> Щит автоматики + распределительный щит?, какие есть ограничения?
nae
сообщение 21.5.2011, 23:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 21.5.2011
Пользователь №: 108793



Подскажите, есть ли какие то ограничения, рекомендации если совместить - шкаф распределения и автоматизированного управления, максимальное напряжение 220в 4А (общая мощность 4 кВт).

НКУ содержит - датчики, контролер, панель оператора, микро компьютер/сервер, трансформатор (вероятно), автоматы и реле, слаботочные линии и блоки питания

Главный вопрос будут ли токи 220в влиять на слаботочные датчики и устройства, и как этого избежать?
спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.5.2011, 8:15
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



дьявол кроется в деталях. вам нужен специалист чтоб на месте оценить допустимость такой комбинации. ключевое слово = ЭМС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 22.5.2011, 10:37
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Всё гораздо проще! Контроллер - 1я категория электропитания, Всё остальное 2я. А в одном щите эти категории присутствовать не могут.
Другие проблемы устраняются святой водой в присутствии священника, в стом числе ЭМС. Дьявол кроется не в деталях, а в щитах IP65.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nae
сообщение 22.5.2011, 11:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 21.5.2011
Пользователь №: 108793



Спасибо,
а если шкаф один, но слаботочка вынесена в отдельную зону и/или отделена конструктивными перегородками? (у нас токи 220 слабые, может ЭМС будет незначительный)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 22.5.2011, 11:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Если опустить нюансы, то особых ограничений нет, главное разделить силовые и слаботочные цепи, как правило, допускается их пересечение, но не совместная прокладка. Для ознакомления можно открыть документацию на контроллер известного бренда, там всегда есть пример схемы монтажа контроллера в щит.

З.Ы.
Вы посмотрите раздел "фото наших творений", там много хороших примеров, как можно сделать.

Сообщение отредактировал Михаил_PLC - 22.5.2011, 11:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 22.5.2011, 20:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



По-хорошему, лучше отдельно шкафы делать, можно в одном помещении. А то электрики с киповцами подерутся ... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 22.5.2011, 22:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



220в, 4А - и чего он там распределяет?
Не парьтесь про отдельные шкафы, категории электропитания и ахинею по поводу IP65.
Просто нужно соблюсти некоторые нормы при монтаже устройства. И вообще из описания не видно
что там какая то электрика присутствует..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных