> Противодымная защита, Дымоудаление из любого помещения площадью больше 50 м2
Дорофеева
сообщение 26.4.2011, 12:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.3.2011
Пользователь №: 100396



Уважаемые коллеги!!! Разрешите вынести вопрос на обсуждение. В СП 7.13130.2009 п.7.2.и сказано, что дымоудаление "следует предусматривать:... из каждого помещения площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, а также ...". Ес ли вчитаться в эту фразу, то дымоудаление нужно выполнять из любого помещения больше 50 м2, что и стала требовать наша экспертиза. Я позвонила господину Колычеву Б.Б. и услышала подтверждение, что экспертиза права. Возгорание, мол, происходит от короткого замыкания, а детские кроватки поддерживают горение (речь шла о детских садиках). А зачем в том же СП расписывать, где еще необходимо выполнять дымоудаление? Б.Б. предлагаю внести изменение в СП "Дымоудаление необходимо выполнять из любого помещения с постоянными рабочими местами больше 50 м2." А то разъяснения по помещениям с массовым пребыванием людей зачем-то меняете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
scorpstyler
сообщение 26.4.2011, 14:31
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.11.2010
Из: Россия
Пользователь №: 80346



Смею предположить, что экспертиза, скорее всего, ошибается. Дымоудаление из помещения площадью более 50 квадратов требуется, если это склад (в принципе, так и написано). А отнести комнату в детском садике к помещению, предназначенному для массового пребывания людей, сложновато. Не сто человек детей же у вас там. Я, по крайней мере, не предположу, зачем там делать дымоудаление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дорофеева
сообщение 26.4.2011, 15:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.3.2011
Пользователь №: 100396



Я тоже самое говорила. Но составители СП утверждают, что этот пункт касается не только складов и кладовых, но и всех помещений, где хранятся и используются горючие материалы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
swetlana632008
сообщение 21.6.2011, 8:11
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 50231



Уважаемые специалисты! Теперь в соответствии с СП 7.13130 2009 п. 7.2 и) для магазинчика площадью 350 м2 с естественным освещением без механического привода фрамуг приходится делать дымоудаление?! Как-то странно... В существующих мелких магазинах д/у нет, а теперь после реконструкции требуется? helpsmilie.gif Поясните, пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 21.6.2011, 19:43
Сообщение #5





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



если массовое пребывание людей (более 1 человека на 1 м2) то надо делать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
swetlana632008
сообщение 22.6.2011, 4:58
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 50231



Уважаемый Егор! Пункт о массовом пребывании отдельно, а о магазинах отдельно. В магазинах нет массового пребывания: 2,5 м2 для продуктовых и 3,5 для промтоварных. Но при системах д/у для заказчика нужна 1 категория надежности электроснабжения. Это приводит к громадным кап затратам. Поэтому хочется найти отмазку от д/у.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных