Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Система отопления работает, но как-то не правильно...
андрей83
сообщение 18.5.2011, 16:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 27.8.2008
Из: Конаково
Пользователь №: 21869



Здравствуйте, уважаемые специалисты! Сначала изложу проблемму, а потом задам вопросы.
Есть 3-х этажное адм. здания постройки 90-х годов с высотой этажа 2,5-3,0м (точнее не скажу). Система теплоснабжения открытая с элеватором.Система отопления двухтрубная с нижней разводкой. Лежаки проходят по полу первого этажа. Расстояние по вертикали между подающим трубопроводом в АУУ и лежаками примерно 1м. Нагрузка по техусловиям 0,084 Гкал/ч, температурный график сети 115/70 гр. С. Заказчик попросил установить теплосчетчик. Ему была предложена модернизация СО - замена элеватора на автоматизированный узел управления системой отопления с погодозависимым регулированием на основе контроллера датского производства с установкой трехходового клапана Ду32 Квс=15 м3/ч и установкой 2-х насосов (1 в работе, другой в резерве) G=3,5 m3/ч, Н=4,5 м. [Схема АУУ:_________.pdf]
Систему смонтировали. Запустили. Стравили воздух. Вроде все греет, клапан работает, насос качает. Прогрелись все отопительные приборы. А через некоторое время остыли крайние стояки (Ст7 и Ст8).[Схема сети:_____________.pdf]
Включили в работу второй насос (параллельно). Не помогло. Забайпасили трехходовой клапан (врезки до и после клапана в подающем трубопроводе) стало топиться...

Вопрос, собственно, такой - проблемма неработоспособности СО данного здания в неправильно подобранном насосе или разбалансировке системы?
Мои предположения - разбалансировка.

Сейчас занимаюсь гидравлическим расчетом этой СО для подбора балансировочных клапанов. Вопрос у меня в том, какой перепад давления взять в системе отопления,т.е. от чего плясать? Показание манометра на подаче 4бара, на обратке не знаю. От напора насоса минус потери на АУУ, минус потери по длине, минус потери на местных сопротивлениях. Как учитывать гравитационное давление в стояках?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.pdf ( 28,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 564
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 456,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 576
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.5.2011, 17:40
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50384
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(андрей83 @ 18.5.2011, 17:45) *
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Сначала изложу проблемму, а потом задам вопросы.
Есть 3-х этажное адм. здания постройки 90-х годов с высотой этажа 2,5-3,0м (точнее не скажу). Система теплоснабжения открытая с элеватором.Система отопления двухтрубная с нижней разводкой. Лежаки проходят по полу первого этажа. Расстояние по вертикали между подающим трубопроводом в АУУ и лежаками примерно 1м. Нагрузка по техусловиям 0,084 Гкал/ч, температурный график сети 115/70 гр. С. Заказчик попросил установить теплосчетчик. Ему была предложена модернизация СО - замена элеватора на автоматизированный узел управления системой отопления с погодозависимым регулированием на основе контроллера датского производства с установкой трехходового клапана Ду32 Квс=15 м3/ч и установкой 2-х насосов (1 в работе, другой в резерве) G=3,5 m3/ч, Н=4,5 м. [Схема АУУ:_________.pdf]
Систему смонтировали. Запустили. Стравили воздух. Вроде все греет, клапан работает, насос качает. Прогрелись все отопительные приборы. А через некоторое время остыли крайние стояки (Ст7 и Ст8).[Схема сети:_____________.pdf]
Включили в работу второй насос (параллельно). Не помогло. Забайпасили трехходовой клапан (врезки до и после клапана в подающем трубопроводе) стало топиться...

Вопрос, собственно, такой - проблемма неработоспособности СО данного здания в неправильно подобранном насосе или разбалансировке системы?
Мои предположения - разбалансировка.

Сейчас занимаюсь гидравлическим расчетом этой СО для подбора балансировочных клапанов. Вопрос у меня в том, какой перепад давления взять в системе отопления,т.е. от чего плясать? Показание манометра на подаче 4бара, на обратке не знаю. От напора насоса минус потери на АУУ, минус потери по длине, минус потери на местных сопротивлениях. Как учитывать гравитационное давление в стояках?
Надо бы узнать что за давления на вводе (обязательно) и самое главное - кто на эту живопырочку запроектил клапан Ду 32.
А проблема неработоспособности скорее всего кроется в редком явлении, которое сейчас всё чаще имеет место быть - завышении расчётного расхода теплоностителя по системе, осенью столкнулись с такой же бородистикой (монтировали не мы, тоже Ду 32 клапан двухходовой, та же смешная нагрузка), система вытворяла такие фортеля, что ни в сказке сказать, постоянное опрокидываение, постоянное "гуляние", постоянное чОрт знает что такое, у Вас с двумя стояками это ещё малой кровью называется. В нашем случае насосы были на перемычке, помогло перекидываение их на обратку до подмеса. Вобщем если у Вас перепады там порядка 10 метров на вводе, то нужно или менять клапан или очень сильно снижать его авторитет, шайбировать короче надо, причём эмпирически, расчитать это скорее всего никак. А второе - насос поставьте на самую малую скорость (великоват насос) и по возможности их надо бы вообще задушить, можно прямо на подаче после смешения, можно одновременно попробовать применить душение перемычки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрей83
сообщение 18.5.2011, 18:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 27.8.2008
Из: Конаково
Пользователь №: 21869



В проекте трехходовой клапан стоял Ду15 Квс=1,6 вроде, но потом попробовали поставить побольше. Тут еще вот в чем дело, крайние стояки остывают при полностью закрытом трехходовом клапане, т.е. циркуляция происходит через СО, насос, перемычку, клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 18.5.2011, 19:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Если схема соответствует факту, то это - хулиганство. На одном двухтрубном стояке, то снизу вверх одностороннее присоединение, то сверху вниз. Сцепки одностороннего присоединения из четырех ОП вообще за гранью. К одному узлу присоеденены ветви вертикальной двухтрубки и горизонтальной однотрубки. Нужно сначала порядок наводить, а потом автоматику внедрять. Если все грелось, а потом перестало нужно обратиться к архивам прибора учета. При резком уменьшении общего расхода - наиболее вероятно засорение фильтра поз. 4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрей83
сообщение 18.5.2011, 19:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 27.8.2008
Из: Конаково
Пользователь №: 21869



Схема составлена по факту. Стояк 5 - вообще чудо. На горизонтальном ответвлении 3-го этажа чередуются аллюминиевые радиаторы с конвекторами. Фильтр разбирали - все в норме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.5.2011, 19:24
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50384
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(андрей83 @ 18.5.2011, 19:48) *
В проекте трехходовой клапан стоял Ду15 Квс=1,6 вроде, но потом попробовали поставить побольше.
Ну, это как обычно у нас. Машу каслом не испортишь. Происходит следующее: клапан немного приоткрывается, пропускная способность большая, температура на подаче резко возрастает, клапан хлопается обратно, гидравлика дёргается, что там дальше происходит - неясно. Это как вариант, всё может быть ещё сложнее.
И насосы, насосы выбраны всё по тому же принципу маши каслом. Потери в системе (расчётные) дай бог доберутся до значения 0,5 метра, а тут такую турбину поставили.
Цитата(андрей83 @ 18.5.2011, 19:48) *
Тут еще вот в чем дело, крайние стояки остывают при полностью закрытом трехходовом клапане, т.е. циркуляция происходит через СО, насос, перемычку, клапан.
Если бы они нагревались при полностью закрытом клапане, то нужно было бы священника звать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрей83
сообщение 19.5.2011, 8:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 27.8.2008
Из: Конаково
Пользователь №: 21869



Т.е. чтобы все за работало нужно подобрать насос с меньшим напором в соотвтствии с существующими потерями напора в сети? А балансировочные клапана придется подбирать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 19.5.2011, 8:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Цитата(HeatServ @ 18.5.2011, 19:24) *
Происходит следующее: клапан немного приоткрывается, пропускная способность большая, температура на подаче резко возрастает, клапан хлопается обратно, гидравлика дёргается, что там дальше происходит - неясно.

чтобы правильно все подобрать (клапан, насосы) - не поленитесь, посчитайте гидравлику - узнаете и напор насоса, и Кв клапана вам необходимые и денег сэкономите на смр. конечно, ввиду того, что система старая, наверняка зашламленная, будет какой-то процент погрешности. но все же, это хоть какое-то приближение к реальному положению дел.
а что в этой системе и балансировочники есть? на стояках что-то не понял - какие то кружочки...если там действительно балансировочники на каждом стояке - то скорей всего (если изначально система проектировщиком рассчитывалась), то менять настройки, возможно, не придется. однако, в начале 90-х особо никто не умел считать гидравлику и настройки балансировочников оставляли на наладчиков smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.5.2011, 8:44
Сообщение #9


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50384
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(андрей83 @ 19.5.2011, 9:12) *
Т.е. чтобы все за работало нужно подобрать насос с меньшим напором в соотвтствии с существующими потерями напора в сети?
В системе, а не в сети, а насос можно просто попробовать придушить, создав дополнительное сопротивление в контуре системы отопления (прикрыть вентиль на подаче после смесузла и как вариант одновременно подблиновать перемычку.
Цитата(андрей83 @ 19.5.2011, 9:12) *
А балансировочные клапана придется подбирать?
Гидравлику надо просчитать, система небольшая можно просто вентильками обойтись или шайбами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 19.5.2011, 10:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
С. Заказчик попросил установить теплосчетчик. Ему была предложена модернизация СО - замена элеватора на автоматизированный узел управления системой отопления с погодозависимым регулированием на основе контроллера датского производства с установкой трехходового клапана Ду32 Квс=15 м3/ч и установкой 2-х насосов (1 в работе, другой в резерве) G=3,5 m3/ч, Н=4,5 м.
Был элеватор и все пахало.
Вы предложили "лучшее - враг хорошего" заказчику - Вам уж точно надо было денег больше?

Вы всучили и головную боль заказчику "эквивалент",по которому - переделывать всю систему отопления!

Типичный синдром нашего времени. Лучшее Вам оказалось продумано только про деньги для себя. Заказчику надо бы подсказать Вам предъявить "счёт" за "авантюризм, вредительство и не профессионализм" как "наука на будущее". Чтоб в начале обдумать, а предлагать делать потом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 19.5.2011, 10:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(HeatServ @ 19.5.2011, 8:44) *
В системе, а не в сети, а насос можно просто попробовать придушить, создав дополнительное сопротивление в контуре системы отопления (прикрыть вентиль на подаче после смесузла и как вариант одновременно подблиновать перемычку.
Гидравлику надо просчитать, система небольшая можно просто вентильками обойтись или шайбами.

Так его вроде и душить не надо, переключить на меньшую скорость и все дела.
Только по моему при меньшем расходе будет только хуже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрей83
сообщение 19.5.2011, 11:24
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 27.8.2008
Из: Конаково
Пользователь №: 21869



to Kult_Ra: если лучшее - враг хорошего, то к чертям собачим все программы энергосбережения, реконструкции сетей, установки счетчиков всего и вся и т.д. и т.п. Да и вообще, любой бизнес осуществляется ради получения прибыли. Или я не прав и Вы работаете на чистом, 100% энтузиазме.

Так его вроде и душить не надо, переключить на меньшую скорость и все дела.
Только по моему при меньшем расходе будет только хуже.

Вот и почему-то также думаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.5.2011, 11:25
Сообщение #13


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50384
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(vnvik @ 19.5.2011, 11:47) *
Так его вроде и душить не надо, переключить на меньшую скорость и все дела.
Там ниже первой нет скоростей.
Цитата(vnvik @ 19.5.2011, 11:47) *
Только по моему при меньшем расходе будет только хуже.
Всегда думал так же, пока не напоролся на объект где получилось наоборот.
Просто как факт - элеватор стоял и всё работало, даже с ничтожным перепадом всё работало, а тут бац и не работает, ведь причины ж должны быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 19.5.2011, 11:52
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Я поддержу коллег, что нужно гидравлику считать, и очень ответственно подойти к подбору Kvs клапана. Тут действительно нужно знать давления на входе. Потом понятие "греет" или "не греет" для автоматики не показатель работоспособности. Должно фигурировать такое понятие, как точность регулирования, или рассогласование. По уму нужно и регирировочную характеристику клапана прикинуть, возможно придется корректировочную функцию в регулятор вводить, если "датский" контроллер это умеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 19.5.2011, 11:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(андрей83 @ 18.5.2011, 16:45) *
и установкой 2-х насосов (1 в работе, другой в резерве) G=3,5 m3/ч, Н=4,5 м.



Цитата(HeatServ @ 19.5.2011, 11:25) *
Там ниже первой нет скоростей.


http://www.aqualogic.ru/category3.html?id=...=8&model=25

G=3,5 m3/ч, Н=4,5 м получаются на максимальной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.5.2011, 12:02
Сообщение #16


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50384
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(vnvik @ 19.5.2011, 12:55) *
http://www.aqualogic.ru/category3.html?id=...=8&model=25

G=3,5 m3/ч, Н=4,5 м получаются на максимальной.

Цитата(андрей83 @ 18.5.2011, 17:45) *
Нагрузка по техусловиям 0,084 Гкал/ч, температурный график сети 115/70 гр.
0.084 при 95/70 это 3,3 т/ч. При этом потери в системе как я и говорил скорее всего смехотворные, отсюда - перерасход в контуре. Это мы ещё не знаем располагаемого напора на вводе, зато мы знаем, что там стоит трёхходовой, которые и так не отличаются способностью гасить перепад, так он ещё и и типоразмера гигантского.

Сообщение отредактировал HeatServ - 19.5.2011, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 19.5.2011, 12:36
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(андрей83 @ 18.5.2011, 16:45) *
Включили в работу второй насос (параллельно). Не помогло. Забайпасили трехходовой клапан (врезки до и после клапана в подающем трубопроводе) стало топиться...


Цитата(HeatServ @ 19.5.2011, 12:02) *
0.084 при 95/70 это 3,3 т/ч. При этом потери в системе как я и говорил скорее всего смехотворные, отсюда - перерасход в контуре. Это мы ещё не знаем располагаемого напора на вводе, зато мы знаем, что там стоит трёхходовой, которые и так не отличаются способностью гасить перепад, так он ещё и и типоразмера гигантского.

На минимальной скорости при расходе 3,3 т/час напор будет 1,3 м, куда там ещё душить насос или Вы хотите перейти на естественную циркуляцию?


А был ли счётчик до модернизации системы?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрей83
сообщение 19.5.2011, 12:38
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 27.8.2008
Из: Конаково
Пользователь №: 21869



А как тогда объяснить то, что при отклытии на половину трехходового клапана в ручном режиме крайние стояки прогреваются? blink.gif

До модернизации счетчика не было!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.5.2011, 12:54
Сообщение #19


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50384
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(андрей83 @ 19.5.2011, 13:38) *
А как тогда объяснить то, что при отклытии на половину трехходового клапана в ручном режиме крайние стояки прогреваются? blink.gif
А что при этом говорит счётчик? Расход в смысле какой. И прогреваются оне как и вся система или вся система при этом уже плавиться начинает?

И всё таки.... что там с располагаемым перепадом?

Какие уставки стоят на контроллере?

Цитата(vnvik @ 19.5.2011, 13:36) *
На минимальной скорости при расходе 3,3 т/час напор будет 1,3 м, куда там ещё душить насос или Вы хотите перейти на естественную циркуляцию?
А та система, про которую я говорил выше, вытворяла фортеля на 1.1 метре. А на 0,4-0,5 успокоилась и заработала в нормальном режиме.


Сообщение отредактировал HeatServ - 19.5.2011, 12:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрей83
сообщение 19.5.2011, 13:10
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 27.8.2008
Из: Конаково
Пользователь №: 21869



А что при этом говорит счётчик? Расход в смысле какой. И прогреваются оне как и вся система или вся система при этом уже плавиться начинает?

Про расход не скажу. А прогрев всей системв происходит по ниспадающей - ближние стояки к АУУ горячее, дальние - холоднее, но хоть как-то греют.
Про перепад тоже не скажу, т.к. в ТУ не указаны давления, а манометров у них ни на подаче ни на обратке не было.
Уставки контроллера - как в инструкции (график 1,8)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.5.2011, 13:22
Сообщение #21


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50384
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(андрей83 @ 19.5.2011, 14:10) *
Про расход не скажу. А прогрев всей системв происходит по ниспадающей - ближние стояки к АУУ горячее, дальние - холоднее, но хоть как-то греют.
Про перепад тоже не скажу, т.к. в ТУ не указаны давления, а манометров у них ни на подаче ни на обратке не было.
Уставки контроллера - как в инструкции (график 1,8)
Почему про расход не скажете? Много было бы сразу понятно. А манометр арендуйте где-нибудь, это ж не рояль.
Про уставки тоже неясно, инструкция такая не у каждого на столе есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 19.5.2011, 13:40
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(андрей83 @ 19.5.2011, 12:38) *
До модернизации счетчика не было!

Если не было счётчика то расход мог быть в разы больше чем 3,3 т/час и это никого не волновало, конечно при этом должен был происходить перегрев обратки, но это могли и не отследить.
Теперь у Вас получается проблема с заменой насосов, если поставите насосы обеспечивающие больший в несколько раз расход система заработает, но при этом появится проблема с температурой обратки и это при наличии счётчика не останется незамеченным.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрей83
сообщение 19.5.2011, 13:50
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 27.8.2008
Из: Конаково
Пользователь №: 21869



Вот-вот. Теплосети за прегретую обратку взгреют...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.5.2011, 13:52
Сообщение #24


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50384
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Вобщем, цифры нужны, а то опять по фото лечим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 19.5.2011, 14:04
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Мое мнение - надо заменить трехходовой кран на тот, который был в проекте. Он и насос подожмет куда надо и авторитет у него будет какой надо.
Наших слесарей, которые "всю свою жизнь в теплоэнергетике" раньше тоже было не убедить, что регулирующую арматуру нужно заужать. Но я и не спорил - просто давал указание, а их дело выполнять. Сейчас вроде бы перестали бурчать, видно все таки пришло переосмысление устоев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 20.5.2011, 8:18
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
к чертям собачим все программы энергосбережения, реконструкции сетей, установки счетчиков всего и вся и т.д. и т.п. Да и вообще, любой бизнес осуществляется ради получения прибыли. Или я не прав и Вы работаете на чистом, 100% энтузиазме.
Ну не стоит и дальше играть словами про "Энергосбережение и экономии" - на эти слова Вы и "на крючюк" владельца дома словили. А реально у Вас получилось?
Семь раз отмерь - один раз отрежь" не зря говорят. Сначала надо думать, потом делать.

Кто помешал Вам действовать с переделкой не на "Ура", а предварительнозамерить перепада, температуры и расходы "до и после элеватора" и подобрать уже свой узел смешения вместо элеватора, обеспечивающий тот же диапазон параметров?

Если и раньше (с элеватором) было превышение обратной температуры, то это будет ещё не Ваш же "грех" с установленным Вами насосным смешением. За дополнительною оплату работы тогда Вы могли бы предложить владельцу здания "выполнить мероприятия" по балансировке системы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 20.5.2011, 13:49
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(андрей83 @ 18.5.2011, 19:45) *
... Показание манометра на подаче 4бара, на обратке не знаю. От напора насоса минус потери на АУУ, минус потери по длине, минус потери на местных сопротивлениях. Как учитывать гравитационное давление в стояках?

Цитата(андрей83 @ 18.5.2011, 19:45) *
... Систему смонтировали. Запустили. Стравили воздух. Вроде все греет, клапан работает, насос качает. Прогрелись все отопительные приборы.

Если у Вас в прямой 4атм., то сколько в обратке: 2-3атм.?
А Вы ещё на обратке насос поставили и ещё снизили давление в здании … blink.gif
У Вас, элементарно, система завоздушина, переврезайте насосы на трубопровод подачи теплоносителя (95*С)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 20.5.2011, 13:55
Сообщение #28


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50384
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(den.mgn @ 20.5.2011, 14:49) *
А Вы ещё на обратке насос поставили и ещё снизили давление в здании … blink.gif
У Вас, элементарно, система завоздушина, переврезайте насосы на трубопровод подачи теплоносителя (95*С)
Кхм... Где тут у вас окно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 13.8.2011, 14:59
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Чем дело закончилось? Или, как обычно, забыли до нового отопительного сезона?

У нас тоже подобную модернизацию проводили - насос на перемыке и трехходовой. Работает... И один ньюанс был с трехходовым, нужно было переворачивать "шарик" клапана...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 14.8.2011, 6:12
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Возможно, чушь несу... с похмелья-то huh.gif Но посмотрите на крестик шарика клапана, на штоке может быть есть насечки заводские. В положении открыто, должны быть открыты все ходы. В положении закрыто, ход с подачи закрыт, остальные открыты...

И непонятно, почему насос поставили на обратку... Если раньше элеватор работал, т.е. давление "нормальное" в сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 17:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных