Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подбор вентляторов системы подпора воздуха, специфика
сергей140788
сообщение 17.5.2011, 15:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472



Здравствуйте!!!!возник вопрос при вподборе вентиляторов на подпор воздуха при работе системы дымоудаления!! к примеру: имеется сеть с общими потерями давления скажем,...500 Па и расходом 30000 м3/ч. при подборе вентилятора, если брать данный расход, можно выбрать 2 вентилятора, с потерями давления для данного расхода 600 Па и 1000 Па. если брать с запасом давление, и подобрать вентилятор с рабочим давлением 1000 Па, возникает ВОПРОС!!!!! как поведет себя вентилятор если давление в сети будет 500 па, а он при данном расходе расчитан на 1000 па????????????? не выйдет ли он из строя???не будет ли излишней вибрации????? или запас никоим образом не отражается отрицательно на работе системы????? заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 17.5.2011, 16:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



СП 7.13130.2009

7.15 При расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать:
а) температуру наружного воздуха и скорость ветра для холодного периода года по [2];
б) избыточное давление воздуха не менее 20 Па и не более 150 Па в шахтах лифтов, в неза-
дымляемых лестничных клетках типа Н2, в тамбур-шлюзах при поэтажных входах незадымляемых
лестничных клеток типа Н2 или типа Н3, в тамбур-шлюзах на входах в атриумы и пассажи с уровней
подвальных и цокольных этажей относительно смежных помещений (коридоров, холлов);
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zemlemer
сообщение 18.5.2011, 13:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19980



попробуйте потом дверь открыть из тамбура с таким запасом по давлению.
сразу научитесь вентиляторы подбирать. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей140788
сообщение 19.5.2011, 9:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472



Цитата(Fisher_dm @ 17.5.2011, 17:00) *
СП 7.13130.2009

7.15 При расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать:
а) температуру наружного воздуха и скорость ветра для холодного периода года по [2];
б) избыточное давление воздуха не менее 20 Па и не более 150 Па в шахтах лифтов, в неза-
дымляемых лестничных клетках типа Н2, в тамбур-шлюзах при поэтажных входах незадымляемых
лестничных клеток типа Н2 или типа Н3, в тамбур-шлюзах на входах в атриумы и пассажи с уровней
подвальных и цокольных этажей относительно смежных помещений (коридоров, холлов);

по ходу вы меня не поняли)))))) а не про давление в шахте и ЛК, а про давление в сети воздуховодов!!!!!! вентилятор расчитан на рабочее давление 1000 Па, а у меня в сети 500!!!! что происходит с работой вентилятора в этом случае?????? не будет ли излишней вибраци его??? или же выхода из строя из-за малого сопротивления сети после вентилятора!!!! не из моей практики, а по рассказам опытных людей, бывали случаи, что при работе системы дымоудаления в радиальных вентиляторах вышибало лопасти!!!!(при рабочих то параметрах)!!!!! мне кажется что причиной этому послужил недостаток давления на выходе из вентилятора (к примеру рабочее давление 500, а в ести всего 200 Па - возникает "некий недостаток", небольшое разряжение, в свою очередь, избыток давления перед вентилятором - вот и вышибает лопасти)...... По сему повторяю вопрос!!!! сталкивался ли кто с этим??? как ведут себя вентиляторы в таком случае (недостаток давления на выходе из вентилятора)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 19.5.2011, 14:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



При свободном выпуске и отсутствии ветрового воздействия Рст=0, Рполн=Рдин.

Смещение рабочей точки вправо из-за перезаклада по сопротивлению сети отрицательно скажется только на радиальном рабочем колесе с вперед загнутыми лопатками - перегруз двигателя и возможно возрастание механических нагрузок на колесо.

На рабочих режимах с такими перегрузками часта требовуется ужесточение барабанного колеса штангами, соединяюшими передний диск со ступицей.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 19.5.2011, 14:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



тут на форуме есть темы где рассказано о подборе вентилятора. ваша сеть обладает определенной характеристикой, проводимостью. поэтому график сети нужно наложить на график вентилятора и тогда найдете рабочую точку. вы поймете что расход будет намного больше расчетного, отсюда и потери давления выше, и нагрузка на элементы вентилятора выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
all13
сообщение 8.6.2011, 12:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 7.3.2010
Пользователь №: 47976



Цитата(сергей140788 @ 19.5.2011, 10:21) *
По сему повторяю вопрос!!!! сталкивался ли кто с этим??? как ведут себя вентиляторы в таком случае (недостаток давления на выходе из вентилятора)


ежели сеть будет иметь сопротивление ниже расчётного-расход соответственно будет выше-как следствие нагрузка на двигатель растёт. Двигатель будет потреблять ток выше своего номинала и сгорит быстрее.
Но как правило характеристика вентилятора часто занижена и по факту он выдаёт меньше...монтажники вносят свою лепту в создание доп сопротивлений. Лучше больше и зашиберить сеть, если что clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей140788
сообщение 8.6.2011, 14:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472



Цитата(all13 @ 8.6.2011, 13:34) *
ежели сеть будет иметь сопротивление ниже расчётного-расход соответственно будет выше-как следствие нагрузка на двигатель растёт. Двигатель будет потреблять ток выше своего номинала и сгорит быстрее.
Но как правило характеристика вентилятора часто занижена и по факту он выдаёт меньше...монтажники вносят свою лепту в создание доп сопротивлений. Лучше больше и зашиберить сеть, если что clap.gif

пожалуй, это самый оптимальный вариант!!! но каким образом произвести "донастройку" эл.двигателя??? откуда мы можем узнать недостающее сопротивление??? или все это это подбирается методом "научного тыка", исходя из создаваемого шума и вибрации, на месте?????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikitaPetrovich
сообщение 11.6.2011, 15:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694



Извините что вклиниваюсь, обязан ли вентиляор подпора подпора иметь пожарный серитфикат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppd
сообщение 11.6.2011, 22:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 17.2.2005
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465



to NikitaPetrovich
НЕТ!!!
А с точки зрения "подбора"... обратите внимание на "axipalы"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных