Выбор осушителя воздуха для общественного бассейна (спорткомплекса) |
|
|
|
22.5.2011, 12:10
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32651

|
Добрый день. Столкнулся с выбором осушителя воздуха для бассейна спорткомплекса. Вентиляция сделана ещё в советские времена. В помещении бассейна влажность превышена на двадцать с лишним процентов, то есть вместо положенных 60-65 процентов уровень относительной влажности 80-85. Согласно методике, данной здесь (открывать только в эксплорере) была получена величина влагопоступлений 861,43 л/сут. Вариант с разводкой воздуховдов не подходит, так как место размещения ограничено, реконструкцию никто проводить не будет. Предпочтительный вариант - размещение вдоль стен или на стене. Какие осушители можно подобрать согласно этим данным? Заказчик ограничен в денежных средствах. Исходные данные подбора и их результат прилагаю.
Прикрепленные файлы
______.jpg ( 112,95 килобайт )
Кол-во скачиваний: 275
|
|
|
|
|
22.5.2011, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
дайте расход воздуха вытяжной системы и приточной, по факту то что есть и куботуру помещения.
Сообщение отредактировал vovganmgk - 22.5.2011, 12:39
|
|
|
|
|
22.5.2011, 12:55
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32651

|
Цитата(vovganmgk @ 22.5.2011, 13:39)  дайте расход воздуха вытяжной системы и приточной, по факту то что есть и куботуру помещения. V=5490 м3, вытяжка L=16000 м3/ч, приток L=14500 м3/ч.
|
|
|
|
|
22.5.2011, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
приблизительно осушитель на 260л в сутки необходим а вообще для вашего помешения расход воздуха должен составлять около 24000 м3/ч
Сообщение отредактировал vovganmgk - 22.5.2011, 14:17
|
|
|
|
|
22.5.2011, 15:54
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32651

|
Цитата(vovganmgk @ 22.5.2011, 15:15)  приблизительно осушитель на 260л в сутки необходим а вообще для вашего помешения расход воздуха должен составлять около 24000 м3/ч Что-то данные разнятся сильно с той величиной, которую расчёт выдал. Если осушитель на 260 литров, то неважно, на сколько он по воздухопроизводительности?
|
|
|
|
|
22.5.2011, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
Цитата(Kill_Yourself @ 22.5.2011, 19:54)  Что-то данные разнятся сильно с той величиной, которую расчёт выдал. Если осушитель на 260 литров, то неважно, на сколько он по воздухопроизводительности? 260л осушение это идет плюсом к вашей системе вентиляции. Что бы решить вашу проблему. Часть влаги снимает вениляция, каторой недостаточно чтобы добиться требуемых параметров, так как вы нехотите модернизировать пв систему что часть влаги должны снимать стационарные осушители в вашем случаее приблизительной производительностью 260л в сутки т.е. рабочее время 8ч по расчетам Цитата Расчет вентиляции бассейна Температура наружная летняя tH 28,0 °C Влажность наружная летняя (относительная) Ф 44,00 % Влагосодержание воздуха d 10,38 g/kg Количество купающихся людей 72 чел. Влаговыделения от людей 0,035 кг/час Влага от смоченных поверхностей (% от зеркала) 25% 3,638 кг/час Эмпирич.к-т Бязина-Крумме (см.граф.) e 0,25 Объем помещения бассейна V 5 490,0 m3 Зеркало бассейна A 400,0 m2 Температура воды tW 27,0 °C Время использования бассейна 8,0 час/день Парц.давление при 100%влажности Ps 35,64 mbar Температура внутреннего воздуха tR 28,0 °C Относительная влажность внутреннего воздуха R.H. 60,0 % Парц.давление внутреннего воздуха Pd 22,67 mbar Влагосодержание внутреннего воздуха d 14,24 g/kg Температура точки росы внутреннего воздуха tв 21,94 °C Эмпирич.коэфф-нт при работе (VDI) e 20,0 Эмпирич.коэфф-нт при простое (VDI) e 5,0 Влаговыделения Бязина-Крумме макс. 72,770 кг/час Влаговыделения Бязина-Крумме мин. 17,27 кг/час Влаговыделения Бязина-Крумме среднее/час 35,77 кг/час Влаговыделения Бязина-Крумме среднее/день 858,42 кг/день Влаговыделения по VDI макс. 109,920 кг/час Влаговыделения по VDI мин. 25,940 кг/час Влаговыделения по VDI среднее/час 53,934 кг/час Влаговыделения по VDI среднее/день 1 294,41 кг/день Влаговыделения по справочн.проектиров-ка макс. 103,67 кг/час Расходы воздуха для осушения: Максимальный расход воздуха: Lмакс = 24 290 m3/час Средний расход воздуха: Lср. = 11 918 m3/час Минимальный расход воздуха: Lмин. = 7 904 m3/час Расход воздуха для осушения с учётом работы осушителя Максимальный расход воздуха: Lмакс = 23 848 m3/час Кратность воздухообмена в помещении 4,34 1/h
Сообщение отредактировал vovganmgk - 22.5.2011, 17:54
|
|
|
|
|
22.5.2011, 18:01
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32651

|
Цитата(vovganmgk @ 22.5.2011, 18:42)  260л осушение это идет плюсом к вашей системе вентиляции. Что бы решить вашу проблему. Часть влаги снимает вениляция, каторой недостаточно чтобы добиться требуемых параметров, так как вы нехотите модернизировать пв систему что часть влаги должны снимать стационарные осушители в вашем случаее приблизительной производительностью 260л в сутки т.е. рабочее время 8ч
по расчетам Город Ульяновск. По параметрам Б tн=27,4 градуса. Влагосодержание нар воздуха, лето по параметрам Б=54,7 кДж/кг (в лист расчётов). Атмосферное давление 99 кПа. Ещё вопрос, как по графику определяется эмпирический коэффициент Бязина-Крумме, если вы подставляете данные по vlaga.xls?
Сообщение отредактировал Kill_Yourself - 22.5.2011, 18:01
|
|
|
|
|
23.5.2011, 12:01
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32651

|
Цитата(Kill_Yourself @ 22.5.2011, 19:01)  Город Ульяновск. По параметрам Б tн=27,4 градуса. Влагосодержание нар воздуха, лето по параметрам Б=54,7 кДж/кг (в лист расчётов). Атмосферное давление 99 кПа. Ещё вопрос, как по графику определяется эмпирический коэффициент Бязина-Крумме, если вы подставляете данные по vlaga.xls? Посчитал по VDI c данными параметрами. Получается, что вентиляция снимает 73,6 кг/час, это при восьмичасовой работе, на долю осушителей остаётся 31,72 кг/час в рабочее время. Потом вроде как надо по минимуму выделения брать, при отсутствии людей в бассейне и отключенной вентиляции, тут результат 24,6 кг/час = 590 л/сутки. Итого выходит три осушителя по 240 л/сутки для обоих вариантов. Если не прав, то исправьте меня. Расчёт прилагаю. Откуда величина 260 л/сутки и для какого это режима?
|
|
|
|
|
23.5.2011, 13:09
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32651

|
Прошу прощения, файл не тот прикрепил. Этот верный.
|
|
|
|
|
23.5.2011, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
методом интерполяции получил эти пресловутые 260л из практики и экспулации бассейна площадью 200м2 расчитаного по VDI, осушитель практически не включается. Вентиляция справляется с влаговыделениями. В вашем случае, так как вентиляции не хватает, то расчитывается кол-во удаляемое вентиляцией и остаток, как раз около 260л это и есть остаток. возможно и ошибаюсь.... не обесудьте но я бы сделал так. методом интерполяции получил эти пресловутые 260л из практики и экспулации бассейна площадью 200м2 расчитаного по VDI, осушитель практически не включается. Вентиляция справляется с влаговыделениями. В вашем случае, так как вентиляции не хватает, то расчитывается кол-во удаляемое вентиляцией и остаток, как раз около 260л это и есть остаток. возможно и ошибаюсь.... но я бы сделал так поставил осушителей сумарной производительностью 260л вот планчики реализованого бассейна в эксплуатации уже более 1 года, влажность не подымается выше 60%
Сообщение отредактировал vovganmgk - 23.5.2011, 13:39
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 168,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 201
2.jpg ( 130,16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 147
|
|
|
|
|
7.10.2013, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 8.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9887

|
В расчетах присутвеут вот эта строка
Эмпирич.к-т Бязина-Крумме (см.граф.) e 0,25
Откуда цифра 0,25 кто-то может объяснить? По графику ничего не понятно.
|
|
|
|
|
  |