> Противопожарный отсек жилого дома, Общеобменная вентиляция жилого дома
VooDoo
сообщение 18.5.2011, 11:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.6.2006
Пользователь №: 3239



Построен жилой дом 5 этажей, 4 блок-секции площадь одного этажа блок-секции 216м2.
Стройнадзор сделал замечание - "Транзитные воздуховоды из разных пожарных отсеков объединить в общую шахту с ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI150" согласно СП7.13130.2009 п.6.63
В монтаж выполнен согласно п.6.54 и 6.61 - верно ли?
Вопрос: Является ли разными пожарным отсеком этажи одной блок-секции?
Зарание спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 18.5.2011, 11:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Разделение на пожарные отсеки должно быть указано в вашем проекте в разделах АР и противопожарных мероприятий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 18.5.2011, 11:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Цитата(VooDoo @ 18.5.2011, 12:26) *
Вопрос: Является ли разными пожарным отсеком этажи одной блок-секции?


Нет не являются.
Если у вас будет каждый этаж отдельным пожарным отсеком, то системы вентиляции с каждого этажа вообще должны быть раздельными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 18.5.2011, 14:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(Fisher_dm @ 18.5.2011, 11:45) *
Нет не являются.
Если у вас будет каждый этаж отдельным пожарным отсеком, то системы вентиляции с каждого этажа вообще должны быть раздельными.

В современных проектах обычно каждый этаж является пожарным отсеком, стояки в этом случае идут в шахте с соответствующим пределом огнестойкости, а присоединение поэтажных воздуховодов осуществляется с помощью спутников или пожарных клапанов.
В данном конкретном случае нужно смотреть проект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 18.5.2011, 14:37
Сообщение #5


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Автор. Выложите, пожалуйста, план типового этажа с разводкой воздуховодов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 18.5.2011, 14:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



В соответствии со СНиП 21-01-97, класс вашего здания - Ф1.3 Многоквартирные жилые дома. значит, оно первой степени огнестойкости. В соответствии с СНиП 31-01-2003- Наибольшая допустимая площадь этажа пожарного отсека - 2500м2. соответственно, все ваши 4 секции/блока являются одним пожарным отсеком, если конечно в разделе АР не по-другому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 18.5.2011, 15:10
Сообщение #7


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Меня смущает термин "блок-секция". Если это четыре пятиэтажных домика стенка к стенке, запросто каждый домик может быть пожотсеком. Чертёж нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 18.5.2011, 15:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



нууу, может быть, не придал значения smile.gif сразу как-то подумал, что это классический многосекционный жилой дом...хотя при вашем варианте, не совсем ясно - как такие отдельные домики могут иметь общие ОВ системы...с кусками "наружки" - как-то коряво бы смотрелось smile.gif

Сообщение отредактировал temka - 18.5.2011, 15:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VooDoo
сообщение 19.5.2011, 10:03
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.6.2006
Пользователь №: 3239



Выкладываю типовой план блок-секции. Воздуховоды зашиты гипсокартоном с теплоизоляцией 50 мм (обеспечивают огнестойкость EI45). На кухнях установлены ОЗК. Как мне доказать пожарнику, что воздуховоды не надо делать пределом огнестойкости EI150. Дом построен не в Москве.
Читал Московские нормы там четко написано - пожарный отсек жилого дома до 5 этажей и площадью менее 2500м2.
В разделе АР не написано. Раздела противопожарные мероприятия - нет .
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________5_____________.dwg ( 148,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 19.5.2011, 10:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Ну так и получается, что каждую секцию нужно рассматривать как отдельное здание (противопожарный отсек), соответсвенно накаких транзитных воздуховодов с EI 150 там быть не должно.

У вас случайно шахты ВЕ не объеденены на чердаке в общий воздуховод - например один на две блок-секции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VooDoo
сообщение 19.5.2011, 10:44
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.6.2006
Пользователь №: 3239



Объеденены кухня с кухнями санузлы с санузлами, но в переделах одной блоксекции. Чердак общий на все 4 блок-секции (нет перегородок). А как доказать что "противопожарный отсек" - это каждое отдельное здание в целом а не этаж?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 19.5.2011, 11:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Цитата(Fisher_dm @ 19.5.2011, 10:27) *
Ну так и получается, что каждую секцию нужно рассматривать как отдельное здание (противопожарный отсек)

а я вот не совсем понял - почему так получается? поясните пожалуйста, может что-то упустил...
хотя вот сейчас взял умножил 14*16*12=2880м2, что больше 2500м2. вот только не догоняю: автор написал что 4 блок-секции, я вот 12 насчитал...

Сообщение отредактировал temka - 19.5.2011, 11:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VooDoo
сообщение 19.5.2011, 11:50
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.6.2006
Пользователь №: 3239



В данный момент построенно и сдаются только 4 блок-секции (первый этап строительства), остальных (8 блок-секций) нет (пока только проект разрабатывается типа второй этап).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 19.5.2011, 12:03
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Цитата(VooDoo @ 19.5.2011, 11:44) *
Объеденены кухня с кухнями санузлы с санузлами, но в переделах одной блоксекции. Чердак общий на все 4 блок-секции (нет перегородок). А как доказать что "противопожарный отсек" - это каждое отдельное здание в целом а не этаж?


Общий чердак - веселая планировочка.
На чертеже секции блокируются через диформационные швы, т.е. по идее чердак тоже должен быть выгорожен стенами.

Выходы на чердак из секций как сделаны и сколько их?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VooDoo
сообщение 19.5.2011, 12:24
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.6.2006
Пользователь №: 3239



Выходы на чердак сделаны в каждой блок-секции на л/к пятого этажа через люк, т.е. 4шт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 19.5.2011, 12:26
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Цитата(VooDoo @ 18.5.2011, 11:26) *
Является ли разными пожарным отсеком этажи одной блок-секции?

не является, тк при таком подходе - отсеки должны разделяться перекрытиями 1 типа (с EI150). а у вас ну точно не так. и это не по одному нормативу не требуется.
если здание разделено на этапы, то пожотсеки могут делиться также как и этапы строительства (это мой домысел).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 19.5.2011, 12:45
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Цитата(VooDoo @ 19.5.2011, 13:24) *
Выходы на чердак сделаны в каждой блок-секции на л/к пятого этажа через люк, т.е. 4шт.


Короче какая-то фигня получается или я чего-то не догоняю blink.gif

Ждите EJIEHA - может она чего подскажет.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 20.5.2011, 13:38
Сообщение #18





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



разные этажи - разные пож отсеки (если конечно перекрытия не деревянные)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 23.5.2011, 9:31
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Цитата(Егор @ 20.5.2011, 13:38) *
разные этажи - разные пож отсеки (если конечно перекрытия не деревянные)

круто. а пункт какой об этом нам говорит???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 23.5.2011, 17:03
Сообщение #20


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Единственное, что в голову приходит. Инспектор хочет, чтобы шахты выложили кирпичом, вот и приплёл пожотсеки. Нет там при такой планировке никаких разных пожотсеков. Но положа руку на сердце скажу. Гипсокартон обмазанный огнезащитным покрытием - ерунда на постном масле. Это покрытие отваливается за милую душу. И останется транзит, обшитый горючим гипсокартоном. Замечательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 24.5.2011, 9:38
Сообщение #21





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(temka @ 23.5.2011, 9:31) *
круто. а пункт какой об этом нам говорит???

22 июля 2008 года N 123-ФЗ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
27) пожарный отсек - часть здания, сооружения и строения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных