> 3 чиллера
Старик
сообщение 26.4.2011, 9:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48547



Коллеги.Проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу. Три чиллера разных производителей,разных мощностей объединяются в одну гидравлическую сеть.Теплоноситель-гликоль,потребители через теплообменник-вода.
Как будут работать,какие могут быть проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 26.4.2011, 10:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



1. Насосная станция однозначно с ЧП на борту либо куча насосов с задвижками и ОК.
2. лучше предусмотреть задвижки с приводом, чтобы исключать чиллеры из работы удаленно через шкаф управления
3. Промежуточный теплоообменник подбираете по мощности с перепадами 5/10 и 7/12
4. Через каждый чиллер должен проходить номинальный объем теплоносителя по паспорту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.4.2011, 11:17
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



самолучше - отдельные насосы на каждом чиллере/контуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Старик
сообщение 27.4.2011, 8:32
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48547



СПАСИБО. Я ТАК И ПРЕДПОЛАГАЛ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ditmar
сообщение 7.2.2014, 16:00
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 184450



Всем доброго времени суток...Вопрос...Есть технол. произв-во и там же офисная часть...Параметры на оф. часть 7-12 ,а на произв-во 15-30 (всё охлажд. вода)...Возможно ли получить эти, отличающиеся параметры, от одного чиллера, используя теплообменники? Первичный контур "чиллер-Т/О" с этиленгликолем параметрами 10-15, вторичный "Т/О-потребители" вода с вышеобозначенными параметрами...Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 7.2.2014, 17:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



С гликолем 10-15 вы не получите воду 7-12.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ditmar
сообщение 7.2.2014, 22:33
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 184450



Цитата(narkom @ 7.2.2014, 18:27) *
С гликолем 10-15 вы не получите воду 7-12.

Хихи, согласен полностью...ошибка грубая...Не учитывая параметры гликоля (буду уточнять) остальное имеет место быть? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 8.2.2014, 14:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Ditmar @ 7.2.2014, 23:33) *
... остальное имеет место быть?

"в лоб" - не имеет, где-то после +20 на входе чилера (у разных машин по-разному) он сдохнет. Надо делать смесительные контура или аккумулятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 8.2.2014, 16:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Как-то так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ditmar
сообщение 8.2.2014, 16:25
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 184450



Эммм, спасибо большое, но можно ли пояснить? Для себя предполагал: чиллер-теплообменник (гликолевый контур) и теплообменник-потребитель (водяной контур)...Почему нельзя исключительно через теплообменники? Один на фанкойлы, другой на технологию...Вкратце, если не трудно!!! Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 8.2.2014, 19:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



можно и так, дело хозяйское.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 8.2.2014, 22:14
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



"Эммм, спасибо большое, но можно ли пояснить? Для себя предполагал: чиллер-теплообменник (гликолевый контур) и теплообменник-потребитель (водяной контур)...Почему нельзя исключительно через теплообменники? Один на фанкойлы, другой на технологию...Вкратце, если не трудно!!! Спасибо!"


Здесь
http://www.chillers.ru/bibl/allowances/shema.php
лежит не любимая на этом форуме Двухконтурная система холодоснабжения с промежуточным теплообменником с применением этиленгликоля. Как вы собираетесь получить разные температуры в коллекторах охлажденной воды?

Сообщение отредактировал narkom - 8.2.2014, 22:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ditmar
сообщение 8.2.2014, 22:24
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 184450



Думал, что после каждого теплообменника свои коллектора, после одного "Т/О-Технология", после второго "Т/О-Фанкойлы", т.е. к этой схеме ( с сайта чиллерз.ру) присоединить параллельно еще один теплообменник))

Сообщение отредактировал Ditmar - 8.2.2014, 22:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ditmar
сообщение 8.2.2014, 23:59
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 184450



Ну или отдельные чиллеры поставлю...на каждую систему свой, а то на фанкойлы 30 кВт, а на ТХ - 500 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 9.2.2014, 0:50
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Ды в принципе нет проблем, с ТО снимаешь то количество холода сколько требуется, регулируя температуру подмесом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ditmar
сообщение 9.2.2014, 10:36
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 184450



Вам легко говорить, вы понимаете))), мне бы кусочек схемы этот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных