> Нужна ли загильзовка трубопроводов в изоляции
dimas567
сообщение 19.5.2011, 14:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.11.2008
Пользователь №: 25433



Здравствуйте!

Наша организация, при монтажных работах, в местах прохода медных фреонопроводов и пропиленовых трубопроводов холодоснабжения через стены и перекрытия не использует гильзы. Подразумевается, что роль гильзы выполняет изоляция. На последнем объекте технадзор потребовал либо установку гильз, либо ссылку на разрешительный норматив. Объект, разумеется, уже смонтирован.

Прошу поделиться опытом установки/неустановки гильз, последствиями и ссылками на нормативную документацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 20.5.2011, 11:10
Сообщение #2


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Технадзор прав. Установка гильз прописано СНиПом жестко.
СНиП 2.04.05-91 (в российском современном не силён)
Цитата
3.41. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimas567
сообщение 20.5.2011, 11:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.11.2008
Пользователь №: 25433



В свежем СНиПе нашёл такую формулировку:

Цитата
6.4.5 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.

Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими или горючими П материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.


В нашем случае роль гильзы выполняет негорючая трубная изоляция.
Или под термином "гильза" подразумевается что-то конкретное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Эколес_*
сообщение 20.5.2011, 12:03
Сообщение #4





Guest Forum






под гильзой имеют ввиду кусок трубы, выходящей из стены примерно на 1см

Сообщение отредактировал Эколес - 20.5.2011, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 20.5.2011, 12:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Вопрос настолько хм непрофессиональный, тем более для монтажников...ну да ладно. Это о технологических трубопроводах (СНиП 3.05.05), но по сути касается всех, тем более фреонопроводов - Трубопроводы, проходящие через стены или перекрытия зданий, следует заключать в специальные гильзы или футляры. Сварные и резьбовые соединения трубопроводов внутри футляров или гильз не допускаются.
Внутренний диаметр гильзы принимается на 10 - 12 мм больше наружного диаметра трубопровода (при отсутствии изоляции) или наружного диаметра изоляции (для изолированных трубопроводов).
Гильзы должны быть жестко заделаны в строительные конструкции, зазор между трубопроводом и гильзой (с обоих концов) должен заполняться негорючим материалом, допускающим перемещение трубопровода вдоль его продольной оси.


Сообщение отредактировал Странная Белка - 20.5.2011, 12:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimas567
сообщение 20.5.2011, 12:39
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.11.2008
Пользователь №: 25433



Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
costyl
сообщение 17.2.2016, 14:06
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.2.2016
Пользователь №: 290305



Приведенный СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование действительно предписывает установку гильз но для труб отопления.
Для труб ХВС,ГВС есть СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий в нем нет ничего подобного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.2.2016, 14:10
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Стесняюсь спросить, актуальность и применимость на сегодня названных СНиПов проверяли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных