Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вениляция компрессорной станции, обсуждение решения
ssn
сообщение 13.3.2005, 13:32
Сообщение #1


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Здравствуйте.
Моя ситуация:
1 помещение компрессорной станции
2 станция не обслуживаемая (без персонала)
3 решил совместить вентиляцию с отоплением (большие тепловыделения)
4 кстати, определение тепловыделений тоже вызывает вопрос... мощность двигателей составляет 1600х4 кВт. Формулы для определения процента тепловыделений дают очень большой возможный диапазон... Решил условно для зимы 2,5%, для лета 5%
5 есть аккумуляторные установки. они имеют размеры (шкаф 2х2х4) Планировал организовать местный отсос над шкафом + общеобм приток + общеобм вытяжка.
6 на общеобм приоке и вытяжке вентагрегаты сдублированы
7 часть общеобм вытяжки естественная
8 на летний период вентиляция машзала с компрессорами - принудительная аэрация (крышные вентиляторы) + общеобменная приточка с организацией подсоса воздуха через проёмы.
9 на зимний период вентиляция машзала с компрессорами с 80% рециркуляцией (перераспределение телоты по помещениям)

Такой вот план....

10 + Помогите сорентироваться.... Сколько примерно времени на выполнение этого силами одного человека.
хотелось бы обсудить.... вроде и ветка для этого... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R.A.S.
сообщение 14.3.2005, 19:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 10.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 250



Вы точно не перепутали. 1600 кВт да еще 4 установки. Максимальная мощьность оборудования, которое я встречал, была какая-то молотилка 300 кВт. Так тоже долго думал, какие тепловыделения принять. Не могу себе представить, как 300 кВт в тепловую энергию могут перейти. Если это произойдет, то в районе этой молотилки температура повыситься градусов до 80.

А по времени, смотря какой проект хотите сделать. Тут же ведь как в сказке где барин шапки заказывал из шкуры. Одну сможешь сделать? Смогу. А две? Смогу. А пять? Смогу. А десять? Тоже смогу. В итоге у барина на голове десять мааленьких шапочек. Так и у нас. За пол года сможешь? Смогу. А за месяц? Смогу. А за неделю? Смогу. Правда на проект уже не очень похоже получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 15.3.2005, 6:47
Сообщение #3





Guest Forum






Не сказано главное - компрессорная чего - газа, аммиака, сжатого воздуха?

От этого идут все решения. По каждой технологии есть свои Правили безопасности и производственной санитарии. А также нормы технологического проектирования. Все это надо разыскивать.

Мощность 1600 квт - для компрессоров дело обычное. БОльшая часть мощности переходит в работу сжатия среды. А процент тепла - в НТП.

Но имеет значение режим работы. Все ли сразу работают. Обычно компрессора такой мощности вообще нельзя никогда останавливать. Но технология может быть всякая.

Далее надо учитывать возможность аварийной остановки. Перерыв электроснабжения. Хоть это наверняка должен быть объект 1 категории, в России все бывает.

Через сальники всегда бывают утечки среды. Если это не сжатый воздух - может быть взрыв или пожар. В НТП должна указываться необходимость аварийной вентиляции.

Конструкция вентиляции зависит от среды. Может потребоваться вариант с эжекторами.

То есть в данном случае - прежде всего разобраться с технологией. Искать нормы и проекты аналоги хотя бы. Поэтому конкретных советов не даю - могут "под монастырь" подвести.

Ну, а зная, что чертить - сделать можно быстро. Неделя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 15.3.2005, 11:55
Сообщение #4


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



уточняю - компрессорная сжатого воздуха и опасных вредностей там не предвидится (кроме аккумуляторной установки ШУОТ, да и то маленькой)
В связи с такими мощностями (работать будут одновременно 3 штуки, переодически 4, остановка - аварийная ситуация по технологии) и возникло желание использовать для отопления помещений теплоту от двигателей компрессоров.
(по расчету прикидывал, что если не отводить теплоту с машзала, то зимой (-32) температрура там установится порядка 60 С)
Тут возникла проблема с обеспечением теплофикацией (на случай полной остановки оборудования + потребности воздушной завесы)... Использовать электрокалориферы? вроде как дорого получится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tlc_*
сообщение 16.3.2005, 17:28
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(ssn @ Mar 13 2005, 13:33 )
Здравствуйте.
Моя ситуация:
1 помещение компрессорной станции
2 станция не обслуживаемая (без персонала)
3 решил совместить вентиляцию с отоплением (большие тепловыделения)
4 кстати, определение тепловыделений тоже вызывает вопрос... мощность двигателей составляет 1600х4 кВт. Формулы для определения процента тепловыделений дают очень большой возможный диапазон... Решил условно для зимы 2,5%, для лета 5%
5 есть аккумуляторные установки. они имеют размеры (шкаф 2х2х4) Планировал организовать местный отсос над шкафом + общеобм приток + общеобм вытяжка.
6 на общеобм приоке и вытяжке вентагрегаты сдублированы
7 часть общеобм вытяжки естественная
8 на летний период вентиляция машзала с компрессорами - принудительная аэрация (крышные вентиляторы) + общеобменная приточка с организацией подсоса воздуха через проёмы.
9 на зимний период вентиляция машзала с компрессорами с 80% рециркуляцией (перераспределение телоты по помещениям)

Такой вот план....

10 + Помогите сорентироваться.... Сколько примерно времени на выполнение этого силами одного человека.
хотелось бы обсудить.... вроде и ветка для этого... smile.gif

тепло от компрессора= (1-к.п.д.) х потребляемая эл. мощность.
Организация воздухообмена:
-приток в нижнюю зону
-вытяжка через дефлекторы
-фонари или вентиляторы для дымоудаления в верхней зоне.
время выполнения проекта-2 дня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 21.3.2005, 18:15
Сообщение #6


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Здравствуйте!
Помогите советом!
Есть помещение компрессорной станции сжатого воздуха. Запланированы определённые технические решения по вентиляции этого помещения. Прошу оценить и по возможности обсудить.
В приложенном файле описана ситуация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pustov
сообщение 22.3.2005, 17:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.3.2005
Из: М.О. пгтМонино
Пользователь №: 582



ssn, я был начальником отделения отвечаюшего за систему сжатого воздуха. Мог бы посоветовать, но не могу открыть твой файл
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 23.3.2005, 10:28
Сообщение #8


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Странно... файл набран в ворде и вроде как длжен открываться без особых проблем.
На самом деле вопрос там не по технологии сжатого воздуха, а по организации вентиляции и воздушного отопления...
Может ещё у кого не открывается и в этом причина тишины... вроде как скачивания есть... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lis_*
сообщение 24.3.2005, 16:57
Сообщение #9





Guest Forum






Ну tlc, Вы и сказанули !

" тепло от компрессора= (1-к.п.д.) х потребляемая эл. мощность. "

А Вы не подумали, что существенная часть теплоты уносится сжатым газом? Эта часть не просто существенная, она огромная mellow.gif

Если по вашей формуле подсчитать, там такие тепловыделения получатся... КПД такого компрессора порядка 75% biggrin.gif Одного КПД для расчёта мало, компрессор - не лампочка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 24.3.2005, 18:54
Сообщение #10


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Конструкция компрессора блочная (всё в одной большой коробке) и отведение тепла от сжимаемого воздуха - водяное.
Воздушным охлаждением отводится только теплота от двигателя. КПД компрессора по паспорту 97%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 25.3.2005, 6:40
Сообщение #11





Guest Forum






>ssn

Заходи на мой форум, там стали появляться советы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_tanya_*
сообщение 19.7.2006, 16:37
Сообщение #12





Guest Forum






Как выполнить вентиляцию компрессорной? Какая температура воздуха приемлема для работы компрессоров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 19.7.2006, 19:09
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Изначально внутренние параметры и даже кратность должен дать технолог, выполняющий эту компрессорную. +5 будет достаточно, если нет рабочих мест (чтобы масло не замерзало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 20.7.2006, 13:31
Сообщение #14





Guest Forum






У меня была компрессорная, где надо было +10. Но там теплопоступлений была куча и еще и кондер вешали. Трясите заказчика на предмет технологического задания или хотя бы пусть найдет инструкцию к этим компрессорам и там прочитает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makc
сообщение 20.7.2006, 13:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 13.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2345



РД 45.120-2000 Городские и сельские телефонные сети

Таблица 17.4 - Расчетная температура воздуха для отопления и кратность воздухообмена


Компрессорная t=10 приток 1кр. вытяжка -


Но это маловато будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 20.7.2006, 20:41
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



По памяти с последнего проекта с компрессорной: приток на компенсацию тепловыделений от компрессоров (в случае, когда компрессор берет воздух на сжатия с улицы). Компрессор сам засасывал воздух из помещения и через выхлопные короба выбрасывал наружу. Общеобменка - 1 крат. А приток в помещение от вентиляторов с фильтрами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 21.7.2006, 4:11
Сообщение #17


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Видел разные компрессорные. Понравилась одна: перегретый воздух их верхней зоны использовался для воздушного отопления всех соседних помещений.

Постоянных рабочих мест не было, естественной вентиляции тоже, хотя надо было бы. Кратность летом около 30, приток без подогрева. зимой уменьшали механически. На случай отключения компрессоров: дежурное воздушное отопление (пушка).

Мощность не помню - три компрессора с водяным охлаждением, размером с большой легковой автомобиль на боку.

С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 21.7.2006, 8:52
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



А отрасль какая?

С уважением Вадим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 21.7.2006, 9:02
Сообщение #19


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



Компрессорные компрессорным рознь. Я работал на компрессорной - ожижения воздуха - там было водяное охлаждение компрессоров. Т.е. на компрессорах была водяная рубашка, насосом вода подавалась в компрессор, затем подогретая поступала в радиатор, который продувался осевым вентилятором. Так вот - количество воздуха, которое нужно компрессору для охлаждения должен давать производитель! Т.к. все очень индивидуально. А для помещения компрессорной, как уже сказали - нужно +10 поддерживать, хотя летом - это не реально... Кондиционер в компрессорную вряд ли будет кто вешать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 21.7.2006, 16:23
Сообщение #20


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Это было производство синтетических напитков... Я всё больше по заводам. Документация была на иностренном языке. Внятного техзадания на проектирование не было, но можно замерить температуру по факту и прикинуть поступления.

Так что компрессорная компрессорной рознь. Надо вырвать докуметрацию на сами компрессоры, она должны быть обязательно, ну и действовать соответственно.

В компрессорной нет постоянных рабочих мест (обычно), так как по шуму не проходит. Вентиляция там чисто технологическая - основной смысл для знакомых мне видов компрессорных - избежать перегрева по условиям работы самого компрессора, ну и предотвратить воздухообмен со смежными помещениями, если они есть.

С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_зелёная_*
сообщение 24.7.2006, 10:39
Сообщение #21





Guest Forum






А вот у меня компрессорная находится на сильно запылённом предприятии. Заказчик естесственно попросил сделать пылеосаждающую воздухозаборную камеру перед компрессорами и вокруг градирни, которая должна располагаться на крыше. Вообще никогда не сталкивалась с этим, может что подскажите насчёт этих пылеосаждающих камер? Что там хоть должно быть? Фильтры я так понимаю... bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 24.7.2006, 12:18
Сообщение #22


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



че-то по-моему, сейчас пылеосаждающие камеры запретили ставить - ставь циклон 4БЦШ, или фильтр-циклон типа РЦИ, или РЦИЭ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zonton
сообщение 24.7.2006, 12:32
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 14.6.2006
Пользователь №: 3140



Цитата(зелёная @ Jul 24 2006, 11:39 )
А вот у меня компрессорная находится на сильно запылённом предприятии.

А пыль то какого рода? (Мучная, цементная....) От этого и зависит че за циклон туда пихать. Но РЦИ(Э) это очень дорого. Есть варианты по-дешевле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_зелёная_*
сообщение 24.7.2006, 14:51
Сообщение #24





Guest Forum






Ваще ничего не знаю,просто написали сильно запылённое...Я даже врядли буду делать этот проект,но вот прсят для оценки....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 24.7.2006, 16:12
Сообщение #25


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Юморист этот заказчик. На входе компрессора (на память) 1 мг/м3 должно быть, какая камера?
Для обычной атмосферной пыли это не каждый фильтр даст... Сильно запылённое - это может быть 20 мг/м3, - ещё не видно, и 200 - пыль уже хорошо видно - мгла такая в воздухе. Детали зависят от типа пыли.

А если больше 1 мг, то ребята, что приедут его налаживать (по путнему), не должны на гарантию ставить. Несколько раз нам по этому поводу приходилось делать замеры запылённости. Нет протоколов аккредитованной лаборатории - нет гарантии производителя.

Впрочем, как показывает опыт, возможно всё.

С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Kord_*
сообщение 24.7.2006, 17:19
Сообщение #26





Guest Forum






Проблема серьезаня.
Разделите ее на две части6
1. Фильтрация от пыли на всасывании в компрессор. Лучше всего подойдут фильтры на основе ячеек ФЯР с пропиткой смеси масла состава по согласованию с производителем компрессора. и фильтры чистить (промывать) по потребности (при сильной запыленности - два раза в неделю). Для этого в компрессорной должно быть специальное помещение. да еще с подогревом промывочной ванны. Всасывание в фильтр выполняется по типу "лабиринт" - это и есть пылеосадочная камера. Если фильтров таких нет, то обычные поршневые компрессоры на заводах ЖБИ за 2 года полностью выходят из строя - абразивный износ.
2. Градирня сама является мощным фильтром пыли. надо систему охлаждения компрессоров проектировать с отстойниками.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_зелёная_*
сообщение 25.7.2006, 9:17
Сообщение #27





Guest Forum






А можно ли поставить климатическую установку с фильтром? Там же надо и температуру поддерживать в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_зелёная_*
сообщение 25.7.2006, 15:37
Сообщение #28





Guest Forum






А каким образом вы подводили воздух к компрессорам? Если,например, делать сначала пылеосадочную камеру,потом фильтр какой0нить, после них же нужно ставить вентилятор, что бы обеспечить нужный объём воздуха для компрессоров? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 25.7.2006, 20:04
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



В нашем случае дело было так: воздух для охлаждения компрессора и на сжатие брался из помещения. Приток - через вентиляторы с карманными фильтрами по расчету на ассимиляцию тепла. Выброс нагретого воздуха - короба прямо от компрессоров (у них были свои небольшие вентиляторы) с возможностью в зимний период теплый воздух выбрасывать в помещение для обогрева. + 1 кратная общеобменная вытяжка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_зелёная_*
сообщение 26.7.2006, 8:48
Сообщение #30





Guest Forum






А у меня в помещении стоит 6 компрессоров с общим расходом воздуха где-то 41 м.куб/сек, по-моему это слишком,что бы брать воздух из помещения. Думаю,что надо провести воздуховоды сразу из пылеосадочной камеры, вот только не могу найти как посчитать эту камеру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 13:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных