> Давление на лопатках вентилятора, Чем замеряется?
too_proud
сообщение 19.5.2011, 9:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 7.8.2006
Из: SPb
Пользователь №: 3617



Добрый день, коллеги.

Сабж и есть мой вопрос.
Подскажите пожалуйста замеряется ли чем-нибудь давление на лопатках вентилятора??
И если замеряется, то чем замеряется?

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.5.2011, 9:15
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вы не могли бы более грамотно и понятно поставить вопрос?
Какой вентилятор, в какой точке давление, давление воздуха или ещё какое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 19.5.2011, 9:37
Сообщение #3


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



И хотелось бы знать цель замера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
too_proud
сообщение 19.5.2011, 9:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 7.8.2006
Из: SPb
Пользователь №: 3617



Цель замера - требование бюджетной организации, которое передали на словах продажники.
Проблема - перегрев мотора.
Предположение, что произошло это из-за "эксплуатирования вентилятора в запрещенной области".

Хотят замерить давление. Предполагаю, что до и после вентилятора. Давление воздуха.
Знаю, что возможно замерить расход, но про давление не знаю. Help!

Вентилятор канальный RP 80-50/40 D Remak
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.5.2011, 11:37
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



"Элементарно, Ватсон". Имеется в виду, полагаю, полное давление вентилятора. В помощь вам дифманометр (он же микроманометр) любой, с пределом измерений соответствующим паспортной характеристике вентилятора, к нему приёмник давления комбинированный, он же "Трубка Пито", а к этому - ГОСТ 12.3.018-79 Методы аэродинамических испытаний
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
too_proud
сообщение 19.5.2011, 12:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 7.8.2006
Из: SPb
Пользователь №: 3617



Спасибо. И ГОСТ уже читаю... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных