> Кондиционер, Заправка кондиционера
Гость_Бобр451_*
сообщение 4.5.2011, 17:15
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте люди добрые ! Купил новый кондиционер на 410А фреоне можно его заправить 22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 4.5.2011, 17:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



НЕТ!

Зачем заправить - фреона нет - причина - устранить причину - опрессовать азотом - свакуумировать - заправить R410a по весам (норма запрвки написана на внешнем блоке сплит-системы).
Всё должен делать специалист.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 4.5.2011, 21:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2018
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Вообще-то, новый кондиционер идет с заводской заправкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 5.5.2011, 8:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(Бобр451 @ 4.5.2011, 18:15) *
...новый кондиционер на 410А фреоне можно его заправить 22


Поглумлюсь немного. rolleyes.gif Заправить - можно, но работать после этого он будет недолго tongue.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Split-Alex
сообщение 6.5.2011, 22:08
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 1.5.2011
Из: Ашхабад
Пользователь №: 106073



Там даже на компрессоре должно быть написано на Английском. "Заправлять только R410a" Стуканет Ваш компрессор после такой запрвки. А опресовывать азотом совсем не обязательно. Можно просто тщательно от вакуумировать. Опресовка азотом необходима для более крупных машин. Для обычной сплит-системы это дорого и не так необходимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 7.5.2011, 15:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(Split-Alex @ 6.5.2011, 23:08) *
. А опресовывать азотом совсем не обязательно. Можно просто тщательно от вакуумировать. Опресовка азотом необходима для более крупных машин. Для обычной сплит-системы это дорого и не так необходимо.

Да ну! smile.gif
Если система новая - то конечно, кто будет заморачиваться.
А вот если была утечка - то где гарантия что только в найденном месте??? Вакуумируйте - хапайте воздуха в негерметичную систему.
5 мин масло на воздухе - фильтр осушитель
Больше - замена масла - это так, для информации - требование производителя.
А насчёт дорого, лукавство, заправка азотом баллона 650 руб. А потратите на опрессовку системы 2-3% от объёма. 500 руб. за работу вполне хватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 9:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных