Цитата(ksv1508 @ 18.5.2011, 23:45)

1. т.к. диапозон номинальной тепловой мощности котла 8.9-24 кВт, то он будет при переходном периоде вкл./выкл. работать? И как быть в данной ситуации, чтоб продлить жизнь котлу ?
Жизнь котлу должны продлить наладчики, которые при наладке котла подгонят его работу под данный объект.
В случае с котлом VUW 242/3-5, при пуско-наладке меняются некоторые диагностические настройки первого уровня. Но выбор и определение степени изменения этих настроек - остаётся за наладчиком.
Если услышите: "не трогайте заводские настройки!", можно смело менять сервисную контору. В любом случае, тактования котла опасаться не следует.
Цитата(ksv1508 @ 18.5.2011, 23:45)

2. Гидравлическое сопротивление системы 6кПа, а насос встроенный 25кПа как это скажется на отоплении и что можно предпринять? имеет ли смысл сделать все диаметры системы минимальными (для увеличения гидравличского сопротивления)?
Ничего страшного. У Вашего VUW 242/3-5 автоматически меняется скорость встроенного
двух-скоростного насоса.
Если есть опасения по поводу шумов, то тоже ничего страшного. В гидравлической части котла имеется перепускной клапан, с заводской уставкой=250мбар. Клапан - регулируемый. 250мбар - это среднее значение. Диапазон настройки = 170-350мбар.
Цитата(ksv1508 @ 18.5.2011, 23:45)

3. Насколько я понимаю во все двухконтурные котлы (с насосом и расширительным баком) заложены характеристики насоса и расширительного бака с тем условием что бы не делать дополнительный расширительный бак или насос? или я не прав?
Вряд ли там потребуется дополнительный насос (тем более, что его необдуманная установка, может повлечь сбои в работе автоматики).
По расширительному баку, сверился бы с объёмом системы.
Цитата(ksv1508 @ 18.5.2011, 23:45)

Прошу строго не судить.

Спасибо за тему (просто бальзам на сердце

).
Пэ.Сэ.: Задумался бы об установке настенного регулятора.