Расчёт обвязки гликолевого рекуператора |
|
|
|
19.5.2011, 6:21
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.4.2010
Пользователь №: 54696

|
Всем доброго времени суток. Кто знает, подскажите, пожалуйста, методику расчёта Kv трехходового клапана и насоса на гликолевый рекуператор вентустановки? Или подскажите где найти. Схемы обвязки везде хоть отбавляй, а как подобрать клапан и насос - найти не могу(
|
|
|
|
|
19.5.2011, 8:26
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(magvaj @ 19.5.2011, 7:21)  ...методику расчёта Kv трехходового клапана и насоса на гликолевый рекуператор вентустановки? Или подскажите где найти. TA SHUNT от T&A
|
|
|
|
|
19.5.2011, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
а может еще подкините методику пересчета с воды на гликолевые растворы? спасибо
|
|
|
|
|
20.5.2011, 7:39
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.4.2010
Пользователь №: 54696

|
Прошу прощения, наверное не с того начал) У нас уволился проектировщик, и на меня временно повесили расчёт обвязки гликолевого рекуператора. Сам занимаюсь только автоматикой и немного встрял с таким вопросом(((( А делать что-то надо.
Суть в следующем. Стоит на объекте центральный кондиционер Trane. В нём есть секция гликолевого рекуператора: производительность 68 кВт, подсоединение 1 1/2" рабочая жидкость - этиленгликоль 40% потери давления - 40,9 кПа (не знаю по воздуху или по жидкости, в техпаспорте не указано) скорость протока воздуха - 2,65 м/с
возникают вопросы: какой объём в час должен проходить через рекуператор для получения лучшего КПД? какого диаметра трубы должны быть в обвязке рекуператора? исходя из этого Kv трёхходового клапана?
Не прошу делать за меня это всё. Хотя бы на пальцах скажите что от чего зависит и какие формулы пользовать.
|
|
|
|
|
20.5.2011, 9:07
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата производительность 68 кВт, отсюда и из дельта тэ по гликолю берется массовый расход Цитата рабочая жидкость - этиленгликоль 40% отсюда плотность все вместе дает объемный расход хотя судя по Цитата потери давления - 40,9 кПа где-то д.б. указан расход скорость в трубах д.б. где-то 0,5..1,0 м/с. из неё и расхода получаешь диаметр. при расчетном расходе падение на 3хходовом клапане д.б не меньше падения на т/о - отсюда получаешь Кvs расход и Цитата потери давления - 40,9 кПа +потери в трубах + потери на клапане задают раб.точку насоса както так.
|
|
|
|
|
20.5.2011, 12:12
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.4.2010
Пользователь №: 54696

|
Спасибо) Уже лучше! Получилось 13 кубов/час и диаметр труб 68мм (для скорости 1м/с) Но вот незадача, диаметры подключений 1 1/2 " т.е. 40 мм. Для этого нужна скорость 2.87 м/с. Это не нормально? Откуда взято значение 0.5-1 м/с? есть какие-то нормативы?
|
|
|
|
|
20.5.2011, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
да можно хоть 5 м/с делать скорость в трубах, но надо себе отдавать отчет, что это приведет к значительному увеличению сопротивления системы (растет требуемый напор насоса, а соот-но и его размер) и увеличит уровень шума, "издаваемый" вашей системой. указанная выше скорость 0,5-1,0м/с - это, скажем так, стандартная скорость "по умолчанию" при проектировании всех обычных теплоснабжающих систем с водой (ну или раствором). кроме того, почти всегда диаметр подключения калориферов меньше, чем диаметр труб, проектируемых проектировщиками. полагаю, что это связано с желанием увеличить скорость течения жидкости в т/о с целью улучшения теплообмена.
|
|
|
|
|
20.5.2011, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(magvaj @ 20.5.2011, 13:12)  Но вот незадача, диаметры подключений 1 1/2 " т.е. 40 мм. Для этого нужна скорость 2.87 м/с. Это не нормально? Это действительно абсолютно стандартная практика для любой обвязки. У клапана тоже диаметр меньше будет и у насосов скорее всего. Только в отличии от temka я считаю что связано это в первую очередь с нежеланием производителей тратить лишние деньги на широкий ряд. Так что лепят что более или менее подходит сразу на несколько моделей. А дальше, если речь идет о соединении компактного узла можно оставаться на диаметре обвязки (главное чтобы на высокой скорости не выполнялись резкие повороты), ну а для магистралей конусные переходы на нужный диаметр. С фреоном кстати ровно так же.
|
|
|
|
|
19.6.2012, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Здравствуйте, коллеги. Принесли мне сейчас тоже пару обвязок гликолевых рекуператоров (40% гликоль), подобрать трехходовые и насосы. Я такие рекуператоры вообще никогда не проектировала, как-то не приходилось. Но приходилось тепловые пункты проектировать, да и обвязки калориферов опять же. Подбор установки довольно подробный, вроде все есть. Но меня смущают цифры, по-сравнению с предыдущим сообщением. У меня потери в одном теплообменнике по теплоносителю 0,6 КПа, в другом вообще 0,4 кПа, расход теплоносителя 1,2 м3/ч. Диаметр присоединения 1". Отопительная мощность 1,2 кВт. Это что за рекуператор такой? На него вообще реально обвязку подобрать? Он там греет воздух на 1 градус всего.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 19.6.2012, 11:02
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
19.6.2012, 12:23
|
Guest Forum

|
Такой рекуператор наверно можно без регулирующего вентиля
|
|
|
|
|
19.6.2012, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Я сама разобралась)). По-хорешему конечно толку с такого рекуператора, как с козла молока. Трехходовой получается Ду25 и 2,5 кПа потери на нем.
|
|
|
|
|
19.6.2012, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Странная Белка @ 19.6.2012, 11:01)  У меня потери в одном теплообменнике по теплоносителю 0,6 КПа, в другом вообще 0,4 кПа, расход теплоносителя 1,2 м3/ч. Диаметр присоединения 1". Отопительная мощность 1,2 кВт. Это что за рекуператор такой? На него вообще реально обвязку подобрать? Он там греет воздух на 1 градус всего. Cкорее всего ошибка в задании. Озвучьте количество воздкха, Т нар возд; Т подачи в помещения; Т выбрасываемого воздуха
|
|
|
|
|
20.6.2012, 7:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(jota @ 19.6.2012, 17:26)  Cкорее всего ошибка в задании. Озвучьте количество воздкха, Т нар возд; Т подачи в помещения; Т выбрасываемого воздуха У меня на руках только бланки подбора установок. По ним получается: Тнар. в-ха=-26 гр.С, Т подачи в помещение=+18 гр.С, Т вытяж.воздуха=+21 гр.С Далее указаны "секция гликольного контура(приток)" Этиленгликоль 40% входные параметры воздуха: Т=18 гр.С; реальный расход 4825 м3/ч выходные параметры воздуха: Т=18,8 гр.С далее6 Т в-ха за обогревателем=18,8 С Т теплоносителя на выходе=19 С отопительная мощность =1,2кВт эффективная площадь теплообмена=50,4 м2 Расход теплоносителя=1,19 м3/ч Потеря давления теплоносителя=0,4 кПа секция гликольного контура (вытяжка) входные параметры воздуха: Т=21 гр.С, реальный расход=4195 м3/ч выходные параметры воздуха: Т=20,2 гр.С Тв-ха за охладителем=20,2 Т теплоносителя на выходе=20 Холодопроизводительность 1,2 кВт Эффективная площадь теплообмена 49,8 м2 расход теплоносителя 1,17 м3/ч Потеря давления теплоносителя 0,6 кПа Еще сказали, что это в существующие установки засунули секции гликолевых теплообменников.
|
|
|
|
|
20.6.2012, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459

|
Цитата(Странная Белка @ 20.6.2012, 7:55)  У меня на руках только бланки подбора установок. По ним получается: Тнар. в-ха=-26 гр.С, Т подачи в помещение=+18 гр.С, Т вытяж.воздуха=+21 гр.С
Далее указаны "секция гликольного контура(приток)" Этиленгликоль 40% входные параметры воздуха: Т=18 гр.С; реальный расход 4825 м3/ч выходные параметры воздуха: Т=18,8 гр.С далее6 Т в-ха за обогревателем=18,8 С Т теплоносителя на выходе=19 С отопительная мощность =1,2кВт эффективная площадь теплообмена=50,4 м2 Расход теплоносителя=1,19 м3/ч Потеря давления теплоносителя=0,4 кПа
секция гликольного контура (вытяжка) входные параметры воздуха: Т=21 гр.С, реальный расход=4195 м3/ч выходные параметры воздуха: Т=20,2 гр.С
Тв-ха за охладителем=20,2 Т теплоносителя на выходе=20 Холодопроизводительность 1,2 кВт Эффективная площадь теплообмена 49,8 м2 расход теплоносителя 1,17 м3/ч Потеря давления теплоносителя 0,6 кПа
Еще сказали, что это в существующие установки засунули секции гликолевых теплообменников. Есть подозрение, что этилен-гликолевый теплообменник при подборе в приточной части установлен после калорифера.. На кой черт он там сдался - непонятно..
|
|
|
|
|
20.6.2012, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(Ратман @ 20.6.2012, 10:04)  Есть подозрение, что этилен-гликолевый теплообменник при подборе в приточной части установлен после калорифера.. На кой черт он там сдался - непонятно.. Ядрит мадрит! А ведь точно. После калорифера стоит родимый. Вобщем пускай переподбирают всё. Ратман - вы гений!  А я лошара.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 20.6.2012, 9:27
|
|
|
|
|
20.6.2012, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459

|
Цитата(Странная Белка @ 20.6.2012, 9:20)  Ратман - вы гений!  А я лошара. Не за что)
|
|
|
|
|
30.1.2013, 13:31
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.1.2013
Пользователь №: 179430

|
дайте кто нить ссылку на расчет ГЛИКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА. ситуация такова: и меется гор.цех, нужна вытяжка от плиты(т.е. зонт). подобрал зонт, вентилятор. потом посмотрел сколько выкидываю тепла на улицу и решил что нить сделать с имеющимся теплом(нагреть приток). не могу подобрать теплообменники на вытяжку и на приток(есть какие то мысли наброски, но и также есть сомнения). помогите!!! Lв=8000м3/ч, Lп=7000м3/ч. tнар.в.=-39*с. tпомещения=+18*С.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
30.1.2013, 13:38
|
Guest Forum

|
Цитата(mapdok @ 30.1.2013, 15:31)  дайте кто нить ссылку на расчет ГЛИКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА. ситуация такова: и меется гор.цех, нужна вытяжка от плиты(т.е. зонт). подобрал зонт, вентилятор. потом посмотрел сколько выкидываю тепла на улицу и решил что нить сделать с имеющимся теплом(нагреть приток). не могу подобрать теплообменники на вытяжку и на приток(есть какие то мысли наброски, но и также есть сомнения). помогите!!! Lв=8000м3/ч, Lп=7000м3/ч. tнар.в.=-39*с. tпомещения=+18*С. У Везы была программа подбора. Там посмотрите. Программа CuAl называется. Цитата(AleksejCher @ 16.8.2011, 11:39)  Программа CUAL для подбора и расчета паровых и водяных калориферов.
Сообщение отредактировал Iroha - 30.1.2013, 13:43
|
|
|
|
|
30.1.2013, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(mapdok @ 30.1.2013, 13:31)  дайте кто нить ссылку на расчет ГЛИКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА. ситуация такова: и меется гор.цех, нужна вытяжка от плиты(т.е. зонт). подобрал зонт, вентилятор. потом посмотрел сколько выкидываю тепла на улицу и решил что нить сделать с имеющимся теплом(нагреть приток). не могу подобрать теплообменники на вытяжку и на приток(есть какие то мысли наброски, но и также есть сомнения). помогите!!! Lв=8000м3/ч, Lп=7000м3/ч. tнар.в.=-39*с. tпомещения=+18*С. Все бы хорошо, кроме одного: как защитить теплообменник этого рекуператора на вытяжной системе от жира?! И как часто фильтры менять придется? Однажды устанавливал такой на систему вентиляции кухни ресторана. Должна была быть парикмахерская - стал ресторан! А тепла как для парикмахерской. Думал, смогу мониторить ситуацию при эксплуатации. Шиш! Проектировщики с монтажниками так "убили" систему, что жира на фильтрах не было вообще! Откуда только вытяжка брала воздух? Х.З. Так что говорить про эффективность и мониторинг не пришлось. И еще: Нормативная литература предлагает принимать tвоздуха, удаляемого зонтом +39*С. Это я написал, чтобы Вас еще больше жадность мучила  Аркадий
|
|
|
|
|
31.1.2013, 5:11
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.1.2013
Пользователь №: 179430

|
Цитата(ArFey @ 30.1.2013, 16:11)  Все бы хорошо, кроме одного: как защитить теплообменник этого рекуператора на вытяжной системе от жира?! И как часто фильтры менять придется? Однажды устанавливал такой на систему вентиляции кухни ресторана. Должна была быть парикмахерская - стал ресторан! А тепла как для парикмахерской. Думал, смогу мониторить ситуацию при эксплуатации. Шиш! Проектировщики с монтажниками так "убили" систему, что жира на фильтрах не было вообще! Откуда только вытяжка брала воздух? Х.З. Так что говорить про эффективность и мониторинг не пришлось. И еще: Нормативная литература предлагает принимать tвоздуха, удаляемого зонтом +39*С. Это я написал, чтобы Вас еще больше жадность мучила  Аркадий Аркадий, я вас понимаю. тоже задавался этим вопросом. просто советовался с опытными проектировщиками, инженерами сказали если ставить то только тепловой насос. ясно что пластинчатый и роторный рекуператоры в плане чистки трудно представить, а воплотить в жизнь не реально. А системе ГЛИКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА наши родные теплообменники 3 или 4 ряда. насос, 3-х ходовой, т.е. тут можно как то изкрутиться с автоматчиками.
|
|
|
|
|
31.1.2013, 6:40
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
На всякий случай хочу обратить ваше внимание, что для гликолевого раствора существенно меняется вязкость (особенно для больший концентраций гликоля и низких температур раствора) что влечёт за собой выбор более мощного насоса. Смотрим прикреплённую картинку... Кинематическую и динамическую вязкость можно взять тут... Да, и обратите внимание теплоёмкость и теплопроводность при насыщении раствора гликоля падает! Т.е. гликолевый раствор менее эффективный теплоноситель чем вода и к.п.д. на калорефере/рекуп-е будет ниже!!!
Сообщение отредактировал kdu - 31.1.2013, 6:44
Прикрепленные файлы
pump2.gif ( 24,65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 396
|
|
|
|
|
1.2.2013, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(Странная Белка @ 20.6.2012, 9:20)  Ядрит мадрит! А ведь точно. После калорифера стоит родимый. Вобщем пускай переподбирают всё. Ратман - вы гений!  А я лошара. Все вы, а точнее все мы - лошары! Только вчера вечером, приняв за ужином с устатку стопку вискаря, задал себе извечный китайский вопрос: "А нахуа 40% гликоль в системе, где теплообменник стоит после калорифера и греет воздух от +18*С??? Ну, я не прав насчет лошар? Еще точнее - лошары те, кто так проектирует. Насколько я помню теорию рекуператоров, чем выше температурная дельта между входящим и уходящим возухом - тем больше из рекуператора можно выжать. А тут ее искусственно уменьшили и еще 40% гликоля запузырили! Рекомендую этим проектировщикам с гликоля переходить на виски - градусы те же, а мозги работают куда лучше!  Аркадий
|
|
|
|
|
4.2.2013, 5:22
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Зачем же так разоряться то? Всё вполне жизнеспособно, просто перепутали порядок установки секций, только и всего! Понятно же что калорифер должен стоять после рекуп-а и слегка догревать уже прогретый воздух... "Не ошибается только тот кто ничего не делает" (И.Сталин)... Здесь вся соль темы как правильно подобрать обвязку (насос, КЗР) для гликоля, а не порядок установки секций, всем ведь понятно что их просто надо поменять местами
|
|
|
|
|
4.2.2013, 6:28
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.1.2013
Пользователь №: 179430

|
Цитата(ArFey @ 1.2.2013, 16:12)  Все вы, а точнее все мы - лошары! Только вчера вечером, приняв за ужином с устатку стопку вискаря, задал себе извечный китайский вопрос: "А нахуа 40% гликоль в системе, где теплообменник стоит после калорифера и греет воздух от +18*С??? Ну, я не прав насчет лошар? Еще точнее - лошары те, кто так проектирует. Насколько я помню теорию рекуператоров, чем выше температурная дельта между входящим и уходящим возухом - тем больше из рекуператора можно выжать. А тут ее искусственно уменьшили и еще 40% гликоля запузырили! Рекомендую этим проектировщикам с гликоля переходить на виски - градусы те же, а мозги работают куда лучше!  Аркадий ну не скажите Аркадий! гликоль нужен для того чтобы калачи калорифера не порвались при подаче воздуха с низкого темп-й. у мя на практике было что калорифер размораживался за 5 сек. т.е. пришли сантехники, отключили отопление на пару секунд и потекло))). если поставь как вы говорите просто теплообменник с водой, то зимой начиная с -20*С, каждую неделю придется ставить по калориферу новому). мя потом за это четвертуют)
|
|
|
|
|
4.2.2013, 20:02
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Интересно. Это что, в установке отключали подачу тепла, не отключив вентилятор? Такие замораживания за несколько секунд возможны, если тепло ... того.., а вентилятор работает. При остановленной подаче и закрытом клапане - с чего замерзать "за пару секунд"? К тому же - установка на улице или в камере? В камере даже не сброшенная вода из калорифера "со скоростью экспресса" не замёрзнет. А вот если на улице, отключили всё и оставили постоять при хорошем минусе и с водой в калорифере - .... Как там выше написали, про лошар?
|
|
|
|
|
5.2.2013, 5:05
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.1.2013
Пользователь №: 179430

|
Цитата(Skaramush @ 4.2.2013, 20:02)  Интересно. Это что, в установке отключали подачу тепла, не отключив вентилятор? Такие замораживания за несколько секунд возможны, если тепло ... того.., а вентилятор работает. При остановленной подаче и закрытом клапане - с чего замерзать "за пару секунд"? К тому же - установка на улице или в камере? В камере даже не сброшенная вода из калорифера "со скоростью экспресса" не замёрзнет. А вот если на улице, отключили всё и оставили постоять при хорошем минусе и с водой в калорифере - .... Как там выше написали, про лошар? установка в помещении. сантехники не знают же, они по своей части. установка работала, систему теплоснабж-я откл. ну я до того времени не думал что все так быстро может быть).
|
|
|
|
|
5.2.2013, 8:20
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
на зонты - жироловушки. чистить регулярно. на рекуперацию перекрестник с большим шагом, 7-12мм. у нас такая схема работает.. зонты еще можно взять "рекуперирующие" - под них пересчитать расходы и ваще "какава" получится.
|
|
|
|
|
5.2.2013, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(LordN @ 5.2.2013, 8:20)  на зонты - жироловушки. чистить регулярно. на рекуперацию перекрестник с большим шагом, 7-12мм. у нас такая схема работает.. зонты еще можно взять "рекуперирующие" - под них пересчитать расходы и ваще "какава" получится. Пожалуйста, про "какаву" поподробнее! Эффективность рекуператора с шагом 7-12 мм? Даже при таком шаге, при длине стороны 800 - 1000 мм насколько эффективно его можно промыть? Цо то есть "рекуперирующие" зонты? Аркадий
|
|
|
|
|
5.2.2013, 14:23
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(mapdok @ 5.2.2013, 4:05)  установка в помещении. сантехники не знают же, они по своей части. установка работала, систему теплоснабж-я откл. ну я до того времени не думал что все так быстро может быть). И вот это любопытно. То есть, функции защиты от замерзания у управления не было. А так - да, быстро. Спохватиться, как правило, не успевают.
|
|
|
|
|
5.2.2013, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(ArFey @ 5.2.2013, 10:35)  Пожалуйста, про "какаву" поподробнее! Эффективность рекуператора с шагом 7-12 мм? Даже при таком шаге, при длине стороны 800 - 1000 мм насколько эффективно его можно промыть? Цо то есть "рекуперирующие" зонты? Аркадий Так а хоть эффективность в % и небольшая, но дТ то там огромная. Температура вытяжки если +40 С, так куда с добром.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|