Проект диспетчеризации на Beckhoff, ряд вопросов |
|
|
|
19.5.2011, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Здравствуйте , уважаемые коллеги  По нашему проекту сейчас будут делать монтаж. Возникли некоторые вопросы. - по проекту стоят модули KL3403 для контроля характеристик тока, подключенные через трансформатор понижающий на 5 А к вводу ВРУ. Монтажники пишут, что необходимо добавить автоматы 3ф/1А для защиты KL3403. Действительно ли это необходимо? - по проекту есть 5 приточек VTS с лон выходом в BMS. В системе диспетчеризации заказан один KL6401 (LON). Он может обрабатывать до 62 переменных по тех хар-кам. На схеме функциональной у нас получается не более 10 сигналов на одну приточку, итого не более 50 параметров. По идее должно хватить. Но монтажники просят на каждую приточку свой KL6401. Сколько же в действительности необходило переменных для диспетчеризации одной приточки? есть у кого нить опыт в диспетчеризации VTS?
|
|
|
|
|
19.5.2011, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228

|
Помимо тока от трансов к KL3403 подключаются и фазы напрямую для измерения напряжения. На эти линии и ставятся автоматы. Можно 1 трехфазный. Все к одному модулю можно подключть. Его только в KS2000 нужно сконфигурировать, расписать все snvi и snvo. После этого в лонмэйкере или нл220 все связать
Сообщение отредактировал DmitriyN - 19.5.2011, 11:23
|
|
|
|
|
19.5.2011, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата по проекту стоят модули KL3403 для контроля характеристик тока, подключенные через трансформатор понижающий на 5 А к вводу ВРУ. Монтажники пишут, что необходимо добавить автоматы 3ф/1А для защиты KL3403. Действительно ли это необходимо? Необходимо. Эксплуатационно необходимо что бы при отключении этот автомат закорачивал вторичную обмотку трансформаторов тока, иначе замена модуля превратится в геморрой для службы эксплуатации. Цитата по проекту есть 5 приточек VTS с лон выходом в BMS. В системе диспетчеризации заказан один KL6401 (LON). Он может обрабатывать до 62 переменных по тех хар-кам. На схеме функциональной у нас получается не более 10 сигналов на одну приточку, итого не более 50 параметров. По идее должно хватить. Но монтажники просят на каждую приточку свой KL6401. Сколько же в действительности необходило переменных для диспетчеризации одной приточки? есть у кого нить опыт в диспетчеризации VTS? А у Вас на технологической схеме обозначен параметр "уставка температуры воздуха" и прочие внутренние переменные системы автоматики приточной вентиляции? Если да, то можно ставить один модуль, если нет, то придется пересчитывать объем передаваемой информации с учетом этих переменных.
|
|
|
|
|
20.5.2011, 1:08
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230

|
Цитата(Mrspy @ 19.5.2011, 9:42)  - по проекту есть 5 приточек VTS с лон выходом в BMS. В системе диспетчеризации заказан один KL6401 (LON). Он может обрабатывать до 62 переменных по тех хар-кам. На схеме функциональной у нас получается не более 10 сигналов на одну приточку, итого не более 50 параметров. По идее должно хватить. Но монтажники просят на каждую приточку свой KL6401. 5 приточек к одному щиту? И это монтажники решают? Почему на функциональной схеме только по 10 переменных? И главное каких? Это не так много, вообще говоря. Проверьте по выбранным параметрам. Или у Вас управления не будет вообще, а только мониторинг? snvi и snvo более 62 шт. Вы точно получить от одного модуля не сможете.
|
|
|
|
|
20.5.2011, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Цитата(Pasekov @ 20.5.2011, 2:08)  5 приточек к одному щиту? И это монтажники решают? Почему на функциональной схеме только по 10 переменных? И главное каких? Это не так много, вообще говоря. Проверьте по выбранным параметрам. Или у Вас управления не будет вообще, а только мониторинг? snvi и snvo более 62 шт. Вы точно получить от одного модуля не сможете. шкафы управления идут комплектно с приточками. У меня в проекте шкаф диспетчеризации. на функционалке есть следующие параметры: - засорение фильтра - управление заслонкой - температура приточного воздуха - температурая обратки калорифера - термостат противозамораживающий - управление цирк насосом - управление вентилятором - перепад давления на вентиляторе - задание температуры в канале нагнетания - включить - выключить вентустановку - вентустановка работает/не работает - общая авария итого 12 шт. на кадую установку = 60 параментров. зы: на всякий пожарный заказал еще один LON модуль.
Сообщение отредактировал Mrspy - 20.5.2011, 8:51
|
|
|
|
|
20.5.2011, 10:20
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230

|
Цитата(Mrspy @ 20.5.2011, 9:49)  шкафы управления идут комплектно с приточками. У меня в проекте шкаф диспетчеризации. на функционалке есть следующие параметры: итого 12 шт. на кадую установку = 60 параментров. зы: на всякий пожарный заказал еще один LON модуль. Добре! Про дополнительный модуль - это правильно.
|
|
|
|
|
23.5.2011, 6:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(Mrspy @ 20.5.2011, 12:49)  шкафы управления идут комплектно с приточками. У меня в проекте шкаф диспетчеризации. на функционалке есть следующие параметры:
итого 12 шт. на кадую установку = 60 параментров. зы: на всякий пожарный заказал еще один LON модуль. А вы смотрели список переменных, которые может выдать этот контроллер? В документации он кстати есть. По ним и подбирайте количество модулей.
Сообщение отредактировал Юрец_НСК - 23.5.2011, 6:21
|
|
|
|
|
23.5.2011, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Цитата(Юрец_НСК @ 23.5.2011, 7:13)  А вы смотрели список переменных, которые может выдать этот контроллер? В документации он кстати есть. По ним и подбирайте количество модулей. Вы не можете здесь огласить список? Это будет очень полезной информацией как для форума, так и для меня
|
|
|
|
|
23.5.2011, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228

|
|
|
|
|
|
23.5.2011, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Спасибо большое! Непонятно только сколько нужно переменных для синхронизации времени(походу всего две)
Она нужна тока для задания работы по расписанию, я так понимаю. Однако это можно запрограммировать и напрямую в щите. Оставив на диспетчеризацию лишь основные параметры для изменения. температуры в канале нагнетания итд.
Сообщение отредактировал Mrspy - 23.5.2011, 15:57
|
|
|
|
|
24.5.2011, 21:42
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230

|
Цитата(Mrspy @ 23.5.2011, 16:56)  Она нужна тока для задания работы по расписанию, я так понимаю. Однако это можно запрограммировать и напрямую в щите.... Иметь Lon-переменную для расписания, похе....ть ее, и реализовывать расписание на контроллере Beckhoff - наверное не самое лучшее техническое решение. Не от таких ли решений тянется след не приятия новых технологий ( а LonWorks среди них) и отрицания существования АСУЗ. Я не сужу, а просто рассуждаю. Ибо всяко бывает, и из форума много чего (деталей) не видно. Зачем вообще тогда LON, можно же все сделать на контроллерах и модулях Beckhoff....
|
|
|
|
|
25.5.2011, 0:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574

|
"Вы не можете здесь огласить список? Это будет очень полезной информацией как для форума, так и для меня "
...вам или инсталляторам нужен будет .XIF файл от VTS, это профайл сетевых переменных контроллера...
|
|
|
|
|
25.5.2011, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Имея лон я бы предусматривал модули на максимальное кол-во переменных, которые может выдать контроллер вент установки.
|
|
|
|
|
25.5.2011, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Цитата(Юрец_НСК @ 25.5.2011, 12:26)  Имея лон я бы предусматривал модули на максимальное кол-во переменных, которые может выдать контроллер вент установки. Мы экономим
|
|
|
|
|
26.5.2011, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
"- по проекту есть 5 приточек VTS с лон выходом в BMS. " "В системе диспетчеризации заказан один KL6401 (LON)." - зачем?
|
|
|
|
|
26.5.2011, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Цитата(ttt @ 26.5.2011, 8:35)  "- по проекту есть 5 приточек VTS с лон выходом в BMS. " "В системе диспетчеризации заказан один KL6401 (LON)." - зачем? не понял вопроса...
|
|
|
|
|
26.5.2011, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
VTS с лон выходом в BMS. Зачем еще контроллер для диспетчеризации? Контроллеры VTS подключить к СКАДе. Это и будет диспетчеризация.
"Сколько же в действительности необходило переменных для диспетчеризации одной приточки?" Вы смотрели перечень SNVT переменных в выложенном описании? Они же для диспетчеризации и созданы разработчиками.
Или Вы запроектировали обмен SNVT переменных на уровне контроллеров? И представляете все сложности такой реализации? И сколько это будет стоить?
|
|
|
|
|
26.5.2011, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228

|
QUOTE (ttt @ 26.5.2011, 10:58)  VTS с лон выходом в BMS. Зачем еще контроллер для диспетчеризации? Контроллеры VTS подключить к СКАДе. Это и будет диспетчеризация.
"Сколько же в действительности необходило переменных для диспетчеризации одной приточки?" Вы смотрели перечень SNVT переменных в выложенном описании? Они же для диспетчеризации и созданы разработчиками.
Или Вы запроектировали обмен SNVT переменных на уровне контроллеров? И представляете все сложности такой реализации? И сколько это будет стоить? Для подключения в скаду напрямую нужен лон-адаптер и OPC-сервер лон. На эти же деньги можно 5 модулей KL6401 купить. Сложностей в реализации никаких. Даже наоборот - в скаду все данные идут унифицированно (только с бекхоффа).
|
|
|
|
|
26.5.2011, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Не пойму. Эти модули (Бекхоф) что будут делать? Общаться с контроллерами VTS и транслировать переменные в СКАДу? "В системе диспетчеризации заказан один KL6401 (LON)." и "по проекту стоят модули KL3403 для контроля характеристик тока" - для них не нужен Лон интерфейс? Про ОРС сервер отдельный разговор. Нужен он или не нужен. И что за СКАДа?
|
|
|
|
|
26.5.2011, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 10.1.2008
Из: НиНо
Пользователь №: 14324

|
Цитата(Mrspy @ 19.5.2011, 9:42)  - по проекту есть 5 приточек VTS с лон выходом в BMS. В системе диспетчеризации заказан один KL6401 (LON). Он может обрабатывать до 62 переменных по тех хар-кам. На схеме функциональной у нас получается не более 10 сигналов на одну приточку, итого не более 50 параметров. По идее должно хватить. Но монтажники просят на каждую приточку свой KL6401. Сколько же в действительности необходило переменных для диспетчеризации одной приточки? есть у кого нить опыт в диспетчеризации VTS? ВТС уже год как LON на ставит ( и слава богу, кривятина ещё та...). сейчас они поставляют с ModBus TCP/IP ( и то по отдельному заказу, но он хотя бы работает, в отличии от LON). в общем я Вас предупредил...
|
|
|
|
|
26.5.2011, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Спасибо!
|
|
|
|
|
26.5.2011, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 10.1.2008
Из: НиНо
Пользователь №: 14324

|
Описание ModBus от ВТС надо? у меня вроде где то валялось.. или сами запросите?
|
|
|
|
|
26.5.2011, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Цитата(serjic @ 26.5.2011, 14:34)  Описание ModBus от ВТС надо? у меня вроде где то валялось.. или сами запросите? НАДО! Будьте любезны, поделитесь!
|
|
|
|
|
26.5.2011, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 10.1.2008
Из: НиНо
Пользователь №: 14324

|
|
|
|
|
|
27.5.2011, 0:51
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230

|
Цитата(serjic @ 26.5.2011, 14:15)  ВТС уже год как LON на ставит .... Кто же тогда запроектировал Mrspy VTS с Lon-интерфейсом? И кто у кого кривой?
|
|
|
|
|
30.5.2011, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 10.1.2008
Из: НиНо
Пользователь №: 14324

|
Цитата(Pasekov @ 27.5.2011, 1:51)  Кто же тогда запроектировал Mrspy VTS с Lon-интерфейсом? И кто у кого кривой? Запроектировать могли и 2 года назад ( когда LON был единственным на борту контроллеров ACX36, устанавливаемых в шкафы ВТС). А по поводу кривости- поищите на этом форуме ... Оччченно много узнаете. чего тольо функция включения установки через 2 параметра ( при этом второй по обратному фронту сигнала). или отсутствие половины заявленных переменных. или невозможность добыть родной xif. у ВТС . Продолжать???
|
|
|
|
|
30.5.2011, 22:11
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230

|
Цитата(serjic @ 30.5.2011, 10:22)  Запроектировать могли и 2 года назад ( когда LON был единственным на борту контроллеров ACX36, устанавливаемых в шкафы ВТС). ...чего только функция включения установки через 2 параметра ( при этом второй по обратному фронту сигнала). или отсутствие половины заявленных переменных. или невозможность добыть родной xif. у ВТС . Продолжать??? Логично. И так понятно, и можно не править документацию к современности... Спасибо за уточнение. Если подвести итоги, то получится так: Не используйте ВТС с ЛОН. Они не смогли правильно его реализовать. У ВТС "кривой" сетевой ЛОН интерфейс и могут быть серъезные проблемы даже при простом включении. Продолжать???
|
|
|
|
|
31.5.2011, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 10.1.2008
Из: НиНо
Пользователь №: 14324

|
Цитата(Pasekov @ 30.5.2011, 23:11)  Логично. И так понятно, и можно не править документацию к современности... Спасибо за уточнение. Если подвести итоги, то получится так: Не используйте ВТС с ЛОН. Они не смогли правильно его реализовать. У ВТС "кривой" сетевой ЛОН интерфейс и могут быть серъезные проблемы даже при простом включении. Продолжать??? По моему мы не очень то понимаем друг друга. У человека на руках проект, который устарел. Те кто будут закупать шкафы( если они конечно ещё не установлены на объекте) поставят шкафы с ModBus TCP/IP ( так как LONа нет в контроллерах шитов от ВТС). И в итоге у "диспетчеризатора" на руках остаётся немало дорогих LONовских железок от Бекоффа ( или аналога), которое ему не пригодится. и правильно подметили..."Не используйте ВТС с ЛОН. Они не смогли правильно его реализовать. У ВТС "кривой" сетевой ЛОН интерфейс и могут быть серъезные проблемы даже при простом включении. НЕ ИСПЛЬЗУЙТЕ. У самого около 40 установок ВТС с LON на обслуживании( с системой диспетчеризации). С ЗАКОМ планируем потихоньку менять все шкафы
|
|
|
|
|
1.6.2011, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Однакож, не знал что они уже не выпускают шкафы с лоном уже, еще недавно скачивал с сайта ВТС мануал на шкафы с лоном, теперь только модбас.
|
|
|
|
|
1.6.2011, 13:58
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230

|
Цитата(serjic @ 31.5.2011, 15:30)  По моему мы не очень то понимаем друг друга. У человека на руках проект, который устарел. Те кто будут закупать шкафы( если они конечно ещё не установлены на объекте) поставят шкафы с ModBus TCP/IP ( так как LONа нет в контроллерах шитов от ВТС). И в итоге... С ЗАКОМ планируем потихоньку менять... Понимаем мы друг друга нормально. Полностью согласен, что не надо закупать модули, которые не удастся "прикрутить". Надеюсь, что автор темы сможет вовремя и правильно изменить ситуацию. Проект может быть сделан когда угодно, но никто не отменяет его проверки на современное состояние, прежде, чем закупать оборудование. Чего с этим спорить-то? Если Зак согласиться, то это будет хорошо (и зак хороший  )
|
|
|
|
|
  |