Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> распределение по пожарным отсекам, СП 6.13130.2009
Гость_nikitos_v_*
сообщение 23.5.2011, 10:17
Сообщение #1





Guest Forum






Всем доброго и весеннего дня.
Прошу помощи в консультации по поводу распределения энергии по разным пожарным отсекам, а именно требования СП 6.13130.2009.
Вопрос такой: имеется здание с 4 пож отсеками, как на ВРУ организовать подключения 4 пар кабелей для питания противопожарных установок разных отсеков.
До этого инспектор заставлял подключать АВР до вводных автоматов ГРЩ, но там был всего лиш 1 отсек, да и не было времени пытаться что то доказать.
Тут хочется подойти более разумно, да и все таки раз и навсегда разобраться что требует СП 6.13130. Мое виденье этого госта: Подключение противопож установок обязательно через собственное АВР, установленное в своем пожарном отсеке, кабелем FR, и покрашенным в отличительный цвет (наверно красный). Но вот точка подключения АВР негде не описана. Если что то не так поправите пожалуйста.
Понятно если приходящий питающий кабель сечением 16-35 мм2, то еше как то можно до вводного автомата зажать наши концы на АВР и подключится, хотя все это выглядит не очень эстетично и надежно, но вот если мощность раскидывается на 3 ГРЩ и ввод осуществляется через шины сечением 60х8мм, подключать к этим шинам кабель 5х2,5-4 и ставить «автоматик» на 16-20 ампер звучит совсем не разумно
И кто с какими проблемами сталкивался по электрике при наличии разных под отсеков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 24.5.2011, 11:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



ставил совмещенный ЩОА с ЩАП и прописывал как ВРУ пож. нужд для пожарного отсека. вроде прошло экспертизу.
Сложнее м вентиляторами дымоудаления - но тоже на каждый пож.отсек свое ВРУ с АВР.
У меня их было 15.......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nikitos_v_*
сообщение 25.5.2011, 7:22
Сообщение #3





Guest Forum






Если я установлю в ГРШ распределительные ячейки для ВРУ пожарных нужд такое решение будет правильным? И если да, то как и гду установить автомат защиты питающей линии распред. ячеек, и нужен ли тогда вводной автомат. Смотрите картинку.

andrey357 а как прокладывал питающие линии к каждому ВРУ? Если, скажем, шахта в которой идут кабеля для питания 3 пож. отсека проходит через 1 пож. отсек, не требуется ли выполнять перегородки этой шахты со степенью огнестойкости? Или достаточно ипользовать кабель FR?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 36,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 25.5.2011, 13:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



Транзит через другой пож. отсек - делал в нише в строй. исполнении с заданной степенью огнестойкости. Давал ТЗ архитектуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных