Коллеги.Проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу. Три чиллера разных производителей,разных мощностей объединяются в одну гидравлическую сеть.Теплоноситель-гликоль,потребители через теплообменник-вода. Как будут работать,какие могут быть проблемы.
|
|
|
|
|
26.4.2011, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
1. Насосная станция однозначно с ЧП на борту либо куча насосов с задвижками и ОК. 2. лучше предусмотреть задвижки с приводом, чтобы исключать чиллеры из работы удаленно через шкаф управления 3. Промежуточный теплоообменник подбираете по мощности с перепадами 5/10 и 7/12 4. Через каждый чиллер должен проходить номинальный объем теплоносителя по паспорту
|
|
|
|
|
26.4.2011, 11:17
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
самолучше - отдельные насосы на каждом чиллере/контуре.
|
|
|
|
|
27.4.2011, 8:32
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48547

|
СПАСИБО. Я ТАК И ПРЕДПОЛАГАЛ.
|
|
|
|
|
7.2.2014, 16:00
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 184450

|
Всем доброго времени суток...Вопрос...Есть технол. произв-во и там же офисная часть...Параметры на оф. часть 7-12 ,а на произв-во 15-30 (всё охлажд. вода)...Возможно ли получить эти, отличающиеся параметры, от одного чиллера, используя теплообменники? Первичный контур "чиллер-Т/О" с этиленгликолем параметрами 10-15, вторичный "Т/О-потребители" вода с вышеобозначенными параметрами...Спасибо!!!
|
|
|
|
|
7.2.2014, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
С гликолем 10-15 вы не получите воду 7-12.
|
|
|
|
|
7.2.2014, 22:33
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 184450

|
Цитата(narkom @ 7.2.2014, 18:27)  С гликолем 10-15 вы не получите воду 7-12. Хихи, согласен полностью...ошибка грубая...Не учитывая параметры гликоля (буду уточнять) остальное имеет место быть? Спасибо
|
|
|
|
|
8.2.2014, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Ditmar @ 7.2.2014, 23:33)  ... остальное имеет место быть? "в лоб" - не имеет, где-то после +20 на входе чилера (у разных машин по-разному) он сдохнет. Надо делать смесительные контура или аккумулятор.
|
|
|
|
|
8.2.2014, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Как-то так?
|
|
|
|
|
8.2.2014, 16:25
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 184450

|
Эммм, спасибо большое, но можно ли пояснить? Для себя предполагал: чиллер-теплообменник (гликолевый контур) и теплообменник-потребитель (водяной контур)...Почему нельзя исключительно через теплообменники? Один на фанкойлы, другой на технологию...Вкратце, если не трудно!!! Спасибо!
|
|
|
|
|
8.2.2014, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
можно и так, дело хозяйское.
|
|
|
|
|
8.2.2014, 22:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
"Эммм, спасибо большое, но можно ли пояснить? Для себя предполагал: чиллер-теплообменник (гликолевый контур) и теплообменник-потребитель (водяной контур)...Почему нельзя исключительно через теплообменники? Один на фанкойлы, другой на технологию...Вкратце, если не трудно!!! Спасибо!" Здесь http://www.chillers.ru/bibl/allowances/shema.phpлежит не любимая на этом форуме Двухконтурная система холодоснабжения с промежуточным теплообменником с применением этиленгликоля. Как вы собираетесь получить разные температуры в коллекторах охлажденной воды?
Сообщение отредактировал narkom - 8.2.2014, 22:18
|
|
|
|
|
8.2.2014, 22:24
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 184450

|
Думал, что после каждого теплообменника свои коллектора, после одного "Т/О-Технология", после второго "Т/О-Фанкойлы", т.е. к этой схеме ( с сайта чиллерз.ру) присоединить параллельно еще один теплообменник))
Сообщение отредактировал Ditmar - 8.2.2014, 22:36
|
|
|
|
|
8.2.2014, 23:59
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 184450

|
Ну или отдельные чиллеры поставлю...на каждую систему свой, а то на фанкойлы 30 кВт, а на ТХ - 500 кВт
|
|
|
|
|
9.2.2014, 0:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Ды в принципе нет проблем, с ТО снимаешь то количество холода сколько требуется, регулируя температуру подмесом.
|
|
|
|
|
9.2.2014, 10:36
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 184450

|
Вам легко говорить, вы понимаете))), мне бы кусочек схемы этот.
|
|
|
|
|
  |