|
  |
Вентиляция. Предприятия общественного питания, Разбираем украинский ДБН В.2.2-25:2009 |
|
|
|
22.5.2011, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.1.2010
Пользователь №: 44365

|
Вот не очень давно вышел новый ДБН по общепиту. Думал, что он будет более совершенней советских СНиПов. Оказалось новых вопросов к этому нормативу больше, чем ответов на старые вопросы (правда их тоже нет). 1. п.7.2.7..."Розрахунок повітрообміну в обідніх залах слід проводити на поглинання теплонадлишку від людей, сонячної радіації або електроосвітлення" - про 20 кубов на рыло можно забыть?! Зачем такое писать, ведь как правило в обеденном зале на "теплонадлишки" обычно ставим кондиционеры. Тогда на что вести расчет? 2. п.7.2.6..."Повітря має подаватися до приміщень для відвідувачів і до виробничих приміщень окремими припливними системами." + если учесть что Гор. цех и Обед. зал не соединяются общим пространством и п.7.2.9"У гарячому цеху повинно бути забезпечене розрідження, що досягається подаванням безпосередньо в цех 40 % припливного повітря, призначеного для його вентиляції. Залишок припливного повітря подається через обідню залу" - то получается некислый дисбаланс в гор. цехе и обед. зале. Что делать в этом случае? Зачем было разделять приточку на две приточки, если обе они не могут "жить" друг без друга, и должны работать одним целым, как старая приточка (по давно отмененному СНиП ІІ-Л.8-71 разрешалось делать общую приточку)?
Да, и еще были какие-то вопросы... Как вспомню, напишу.
|
|
|
|
|
22.5.2011, 18:14
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Потрудитесь, пожалуйста, предоставить перевод предлагаемых к обсуждению пунктов. Или тема уедет в мусорку.
|
|
|
|
|
22.5.2011, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.1.2010
Пользователь №: 44365

|
Вот, к стати еще вопрос по размещению оборудования. В ДНАОП 7.1.30-1.02-96 (НПАОП 55.0-1.02-96) П Р А В И Л А ОХРАНЫ ТРУДА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ пишется следующее: "10.4.31. Вентиляторы, кондиционеры, пылеуловители, фильтры, клапаны и другое оборудование следует размещать в специальных вентиляционных камерах. 10.4.32. Вентиляторы вытяжных систем допускается размещать вне здания при условии оборудования их навесами, исключающими попадание атмосферных осадков." Проблема в том, что напостой никогда нет помещений под венткамеры. Расположить вытяжки снаружи еще хоть как-то можно, но что делать с приточками? Ставить тупо в гор. цеху и в обеденном зале? К стати недавно попался проект, где оборудование как раз так и располагали, но лично мне нарушать нормы не хочется. Что делать в таких ситуациях? Можно ли располагать приточки снаружи на фасаде (хотя понимаю как это тупо)?
|
|
|
|
|
22.5.2011, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.1.2010
Пользователь №: 44365

|
Цитата(Skaramush @ 22.5.2011, 18:14)  Потрудитесь, пожалуйста, предоставить перевод предлагаемых к обсуждению пунктов. Или тема уедет в мусорку. нивапрос. Только, думаю, эта тема зацепит тех, кто пользуется (будет пользоваться) этим ДБНом, т.е. в любом случае понимают "ридну мову" (по рус. родной язык) Цитата(Gromila @ 22.5.2011, 15:21)  Вот не очень давно вышел новый ДБН по общепиту. Думал, что он будет более совершенней советских СНиПов. Оказалось новых вопросов к этому нормативу больше, чем ответов на старые вопросы (правда их тоже нет). 1. п.7.2.7..."Расчет воздухообмена в обеденных залах следует проводить на поглощение теплоизбытков от людей, солнечной радиации или электроосвещения" - про 20 кубов на рыло можно забыть?! Зачем такое писать, ведь как правило в обеденном зале на "теплонадлишки" обычно ставим кондиционеры. Тогда на что вести расчет? 2. п.7.2.6..."Воздух должен подаваться к помещениям для посетителей и к производственным помещениям отдельными приточными системами." + если учесть что Гор. цех и Обед. зал не соединяются общим пространством и п.7.2.9"В горячем цехе должно быть обеспечено разряжение, которое достигается подачей непосредственно в цех 40 % приточного воздуха, предназначенного для его вентиляции. Остаток приточного воздуха подается через обеденный зал." - то получается некислый дисбаланс в гор. цехе и обед. зале. Что делать в этом случае? Зачем было разделять приточку на две приточки, если обе они не могут "жить" друг без друга, и должны работать одним целым, как старая приточка (по давно отмененному СНиП ІІ-Л.8-71 разрешалось делать общую приточку)?
|
|
|
|
|
22.5.2011, 19:41
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Для меня, лично, абсолютно не составляет сложности. По первому пункту ничего не скажу, не мешало бы посмотреть оговорена ли минимальная подача свежего воздуха в других пунктах. Например, в латвийском LBN отдельно оговорён абсолютный минимум в разделе исходных данных По второму - дисбаланс для предотвращения перетоков через раздаточные окна и иные проёмы - нормален. Придётся, только, всякий раз проверять проёмы на предмет допустимых скоростей и при превышении добавлять переточные решетки.
|
|
|
|
|
23.5.2011, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Не хочу Вас, Gromila, обидеть, но мне показалось, что с прародителем данного документа (тот же самый, что и у нашего ТКП "Здания и помещения объектов общественного питания. Правила проектирования") Вы не знакомы. Иначе бы так не возмущались. Практически ничего нового в этих пунктах ДБН не написано. Да, ранее допускалась единая приточная система. У нас (готов спорить, что и у вас тоже!) в предприятиях до 50 мест допускается и сейчас. Про 20 кубов "на рыло", как Вы выразились никогда и нигде (кроме как в совсем другом СНиПе про помещения с пребыванием людей до 2-х часов) написано не было! Писали только, что не более 80 м3/ч на посетителя, с чем я решительно (особенно в ресторанах с курением) не согласен! Аркадий
Сообщение отредактировал ArFey - 23.5.2011, 14:25
|
|
|
|
|
31.5.2011, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.1.2010
Пользователь №: 44365

|
ArFey Спасибо за ответ. Возможно я не знаком еще с некоторыми старыми документами. Пользовался для себя самым простым решением СНиП II-Л.8-71, где все очень кратко и просто, и продолжал бы им пользоваться, если бы его не отменили. в этом СНиПе приток разрешался в раздаточную в размере 35% и в сам ГЦ в размере 65%. Теперь же (а может действительно еще издавна) в ГЦ 40%, а в обед. зал (не в раздаточную, а конкретно в зал) все 60%, причем приточные системы нужно разъединять! Это меня жутко раздражает. Зачем такой большой подпор делать в зале? В том же СНиПе 2 крата ГЦ+моечных по-моему в полне достаточно! А сейчас картина такая, к примеру - вытяжки в зале 800, а притока 4400 кубов. Эти 800 смотрятся "не в ... не в красную армию". Мне кажется, что такой переток воздуха с таким расходом явно будет вызывать легкий ветерок (а может и нелегкий) в коридоре на пути в гор.цех из обеденного зала. В то же время хотелось как-то раньше в одном проекте применить рекуперацию от вытяжных зонтов (очистив воздух электростатическим фильтром). Теперь это нерационально: объем притока в ГЦ мал, перегревать его смыла нет, завязать рекуперацию на приток зала нельзя ( системы для посетителей и производства должны быть раздельны по новому ДБН), хорошей идее - трындец! Я наверное что-то не понимаю, раз это раздражает только меня одного. ... Да, и если кто сможет, ответьте, пожалуйста, на мой пост от 22.5.2011, 18:14
|
|
|
|
|
1.6.2011, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Уважаемый Gromila! То, что Вы описываете как легкий ветерок, на самом деле вещь очень полезная, т.к. не дает распространяться запахам из кухни в зал. На кухне вечно что-то подгорает и т.п., так что пункт про 60/40 очень правильный. Была на эту тему очень хорошая книжка (даже здесь в книгохранилище) И.Г.Сенатов "Санитарная техника в общественном питании" ИзучИте - не помешает! Аркадий
|
|
|
|
|
22.7.2011, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(Gromila @ 22.5.2011, 18:14)  Можно ли располагать приточки снаружи на фасаде (хотя понимаю как это тупо)? а почему нет. в наружном исполнении. а потом ее еще можно облагородить и получится как прыщ. конечно если не с фасадной стороны здания чтоб людей не шугать
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
3.11.2011, 22:33
|
Guest Forum

|
Разбираю данный документ. Вопросов добавилось. Буду рад если специалисты помогут разобраться. Цитата 6.2.2.2 В предприятиях питания (учреждениях РГ) независимо от типа и класса не менее половины мест в обеденных залах (преимущественно в отдельных помещениях) отводится для лиц, не курят и где запрещено курение. При этом в помещении, где разрешено курение, следует предусматривать автономную вентиляционную систему с очисткой воздуха, чтобы предотвратить распространение табачного дыма в обеденные залы для лиц, не курят. О чём речь. Я думал предусмотреть в этой зоне небольшой отрицательный дисбаланс. Разместить отдельную приточную и вытяжную систему на эту зону. Цитата 7.2.1.В соответствии с заданием на проектирование здания или группы помещений предприятий пит ¬ ния (учреждений РГ) могут быть оборудованы системами кондиционирования второго класса, которые должны поддерживать оптимальные параметры внутреннего воздуха в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05. Почему именно второго класса. Для второго класса расчётная температура воздуха летом составит 26 градусов. А реально бывает и 30 и 32. Цитата 7.2.10 Местные кондиционеры должны применяться в холодный период года для подогрева воздуха. О чём речь. Если про тепловой насос, то не в холодный, а в переходной период. Цитата 10.5 Приточные вентиляционные системы должны проектироваться с утилизаторами тепла вытяжного воздуха. Загрязненный вытяжной воздух производственных помещений должно очищаться в фильтрах перед подачей на утилизаторы. Применять роторные утилизаторы тепла на вытяжном воздухе от производственных помещений не допускается.... Под производственными помещениями подразумевается гарячий цех и кухня? Если все остальные кроме этих, то не вижу особого смысла. Цитата 10.6 Холодильные машины центральной и местно-центральной систем кондиционирования должны, как правило, проектироваться с устройствами, обеспечивающими полное или частичное отведение теплоты конденсации холодильного агента в систему горячего водоснабжения.... Думаю не мешало бы добавить при экономической целесообразности.
Сообщение отредактировал denis777 - 3.11.2011, 22:37
|
|
|
|
|
4.11.2011, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Цитата(Gromila @ 22.5.2011, 14:21)  1. п.7.2.7..."Розрахунок повітрообміну в обідніх залах слід проводити на поглинання теплонадлишку від людей, сонячної радіації або електроосвітлення" - про 20 кубов на рыло можно забыть?! Зачем забывать? Ведь есть п 7.2.1 7.2.1 Підприємства харчування (заклади РГ) повинні бути обладнані системами опалення і вентиляції, які необхідно проектувати згідно із вимогами СНиП 2.04.05, i ДБН В.2.5-20. Розрахункову температуру взимку і кратність повітрообміну приміщень слід приймати за таблицею М. 1 додатка М.А в СНиП 2.04.05-91У в Приложении 19 есть Ваши 20кубов.
Сообщение отредактировал vnvik - 4.11.2011, 13:00
|
|
|
|
|
17.11.2011, 11:50
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.9.2010
Пользователь №: 70892

|
Цитата(vnvik @ 4.11.2011, 13:57)  Зачем забывать? Ведь есть п 7.2.1 7.2.1 Підприємства харчування (заклади РГ) повинні бути обладнані системами опалення і вентиляції, які необхідно проектувати згідно із вимогами СНиП 2.04.05, i ДБН В.2.5-20. Розрахункову температуру взимку і кратність повітрообміну приміщень слід приймати за таблицею М. 1 додатка М.
А в СНиП 2.04.05-91У в Приложении 19 есть Ваши 20кубов. Я думаю вернее будет п.7.2.7 .А для себя можно посчитать ,какой воздухообмен больше- по 20 к.ч. или по теплоизбытках,такой и принемать.
|
|
|
|
|
10.5.2012, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.1.2010
Пользователь №: 44365

|
Всем добрый день! Опять возвращаюсь к этой теме. Подскажите, пожалуйста, для Украины. Есть ДБН В.2.2-25:2009, и есть ДНАОП 7.1.30-1.02-96 (НПАОП 55.0-1.02-96). Между ними есть противоречие в количестве приточных ситем (п.7.2.6. в ДБН и п. 10.4.6. в ДНАОП). Суть в том, что по ДБН регламентируется две приточных установки: для посетителей и производства. А в ДНАОПЕ пишется:"10.4.6. Объединение приточно-вытяжных систем для торговых помещений и систем производственных цехов допускается на предприятиях с числом мест менее 100." Так вот. Где прописывается, какой нормативный документ приоретнее, что главнее? Может ли ДНАОП являться поправкой к ДБН? По-любому должен быть где-то указан порядок действия этих нормативов в таких ситуациях. Подскажите, пожалуйста, где.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|