Цитата(Vanny @ 24.5.2011, 8:30)

Здравствуйте уважаемые специалисты!
Хотелось бы получить экспертное мнение по возможности избежать дымоудаления.
2-х этажное здание в Тверской области, Административно бытовой комплекс.
На 1-м этаже есть два коридора, один длиной 18 метров, второй длиной 29.
Окон в них нет, соответственно по СП остается зацепка только за световой проем.
Как можно сделать грамотно в данной ситуации, чертеж прилагается, что бы
избежать дымоудалние?
Защите подлежат коридоры без естественного освещения протяженностью более 15 метров. порубите их на куски противопожарными перегородками 2-го типа с дверными проемами перекрытыми противопожарными дверями 3-го типа. И поторопитесь, эту лазейку мы убрали из новой редакции СП7.13130.2009.
P.S. Грех на душу взял. Сам являюсь категорическим противником данного решения
С Уважением ББ...