> Помещение реципиентной.
biggrig
сообщение 20.5.2011, 15:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6353



Всем добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: при реконструкции электроснабжения необходимо проложить кабель 150мм2 через помещение реципиентной. эксплуатация так называет место , где установлены баллоны 200л с сжатым воздухом 200 атм.
какие требования к таким помещениям предъявляются, является ли оно пожаро или взрывоопасным?!
если, да, то по ПУЭ транзитная прокладка кабеля запрещена. нигде не могу найти требования на помещения данного типа.
подскажите, плиз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Linl
сообщение 20.5.2011, 15:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 19.7.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 65273



М.б. тут
НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности,
или тут
ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biggrig
сообщение 20.5.2011, 21:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6353



просмотрел уже много документов и ответа нет.
вопрос перешел в другую плоскость- воздух сжатый до 200 атм взрывопожароопасен?!
понимаю, что баллоны с таким воздухом опасная штука, но по логике, если механически их не повредить при производстве работ, то кажется всё ок. да и искры от работы УШМ или сварки не должны навредить.
или я заблюждаюсь?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 20.5.2011, 21:39
Сообщение #4


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



сжатый воздух гореть не умеет. И взрываться от искры не умеет. Но может разорвать сосуд, если вы переборщите с давлением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Linl
сообщение 21.5.2011, 7:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 19.7.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 65273



«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрвопожарной и пожарной опасности» (НПБ 105-03)
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
П.2. Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий определяются для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода, исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.
Категории пожарной опасности наружных установок определяются, исходя из вида находящихся в наружных установках горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.
Раздел 2. КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
П.4. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с табл. 1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biggrig
сообщение 21.5.2011, 11:02
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6353



по НПБ 105-03 помещение где хранится сжатый воздух до 200 атм относится к низшей категории Д- "Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии"(таблица 1), т.е. помещение взрывопожароопасное по низшей категории опасности!
то тогда получается любое помещение можно привязать к этой категории и всё становится пожаро и взрыво опасным.
по моему ерунда.
согласен что горит даже металл, но при каких температурах...
и почему нету в НПБ категории пожаровзрывобезопасной?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey_1100
сообщение 21.5.2011, 12:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 9.7.2009
Пользователь №: 35885



Тяжело категорировать в первую очередь потому что реципиенты по нормам должны находиться вне помещения.
Попробуйте пойти с другой стороны - эти реципиенты часть какого производства?
Или - это помещение хранения баллонов...

На самом деле, в любом случае, должна быть категория Д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Linl
сообщение 22.5.2011, 9:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 19.7.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 65273



"и почему нету в НПБ категории пожаровзрывобезопасной?!"
Никогда такое и голову бы не пришло, ибо категория Д и есть таковая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Levka
сообщение 23.5.2011, 9:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 9.5.2011
Пользователь №: 107018



НПБ 105-03 как документ уже не действителен. Сейчас нужно ссылаться на нормы МЧС. к сожалению точно названия не помню, но на сайте МЧС есть ссылка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Linl
сообщение 23.5.2011, 10:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 19.7.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 65273



Комментарий ГАРАНТа
По заключению Минюста РФ от 26 июня 2003 г. N 07/6463-ЮД настоящие нормы не нуждаются в государственной регистрации


22 июля 2008 г. принят Федеральный закон N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Во исполнение этого Федерального закона приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 182 утвержден СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".
Однако, НПБ 105-03 продолжает действовать с учетом п. 4 ст. 4 Технического регламента, в соответствии с которым на существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения техрегламента не распространяются, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biggrig
сообщение 23.5.2011, 12:39
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6353



Цитата(sergey_1100 @ 21.5.2011, 13:29) *
Тяжело категорировать в первую очередь потому что реципиенты по нормам должны находиться вне помещения.
Попробуйте пойти с другой стороны - эти реципиенты часть какого производства?
Или - это помещение хранения баллонов...

На самом деле, в любом случае, должна быть категория Д.

эти реципиенты -это запас сжатого воздуха для нужд пневмоинструментов по объекту и не более того.

согласен с Вами , что должна быть категория Д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных