Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Последовательная схема ГВС
angelsun
сообщение 27.4.2011, 14:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.6.2010
Пользователь №: 59490



Здравствуйте... помогите пожалуйста...нужна методика подбора теплообменников ГВС подключенных по последовательной схеме....в СП "Тепловые пункты" дана методика, но там не указана что за схема и есть один заковыристый пункт к которому прицепился эксперт...еще он (эксперт) утверждает что расходы по греющему контуру по ступеням должны быть разные...так ли это? и хотелось бы знать где это прописано...потому как производители и расчетчики теплообменников утверждают обратное....да и с температурами меня эксперт запутал....хотелось бы ясности...заранее благодарна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.4.2011, 17:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы имели, наверно, ввиду смешанное подключение: 1 ступень последовательно с отоплением, 2 ступень - параллельно, это по греющему контуру. По воде, обе ступени последовательно.
По греющему контуру расходы в ступенях разные. По первой ступени проходит вся обратка от отопления. По второй столько, сколько нужно чтоб догреть воду после первой ступени до нормативной температуры - регулируется клапаном с приводом.
А по воде расход одинаковый - последовательное соединение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
angelsun
сообщение 28.4.2011, 7:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.6.2010
Пользователь №: 59490



Цитата(jota @ 27.4.2011, 18:48) *
Вы имели, наверно, ввиду смешанное подключение: 1 ступень последовательно с отоплением, 2 ступень - параллельно, это по греющему контуру. По воде, обе ступени последовательно.
По греющему контуру расходы в ступенях разные. По первой ступени проходит вся обратка от отопления. По второй столько, сколько нужно чтоб догреть воду после первой ступени до нормативной температуры - регулируется клапаном с приводом.
А по воде расход одинаковый - последовательное соединение.




Да схемы вы описали верно но....это зимой....теплообменники ГВС подбираются же на летний режим...а летом нет отопления...соответственно сколько клапан пропустил на вторую ступень столько же и через первую пройдет...или я что-то не так понимаю? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.4.2011, 9:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(angelsun @ 28.4.2011, 7:27) *
....теплообменники ГВС подбираются же на летний режим...а летом нет отопления...соответственно сколько клапан пропустил на вторую ступень столько же и через первую пройдет...

Верно. Теплообменники подбираются на летний режим, когда 1 и 2 ступени подключены последовательно как по термофикату, так и по воде. Летом в ТО первой и второй ступени проток одинаковый.

Сообщение отредактировал jota - 28.4.2011, 9:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
angelsun
сообщение 28.4.2011, 10:00
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.6.2010
Пользователь №: 59490



вот...а он утверждает что расход должен быть разный....и помогите разобраться с температурами...график срезки теплосети 70-40 С...нагреваемая сторона 5-60 С...эксперт настаивает на чтобы на выходе 1 ступени и на входе 2 ступени было 50 С...это по греющей стороне...по нагреваемой 5-40 и 40-60 С...у меня так не получается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.4.2011, 10:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(angelsun @ 28.4.2011, 10:00) *
вот...а он утверждает что расход должен быть разный....и помогите разобраться с температурами...график срезки теплосети 70-40 С...нагреваемая сторона 5-60 С...эксперт настаивает на чтобы на выходе 1 ступени и на входе 2 ступени было 50 С...это по греющей стороне...по нагреваемой 5-40 и 40-60 С...у меня так не получается...

Во-первых утверждения свои эксперт должен обосновывать ссылками на нормы, а не утверждать....и об этом ему надо напомнить.
Обычно количество пластин в 1 и 2 ступенях в комбинированных двухступенчатых теплообменниках одинаковое. Если же Вы ставите 2 разных теплообменника то порядок расчёта несколько иной. Первую ступень тогда надо считать на работу с обраткой отопления с расчётной температурой Т2. Тут можно увеличивать количество пластин в первой ступени, чтобы сбить Т2, если есть такая задача.
См так же
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t26944.html

http://www.теплообменник.рф/about/press/pu...teploobmennikov

На сайте Данфосс есть программа для подбора теплообменников
Программа Danfoss Heat Exchanger Calculation Tool
см: http://ru.heating.danfoss.com/Content/91A5...335_SIT130.html
Распечатки протокола расчётов этой программы можете приложить к проекту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zsertgb
сообщение 28.4.2011, 11:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 1.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23122



СП 41-101-95
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
"2. Распределение расчетной тепловой производительности водоподогревателей между I и II ступенями осуществляется исходя из условия, что нагреваемая вода во II ступени догревается до температуры th = 60 °С, а в I ступени — до температуры , определяемой технико-экономическим расчетом или принимаемой на 5 °С менее температуры сетевой воды в обратном трубопроводе в точке излома графика."
В вашем случае нагреваемая вода после первой ступени должна быть 35°С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yaver
сообщение 23.5.2011, 13:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107149



Теплообменник для ГВС, независимо от схемы подключения считается на переходный режим работы в точке излома графика теплоснабжения. в этот период отопление уже работает и соответственно при двухступенчатой смешанной схеме подключения расходы теплоносителя для первой и второй ступеней различны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AMADA
сообщение 23.3.2012, 20:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.11.2010
Пользователь №: 81594



Цитата(angelsun @ 27.4.2011, 13:36) *
Здравствуйте... помогите пожалуйста...нужна методика подбора теплообменников ГВС подключенных по последовательной схеме....в СП "Тепловые пункты" дана методика, но там не указана что за схема и есть один заковыристый пункт к которому прицепился эксперт...еще он (эксперт) утверждает что расходы по греющему контуру по ступеням должны быть разные...так ли это? и хотелось бы знать где это прописано...потому как производители и расчетчики теплообменников утверждают обратное....да и с температурами меня эксперт запутал....хотелось бы ясности...заранее благодарна

Подскажите схему обьвязки 3 паралельных теплообменников -требование температура обратки 50 .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 23.3.2012, 21:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Эксперт,похоже, из эпохи развитого социализма. Тут, на форуме раньше была программка в DOS по разделению нагрузки и подбору скоростников. Вы с ее помощью разбейте потоки и нагрузки, а пластинчатые уже подберите по данным скоростников. Впрочем, что-то подсказывает, что мучать Вас будет этот эксперт до Вашей капитуляции...

Сообщение отредактировал испытатель - 23.3.2012, 21:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.rar ( 1019,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 0:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных