> Пожаротушение котельной, Есть вопрос
Demsss
сообщение 17.5.2011, 10:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



Добрый день уважаемые коллеги!Такая ситуация: котельная. отдельный ввод противопожарного водопровода сразу выхожу и ставлю пожарный шкаф с кранами. Вопрос: нужна ли запорная арматура на вводе и регламентируется ли это чем-нибудь?
Примечание: Крышная котельная на 17 ти этажном доме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 17.5.2011, 11:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



СНиП 2.04.01-85 п.10.5. Также рекомендую руководствоваться логикой и здравым смыслом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demsss
сообщение 17.5.2011, 12:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



Большое спасибо я так и думал))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 26.5.2011, 6:33
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Здравствуйте. Имею отдельностоящую газовую котельную - 2 этажа. Общий строительный объем 1200м3, степень - II, категория Г.
Вопрос. Надо ли внутренее пожаротушение. СНиП на котельные требует 2 струи по 2,5. СП 10.13130-09 говорит не II - Г не требуется. Как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 26.5.2011, 8:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(Михаил I @ 26.5.2011, 9:33) *
Здравствуйте. Имею отдельностоящую газовую котельную - 2 этажа. Общий строительный объем 1200м3, степень - II, категория Г.
Вопрос. Надо ли внутренее пожаротушение. СНиП на котельные требует 2 струи по 2,5. СП 10.13130-09 говорит не II - Г не требуется. Как быть?



Пункты с 17.5 по 17.10 СНиПа "Котельные установки" не включены в перечень национальных стандартов и сводов правил согласно Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ. Я думаю нужно руководствоваться СП 10.13130-09.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 27.5.2011, 11:55
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Спасибо, я также думаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных