Пользователь №: 60025



Доброго времени суток. Возник вопрос по работе тандема – котел (Vitoplex 100, мошн. 1200 кВт) + грелка (Weishaupt G7/1-D ZMAD-LN, мощн. 1550 кВт), суть которого в том что на Vitotronic 100, управляющим котлом в кодах настройки: позиция 03 : 0 (работа на газе) установлено значение 03 : 1 (работа на жидком топливе (без возможности возврата
в исходное положение)), при этом используется – природный газ. Произвести перевод на природный газ без замены кодирующего штекера невозможно. В таком состоянии котел проработал от силы пару месяцев. Вскрывали топку – пока все чисто, а как будет дальше? Ввиду того, что котельная только перешла в наше обслуживание хочется знать, сможет ли котел нормально работать при такой конфигурации или же во избежании закопчения придется менять кодирующий штекер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.5.2011, 7:21
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Просто у Витотроника сделайте такие настройки, чтобы температура воды на входе котла была не менее хотя бы 60*С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mirchi
сообщение 22.5.2011, 22:07
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.6.2010
Пользователь №: 60025



Спасибо за инфу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tegam99
сообщение 14.6.2011, 19:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46427



штекер стоит 249 руб., проблем с поломкой даже не из-за него можете получить, заплатил заказчик не вам же мучиться-немец лишнего не просит-все точно и расчитано, считаю надо поменять-Вам лишний плюс в работу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bon jovi
сообщение 20.6.2011, 18:08
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.6.2011
Пользователь №: 112168



Кодирующий штекер котла Vitoplex не имеет ничего общего с кодами о которых Вы пишете. В нем закодированы только параметры минимальной температуры котловой воды, температура "обратки" и раскладка мощности по ступеням горелки. Сбросьте Vitotronic 100 GC1 на заводские установки и закодируйте заново. Работы минут на 10-15. Успехов в работе smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 16:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных