> В каком разделе должны разрабатываться дымовые трубы, Где это прописано
Созонов
сообщение 17.5.2011, 13:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Уважаемые коллеги, в каком разделе должны разрабатываться решения на дымовые трубы и дымоходы, в ТМ или ГСВ или в АС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 17.5.2011, 13:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



конструкции металлические (КМ) - дымовая труба вне котельной

а внутри - ТМ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugen_o84
сообщение 19.5.2011, 9:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.4.2011
Пользователь №: 102432



Газоходы прорабатываем в части ТМ, там и условно прорисовываем дымовую трубу (с указанием высоты и диаметра), ведь аэродинамику считает ТМ, а высота согласовывается с охраной окружающей среды. А делее выдаем задание строителям и они то и разрабатывают саму трубу, а раздел называют или КМ или АС или еще как-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 19.5.2011, 13:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(Созонов @ 17.5.2011, 13:26) *
Уважаемые коллеги, в каком разделе должны разрабатываться решения на дымовые трубы и дымоходы, в ТМ или ГСВ или в АС

В СНиПе на котельные установки. Разрабатываются диаметр, высота и месторасположение в части ТМ.
Консмтрукция в части КМ, КЖ.
Молниезащита и огни ЗОЛ в части ЕМ.
Высота уточняется по результатам расчета рассеивания в ОВОС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 21:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных