Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Наружный водопровод, Продольный профиль водопровода
Serg Ivanov
сообщение 28.4.2011, 22:46
Сообщение #31


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(lexa00 @ 28.4.2011, 17:09) *
Сергей, мы говорим про стадию П.
При чем здесь мастер и экскаватор?

На стадии П профиль не делается.
На стадии Р делается.
При одностадийном РП делается.
В городе без профиля нельзя - пересечки с сетями не позволят работать нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sten-in
сообщение 29.4.2011, 9:21
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84484



посчитать смету без профиля не проблема, по крайней мере у наших сметчиков... речь идет не о городе, а о селе, из коммуникаций только Г1 и ЛЭП 0,4 Кв. Место пересечения с газом можно посмотреть и по плану, там же указана глубина его заложения (1,3 м) и диаметр (76 мм), в чем проблема не понимаю. Какую доп информацию по этому поводу может дать профиль? Наглядность? Переход через дороги горизонтальным бурением, на плане так же вся информация имеется: габариты котлованов, диаметр футляра. Глубина заложения под дорогой и вообще по всей трассе одна 2,1 м. Что еще нужно для нормальной работы??? Бумага?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 29.4.2011, 9:26
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



к примеру, геологическую колонку Вы тоже на плане наносите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sten-in
сообщение 29.4.2011, 9:30
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84484



грунт однородный - суглинок, расписано в текстовой части, отметка грунтовых вод там же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 29.4.2011, 9:46
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(sten-in @ 29.4.2011, 10:30) *
грунт однородный - суглинок, расписано в текстовой части, отметка грунтовых вод там же

Если мы все еще про стадию П. То так эксперту и напишите, что в соотв. с ПП РФ профиля не требуются, также прошу принять во внимание спокойный рельеф, однородность и т.д. и прошу снять замечание. На РД стройте профиль, тем более если у Вас ГНБ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sten-in
сообщение 29.4.2011, 14:25
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84484



Профиль начал делать... Спасибо всем кто принял участие в дискуссии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.4.2011, 14:39
Сообщение #37


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(sten-in @ 29.4.2011, 14:25) *
Профиль начал делать... Спасибо всем кто принял участие в дискуссии.

Нормально - инженер должен быть в меру ленив. Это правильный подход к любой работе - сначала выяснить как бы её не делать вообще wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 29.4.2011, 15:08
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(sten-in @ 29.4.2011, 15:25) *
Профиль начал делать... Спасибо всем кто принял участие в дискуссии.

Тока в экспертизу не носите. Лишний лист, лишние вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.4.2011, 15:32
Сообщение #39


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(lexa00 @ 29.4.2011, 16:08) *
Тока в экспертизу не носите. Лишний лист, лишние вопросы.

Да лучше уж вопросы все решить на стадии П, чем лопатой махать после Р))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гомер
сообщение 4.5.2011, 6:42
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 19.4.2007
Пользователь №: 7253



Цитата(Serg Ivanov @ 28.4.2011, 22:46) *
На стадии П профиль не делается.
На стадии Р делается.
При одностадийном РП делается.
В городе без профиля нельзя - пересечки с сетями не позволят работать нормально.

а какой документ прописывает что входит в стадию П и в стадию Р?
на 87-е написаено что вроде как проектная документация,тогда откуда там в разделе III,ППО требуется продольный профиль? и какой документ регламентирует состав рабочей? или 87е по умолчанию и к рабочке относиться? че то я ниче не пойму в этих стадийностях...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 4.5.2011, 9:24
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(гомер @ 4.5.2011, 7:42) *
а какой документ прописывает что входит в стадию П?.. на 87-е написаено что вроде как проектная документация...

Гляжу в книгу, вижу...
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t45974.html и поиск вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 27.3.2012, 12:41
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



наверное, очередной мой глупый вопрос... tomato.gif
у меня трасса 1,5 км. практически всё полем. если делать профиль в масштабе 500/100 (гор/верт), то портянок на 6 метров. я бы и не против поизгаляться, но у меня даже между углами поворотов на один лист 1260 не лезет. Есть пара мест с пересечками и автодорогами.
вопрос в студию: сделать 5000/500 и фрагменты профиля "где плотно" отдельно ещё?
или просто портянки 2-х метровые? bang.gif
спасибо заранее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 27.3.2012, 12:44
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



а как вы на переломах вантузы собрались ставить? Т.е. часть водопровода тупо не проектировать?
Проставьте пикетаж на водопроводе и профиле и разбивайте свой профиль хоть до А3)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 27.3.2012, 13:02
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



э-м-м
при чем тут вантузы? вопрос был исключительно о масштабах.
насчет пикетажа - спасибо огромное! smile.gif всё просто...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 27.3.2012, 15:44
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



kimreg, если пересечения не плотные, то можно уменьшить масштаб по длине; по высоте лучше оставить 100, имхо. На сложные места обычный или увеличенный масштаб - почему нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 27.3.2012, 15:51
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



ой, чет я промахнулась... извините...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 27.3.2012, 20:13
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



спасибо!!!
уменьшить масштаб по длине?
я так понимаю, выбор не велик либо 500 либо 5000? или можно промежуточные значения?

я в форуме пожарки вопрос повесила, так там вообще никого нет!
напишу здесь.
сеть объединенная высокого давления д.б. если нет пож. бригады.
в таком случае пож. гидранты и прочее хозяйство где хранится и кто тушить будет? соседи?
по норме насосы должны сработать в течении 5 минут, а как? в смысле не от перепада давления же. и кнопки ставить по деревне глупо...

Сообщение отредактировал kimreg - 27.3.2012, 20:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.3.2012, 8:34
Сообщение #48


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(kimreg @ 27.3.2012, 20:13) *
спасибо!!!
уменьшить масштаб по длине?
я так понимаю, выбор не велик либо 500 либо 5000? или можно промежуточные значения?

Можно. В соответствии с пп.2 ГОСТ 2.302-68 только
1:500, 1:800, 1:1000, 1:2000, 1:5000
другие - низяя...
Масштаб на профиле должен совпадать с масштабом на плане.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 28.3.2012, 9:18
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Serg Ivanov @ 28.3.2012, 9:34) *
Масштаб на профиле должен совпадать с масштабом на плане.

Где написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 28.3.2012, 10:13
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



Я так понимаю, масштаб как на плане предпочтителен, хоть и не обязателен.
Serg Ivanov, вы кажется и в пожаротушении хорошо разбираетесь? часто там ваши комменты видела.
не могли бы ответить?
в форуме пожарки вообще тишина и нет никого сутками helpsmilie.gif

сеть объединенная высокого давления д.б. если нет пож. бригады.
в таком случае пож. гидранты и прочее хозяйство где хранится и кто тушить будет? соседи?
по норме насосы должны сработать в течении 5 минут, а как? в смысле не от перепада давления же. и кнопки ставить по деревне глупо...
надеюсь модераторы не осерчают biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.3.2012, 15:15
Сообщение #51


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Fatik @ 28.3.2012, 9:18) *
Где написано?

Нигде. Но я такие проекты заворачиваю без рассмотрения. Пусть их сами проверяют и строят по ним. mad.gif
До появления Автокада сделать план и профиль в разных горизонтальных масштабах было очень сложно и трудоёмко. Поэтому в ГОСТ и не записали - не ожидали появления таких извращений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.3.2012, 15:25
Сообщение #52


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(kimreg @ 28.3.2012, 10:13) *
сеть объединенная высокого давления д.б. если нет пож. бригады.
в таком случае пож. гидранты и прочее хозяйство где хранится и кто тушить будет? соседи?
по норме насосы должны сработать в течении 5 минут, а как? в смысле не от перепада давления же. и кнопки ставить по деревне глупо...
надеюсь модераторы не осерчают biggrin.gif

Добровольная пожарная дружина из местных жителей. Местная власть обязана организовать при отсутствии штатных пожарных.
Пожарные гидранты хранятся там где установлены - т.е. в колодцах. Прочее хозяйство - у дружинников должно бы хранится по уму. Жить захотят - потушат. http://www.mchs.gov.ru/special/detail.php?...&EID=451171
А почему не от перепада? Я бы поставил гидропневматический бак (гидрофор) и пуск при падении давления. Для подкачки - т.н. жокей-насос. Сейчас в сети много разных комплектных установок можно найти..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 28.3.2012, 15:45
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



сергей, спасибо за ответ.
но сеть объединенная, перепады давления будут постоянно. с утра все проснулись и перепад в сети...
может если есть дружина, можно поставить и кнопку, пусть в той же насосной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.3.2012, 15:52
Сообщение #54


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(kimreg @ 28.3.2012, 15:45) *
сергей, спасибо за ответ.
но сеть объединенная, перепады давления будут постоянно. с утра все проснулись и перепад в сети...
может если есть дружина, можно поставить и кнопку, пусть в той же насосной?

Объединенная? Высокого давления и х-п? А какой же Вам напор нужен по пп.2.30? И кнопка для чего? Поставьте Вило с частотным и держите это давление.. Если оно не больше 45-60м получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 28.3.2012, 15:54
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Serg Ivanov @ 28.3.2012, 16:15) *
Нигде. Но я такие проекты заворачиваю без рассмотрения. Пусть их сами проверяют и строят по ним. mad.gif
До появления Автокада сделать план и профиль в разных горизонтальных масштабах было очень сложно и трудоёмко. Поэтому в ГОСТ и не записали - не ожидали появления таких извращений.

Я это все понимаю, и не делаю так плохо, благо приучили, но вот на что сослаться, скажем, той же экспертизе или же в той же экспертизе? На основании чего? Опыта эксплуатации чертежей? Это так ради праздного любопытства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.3.2012, 16:01
Сообщение #56


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Fatik @ 28.3.2012, 15:54) *
Я это все понимаю, и не делаю так плохо, благо приучили, но вот на что сослаться, скажем, той же экспертизе или же в той же экспертизе? На основании чего? Опыта эксплуатации чертежей? Это так ради праздного любопытства.

Опыта строительства по чертежам. Риска аварий при пересечении сетей из-за ошибки чтения чертежей выполненных в разных масштабах. Кому охота рисковать из-за экономии бумаги? Что мешает сделать в одном масштабе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 28.3.2012, 16:37
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Serg Ivanov @ 28.3.2012, 17:01) *
Опыта строительства по чертежам. Риска аварий при пересечении сетей из-за ошибки чтения чертежей выполненных в разных масштабах. Кому охота рисковать из-за экономии бумаги? Что мешает сделать в одном масштабе?

Лично мне так даже удобней. Доводилось просто видеть проекты с разными масштабами и товарищ рогом упирался, думал, мож есть бумажка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 28.3.2012, 16:50
Сообщение #58


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Fatik @ 28.3.2012, 17:37) *
... и товарищ рогом упирался...

Олень видимо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 28.3.2012, 19:53
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



Объединенная? Высокого давления и х-п? А какой же Вам напор нужен по пп.2.30? И кнопка для чего? Поставьте Вило с частотным и держите это давление.. Если оно не больше 45-60м получается.

Да, наверное вы правы, я чего-то заморочилась, что нужно как на внутрянке отдельные насосы на х-п и на пожар. blink.gif
получается у меня пож насосы подключены параллельно с х-п в одной связке? расходы по х-п 2,6 л/с, на пожар 10л/с.
сила привычки. страшно пож насосы и х-п параллельно ставить....
и да, у меня граничные условия для зоны - не превышение 60м в сети. поэтому ставлю одну насосную, но от нее (как гребенка) отдельные нитки на две зоны (т.е. 2 по 2) с регуляторами давления на 1ую зону.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 28.3.2012, 21:11
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(kimreg @ 28.3.2012, 10:13) *
в форуме пожарки вообще тишина и нет никого сутками helpsmilie.gif
На том подфоруме должны разбираться только вопросы автоматического пожаротушения. (Это мое личное мнение). А Ваш вопрос как раз там, где нужно. Однажды я предлагал модераторам переименовать подфорум "Пожаротушение" в "Системы автоматического пожаротушения", но не нашел понимания с их стороны.

Сообщение отредактировал Skorpion - 28.3.2012, 21:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных