Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Прокомментируйте схему подключения от центрального отопления
elmix
сообщение 9.5.2011, 17:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.5.2011
Из: Махачкала
Пользователь №: 107019



Приобрел на днях теплообменник ГВС от котла Navien Ace 35K на 30.000 Ккал/ч (правда придется припаять 4 резьбы на выходы), трехходовой клапан с термоголовкой и выносным датчиком Herts 1", насос Wita и остальное, что необходимо для смесительного узла (три коллектора с выходами Valtec, 2 водухоотводчика автом. угловых, манометр 10 бар, грязевой фильтр для теплоносителя). Все перечисленное приобрел в магазине (есть у них даже сайт - www.mirtepla05.ru), продавец кот. сам мне подбирал то, что необходимо для нормальной работы смесительного узла (говорил, что имеет большой опыт в установке отоплении-водоснабжении, и в частности ТП - пришлось поверить на слово). Также он дал мне схему узла подмеса (во вложенной картинке). Там же приобрел 100 метров 16 мм МП трубы Henco за 45 руб/м. Вопросы у меня следующие:
1. Будет ли справляться со своей функцией 35Квт теплообменник (площадь отапливаемых полов - 12-13 кв. м.). 2. Еще меня смущает то, что он (ТО) предназначен для ГВС, а что если температура в ЦО будет 70-80 гр.? 3. Трехходовой клапан у на схеме, как я потом заметил, подключен в обратку, идущую от труб ТП, и к нему подключена хол. вода - не лучше ли этот самый клапан поключить перед насосом, а вместо холодной воды поключить воду от обратки? 4. Хватит ли один грязевик для очищения теплоносителя с ЦО от грязи перед теплообменником или лучше поставить еще небольшой фильтр более тонкой очистки, и какой посоветуете, чтобы особо не уменьшал давление в ЦО?
P.S. Извинияюсь за качество схемы. Мне, просто, значительно проще отсканировать то, что нарисовали, нем сделать на компе свою схему. Надеюсь, что на схеме все понятно, но если что попробую разъяснить ее. Заранее спасибо за ответ.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Image0009.JPG ( 342,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.5.2011, 18:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если так собираетесь подключать тёплые полы, то это чушь. И зачем на тёплые полы холодная вода? Где этот ваш 3 ходовой?
И что, 35 кВт к стояку отопления хотите подключить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elmix
сообщение 9.5.2011, 18:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.5.2011
Из: Махачкала
Пользователь №: 107019



Цитата(jota @ 9.5.2011, 18:00) *
Если так собираетесь подключать тёплые полы, то это чушь. И зачем на тёплые полы холодная вода?

Так и я о том же: лучше будет смешивать горячую воду (если конечно она будет настолько горяча, что ее надо будет смешивать) с водой, идущих от труб ТП (обраткой). Кстати, схему нарисовал мастер-продавец smile.gif

Цитата(jota @ 9.5.2011, 18:00) *
Где этот ваш 3 ходовой?

Трехходовой клапан, как я понимаю, находится на месте соединения холодной воды с обраткой.

Цитата(jota @ 9.5.2011, 18:00) *
И что, 35 кВт к стояку отопления хотите подключить?

Можно и так сказать, если вы имеете ввиду подключение трубы идущей от стояка ЦО на теплообменник для снятия тепла для моего ТП.

Заранее хочу предупредить, что имеется разрешение от управдома на подключение ТП к ЦО , в случае если не будут от этого страдать соседи. В связи с этим еще один вопрос: будет ли какое-либо значимое снижение давления/температуры в стояке ЦО из-за небольшого теплообменника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.5.2011, 20:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(elmix @ 9.5.2011, 18:37) *
Так и я о том же: лучше будет смешивать горячую воду (если конечно она будет настолько горяча, что ее надо будет смешивать) с водой, идущих от труб ТП (обраткой). Кстати, схему нарисовал мастер-продавец smile.gif
Трехходовой клапан, как я понимаю, находится на месте соединения холодной воды с обраткой.
Можно и так сказать, если вы имеете ввиду подключение трубы идущей от стояка ЦО на теплообменник для снятия тепла для моего ТП.

Холодная вода там скорее всего для заполнения контура тёплого пола. Тогда должен быть предохранительный клапан и расширительный сосудик. Иначе ваши пластмассовые трубки порвёт как тузик грелку....
Непонятно где трёхходовой, но только не для подключения хв.
Теплообменник имеет большее сопротивление чем радиатор. И с чего решили, что в однотрубном подключении с перемычкой вода потечёт в теплообменник, а не по перемычке?
Вообще, без схемы только из объяснений я мало что понял.
Может другие будут догадливее...

Сообщение отредактировал jota - 9.5.2011, 20:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elmix
сообщение 9.5.2011, 23:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.5.2011
Из: Махачкала
Пользователь №: 107019



Цитата(jota @ 9.5.2011, 20:44) *
Вообще, без схемы только из объяснений я мало что понял.
Может другие будут догадливее...

Так схема вроде прилагается. Конечно не ахти, но все же... схема вроде...

Цитата(jota @ 9.5.2011, 20:44) *
Теплообменник имеет большее сопротивление чем радиатор. И с чего решили, что в однотрубном подключении с перемычкой вода потечёт в теплообменник, а не по перемычке?

Вода потечет по перемычке? А как же насос, который будет стоять после теплообменника? Ведь он должен засасывать воду даже через ТО, или я не прав?

Цитата(jota @ 9.5.2011, 20:44) *
Холодная вода там скорее всего для заполнения контура тёплого пола. Тогда должен быть предохранительный клапан и расширительный сосудик. Иначе ваши пластмассовые трубки порвёт как тузик грелку...

Об этом я не подумал (как в прочем и тот, кто накропал мне схему). Предохр. клапан еще наверное можно раздобыть, но расширительный сосудик... Неужели такой существует? И часто его используют в смес. узлах?

Цитата(jota @ 9.5.2011, 20:44) *
Непонятно где трёхходовой, но только не для подключения хв.

Понятно, что данный трехходовой должен быть на горячей воде (с датчиком на кранах, идущих на трубы ТП) и помешивать более холодную воду. Вот только непонятно, где он должен стоять: до насоса или после него; и какую воду он должен подмешивать: подмешанную воду обратки с холодной (ясно, что просто воды обратки для снижения температуры, регулируемом на датчике, не хватит), или к нему должны идти вода обратки и отдельно холодная? А вы как думаете?
Да уж... Задачка... с тремя неизвестными
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.5.2011, 11:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



По вашим описаниям получается следующая схема.
Сомневаюсь, что в теплообменник пойдёт вода из системы отопления - сопротивление теплообменника неизвестно и оно может быть значительно больше чем у радиатора.
Зачем вообще нужен теплообменник мне непонятно. Вы снимаете радиатор (отопительный прибор) и присоединяете тёплый пол (тоже отопительный прибор). Важно, чтобы мощность тёплых полов и гидравлическое сопротивление не превышало бывший радиатор. Для этого и ставится насос, который кроме подмеса для уменьшения температуры в тёплые полы ещё и уменьшает гидравлическое сопротивление основного потока.
Я думаю, теплообменник ненужен. Тогда ненужно предохранительного клапана и расширительного сосуда. Присоединяете ту часть схемы, что правее теплообменника

Сообщение отредактировал jota - 10.5.2011, 11:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rtytЬ_*
сообщение 10.5.2011, 13:11
Сообщение #7





Guest Forum






теплобоменник якобы для того, чтобы грязью не забились ТП... ну и защитить по давлению...
перемычкак канеш не к селу... а 3ехходового нет - вроде как насосом хотят управлять теплыми полами...
кароч, очередное кулибинство - сталкивался с таким - потом спрашивают: " я ж вроде технического склада ума - а чо не работает не пойму?"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elmix
сообщение 11.5.2011, 9:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.5.2011
Из: Махачкала
Пользователь №: 107019



Спасибо за ответы.
2rtytЬ Кулибинство не мое, а мастера с того магазина, где я брал все составл. теполого пола.
По поводу перемычки между трубами ЦО, может действительно - ну ее... в качель. Тогда вода ЦО спокойно пойдет туда, куда ее попросим.

2jota Схема мне понравилась. Конечно, проще и дешевле поставить без ТО, но как же быть тогда с повышенным давлением в ЦО (гидроударами), ТО может от этого обезопасить. Что касается грязи в центральном отоплении, то в любом случае (с ТО или без) придется ставить фильтры. Боюсь здесь один грязевик не хватит. И здесь возникают вопросы: какой ставить, будет ли снижение давления из-за него, как часто его придется чистить/менять?

Недавно мне предложили еще один вариант схемы с ТО - оцените если не трудно. Еще раз спасибо за ответы.

Сообщение отредактировал elmix - 11.5.2011, 9:35
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________1.jpg ( 98,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.5.2011, 9:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если снимете перемычку, есть опасность заткнуть стояк вообще. Фильтр ещё больше увеличит сопротивление. Вас будут бить все.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elmix
сообщение 11.5.2011, 10:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.5.2011
Из: Махачкала
Пользователь №: 107019



Почему без перемычки заткнется стояк, ведь он проходит через ТО или через трубы с помощью насоса, если нет ТО? Если нельзя фильтр, то как предохранить от загрязнения ТО или трубы?

Сообщение отредактировал elmix - 11.5.2011, 10:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.5.2011, 10:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(elmix @ 11.5.2011, 10:31) *
Почему без перемычки заткнется стояк, ведь он проходит через ТО или через трубы, если нет ТО с помощью насоса? Если нельзя фильтр, то как предохранить от загрязнения То или трубы?

Я Вам русским по-белому писал, что сопротивление теплообменника может оказаться выше сопротивления радиатора. Это сопротивление повысит сопротивление всего стояка если снимете перемычку и ещё плюс фильтр. Вода в этот стояк не пойдёт (она ж не дура, в отличие....), а распределится по другим стоякам, где сопротивление будет ниже.....
А если перемычку не снимете, вода может в теплообменник не пойти, а пройти через перемычку. Если обязательно хотите теплообменник, придётся ставить ещё один насос до него. Тогда можно и фильтр. Насос компенсирует потери в теплообменнике и фильтре. Но и в этом случае, перемычку снимать нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zshi
сообщение 11.5.2011, 10:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.10.2010
Из: МО
Пользователь №: 76735



Ув. автор, вы со своей ТСО сначала согласуйте задуманное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elmix
сообщение 11.5.2011, 12:14
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.5.2011
Из: Махачкала
Пользователь №: 107019



2jota Тогда получается 2 варианта: первый - с теплообменником, расшир. баком, предохранит. клапаном и дополнит. насосом (довольно дорогой, только более безопасный), второй - без ТО, расш. бака, предохр. клапана и дополнит. насоса, но с проблемами повышенного давления (гидроударами) в трубах ТП.
Да уж, задачка...
Или же в вашем варианте (без ТО) с проблемой гидроударов тоже можно как-то справиться? wink.gif

Сообщение отредактировал elmix - 11.5.2011, 12:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 14.5.2011, 17:32
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456



1-я нормальная схема, работать будет, 3х ходовик не нужен, подпитку из системы отопления сделать, на первичный контур еще термостат с малым сопротивлением добавить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.5.2011, 18:43
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(elmix @ 11.5.2011, 12:14) *
Тогда получается 2 варианта:

Нет, есть возврат к Вашей идее, но в одном случае - если известно гидравлическое сопротивление теплообменника. В случае, если его сопротивление близко к сопротивлению радиатора тогда можно смело подключать по той схеме, которую я с Ваших слов нарисовал.
А что боитесь гидроударов? Пластик слабее в соединениях. Сама труба прочная и выдерживает большие давления от 9 до 20 ат. Конечно смотря какую выберете. Я бы теплообменника не ставил. Только во время плановых опрессовок и промывок отключал бы полы кранами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elmix
сообщение 14.5.2011, 22:30
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.5.2011
Из: Махачкала
Пользователь №: 107019



Цитата(jota @ 14.5.2011, 18:43) *
Нет, есть возврат к Вашей идее, но в одном случае - если известно гидравлическое сопротивление теплообменника. В случае, если его сопротивление близко к сопротивлению радиатора тогда можно смело подключать по той схеме, которую я с Ваших слов нарисовал.
А что боитесь гидроударов? Пластик слабее в соединениях. Сама труба прочная и выдерживает большие давления от 9 до 20 ат. Конечно смотря какую выберете. Я бы теплообменника не ставил. Только во время плановых опрессовок и промывок отключал бы полы кранами.

Теплообменник (на картинках внизу) при всем гиморе его установки имеет все же пару-тройку существенных преимуществ. Это и значительно меньшие проблемы со стороны жека-тсо, если вдруг заявятся, можно будет показать, что я один аппарат, отдающий тепло заменил другим (если, конечно, как вы говорите их сопротивление почти идентичны, а как мне сказали, он не будет особо снижать давление). Это и значительно меньшая вероятность аварии (выхода жидкости из металлопластика под стяжкой из-за плохой воды), а в случае излития жидкости, то и воды много не выльется.
Но сколько же проблем с этим теплообменником. У кого не спрашивал, никто теплый пол через ЦО через теплообменник не устанавливал, хотя говорят, что идея очень хорошая.
Что касается трубы, то трубу взял Henco 16 мм с 0,4 мм слоем алюминия (вроде оригинальная, по крайней мере выглядит таковой и мастера подтвердили). Мастера трубу уже уложили, остался самый гимор.
Кстати, на ЦО, перед теплообменником, поставлю грязевик (сетка 500 мкрн) 1" и самосливной фильтр RBM 1" (очистка через сетку в 100 мкрн). Как по вашему будут они снижать давление, естественно, если они чистые?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  14052011188.jpg ( 932,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  14052011189.jpg ( 893,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  14052011190.jpg ( 898,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 15.5.2011, 17:51
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456



вот
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  11112007________.jpg ( 114,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elmix
сообщение 15.5.2011, 20:45
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.5.2011
Из: Махачкала
Пользователь №: 107019



2Allar 1. Для чего термостат на контуре ЦО, что он дает, если нет трехходовика?
2. 2 воздухоотвода на контуре центрального отопления: на всякий случай или дествительно необходимы?
3. Что-то с трубами на коллекторах я не разобрался. 4 крайние слева трубы, как я понял, для теплого пола - прямая и обратка, 1 мп труба малого диаметра - это подпитка. Для чего остальные трубы?

Сообщение отредактировал elmix - 15.5.2011, 20:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 15.5.2011, 21:20
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456



1 термостатом регулируется мощность теплообменника по первичному контуру, тем самым получая нужную температуру во вторичном контуре.
2 необходимы, тк получилось 2 верхних точки.
3 4 левых - ТП контрольного помещения, 4 на вторичные коллектора, подпитка и расширительный бак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elmix
сообщение 15.5.2011, 22:38
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.5.2011
Из: Махачкала
Пользователь №: 107019



Хорошая рабочая система. smile.gif
Только 2 вопроса осталось (если конечно вы лично знакомы с этой или подобной системой).
1. Неужели перед теплообменником хватает одного грязевика? Говорят паяный пластинчатый ТО быстро может забиться грязью. Я себе даже взял самопромывной фильтр, который задерживает значительно больше грязи чем грязевик, плюс сам грязевик.
2. Насколько сильно все-таки снижается давление и температура в контуре ЦО после теплообменника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 16.5.2011, 18:41
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456



1. С этой целью я и сделал подачу сверху, чтоб грязь вымывалась, через 3 года эксплуатации разобрал фильтр, было несколько песчинок. К самопромывному надо подходить осторожно, на нем сильно давление может просесть.
2. Давление на теплообменнике проседает мало, специально брал с запасом по мощности для хорошей гидравлики. Естественно температура падает до температуры вторичного теплоносителя 35С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.5.2011, 19:36
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Allar @ 16.5.2011, 18:41) *
2. Давление на теплообменнике проседает мало, специально брал с запасом по мощности для хорошей гидравлики. Естественно температура падает до температуры вторичного теплоносителя 35С.

Вы поставили на перемычку шарик, который во время работы вашего узла закрыт или прикрыт, т.е. закрывает (уменьшает) проток по перемычке - это вообще-то, если вы не последний потребитель на стояке - криминал. Ну или серъёзный повод получить в тыкву от соседей. laugh.gif
Тем более ещё грязевик и термостатный вентиль, которые тоже увеличивают сопротивление.
Автор. Что вы так боитесь грязи? Грязь - это не накипь. В теплообменнике с движением сверху вниз грязь не будет оседать так, как на дне радиатора, а будет вымываться потоком воды. В крайнем случае, после окончания сезона его можно снимать и промывать водопроводной водой из под крана под давлением

Сообщение отредактировал jota - 16.5.2011, 19:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elmix
сообщение 16.5.2011, 22:09
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.5.2011
Из: Махачкала
Пользователь №: 107019



Цитата(jota @ 16.5.2011, 20:36) *
Автор. Что вы так боитесь грязи? Грязь - это не накипь. В теплообменнике с движением сверху вниз грязь не будет оседать так, как на дне радиатора, а будет вымываться потоком воды. В крайнем случае, после окончания сезона его можно снимать и промывать водопроводной водой из под крана под давлением

По-вашему и грязевика не нужно? Как же грязь будет проходить через щелевидные пространства между пластинами теплообменника. Я постарался рассчитать примерное расстояние между пластинами. Толщина моего ТО Navien 30 Квт (фото на первой странице) - 33 мм. Пластин 16, в том числе и наружных. Нар. пластины толщиной по 1 мм, внутренние - примерно по 0,3 мм. Тогда получается расстояние между пластинами - 2 мм, даже меньше. И как же в пространстве в 2 мм. может смываться грязь. По-моему там любая грязь будет забиваться, тем более после появления накипи, кот. еще больше сузит пространство. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.5.2011, 22:18
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(elmix @ 16.5.2011, 22:09) *
тем более после появления накипи, кот. еще больше сузит пространство. sad.gif

Какая накипь в теплофикационной воде?
Дальнейший разговор теряет смысл....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elmix
сообщение 16.5.2011, 22:59
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.5.2011
Из: Махачкала
Пользователь №: 107019



Цитата(jota @ 16.5.2011, 23:18) *
Какая накипь в теплофикационной воде?
Дальнейший разговор теряет смысл....

Чем это я вас обидел? Как я знаю теплофикационная вода вырабатывается в ТЭЦ. А я и не говорил, что ЦО у нас от ТЭЦ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.5.2011, 1:49
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(elmix @ 16.5.2011, 22:59) *
Чем это я вас обидел? Как я знаю теплофикационная вода вырабатывается в ТЭЦ. А я и не говорил, что ЦО у нас от ТЭЦ.

Вы меня не обидели. Вы рассуждаете о том, чего не знаете.
Накипь это осаждение солей кальция и магния на греющей поверхности. Даже если бы в отоплении у вас циркулировала водопроводная жёсткая вода, накипь на вашем теплообменнике не выпадала бы, потому что в вашем теплообменнике вода отопления не нагревается, а остывает, отдавая тепло в низкотемпературный тёплый пол.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elmix
сообщение 17.5.2011, 2:33
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.5.2011
Из: Махачкала
Пользователь №: 107019



Цитата(jota @ 17.5.2011, 2:49) *
Вы меня не обидели. Вы рассуждаете о том, чего не знаете.
Накипь это осаждение солей кальция и магния на греющей поверхности. Даже если бы в отоплении у вас циркулировала водопроводная жёсткая вода, накипь на вашем теплообменнике не выпадала бы, потому что в вашем теплообменнике вода отопления не нагревается, а остывает, отдавая тепло в низкотемпературный тёплый пол.....

Может быть. В данной теме (отопление) я только начинаю разбираться. Поэтому прошу заранее меня простить за дилетантские вопросы. Теперь по существу. Первое, по поводу фильтров: вы не советуете ставить самопромывной, что и грязевик не нужен? Неужели любая грязь (ржавчина) будет смываться через эти узкие щелевидные пространства между пластинами?

Сообщение отредактировал elmix - 17.5.2011, 2:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 17.5.2011, 3:49
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456



Цитата(jota @ 16.5.2011, 19:36) *
Вы поставили на перемычку шарик, который во время работы вашего узла закрыт или прикрыт, т.е. закрывает (уменьшает) проток по перемычке - это вообще-то, если вы не последний потребитель на стояке - криминал. Ну или серъёзный повод получить в тыкву от соседей. laugh.gif
Тем более ещё грязевик и термостатный вентиль, которые тоже увеличивают сопротивление.

Да знаю, шарик ставил для подстраховки, но он не понадобился. Причем здесь положение на стояке? Будь первым или средним все равно при наличии злого умысла перекроется весь поток.
Термостат специальный с низким сопротивлением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.5.2011, 8:14
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(elmix @ 17.5.2011, 2:33) *
Неужели любая грязь (ржавчина) будет смываться через эти узкие щелевидные пространства между пластинами?

Этого я не могу утверждать без расчётов. Для определения возможности самоочищения ТО при потоке сверху вниз должна выдерживаться скорость не менее 0,3 м/с между пластинами. Фильтр задержит частицы более 1мм, поэтому если система старая то фильтр нужен для того, чтобы не пропустить частицы, которые могут по своим размерам застрять между пластинами....но он же увеличит гидравлические потери....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elmix
сообщение 17.5.2011, 11:55
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.5.2011
Из: Махачкала
Пользователь №: 107019



Цитата(jota @ 17.5.2011, 9:14) *
Этого я не могу утверждать без расчётов. Для определения возможности самоочищения ТО при потоке сверху вниз должна выдерживаться скорость не менее 0,3 м/с между пластинами. Фильтр задержит частицы более 1мм, поэтому если система старая то фильтр нужен для того, чтобы не пропустить частицы, которые могут по своим размерам застрять между пластинами....но он же увеличит гидравлические потери....

Спасибо. С фильтрами понятно. Система вроде не старая - дом сдан где-то 5-6 лет назад. Что касается скорости, то какая она я шас сказать не могу - подожду пока подключат отопление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных