный сертификат? Клапан можно поставить на паразитной линии вокруг вентилятора подпора. Тогда он будет стоять в защищаемом помещении на воздуховоде без нормируемого предела огнестойкости.
Если уж невмоготу без дырки в стене (кстати наши пожарники не разрешают) то можно поставить огнезадерживающий клапан в паре с КИДом, тогда вроде бы сертификат тоже не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 18.2.2014, 13:26
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Здравствуйте, я ставлю над дверным проемом между коридором и лифтовым холлом (для облегчения открывания двери) клапан НЗ огнестойкостью 60 с реверсивным приводом. Клапан стеновой глубиной 200 мм закрывается с 2 сторон декоративными решетками. Дверь не огнестойкая. Клапан управляется системой противопожарной вентиляции.
Это правильно? ПРоизводитель не производит НЗ 60, а только НЗ 120 и такой же серии НО60. Возможно ли взять корпус клапан НО и реверсивным приводом НЗ превратить его в НЗ60? Предеруться ли пожарники? Или все таки ставить НЗ120?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 18.2.2014, 15:36
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Цитата(alexius_sev @ 18.2.2014, 13:26) *
Здравствуйте, я ставлю над дверным проемом между коридором и лифтовым холлом (для облегчения открывания двери) клапан НЗ огнестойкостью 60 с реверсивным приводом. Клапан стеновой глубиной 200 мм закрывается с 2 сторон декоративными решетками. Дверь не огнестойкая. Клапан управляется системой противопожарной вентиляции.
Это правильно? ПРоизводитель не производит НЗ 60, а только НЗ 120 и такой же серии НО60. Возможно ли взять корпус клапан НО и реверсивным приводом НЗ превратить его в НЗ60? Предеруться ли пожарники? Или все таки ставить НЗ120?

А в холле воздуха хватит? laugh.gif Смысл-то есть клапан ставить как вы думаете? Может переточную решеточку внизу двери организовать(хотя ведь никто туда ее ставить не станет наверно). Вообще мне не нравиться идея делать отверстие вверху где дым, попрет ведь в холл оттуда. А насчет клапана вы спросите у производителя, или попросите цены на 90 и 120 там поди разница не особо какая.

Сообщение отредактировал Norb - 18.2.2014, 15:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Pomidorov
сообщение 24.12.2014, 7:57
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 28.4.2009
Пользователь №: 32777



С трудом нашел одну контору у которой есть пожарный сертификат на клапана избыточного давления. Фирма "Виктория" выпускает клапаны типа КИД. Ни у ВЕЗЫ ни у Сустемэйр нет таких сертификатов как я понял. Есть еще "вент-вектор", но там что то мутно и непонятно есть или нет. По крайней мере нашего эксперта этот сертификат (от "виктории") удовлетворил, об остальных даже слушать не хочет

Сообщение отредактировал Ivan Pomidorov - 24.12.2014, 7:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RVR
сообщение 24.12.2014, 13:29
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456



Цитата(Ivan Pomidorov @ 24.12.2014, 7:57) *
С трудом нашел одну контору у которой есть пожарный сертификат на клапана избыточного давления.

Благодарю, полезная информация и ссылка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimcha_V
сообщение 31.5.2016, 13:11
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 25.2.2012
Из: Минск
Пользователь №: 141555



Столкнулся с необходимостью установки КИДа в противопожарном исполнении. С российским сертификатом нашел как минимум три конторы:
1. "Виктория", о которой выше говорили
2. "Сигма-Вент"
3. Mercorproof
Правда, мне клапан необходим для объекта в Беларуси. А вот пожарного сертификата ТС или сертификата Беларуси у них нет(.
Может кто-нибудь знает еще производителей КИДов с огнестойкостью, у кого таковой сертификат имеется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 1.6.2016, 22:41
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Лови. Проекты в экспертизе с таковыми КИДами проходят один за другим. И стоимость лайтовая.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________.01_02_03____.pdf ( 801,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 559
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 711,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 427
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lisichkin
сообщение 11.7.2018, 11:05
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 9.2.2014
Пользователь №: 222922



здравствуйте. вопрос от самых маленьких и тупых..
в каталогах производителей приводится одна и та же формула подбора этих клапанов (во вложении).
не могу понять, почему чем выше перепад давления, тем меньше сечение клапана. или в этой формуле идёт речь о желаемом (20-150Па) перепаде давления? какие значения вы в эту формулу подставляете? заранее благодарю.

Сообщение отредактировал lisichkin - 11.7.2018, 11:06
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.jpg ( 51,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 270
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 12.7.2018, 15:14
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Формула выведена из уравнения баланса расходов через клапан и открытый дверной проем (утечками через щели при закрытой двери пренебрегают).

kПР - корень квадратный из КМС клапана. КМС сильно зависит от конструкции проточной части клапана и степени открытия створок. Поэтому целесообразность применения данной формулы для выбора размеров фронта клапана сомнительна.

Давление в тамбур-шлюзе выбирается с учетом давления с другой стороны двери тамбур-шлюза для удовлетворения требованию нормативного перепада давления на двери.
Прежде, чем вести расчет, важно определиться с пространством, куда будет выбрасываться воздух из ветви наддува при закрытых дверях тамбур-шлюза, с выбром места установки КСИД, с конструктивным оформлением выпуска избыточного воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fylosov
сообщение 3.9.2018, 9:13
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.3.2013
Из: Истра
Пользователь №: 183820



Коллеги, добрый день!
Подскажите, имеет ли право на жизнь предлагаемая схема противодымной защиты лестнично-лифтового узла?
Или необходимо воздух перепускать в межквартирвый коридор, и уже оттуда удалять?
Согласно задания ППМ, защита коридора не требуется.
Заранее спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 80,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 84,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.9.2018, 10:37
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(fylosov @ 3.9.2018, 9:13) *
Согласно задания ППМ, защита коридора не требуется.

1. И как это согласуется с п.п. 7.1 и 7.2 ж) СП 7 ?
Или у Вас супер-пупер СТУ, лихо зачеркнувшие все требования СП 7 ? Тогда любопытно - по какой методике подпор в ЛК рассчитывали, неужели тоже по СТУ?
2. Разберитесь с подпором в ЛШ - при каких условиях Вам там КИД нужен?
3. ЛХ, вероятно, является ПБЗ ? тогда и с этим разберитесь.

Цитата(fylosov @ 3.9.2018, 9:13) *
Или необходимо воздух перепускать в межквартирвый коридор, и уже оттуда удалять?

Вы читали п. 8.8 СП 7 и п. 5.4.16 СП 2?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fylosov
сообщение 3.9.2018, 11:43
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.3.2013
Из: Истра
Пользователь №: 183820



1. п. 7.2 ж) СП 7 про помещения более 50 кв.м. Или я не прав?
СТУ обычные, СП 7 не отменяются.
ЛК рассчитывалась по методике ВНИИПО.
2. КИД устанавливается для выполнения п. 7.16 СП 7. Т.е. непревышения 150 Па.
3. Нет, лифтовой холл не является ПБЗ.
4. п. 8.8 СП 7 про компенсирующую подачу. У нас приточная противодымная вентиляция.
Как совместить требование не делать дырок в ЛК (Н2) (п. 5.4.16 СП 2) и непревышение 150 Па?
blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.9.2018, 13:47
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(fylosov @ 3.9.2018, 11:43) *
1. п. 7.2 ж) СП 7 про помещения более 50 кв.м. Или я не прав?
СТУ обычные, СП 7 не отменяются.
ЛК рассчитывалась по методике ВНИИПО.

Конечно, не прав! Многократно уже обсуждали, что п. 7.2 ж) по непонятному мышлению авторов СП 7 - составной. Вот и читайте, на Ваш случай распространяется только 1-я часть подпункта ж):
Цитата
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или ...

Кроме того, есть ещё п. 7.2 г), не оставляющий никаких сомнений для Ваших условий:
Цитата
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;


Тогда на каком основании сделан вывод, не соответствующий указаниям СП 7 ?
Цитата(fylosov @ 3.9.2018, 9:13) *
Согласно задания ППМ, защита коридора не требуется.

В СТУ прописываются только недостающие или отсутствующие требования действующих норм.


Цитата(fylosov @ 3.9.2018, 11:43) *
2. КИД устанавливается для выполнения п. 7.16 СП 7. Т.е. непревышения 150 Па.
3. Нет, лифтовой холл не является ПБЗ.
4. ...
Как совместить требование не делать дырок в ЛК (Н2) (п. 5.4.16 СП 2) и непревышение 150 Па?

2. Для ЛШ условия, практически, стационарные - ничто не мешает подобрать вентилятор, обеспечивающий одновременно расчётные и нормируемые условия по изб. давлению. Количество оборудования д.б. необходимым и достаточным - ЛШ не ёлка, которую можно украшать чем угодно. wink.gif

3. А в чём тогда идея устройства ЛХ с подпором, играющего роль поэтажного ТШ с подпором при ЛК типа Н2?
Если не секрет - где тогда ПБЗ?
Это лифт для пож. подразделений или обычный?

4. Очень советую читать внимательно полную формулировку требования, а не выхватывать отдельные слова
Цитата
5.4.16 ...
Внутренние стены лестничных клеток типа Н2 не должны иметь проемов, за исключением дверных и отверстий для подачи воздуха системы противодымной защиты.

А Вы предложили вариант
Цитата(fylosov @ 3.9.2018, 9:13) *
... воздух перепускать в межквартирвый коридор...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fylosov
сообщение 3.9.2018, 14:28
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.3.2013
Из: Истра
Пользователь №: 183820



Цитата
Тогда на каком основании сделан вывод, не соответствующий указаниям СП 7 ?

ИОВ, спасибо!
Делаю ДУ из коридора.

Цитата
2. Для ЛШ условия, практически, стационарные - ничто не мешает подобрать вентилятор, обеспечивающий одновременно расчётные и нормируемые условия по изб. давлению. Количество оборудования д.б. необходимым и достаточным - ЛШ не ёлка, которую можно украшать чем угодно. wink.gif

Вот с этим проблема. Как можно подобрать вентилятор, который даёт:
  • 10 000 м.куб/час и 30 Па при открытой двери (расчётный режим)
  • 300 м. куб/час и 150 Па при закрытой двери!?

Не очень похоже на стационарные условия.
Какой выход? Ставить частотник? Сколько времени нужно, чтобы он отработал? А во время пожара каждая секунда на счету.

Цитата
3. А в чём тогда идея устройства ЛХ с подпором, играющего роль поэтажного ТШ с подпором при ЛК типа Н2?

п. 5.4.13 СП 1: При этом выход на лестничную клетку Н2 должен предусматриваться через тамбур (или лифтовой холл), а двери лестничной клетки, шахт лифтов, тамбур-шлюзов и тамбуров должны быть противопожарными 2-го типа.
+
п. 7.14.н) в тамбур-шлюзы при выходах в вестибюли из незадымляемых лестничных клеток типа Н2, сообщающихся с надземными этажами зданий различного назначения;
Хотя, согласен, глаз режет.

Цитата
Если не секрет - где тогда ПБЗ?

Не знаю. Может, в ЛК. Изначально планировалось обойтись без ПБЗ, по возможности.

Цитата
Это лифт для пож. подразделений или обычный?

Лифт для пожарных подразделений.

4. Всё верно. КИД неутеплён. Соответственно, его надо ставить как раз во внутренней стене. Что противоречит СП2. Или вы хотите сказать, что КИД относится к "подаче воздуха системы противодымной защиты"?
На мой взгляд, весьма неочевидный вывод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.9.2018, 15:44
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(fylosov @ 3.9.2018, 14:28) *
Вот с этим проблема. Как можно подобрать вентилятор, который даёт:
  • 10 000 м.куб/час и 30 Па при открытой двери (расчётный режим)
  • 300 м. куб/час и 150 Па при закрытой двери!?

Не очень похоже на стационарные условия.

Вы что-то мечетесь - перечитайте свои и мои посты выше. Речь о стационарном режиме была для ЛШ - где в нормах/рекомендациях Вы увидели расчёт для ЛШ в режиме с закр. дверями лифта? И какое время, по Вашему, требуется на движение кабины лифта для пожарных, чтобы учитывать такой режим?

Цитата(fylosov @ 3.9.2018, 14:28) *
п. 5.4.13 СП 1: При этом выход на лестничную клетку Н2 должен предусматриваться через тамбур (или лифтовой холл), а двери лестничной клетки, шахт лифтов, тамбур-шлюзов и тамбуров должны быть противопожарными 2-го типа.
+
п. 7.14.н) в тамбур-шлюзы при выходах в вестибюли из незадымляемых лестничных клеток типа Н2, сообщающихся с надземными этажами зданий различного назначения;
Хотя, согласен, глаз режет.

Где в п. 5.4.13 СП 1 Вы увидели требование по подпору в этот ЛХ или ТШ?

П. 7.14.н) СП 7 относится только к ТШ при выходе в вестибюль основного надземного этажа, а к поэтажным коридорам здания отношения вообще не имеет. Кроме того - тут и далее было обсуждение указаний п. 7.14.н) СП 7.
А здесь давали ссылку на окончательную редакцию проекта ИЗМ 1 к СП 7 - читайте в нём п. 8.4, для зданий высотой Вашего объекта не требуется ТШ с подпором и при выходе из ЛК типа Н2 в вестибюль.

Цитата(fylosov @ 3.9.2018, 14:28) *
Не знаю. Может, в ЛК. Изначально планировалось обойтись без ПБЗ, по возможности.

newconfus.gif А какой тогда смысл выполнять расчёты, да ещё и с подбором оборудования, если не решены ещё вопросы безопасности МГН?

Цитата(fylosov @ 3.9.2018, 14:28) *
4. Всё верно. КИД неутеплён. Соответственно, его надо ставить как раз во внутренней стене. Что противоречит СП2. Или вы хотите сказать, что КИД относится к подаче воздуха системы противодымной защиты"?
На мой взгляд, весьма неочевидный вывод.

На мой взгляд - у Вас очень богатая фантазия - на основании чего в моих сообщениях можно было сделать такой странный вывод?

Сообщение отредактировал ИОВ - 3.9.2018, 15:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fylosov
сообщение 4.9.2018, 8:40
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.3.2013
Из: Истра
Пользователь №: 183820



Уважаемый ИОВ, спасибо за ваши ответы.
С сожалением понимаю, что не могу ухватить суть предлагаемой вами концепции.
Ушёл курить ссылки и пытать ППМ-щиков.
Надеюсь, в результате снизойдёт просветление rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.9.2018, 10:33
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(fylosov @ 4.9.2018, 8:40) *
С сожалением понимаю, что не могу ухватить суть предлагаемой вами концепции.

У меня не было и не могло быть никакой концепции по Вашему объекту. Тем более, что для объекта разработаны СТУ, которых я не вижу (но это и не нужно - с Ваших слов, "СТУ обычные, СП 7 не отменяются").
Я просто всё время пытаюсь направить Ваше внимание на действующие нормы и правильное/грамотное их прочтение. А Вы всё время пытаетесь воплотить в своих решениях собственные фантазии, никак не соответствующие прямым указаниям действующих норм. wink.gif
Кстати, Вы не очень внимательны и при чтении моих постов.
Рекомендую быть более внимательным при прочтении норм/Рекомендаций и СТУ - читайте и выполняйте то, что там написано, а не фантазируйте на вольные темы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lisichkin
сообщение 13.11.2018, 8:48
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 9.2.2014
Пользователь №: 222922



Цитата(NOVIK_N @ 12.7.2018, 15:14) *
Формула выведена из уравнения баланса расходов через клапан и открытый дверной проем (утечками через щели при закрытой двери пренебрегают).

kПР - корень квадратный из КМС клапана. КМС сильно зависит от конструкции проточной части клапана и степени открытия створок. Поэтому целесообразность применения данной формулы для выбора размеров фронта клапана сомнительна.

Давление в тамбур-шлюзе выбирается с учетом давления с другой стороны двери тамбур-шлюза для удовлетворения требованию нормативного перепада давления на двери.
Прежде, чем вести расчет, важно определиться с пространством, куда будет выбрасываться воздух из ветви наддува при закрытых дверях тамбур-шлюза, с выбром места установки КСИД, с конструктивным оформлением выпуска избыточного воздуха.


похоже я всё равно не понял, какое давление подставлять в эту формулу... предположим, что речь идёт о подпоре в ЛК и избыточное давление на дверях измеренное по факту равно 200Па. если брать это давление (при каких-нибудь не очень больших значениях скорости воздуха и размерах двери), то клапан получается просто гигантским.. и чем меньше будет это давление, тем более гигантским будет клапан. неужели так и должно быть? и как учесть давление с другой стороны? если, например, в ТШ работает вентилятор ПД со 150Па, а за дверью вентилятор ДУ с 1500Па, то каким будет тогда значение давления для этой формулы? очень стыдно задавать такие вопросы, прошу прощения, но кажется никто вокруг не умеет правильно эти клапаны подбирать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 19:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных