> Электоросхема на мультисплит
Дядя Сережа
сообщение 15.5.2011, 14:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.11.2010
Пользователь №: 79419



Нужно сейчас нам трубы с проводкой под мульти-сплит заложить на 3 головы.
Техника прийдет только через полтора месяца. Мицубиси электрик.
Посмотрел мануал на электропроводку и ни чего не понял. Дуб, дубом я в этом деле. Помогите пожалуйста.=)
Я вам скан покажу, может переведете на русский язык, как там провода протягивать. Сколько жил и откуда чего идет.
Вот по ссылке: КАРТИНКА smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 15.5.2011, 14:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



4х1,5 на каждый внутренний блок от наружного + питание наружного 3х1,5, но я бы проложил 3х2,5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дядя Сережа
сообщение 15.5.2011, 20:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.11.2010
Пользователь №: 79419



SSA, спасибо вам большое! Но все же вы уверенны, что именно так? Слишком дорога будет мне цена ошибки. Вся трасса в штробы укладывается. Вы уж простите меня, но если не очень сложно, успокойте меня пожалуйста)))
Я просто лично вас не знаю, а в интернете всякие люди попадаются.

Сообщение отредактировал Дядя Сережа - 15.5.2011, 20:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexey_d
сообщение 15.5.2011, 20:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619



Цитата(Дядя Сережа @ 15.5.2011, 21:10) *
SSA, спасибо вам большое! Но все же вы уверенны, что именно так? Слишком дорога будет мне цена ошибки. Вся трасса в штробы укладывается. Вы уж простите меня, но если не очень сложно, успокойте меня пожалуйста)))
Я просто лично вас не знаю, а в интернете всякие люди попадаются.




всё правильно вам посоветовали выше,а на внутрянку я бы кинул даже не 1,5 квадрата,а 1 квадрат с головой. И что там непонятного в схеме!?, всё расписано очень понятным языком,так что делайте как вам советуют и будет вам счастье!

Сообщение отредактировал alexey_d - 15.5.2011, 21:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 15.5.2011, 21:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



На Вашем рисунке в правом нижнем углу - подключение трех внутренних блоков. Сами посчитайте, сколько проводов на каждый. Сечение 1,5 потому, что запитывается только электроника и вентилятор. Наружка потребляет по максимуму 7 А.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.5.2011, 4:26
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
4х1,5 на каждый внутренний блок от наружного + питание наружного 3х1,5, но я бы проложил 3х2,5.
+1

Цитата
Слишком дорога будет мне цена ошибки. Вся трасса в штробы укладывается. Вы уж простите меня, но если не очень сложно, успокойте меня пожалуйста)))
количество кабелей умножьте на два. и спите спокойно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дядя Сережа
сообщение 16.5.2011, 7:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.11.2010
Пользователь №: 79419



Большое всем спасибо!

Цитата(SSA @ 15.5.2011, 21:03) *
Сами посчитайте, сколько проводов на каждый. Сечение 1,5 потому, что запитывается только электроника и вентилятор. Наружка потребляет по максимуму 7 А.

Да, верно, по 4. Но просто на схеме нарисовано так, что можно подумать их надо соединять параллельно между собой. Мультисплит системы ни когда не ставил, это первая будет установка. По этому, возможно, такие глупые вопросы с моей стороны возникают. =)

Что бы не плодить бестолковые темы, если можно, задам еще один вопрос в этой теме:
Вызвали меня поставить обычную сплит-систему на уже готовую, заложенную трассу в штробе.
Смотрю и вижу: трубы торчащие из фасада, заложены в стене без изоляции, вообще голые.
Более того, на выходе они соприкасаются с металлической арматурой, которую уже срезать так просто не получается и трубы от нее отодвинуть нет технической возможности.
В общем, смонтировал, как есть. Хозяйке ни чего не сказал (меньше знаешь - спокойней спишь) Читал я поверхностно про блуждающие токи, что при соприкосновении разных металлов, один металл, разрушает другой. Вы не могли бы пояснить, на сколько это серьезно и какие возможные последствия могут быть?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.5.2011, 10:10
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(alexey_d @ 16.5.2011, 0:59) *
всё правильно вам посоветовали выше,а на внутрянку я бы кинул даже не 1,5 квадрата,а 1 квадрат с головой. И что там непонятного в схеме!?, всё расписано очень понятным языком,так что делайте как вам советуют и будет вам счастье!
четайте пуэ и не учите человека тому чего не знаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ar4i
сообщение 16.5.2011, 10:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 13.11.2009
Из: Kiev
Пользователь №: 40807



Не могу понять почему возникают такие вопросы...
У вас есть опред. оборудование опред. производителя..
Звоните в оф.представительство..или дилеру..
и получаете консультацию на интересующие вопросы.. и не будет подобных сомнений...
Цитата
Но все же вы уверенны, что именно так? Слишком дорога будет мне цена ошибки. Вся трасса в штробы укладывается. Вы уж простите меня, но если не очень сложно, успокойте меня пожалуйста)))


Форумчанам не тяжело ответить... но все таки)))))))

With best regards=)


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 16.5.2011, 15:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



2 Дядя Сережа
Я бы своим монтажникам запретил ставить. Деловая репутация, знаете ли...
Производительность системы будет ниже, на трубах конденсироваться влага и отмокать стена. На счет токов - медь более пассивный металл и в первую очередь будет корродировать сталь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дядя Сережа
сообщение 17.5.2011, 16:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.11.2010
Пользователь №: 79419



Цитата(ar4i @ 16.5.2011, 10:28) *
Не могу понять почему возникают такие вопросы...
У вас есть опред. оборудование опред. производителя..
Звоните в оф.представительство..или дилеру..
и получаете консультацию на интересующие вопросы.. и не будет подобных сомнений...

Форумчанам не тяжело ответить... но все таки)))))))

With best regards=)

Кому я позвоню, менеджеру по продажам? Их работа - работать с оптовыми клиентами и все. В техническом плане они очень слабо подкованы.


Цитата(SSA @ 16.5.2011, 15:20) *
2 Дядя Сережа
Я бы своим монтажникам запретил ставить. Деловая репутация, знаете ли...
Производительность системы будет ниже, на трубах конденсироваться влага и отмокать стена. На счет токов - медь более пассивный металл и в первую очередь будет корродировать сталь.

Спасибо большое за ответ.
Иногда, когда бурить большое отверстие в стене лень, можно наверное голые трубы там протащить, потом просто запенить это отверстие, получится что-то вроде флекса. В инструкции по установке Дайкина, читал, что медная труба, соприкосающаяся с металлическими предметами, должна быть хорошо заизолированна. Не с проста все это=)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taifun
сообщение 24.5.2011, 18:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 22.6.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 62110



Цитата(Дядя Сережа @ 15.5.2011, 17:25) *
Нужно сейчас нам трубы с проводкой под мульти-сплит заложить на 3 головы.
Техника прийдет только через полтора месяца. Мицубиси электрик.
Посмотрел мануал на электропроводку и ни чего не понял. Дуб, дубом я в этом деле. Помогите пожалуйста.=)
Я вам скан покажу, может переведете на русский язык, как там провода протягивать. Сколько жил и откуда чего идет.
Вот по ссылке: КАРТИНКА smile.gif

Если ещё актуально. Судя по схеме, питание идёт от наружки шлейфом к внутренним блокам (кабель 2*1,5) + ещё 5 проводов(1+1+3) три провода к дальнему от наружки и по одному к ближайшим. Не забудьте заземление и ещё, желательно использовать экранированый кабель, многие производители настаивают. На схеме опечатка-два внутрених блока С, обычно дальний от наружки - А.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных