Сопряжение Daikin с ПК, централизованное управлением кондиционированием |
|
|
Гость_Idgen_*
|
13.5.2011, 14:55
|
Guest Forum

|
Собираемся закупать и устанавливать канальные(6 блоков) и сплит(2 блока) Daikin на коттедж, они упорно впаривают свои шлюзы под LON DMS 504. Теперь вопросы:
*подойдут ли сторонние шлюзы для управления кондиционированием Daikin под LON? *везде пишут что протокол открытый, где же он? *есть ли какие другие методы централизованного управления Daikin'ами?
|
|
|
|
|
13.5.2011, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(Idgen @ 13.5.2011, 15:55)  Собираемся закупать и устанавливать канальные(6 блоков) и сплит(2 блока) Daikin на коттедж, они упорно впаривают свои шлюзы под LON DMS 504. Теперь вопросы:
*подойдут ли сторонние шлюзы для управления кондиционированием Daikin под LON? *везде пишут что протокол открытый, где же он? *есть ли какие другие методы централизованного управления Daikin'ами?
|
|
|
|
|
13.5.2011, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
http://www.intesis.comКрутим слева, ищем Daikin, выбираем нужный протокол. Кстати собственно какой протокол нужен - с чем сопрягать будете? Потому как помимо Intesis есть еще изделия других производителей, да у Daikin есть не только Lon-шлюз.
|
|
|
|
Гость_Idgen_*
|
14.5.2011, 16:30
|
Guest Forum

|
сопрягать все кондеи с компом, ещё в системе будет управление приточной вентиляцией и водным колорифером + котлом будерус, но это наверное реализуем по другому через ацп, собственно между ВАС и LON выбрали последний, не мо только найти его расшифровку, тупо что куда посылать!
Сообщение отредактировал Idgen - 14.5.2011, 16:33
|
|
|
|
|
14.5.2011, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата + котлом будерус У Logomatic есть KNX интерфейс. Для вентиляции можете взять Synco 700 с KNX. Так что логичнее всего шлюзовать Daikin в KNX, а не в LON. К тому же это дешевле и проще. И панели подберете по-вкусу владельцу. Но раз выбран дорого "геморрой" (Lonworks), то...
Сообщение отредактировал Abysmo - 14.5.2011, 18:44
|
|
|
|
Гость_Idgen_*
|
15.5.2011, 12:54
|
Guest Forum

|
Просто представители Daikin объснили что у них 2 протокола LON и BAС, если KNX предпочтительнее - я не против использовать его. Панель будет обычный тач-скрин, всё будет работать от нашей проги, а не с готового софта, потому мне нужно содержание протокола, чтобы испоьзовать микрокод в своей программе и сделать управление на экране как нам нужно а не то что навязывает производитель.
Сообщение отредактировал Idgen - 15.5.2011, 12:57
|
|
|
|
|
15.5.2011, 20:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Мне жаль владельца Вашего будущего творения. Искренне.
|
|
|
|
Гость_Idgen_*
|
16.5.2011, 13:17
|
Guest Forum

|
вот у нас так всегда, чуть что по делу мне жаль, обратитесь к профи и всё прочее, не зная команды делаем выводы, а на вопросы ответить лень...
|
|
|
|
|
16.5.2011, 14:03
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(Idgen @ 13.5.2011, 18:55)  Собираемся закупать и устанавливать канальные(6 блоков) и сплит(2 блока) Daikin на коттедж, они упорно впаривают свои шлюзы под LON DMS 504. Теперь вопросы:
*подойдут ли сторонние шлюзы для управления кондиционированием Daikin под LON? *везде пишут что протокол открытый, где же он? *есть ли какие другие методы централизованного управления Daikin'ами? Да на вопросы ответить не лень, только опытные люди вроде Abysmo отвечают сразу на несколько шагов вперед. Но если Вам нужен более долгий путь к правильным ответам, можно начать... 1. Возможно. 2. Lon - "открытый" протокол. Подробнее здесь http://www.lonmark.org/3. - с помощью пультов Дайкин, - через другие шлюзы DIIINet - другой протокол, - через расшифровку внутреннего закрытого протокола Дайкина DIIINet.
|
|
|
|
Гость_Idgen_*
|
16.5.2011, 14:35
|
Guest Forum

|
Другими словами, писать собственную прогу с собственной графической оболочкой под желания заказчика, соединять оборудование по LON через шлюз с ПК - утопия и лучше воспользоваться готовыми панелями с установленной программой, я так понимаю? Получить переменные для управления Будерусом и Дайкином по протоколу LON нужно или они стандарты?
Сообщение отредактировал Idgen - 16.5.2011, 14:41
|
|
|
|
|
16.5.2011, 15:45
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(Idgen @ 16.5.2011, 18:35)  Другими словами, писать собственную прогу с собственной графической оболочкой под желания заказчика, соединять оборудование по LON через шлюз с ПК - утопия и лучше воспользоваться готовыми панелями с установленной программой, я так понимаю? Получить переменные для управления Будерусом и Дайкином по протоколу LON нужно или они стандарты? 1. да 2. нужно.
|
|
|
|
|
16.5.2011, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата от у нас так всегда, чуть что по делу мне жаль, обратитесь к профи и всё прочее, не зная команды делаем выводы, а на вопросы ответить лень... Вы сами ответили на свой вопрос: Цитата Другими словами, писать собственную прогу с собственной графической оболочкой под желания заказчика, соединять оборудование по LON через шлюз с ПК - утопия и лучше воспользоваться готовыми панелями с установленной программой, я так понимаю? Я настоятельно рекомендую уйти от Lonworks и сделать все на KNX. Просто я знаю, что завтра Вам скажет сделать Ваш заказчик и попросит согласовать это дизайнером/архитектором. А Вы пока об этом можете только догадываться  То что он попросит сделать с точки зрения сроков поставки, дизайна и легкости настройки и программирования легче сделать на KNX.
Сообщение отредактировал Abysmo - 16.5.2011, 19:13
|
|
|
|
|
18.5.2011, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024

|
Ребята подскажите где можно взять документацию на холодильные машины Дайкин. интересует схема клеммных колодок для подключения в систему диспетчеризации. Холодилка EWWPO65KAW1M i EUWA200MZY-1S. Спасибо.
|
|
|
|
|
18.5.2011, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 22.2.2008
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881

|
Цитата(Abysmo @ 16.5.2011, 19:10)  Вы сами ответили на свой вопрос: Я настоятельно рекомендую уйти от Lonworks и сделать все на KNX. Просто я знаю, что завтра Вам скажет сделать Ваш заказчик и попросит согласовать это дизайнером/архитектором. А Вы пока об этом можете только догадываться  То что он попросит сделать с точки зрения сроков поставки, дизайна и легкости настройки и программирования легче сделать на KNX. А зачем уходить на KNX? Для климата стандарт де-факто как раз Лон. Опять таки, из недавнего опыта общения с Daikin системой очень не рекомендую брать "левые поделки". Может быть Вам повезет, и все сразу начнет работать, но лично я в этом сильно сомневаюсь. А вот если что-то работать не будет, Ваш запрос в техподдержку Daikin будет выглядеть весьма весело. Сами догадаетесь куда вас пошлют? ;-) Насколько большая система? У нас на недавнем объекте было 2 протокола: KNX (изначально на нем строилось управление светом и жалюзи) и LON (потом в процессе реализации Заказчик возжелал заиметь климат-контроль с использовованием радиаторов отопления, теплых полов, вентиляции и кондиционеров). А еще чуть попозже Заказчик захотел Диспетчеризацию (весь тот словесный бред, который он на нас вылез трансформировался именно в диспетчеризацию: визуальный контроль всех систем, журнал, аварии, e-mail и SMS оповещение). Мы реализовали связку протоколов и функции диспетчеризации и климат-контроля на контроллере JACE-240 (HAWK-240). Лон подключили через комплектную лоновскую карточку (можно было по Lon-IP, но нецелесообразно было еще и IP маршрутизатор в Лон покупать), KNX прицепили через KNX-IP роутер (был в системе). На контроллере был написан алгоритм климат-контроля (у заказчика было много фантастических "хотелок") и нарисованы экраны диспетчеризации. Настроили выход а Инет. Теперь заказчик может с любого домашнего компа или из-вне зайти на WEB страничку контроллера, авторизироваться и посмотреть что ему нужно. Ну и мы можем удаленно подключиться и добавить очередную его "хотелку".
|
|
|
|
Гость_Idgen_*
|
18.5.2011, 15:33
|
Guest Forum

|
Система из 6ти климатических зон, хотелок особых нет и не будет(заказчик консервативный), задача сделать централизованное управление климатом в них, есть приточная вентиляция с колорифером, 4кондея канальных, 2 сплит, котёл будерус с логматиком и всё. Планируем сделать всё под свой софт, чтобы в комплексе систему продать, а понаставить общедоступного софта любой сможет. Пока разбираемся как программировать под LON.
|
|
|
|
|
3.7.2011, 1:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 27.1.2008
Пользователь №: 14864

|
Поищите в google: CoolMaster.
Выйдет и дешевле, и нааамного проще...
|
|
|
|
|
19.6.2012, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.9.2011
Пользователь №: 122102

|
Подскажите, возможно ли использовать шлюзы Intesis DK-RC-MBS-1 совместно с наружными и внутренними блоками Daikin или же они должны устанавливаться только совместно с внутренними блоками? Не будет ли помехой наружный блок? Спасибо.
|
|
|
|
|
  |