Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопрос по количеству пожарных кранов.
alexandrpjatkov
сообщение 28.4.2011, 8:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Имеется здание со встроенным подземным паркингом, техническим этажом, офисными и производственными помещениями. Все в паркинге имеется автоматическое пожаротушение с подцепленными на него 4-мя пожарными шкафами. Все остальные сети разведены по техническому этажу. На системе холодного водоснабжения так же имеется 12 пожарных шкафов. имеются следующие вопросы:
В соответствиис п.9.1. СНиП 2.04.01-85*: "Системы внутренних водопроводов холодной воды следует принимать...тупиковыми, если допускается перерыв а подаче воды и при числе пожарных кранов до 12..." Cтоит ли в данном случае учитывать те пожарные краны которые на системе автоматического пожаротушения? Если нет то необходимо ли кольцевать водопровод или все таки делать тупиковым (т.е. в данном пункте СНиПа "до 12"-это включительно или нет?)?

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.4.2011, 8:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 28.4.2011, 8:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



По-моему, если ввод совместныи, то стоит, если на АП отдельный, то нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 28.4.2011, 8:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Сантех10 @ 28.4.2011, 11:39) *
По-моему, если ввод совместныи, то стоит, если на АП отдельный, то нет.

Ввод совместный но те 4 шкафа которые подцеполены на АПТ они итак подключены к закольцованной системе. Стоит ли в данном случае кольцевать те 12 шкафов которые расположены на системе холодного водопровода?

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.4.2011, 8:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 28.4.2011, 8:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Я бы вообще отделил В1 от В2 и от АПТ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 28.4.2011, 9:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Сантех10 @ 28.4.2011, 11:58) *
Я бы вообще отделил В1 от В2 и от АПТ

Тем не менее такое объединение допускается. Повесив 4 шкафа на АПТ я экономлю трубы (это важно т.к. наша организация и монтирует этот объект и требуют экономию). А объединив остальные шкафы с холодным водоснабжением я избежал застаивания воды пожарных кранах. но меня интересует вопрос нужно ли в данном случае кольцевать те шккфы которые находятся на холодном водопроводе?

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.4.2011, 9:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 28.4.2011, 9:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



то есть Вас интересует, экономить ли дальше, или уже экономия кончилась? )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 28.4.2011, 9:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(даниил @ 28.4.2011, 12:17) *
то есть Вас интересует, экономить ли дальше, или уже экономия кончилась? )))

еня интересует как сделать правильно, не потратив при этом лишних материалов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 28.4.2011, 11:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Цитата(Сантех10 @ 28.4.2011, 9:58) *
Я бы вообще отделил В1 от В2 и от АПТ

Что значит вообще отделил? Отдельно ввод В2?
Это имеет смысл делать, если наружные сети раздельные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 28.4.2011, 11:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



А большая экономия выходит? заложите еще 1 ПК и кольцуйте)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 28.4.2011, 11:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Цитата(alexandrpjatkov @ 28.4.2011, 9:42) *
Ввод совместный но те 4 шкафа которые подцеполены на АПТ они итак подключены к закольцованной системе. Стоит ли в данном случае кольцевать те 12 шкафов которые расположены на системе холодного водопровода?

Так у вас один ввод или два?
Судя по всему у вас должно быть два ввода водопровода (вы же говорите, что ввод один для всех водопроводов). Если два вода, то их нужно кольцевать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 28.4.2011, 11:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Водонос @ 28.4.2011, 14:18) *
Так у вас один ввод или два?

2 общих ввода (спаренная прокладка и один водомерный узел) т.к. общее количество пожарных кранов на автоматическом пожаротушении и на холодном водопроводе все-таки больше 12
Цитата(Водонос @ 28.4.2011, 14:18) *
Если два вода, то их нужно кольцевать.

Читаем СНиП:"9.1. Системы внутренних водопроводов холодной воды следует принимать:
тупиковыми, если допускается перерыв а подаче воды и при числе пожарных кранов до 12..."
Обращаю внимание -тут говорится только про системы внутренних трубопроводов холодной воды (как я догадываюсь-про какую либо отдельно-взятую систему), а не про суммарное количество пожарных кранов на всех системах. Или я не прав?

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.4.2011, 11:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 28.4.2011, 11:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(BUG87 @ 28.4.2011, 14:18) *
А большая экономия выходит? заложите еще 1 ПК и кольцуйте)))

Я не смогу это обосновать технически, т.к. в моем случае каждая точка должна орошаться с 2 струй, а если воткнуть еще один кран то получится что некоторые помещения орошаются с трех струй. Нормам это не противоречит, но и необходимость этого пожарного шкафа я никому доказать не смогу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 28.4.2011, 11:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



По ходу у вас действительно каждый рубль на учете! до 12 - это значит максимум 11.
ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARAUL
сообщение 28.4.2011, 13:03
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 4.6.2009
Пользователь №: 34435



BUG87
Цитата
По ходу у вас действительно каждый рубль на учете! до 12 - это значит максимум 11.


следует читать до 12 включительно, есть разъеснение по этому поводу Добромыслова.

BUG87
Цитата
По ходу у вас действительно каждый рубль на учете! до 12 - это значит максимум 11.


следует читать до 12 включительно, есть разъеснение по этому поводу Добромыслова.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 28.4.2011, 13:36
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(KARAUL @ 28.4.2011, 16:03) *
следует читать до 12 включительно, есть разъеснение по этому поводу Добромыслова.

Не поделитесь ссылкой на эти разъяснения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.4.2011, 14:39
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexandrpjatkov @ 28.4.2011, 11:28) *
Обращаю внимание -тут говорится только про системы внутренних трубопроводов холодной воды (как я догадываюсь-про какую либо отдельно-взятую систему), а не про суммарное количество пожарных кранов на всех системах. Или я не прав?

Речь идёт о суммарном количестве пожарных кранов в здании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NatalyaG
сообщение 28.4.2011, 19:09
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94964



Про количество ПК написано в рекомендациях к СНиП 2.04.01-85*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twiggy
сообщение 29.4.2011, 8:09
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308



Имхо пункт в нормах четко говорит "системы внутренних водопроводов ....при числе пожарных кранов...",т.е. 1. система обединенная В2 и 2. система АУП. Считаем количество ПК для каждой системы. Но кольцевые сети пожаротушения с двумя вводами более надежные. Далее СП 10
4.1.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необхо-
димость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение
надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2.
4.1.8 Свободное давление у пожарных кранов должны обеспечивать получение компактных по-
жарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и
удаленной части помещения.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARAUL
сообщение 29.4.2011, 8:24
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 4.6.2009
Пользователь №: 34435



Цитата(alexandrpjatkov @ 28.4.2011, 14:36) *
Не поделитесь ссылкой на эти разъяснения?

Я взял это здесь http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?n...p;version=print
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.4.2011, 9:15
Сообщение #20


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(KARAUL @ 29.4.2011, 8:24) *

- В соответствии с п. 9.1 СНиПа 2.04.01-85* два и более ввода следует предусматривать для зданий, в которых установлено более 12 пожарных кранов (т. е. 13 и более). В соответствии с тем же пунктом при числе пожарных кранов до 12 (т. е. 12 и меньше) следует устраивать тупиковую сеть. Однако при двух тупиковых трубопроводах следует также устраивать два (и более) ввода, которые к тому же должны быть закольцованы.
ИМХО, ответ исчерпывающий.
Казуистикой о ПК на разных системах не прикроешься.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 29.4.2011, 12:40
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Цитата(KARAUL @ 28.4.2011, 14:03) *
BUG87

следует читать до 12 включительно, есть разъеснение по этому поводу Добромыслова.


Ок! Я просто за безопасность)). Если нет четкого определение то, на мой взгяд, надо расчитывать систему на худший вариант

Сергей, у автора ,как я понял:
В1 - хоз-быт+ 12 ПК - не закольцовано
В2 - АУПТ + 4 ПК - закольцовано

а терь, с уточнением СНиПа - получается , что у него все правильно!

Сообщение отредактировал BUG87 - 29.4.2011, 12:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.4.2011, 13:24
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Согласен smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 13:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных