Гость_yastreb_*
сообщение 17.8.2011, 14:20
Сообщение #31





Guest Forum






Вам нужно трёхходовик заменить на двухходовой клапан, насосы поставить на подачу, за перемычкой и насос выбирается по рабочей точке, которая не совпадает с максимальным расходом, напор насоса должен быть таким, чтобы пересилить сопративление системы, т.е. на 2-3м. больше сопротивления самой системы. На обратке насосы ставяться не в этом случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_teplouchet_biysk_*
сообщение 8.10.2011, 10:35
Сообщение #32





Guest Forum






Можно сделать все гораздо проще!
1. Поставить термостатические вентиля на 1-м этаже на радиаторы.
2. Увеличить диаметры крыльевых и стояков №7 и №8

Да и может скажу ерунду...
Сначала надо было сделать расчет!!
Ну а потом ..... заниматься системой по "настоящему"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 10:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных