|
  |
Пар |
|
|
|
1.9.2006, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
А вопрос-то какой ? Если Вы об этой разнице 1 гр.С, то думаю не стоит волноваться, у Вас максимальный расход через конденсатоотводчик все равно должен был быть выбран с трехкратным запасом по отношению к максимальному рабочему расходу на теплообменнике. Вы же никогда при выборе конденсатоотводчика не сможете обеспечить именно 3-х кратный или какой-нибудь другой запас (я имею в виду абсолютную точность), т.к. расходные характеристики конденсатоотводчиков у различных производителей отличаются. Эта погрешность не влияет на нормальную работу.
|
|
|
|
|
8.9.2006, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 11.1.2006
Пользователь №: 1830

|
Подскажите пожалуйста как подсчитать расход пара низкого давления кг/ч.?
|
|
|
|
|
8.9.2006, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
Какие есть исходные данные?
А вообще формула одна:
G=Q/(iнач-iкон) G- расход Q- тепловая мощность iнач-энтальпия в начальной точке iкон- энталпия в конечной точке
Энтальпию можно найти по таблицам воды и пара по температуре и давлению, в случае необходимости также возможно понадобится знание степени сухости(влажности) пара.
|
|
|
|
|
8.9.2006, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Это не важно какого давления у Вас пар, главное, как верно заметил коллега, какие данные у Вас имеются.
|
|
|
|
|
8.9.2006, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 11.1.2006
Пользователь №: 1830

|
Спасибо за формулу. Исходные данные для энтальпии у меня есть Добавлено - 11:52 Еще вопрос по поводу размарности энтальпию я должен подставлять в кДж/кг? тепловую нагрузку в кВт или Вт?
|
|
|
|
|
8.9.2006, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
размерности конечно должны совпадать Добавлено - 11:57 и единицы измерения
|
|
|
|
|
8.9.2006, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 11.1.2006
Пользователь №: 1830

|
Вот что у меня получается
Рн = 2бар Рк=1,45бар
Тн = 120С Тк = 110С
iн= 2706,245кДж/кг iк= 2691,299кДж/кг
Q= 680кВт=2448000кДж
G= 2448000/(2706,245-2691,299)=163789.64кг\ч
Это вообще я правильно посчитал?
|
|
|
|
|
8.9.2006, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Чего-то у Вас не то... Вообще 680 кВт это что-то около 1000 кг/ч, будет время пересчитаю по Вашим цифрам.
|
|
|
|
|
8.9.2006, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 11.1.2006
Пользователь №: 1830

|
Вообще согласен програмкой которой я пользовался в екселе считала на эту нагрузку 900 кг/ч Просто хотел убедится правильно это и как оно считает.
|
|
|
|
Гость_Угол_*
|
8.9.2006, 19:17
|
Guest Forum

|
ik- это эгнтальпия не пара а конденсата. У Вас она примерно 4,19*110=450 кДж /кг расход пара получается 1000-1010 кг/ч.
|
|
|
|
|
13.9.2006, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 11.1.2006
Пользователь №: 1830

|
Так у меня всё равно не получается 1000 даже учитывая что это энтальпия конденсата
|
|
|
|
Гость_Угол_*
|
14.9.2006, 20:05
|
Guest Forum

|
G=680/(2706-495)=0,307 кг/с, 0,307*3600=1107 кг/ч
|
|
|
|
|
18.9.2006, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 11.1.2006
Пользователь №: 1830

|
Все спасибо я єнтальпию не правильно брал.
А кВт я так понял не надо в кДж переводить?
|
|
|
|
Гость_Угол_*
|
20.9.2006, 19:40
|
Guest Forum

|
1 кВт= 1 кДж/сек
|
|
|
|
|
23.7.2007, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Цитата(Lovly_al @ 18.9.2006, 13:37) [snapback]48167[/snapback] Все спасибо я єнтальпию не правильно брал.
А кВт я так понял не надо в кДж переводить? надо
|
|
|
|
|
24.7.2007, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
У меня вопрос другой, расход пара на АТП составляет 20520 кг/ч, труба соответственно Ду450. Где найти такой сепаратор пара, максимальные диаметры что видел 350. Что делать, сепарировать параллельно? Или есть другие варианты.
|
|
|
|
|
24.7.2007, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
А он там нужен вообще?
|
|
|
|
|
24.7.2007, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
У меня после коллектора 3 потребителя (теплообменника), перед ними стоят регулирующие клапана, ну и для очистки пара сепаратор устанавливается перед регулирующим оборудованием, как же не нужен то. Ну так что тов. zeman будут варианты? Вашего опыта и компетенции должно хватить.
|
|
|
|
|
24.7.2007, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
ИМХО, не нужен... с фильтра воду снимайте (направьте вниз и поставьте отводчик термостатический в отверстие для слива/чистки), если длина трубы от коллектора до регулятора в пределах 10-15м, этого более чем достаточно. Из коллектора - пар не более 3% влажности, в изолированной трубе такой длины и диаметра образование кондената - 5кг/ч. Увлажнение 20 тонн пара пятью килограммами воды ничтожно. Нечего там сепарировать.
а что труба-то такая большая для 20 тонн?.. при 6 ати - 250 мм хватит, при 16 ати и 200 мм сойдет. Скорость 30м/с.
Сообщение отредактировал Dimur - 24.7.2007, 12:59
|
|
|
|
|
24.7.2007, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Цитата а что труба-то такая большая для 20 тонн?.. при 6 ати - 250 мм хватит, при 16 ати и 200 мм сойдет. Скорость 30м/с. у меня давление пара 2 ати НУ хорошо поставлю вопрос по другому, не критично ли поставить два фильтра, сепаратора или еще каких других устройств в параллель для увеличения пропускной способности и уже от них отвести конденсат.
Сообщение отредактировал Daymonic - 24.7.2007, 15:07
|
|
|
|
|
24.7.2007, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Daymonic @ 24.7.2007, 11:39) [snapback]148407[/snapback] Ну так что тов. zeman будут варианты? Вашего опыта и компетенции должно хватить. Мерси за доверие, но с паром я не настолько плотно работаю, как gilepp, например. Но вариант подскажу. Не заморачивайтесь Вы с регулированием по пару при таком низком давлении. Регулируйте конденсатом, проблема сепарации отпадет сама собой.
|
|
|
|
|
25.7.2007, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.11.2006
Из: Украина
Пользователь №: 4661

|
Цитата Какой перепад температур должен быть в пароводяном теплообменнике(пластинчастый) на стороне пара.
Мне фирма SWEP посчитала при входящей температуре на входе 110 С на выходе 105 С. Правильно ли это с точки зрения эфективного использование пара? Цитата Да нормально, почему нет. Если теплообменник был бы на подтопе, тогда вообще можно серьезно занизить температуру конденсата (хотя этот способ для пластинчатых не годится...). СТОП ... мне подобрали ТО пластинчатый перепад Т по пару со 142 С(пар 3 бара) до 80 С (конденсат). Возможно ли это? Правильно ли это? Регулирование по пару. ТО "Sondex" Польша.
|
|
|
|
|
25.7.2007, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(zyUKR1 @ 25.7.2007, 15:24) [snapback]149018[/snapback] СТОП ... мне подобрали ТО пластинчатый перепад Т по пару со 142 С(пар 3 бара) до 80 С (конденсат). Возможно ли это? Правильно ли это? Регулирование по пару. ТО "Sondex" Польша. А помните, мы Вам хором говорили, что доверять менагерам, которые подбирают оборудование нельзя? Вернее, доверяй, да проверяй. Вообще то это вы должны им исходные данные давать, теоретически такое возможно, но с регулированием по конденсату. С регулированием по пару боюсь, что не удасться "подтопить" теплообменник, там же на его выходе только к/о стоит, то есть в самом теплообменнике конденсата быть должно минимальное количество и все при температуре насыщения.
|
|
|
|
|
25.7.2007, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.11.2006
Из: Украина
Пользователь №: 4661

|
Именно я и давал исходные данные. И несколько раз еще переспросил хватит ли 1 теплообменника, что бы конденсат 80 С был. И переспрасил про регулирование по конденсату.... ответили какая разница.. по пару или конденсату. БРРРРРР кому верить не пойму.
|
|
|
|
|
25.7.2007, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.11.2006
Из: Украина
Пользователь №: 4661

|
Если кому не трудно перепроверить : 2 теплообменника.. те данные которые я посылал. 1 теплообменник тот который они подобрали. Повторюсь регулирование по пару!!! Спасайте а то бабахнет. То что подобрали мне :
|
|
|
|
|
25.7.2007, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
ХМ, в моем случае заказчик выдал задание на пар с параметрами 120/80. Теплообменники подобраны на эти параметры. Тоесть где то на полпути в теплообменнике пар сконденсируется и теплообмен будет продолжаться уже с конденсатом. Хорошо. На сколько принципиально отличается регулирование по конденсату. Только тем что двухходовой ставится за теплообменником а не наподающей линии, и диаметр его будет меньше? В таком случае вопрос - конденсатоотводчик до или после двухходового. Поправьте или дополните меня если что то не так.
|
|
|
|
|
25.7.2007, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Daymonic @ 25.7.2007, 17:13) [snapback]149090[/snapback] Тоесть где то на полпути в теплообменнике пар сконденсируется и теплообмен будет продолжаться уже с конденсатом. Правильно. Уровень конденсата в теплообменнике нужно контролировать, иначе пар его быстро вытеснит. Куда gilepp подевался? Ребят, честно, вопросы немного не по моему профилю, я больше все таки по котлам. Вот Павел вернется на все вопросы вам ответит. Видно в отпуске или в командировке.
Сообщение отредактировал zeman - 25.7.2007, 16:26
|
|
|
|
|
25.7.2007, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.11.2006
Из: Украина
Пользователь №: 4661

|
Цитата На сколько принципиально отличается регулирование по конденсату. Цитата . С регулированием по пару боюсь, что не удасться "подтопить" теплообменник, там же на его выходе только к/о стоит, то есть в самом теплообменнике конденсата быть должно минимальное количество и все при температуре насыщения. Как я понимаю что бы конденсат выходил с Т 80С, нужно или регулирование по конденсату или какая то хитрая структура пластин ТО. Вопрос интересеный ... где же гуляет Павел? Павел возвращайся успокой меня... а то я уже начал продавать квартиру... что бы возместить ущерб.
|
|
|
|
|
26.7.2007, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
К сожалению даже у Спиракс Сарко не могу найти примеров обвязок т/о с регулированием по конденсату, видимо они предполагают работу на паре с высокими параметрами по температуре и давлению и регулирование у них в основном по пару. Вопрос остается открытым.
|
|
|
|
|
26.7.2007, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.11.2006
Из: Украина
Пользователь №: 4661

|
Сегодня еще раз фирма перепроверила свои ответы. Ответ тот же ТО Sondex тип SL 140 10 TK.. 153 кВт. Вх пара 142 С. (3 ати) выход конденсата 80 С. Вход воды 70 С , выход воды 95 С. Вот так.. говорит конструкция ТО такова... большая поверхность соприкосновения. И дает 100% гарантию, что 80 С конденсат, говорит, что уже не раз такое ставили и все работает зашибись. Кароче буду пробовать... Бумажк уот них получил, в которой они официально подтверждают правильность выбора данного ТО.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|