snorlax
сообщение 18.5.2011, 19:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.4.2011
Пользователь №: 105946



Господа вечер добрый. Собственно столкнулся с проблемой обвязки, да и вообще понимания агрегатов под маркой Ш 40-4,19,5.
Это мазутные насосы, объёмного типа , следовательно рабочей точки как таковой нет? при любом расходе насос будет выдавать требуемое давление на выходе (Ген. директор просит кривую с рабочей точкой, собственно что ему ответить на это не знаю, на завод звонил, там сказали что кривая - есть прямая)

Начитался в интернете информации про обвязку. правильно ли будет обвязать его по такой схеме

Задвига - насос - ПСК - обратный -Задвига.

Пск выполняет роль перепуска мазута на всас при привышении давления на выходе из оного.

Вообще что думаете господа инженеры, работающие с похожим оборудованием? какие ПСК посоветуете ставить? нашёл в рунете отечественные, не знаю , как они в эксплуатации.

/Мазут марка М-100, по вязкости не знаю парметров в сантистоксах, в ГОСТЕ (не помню номер) указана вязкость при 100оС, у нас 60оС. если кто знает какая вязкость при такой температуре, просьба подсказать
// Прошу поправить если что не так, не имел опыта работы с объёмными насосами.

Сообщение отредактировал snorlax - 18.5.2011, 19:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 18.5.2011, 21:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



(Ген. директор просит кривую с рабочей точкой, собственно что ему ответить на это не знаю, на завод звонил, там сказали что кривая - есть прямая)

Когда-то выкладывалось

Агрегаты электронасосные типа Ш

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=58120

Может пригодится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
snorlax
сообщение 19.5.2011, 8:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.4.2011
Пользователь №: 105946



Спасибо,там насосы ш 40-6, для передачи диру такие конечно не подойдут) буду ждать информацию от завода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных