> Строительство теплосети в зимний период
PaGal
сообщение 11.5.2011, 16:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Можно ли как-то доказать заказчику, что строить теплотрассу лучше все же в летний период?

Бюджетное финансирование, лечебное учреждение, Краснодар, tpo=-19 C. длина всей трассы примерно 500 тр.м.
Есть старая существующая подземная 2хтрубная т/сеть. которую предлагают сохранить для теплоснабжения в зимний период, пока будут строить новую (потом видимо ее просто похоронят). Новая - тоже подземная в монолитных ж/б каналах.
Мои доводы, что из-за этого вырастают капитальные затраты на строительство из-за увеличения глубины прокладки (пересечки со старой сетью) и габаритов ж/б конструкций (в 1,5-2 раза), снижается надежность тепловой сети (зимой будет менее качественный монтаж) и надежность монолитных железобетонных конструкций (в связи с перерывами в их заливке из-за низкой температуры) не действуют.
Доводы заказчика - надо будет освоить деньги зимой, а пока строят, куда я дену больных. В результате - странные углы поворота, приближения к фундаментам и камеры метра по 3-4 глубиной..

Сообщение отредактировал PaGal - 11.5.2011, 16:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.5.2011, 16:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Зимняя прокладка на смету не влияеет- в ней в любой сезон зимние стоят.
регион монтажа этой ТС скорей говорит о ненужности в большую часть зимнего времени прогрева бетона, некотором учете условий монтажа с точки зрения компенсации тепловой(вдруг растяжка П- компенсаторов понадобится),но время имеет стоимостное выражение, потому может доводы Заказчика более серьезны, ибо технические эти вопросы все решаемы(если решать и хотеть их решить).
Вопросы трассировки другое дело. Летом теплоснабжение больницы для обеспечения ГВС никто не отменял, и летом прокладка может потребовать таких камер и приближений. Как хотеть запроектировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 23:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных